Provozoval jsem systém s 3 paralelně zapojenými stringy cca s Imp cca 8A. Jeden string na východ 900Wp 60V Ump, západ 450Wp, 60V Ump a na jih 900Wp 65V Ump. Na každém stringu ampermetr. Jediný okamžik, kdy tekl zpětný proud byl, když byl jeden osluněn, druhý byl ve stínu a odpojený. Pokud se v tu chvíli připojil string ve stínu, tekl doň zpětný proud do té chvíle, než regulátor provedl sweep a našel nový Ump.
Vidím to tak, že pokud je regulátor MPPT, najde si Ump, který je takový, že nepoteče zpětný proud. A on ten bod největšího výkonu je klidně plusmínis několik voltů, a výkon se nijak podstatně nemění.
Pokud mám u panelu Reverse current 15A, znamená to, že ikdybych měl na jednom panelu 0V a na druhém plné oslunění, 8A Imp panelu (standardního) nemůže vytvořit reverzní proud větší než 8A. V praxi k tomu nedojde, protože většina proudu jde do regulátoru. Dokonce i 2 paralelní panely dají pouze 16A reverzní proud - o 1A více než připouští datasheet -, který by teoreticky dokázal ublížit panelu pouze v mezní situaci, kdy by byl sluncem rozžhavený. A to nebude, protože kdyby byl na slunci, sám by proud dodával ve stejné polaritě. Takže, pokud by byl ve stínu, nebude mít problém vyzářit svojí plochou 1,6m2 výkon 16A krát cca 35V = 560W tepelného výkonu.
Prostě bych se takového zapojení u našich zařízení, kde je max napětí do regulátoru 140V, nebál. Jiné to bude u stringu který má 600V, ale to není případ nikoho z ostrovníků.
50kWp + 10kW Infinity, 15kWh LiFe
-