Ochrana stringu

Napsal: pát dub 22, 2022 8:19 pm
od soami
Měl bych dotaz, jak řešit ochranu stringu 9S1P při případném proražení přepěťovky. String půjde do zkratu, což nevadí panelům, ale měniči ano. Proud bude +- stejných 10A, takže pojistku/jistič (16A) to neshodí. DC jistič mám s vyrážecí cívkou, řízenou nadřazeně PLC, ale nevím, jak to vyhodnotit. Napadlo mě dát hall čidlo na PE od přepěťovky (?). Nebo je nějaké jednodušší řešení jak detekovat zkrat?

Re: Ochrana stringu

Napsal: pát dub 22, 2022 8:31 pm
od Matess
tady nevím jak poradit... spíš přemýšlím nahlas. Proč vadí měniči zkratovaný solární vstup? není mu to jedno? neřeší to jistič před měničem?

Re: Ochrana stringu

Napsal: pát dub 22, 2022 8:48 pm
od soami
Já jsem to tedy fyzicky nezkoušel zkratovat :-), vycházím ze zkušeností jiných. Konkrétně jde o Axpert. Jistič to neshodí, protože je 16A, což překročeno nebude. Samozřejmě pokud bude v přepětí naindukovaný proud >16A, tak to jistič vybaví. Ale na to se mi spoléhat nechce.

Re: Ochrana stringu

Napsal: pát dub 22, 2022 8:53 pm
od Matess
proč vadí měniči zkratovaný solární vstup? je tam něco měřitelného naprázdno? Pokud tam nějakou náhodou je napětí baterie nevybaví ten jistič / pojistku proud z baterie?

Re: Ochrana stringu

Napsal: pát dub 22, 2022 9:08 pm
od soami
To je pravda - proud z baterie zřejmě jistič vybaví - to mě nedošlo. Jestli to přežije regulátor je otázka.

Re: Ochrana stringu

Napsal: pát dub 22, 2022 9:18 pm
od Matess
já používám axperty a jeho klony jako UPS, takže solární vstup jsem měl připojený jen když to dle manuálu vyžadoval kvůli upgradu softwaru. Bohužel s tímto zkušenosti nemám, ale samotného mě to zajímá. Pokud máte doma axperta s panely zkuste je teď večer odpojit a změřit zda je na solárním vstupu napětí baterie či nikoliv.... případně tam zkuste připojit třeba žárovku na 230V zda z toho něco poteče.

Re: Ochrana stringu

Napsal: sob dub 23, 2022 9:24 am
od Soban
U některých axpertů je napsáno že se žádný PV vstup nesmí uzemnit že nejsou oddělené.

Podle mě ten PV vstup co není oddělen tak by pojistku snad mělo vyhodit, když bude u PV vstupu.

Ten PV vstup kde to napsané není tak tomu by to teoreticky nemělo vadit.

Re: Ochrana stringu

Napsal: sob dub 23, 2022 12:10 pm
od rva
U některých (možná všech) vysokonapěťových měničů "Axpert" na FV vstupu lítá oproti zemi střídavé napětí, takže ani jeden pól se nesmí uzemnit. A musí se s tím počítat i při přepěťové ochraně - zvolením správného napětí https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 40#p149909.

Re: Ochrana stringu

Napsal: sob dub 23, 2022 11:27 pm
od soami
Takže podle měření doporučuješ min. 750V prepěťovku?

Re: Ochrana stringu

Napsal: ned dub 24, 2022 6:07 am
od rva
Dle měření to tak vypadá.

Re: Ochrana stringu

Napsal: ned dub 24, 2022 6:14 pm
od prog
Nevíte někdo, jestli se to AC napětí vyskytuje i na FV vstupu u Kinga I s MPPT do 145V?

Re: Ochrana stringu

Napsal: sob čer 18, 2022 12:18 am
od bokser01
Mám zkušenost s klonem axperta green cell 3kw kde se známému povedl zkrat PV vstupu (bez viny přepětovky) a vymlátilo to v měniči 3 tranzistory z 5 a kdo ví co ještě s sebou to vzalo....