Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: pon led 30, 2023 9:23 am
entik píše:Dobrý den, pokročil jste nějak s Modbus TCP? Máte tabulku modbus registrů? Řeším tu samou otázku... LAN modul mám již dva měsíce objednaný, bohužel je to nedostatkové zboží... tak přemýšlím jestli není nějaká jiná cesta.
Wotan píše:entik píše:Dobrý den, pokročil jste nějak s Modbus TCP? Máte tabulku modbus registrů? Řeším tu samou otázku... LAN modul mám již dva měsíce objednaný, bohužel je to nedostatkové zboží... tak přemýšlím jestli není nějaká jiná cesta.
Dobrý den, pokud byste nepotřoval vysloveně komunikaci přes ethernet, tak střídače mají Modbus RTU na EMS portu (přes RS-485). Navíc jde na nových FW (od 719 určitě) aktivovat Modbus TCP i na wifi rozhraní (port 502). Jen to musí udělat podpora GW. Rozložení registrů je v příloze.
Wotan píše:Nevím, jestli to není jen pro některé střídače - v mém případě jde o GW10K-ET. Napsal jsem na servisní podporu instalační firmy, aby mi MB TCP aktivovali a druhý den bylo vše funkční.
Wotan píše:Tam v podstatě žádné nastavení není. Můžete ovlivnit jen adresu modbusu, která je standardně nastavena na 247 (0xF7). Ideální je stáhnout si nějaký SW pro modbus (master) a zkusit se přímo na měnič připojit (port by měl být TCP 502) - pokud se Vám nepodaří připojit ani na port, tak služba na měniči není aktivní (tu může aktivovat jen podpora). Pokud se připojíte, tak zkusit vyčíst nějaký registr z manuálu, který jsem sdílel výše.
Vzhledem ke stabilitě wifi modulu bych Vám ale stejně doporučil využít starou dobrou RS-485...teda pokud to je technicky možné.
Donkezz píše:Dakujem skusim ho otestovat ci sa pripojim. To by som mal prve skusit.
RS485 by som rad ale mozem sa niekde nan pripojit? Fungovalo by keby som sa na smart meter pripojil paralelne? Dve zily RS485 idu do invertera a ked tam pichnem dalsie dva kable do MODBUS Extension?
Dakujem
Donkezz píše:A este prosim pomohlo by aspon zo dve funkcie nejake bezne aku mate adresu nasiel som 3 rozne uz ako to zapisuju cez modbus. Dakujem
Uživatelé procházející toto fórum: CC [Bot] a 0 návštevníků