Stránka 1 z 1

Účinnost HV Regulátoru

Napsal: pon lis 07, 2022 9:17 pm
od qeex
Ahoj,
snažím se nadefinovat si základní komponenty FVE na RD. Mám omezený prostor na střeše, kam se vleze max +- 6kwp. Při stavbě jsem si na střechu nachystal 2 páry 6mm2 solárních kabelů, proto primárně koukám po HV konfiguraci okolo 450-500V.
Mám ale pocit, že všechny regulátory s tímto napětím nemůžou pořádně dávat plný výkon. Pokud mám například panely Leapton 650W, v konfiguraci 9S1P mám Voc 410V, při -20C pak cca 470V, Ump 340V, takže pokud použiji regulator s limitem 500V a rozsahem MPPT 120-400V se nemám ani šanci dostat na plnou učinnost na horní hranici napětí MPPT.
Regulator Epever UP3000-HM8041 má v manuálu na poslední stránce graf zisků dle napětí, očekávám že podobný průběh budou mít MPPT i jiných výrobců (Growatt, Must, Axpert...), a zrovna u tohoto epeveru bych získal místo max 4000W výkon max 3500W(při napětí oněch 340V) (ano, neshoduje se to s výkonem panelů, ale je to jediný regulátor, který má toto v manuálu, tak dávám jako příklad).
Chápu to tedy správně, že když se zaměřím pro využití na hraně doporučených limitních hodnot, tak stejně dostanu citelně méně z maxima a proto by bylo rozumnější mít regulator s větším výkonem, aby i například v polovině rozsahu MPPT dokázal dát plný výkon panelů? (Tím pak očekávám větší vlastní spotřebu takového reglu.)

Re: Účinnost HV Regulátoru

Napsal: pon lis 07, 2022 11:03 pm
od Soban
Co to kecáš za nesmysly......

U mppt regulátoru dostaneš celý výkon v celém rozsahu napětí co regulátor zvládne!

Omezení je tam pouze maximálním proudem co regulátor může dodat a napětím baterie přes které nejede vlak. (Čili omezený výkon je pouze zhora napětím baterie a maximálním proudem co regulátor může dodat a ze spodu minimálním napětím z panelů kdy bude regulátor ještě fungovat.)

Re: Účinnost HV Regulátoru

Napsal: úte lis 08, 2022 4:45 am
od rva
Na štítku měniče mám uvedeno:
ISolar SM II - štítek
ISolar SM II - štítek
Max výkon fv panelů...... 4500 W
Max proud z fv panelů do regulátoru .... 18 A
To tedy bude při napětí U=P/I = 4500/18 = 250 V
Tento regulátor má Voc = 450 V. Tomu zhruba odpovídá Vmppt (0.8*Voc) = 360 V
Pokud tedy navrhnu string tak, aby jeho mppt napětí bylo 250 - 360 V a jeho výkon byl těch 4500 W, může regulátor dodávat těch 4500 W.

Re: Účinnost HV Regulátoru

Napsal: úte lis 08, 2022 5:35 am
od Soban
Tady ty údaje si trochu protiřečí, a nebo je to šmejd.

Typuji na šmejd měnič, až budu na PC skusím najít datasheet toho měniče.

I můj měnič má na mppt lepší parametry.
Tady to pak vidím na externí mppt.

Re: Účinnost HV Regulátoru

Napsal: úte lis 08, 2022 7:46 am
od qeex
Vycházel jsem právě z manuálu Epeveru, který jsem bral jako osvědčeného výrobce a očekával, že charakteristika bude podobná.
Je pravda, že jsem si to měl prvně spočítat (max proud mppt z panelu * napětí).

Re: Účinnost HV Regulátoru

Napsal: úte lis 08, 2022 8:03 am
od Soban
Počítal jsem to blbě.

Ten proud na štítku je výstupní, takže to sedí, 4500w/18A=250V

Vysoko napětový mppt je připojen na DC sběrnici.

Takže 4500W by jsi měl dostat s panelů i při třeba 200V když panely dají patřičný proud.

Re: Účinnost HV Regulátoru

Napsal: úte lis 08, 2022 9:39 am
od cipis
Ne, nedostane. Je omezený max. proudem do měniče na straně mppt, což je dle štítku 18A. Takže 3600W.
Nicméně to jsou maximální možné hodnoty, nikde není psáno, že to tak musí být.

U Epeveru se neuvádí maximální možný výkon, ale proud do baterie, a v manuálu je možnost pole 1,5x vyšší. Což bude asi ekvivalent té výše uvedené hodnoty Max. 4500W. Logicky tedy to není to, co dokáže zpracovat, ale co je pro regulátor bezpečné na připojení.

Re: Účinnost HV Regulátoru

Napsal: úte lis 08, 2022 9:50 am
od Soban
Právě to na štítku je výstupní proud z mppt. Debilní popisy....

Re: Účinnost HV Regulátoru

Napsal: úte lis 08, 2022 10:28 am
od qeex
Soban píše:
Právě to na štítku je výstupní proud z mppt. Debilní popisy....
Jen pozor, cipis píše k Epeveru a štítek je od RVA k jinému měniči (iSolar).

Re: Účinnost HV Regulátoru

Napsal: úte lis 08, 2022 11:25 am
od Soban
Já jsem to pochopil že to je k tomu isolaru ten první odstavec.....

Re: Účinnost HV Regulátoru

Napsal: stř lis 09, 2022 1:31 pm
od qeex
cipis píše:
...U Epeveru se neuvádí maximální možný výkon, ale proud do baterie, a v manuálu je možnost pole 1,5x vyšší...
Můžu se zeptat kde to tam je, jsem ho prolezl už několikrát a zmínku o velikosti pole nemohu najít. Děkuji

Re: Účinnost HV Regulátoru

Napsal: stř lis 09, 2022 3:56 pm
od cipis
Strana 7, v sekci 2.2 (2) (2) Maximum PV array power:

Kód: Vybrat vše

However, in the practical application, the maximum power of PV array shall be not greater than 1.5 x the rated charging power of controller.
U vyšších hodnot uvádí, že se nejen zahazuje výkon FV panelů, ale může dojít k poškození vlivem napětí naprázdno.