od sisdale » úte črc 12, 2022 3:10 pm
To je divne, pokud ma menic AC nebo PV tak jeho vnitrni napajeci system by mel fungovat. V me verzi iGrid VE II 5.5kW je priorita napajeni elektroniky menice v poradi: PV prostrednictvim BUS, baterie a posleni je AC. Pritomnost, kterehokoliv typu napajeni umoznuje jeho funkci.
Na druhou stranu u me verze je v dokumentaci napsano ze pri paralelnim spojovani (a je jedno zda 1f nebo 3f) musi byt vsechny menice napojene na spolecnou baterii (samozrejme jich tam muzes mit vice parallelne). Ze schematu se mi zatim nepodarilo prijit na to proc tam je toto omezeni, ale zminuji to tam. Ja to mam tedy spojeno dohromady. Ostatne mit oddelene baterie na jednotlive menice mi taky nedava smysl, nechci mit kazdou v nejakem jinem SoC stavu.
8.56 kWp - orientace JJV (160st.) sklon 23 st. - PERC, 72-half cut, bifacial
11 kW invertory - 2x Sorotec REVO II 5.5kW aka Easun iGrid VE II 5.5kW v paralelenim 1f zapojeni
33 kWh LiFePO4 baterie - cylindrical pack 100 AH a dve prismatic REPT 280 AH v 16-ti clankovem provedeni
plně elektrický dům, více v mém domovském vlákně
zde
-
- Příspěvky: 155
- Registrován: sob črc 02, 2022 8:13 pm
- Bydliště: středočeský kraj, 400 m n.m.