Ako som už písal v LK3.5 funguje komunikácia cez Modbus s regulátorom Epever.
Dnes som ešte podrobnejšie porovnával meranie môjho regulátora Epever MPPT-100VDC/40A séria XTRA a meranie môjho LK3.
Údaje z regulátora odosielam do LK a LK to odosiela na MQTT server.
Merané hodnoty som porovnával aj voltmetrom a kliešťovým ampérmetrom.
S presnosťou merania som celkom spokojný, akurát v meraní napätia z regulátora a z LK3 je menší rozdiel.
Už samotné meranie napätia z regulátora je pri vyššom prúde nižšie o 0,2V a ďalší úbytok napätia pri vyššom prúde vzniká na ističi a bočníku.
Takže pri ďalšom prerábaní vymením aspoň istič medzi regulátorom a akumulátorom za poistky.
Porovnanie merania prúdu z panelov:
Prúd panel.png
Porovnanie merania napätia z panelov:
Napätie panel.png
Porovnanie merania prúdu z regulátora:
Prúd regulator.png
Porovnanie merania napätia z regulátora:
Napätie regulator.png
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.