Stránka 1 z 1

Studer HP-Compact - HPC

PříspěvekNapsal: stř črc 02, 2014 1:42 pm
od vata
Zdravím ostrovníky. Měla bych otázky ke znalcům Studeru:

z manuálu jsem nevyrozuměla, zda lze napětí integrované nabíječky změnit uživatelsky parametr po parametru, nebo jsou možnosti vyčerpány vybráním jedné z těch pěti sad (ani jedna není vhodná pro LiFe). Nevíte někdo?

Dále mě zaujala možnost dálkového zapnutí / vypnutí: z příručky mám dojem, že Studer lze vzdáleně vypínat impulzním tlačítkem / kontaktem. To by bylo ok - ale pokud jde o bezzstavové řízení, jak potom na dálku zjistit aktuální stav měniče (vypnut / zapnut)? Je tento kontakt vyveden i přímo na měniči, nebo je k dispozici pouze na té krabičce dálkového ovládání?

Díky :)

Re: Studer HP-Compact - HPC

PříspěvekNapsal: pon črc 07, 2014 9:39 pm
od RobertM
Bohužel napětí u HPC změnit nelze. Serie HPC byla určena pouze pro olovo s LiFePo v té době asi nepočítali. HPC se ale už ani nevyrábí ani neprodává. Nahrazuje ho nová série Xtender (modely XTS, XTM a XTH) a zde už nastavit lze přímo na displeji RCC-02 nebo RCC-01 a taktéž už funguje podpora pro měření kapacity LiFePO prostřednictvím volitelného BSP-500 nebo BSP-1200.

Re: Studer HP-Compact - HPC

PříspěvekNapsal: pon črc 07, 2014 9:44 pm
od mopadzi
podpora pro měření kapacity LiFePO prostřednictvím volitelného BSP-500 ... To je neoficiální FW nebo jej lze získat?

Re: Studer HP-Compact - HPC

PříspěvekNapsal: pon črc 07, 2014 10:08 pm
od RobertM
zatím neoficiální, experimentální firmware :-) .. časem bude asi oficiální