Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: stř čer 29, 2022 11:15 pm


Prepinani FV 1F menice s 1F DS

Bezpečné přepnutí ze sítě na ostrov a zpět, schémata, tipy, rady, návody

Prepinani FV 1F menice s 1F DS

Příspěvekod adams » úte úno 22, 2022 9:44 am

Ahoj vsem,
Diky radam na teto konferenci uz mam DYI zprovoznenou 1,5Wp elektrarnu s hybridnim 1F stridacem a ted resim jak ji vhodne zapojit do domovniho rozvadece. Protoze generovany vykon neni na nahrazeni cele spotreby, planuji vybrat pouze svetelne a vybrane zasuvkove okruhy, ktere dam na jednu fazi kterou budu prepinat manualne 1-0-2 prepinacem vcetne nulaku. (plne DS vs. DS+FV 1F). Zapojeni viz: https://drive.google.com/file/d/11KgHdoCGdilFFqyE8Jb-UyGO3n9DA0bz/view?usp=sharing
Muzete mi nekdo zhodnotit jestli je to spravne reseni, pripadne jestli to jde udelat elegantneji? (spojovat nulaky menice a DS se bojim aby mi menic neodesel (Powmr 3KVA 2400W 230VAC).
Diky moc vsem!
Adam
?
adams
 
Příspěvky: 7
Registrován: pon úno 21, 2022 11:32 am

Re: Prepinani FV 1F menice s 1F DS

Příspěvekod fatter » úte úno 22, 2022 10:08 am

Ahoj, ja som to mal podobne, mam Axperta a nuly DS a menica mam prepojene. Je dost mozne ze Nin a Nout su aj tak v menici prepojene takze je to jedno. Teraz miesto manualneho koliskoveho prepinaca 1-0-2 pouzivam cinsky geret, o ktorom sa tu dost pisalo. Je rychlejsi nez moja ruka, takze je to cele bez vypadku, navyse sa to da ovladat nejakou automatikou
30xGS55 (1600W)JV a 30xGS55 (1600W)JZ, 6x320W PERC JZ, Axpert 48V 5kW 800Ah gel. olovo, menič 2500W, MPPT 48V40A 300Ah AGM olovo,BMS Victron BMV700,702
?
fatter
 
Příspěvky: 192
Registrován: čtv led 18, 2018 12:11 pm

Re: Prepinani FV 1F menice s 1F DS

Příspěvekod antoni_sk » úte úno 22, 2022 10:12 am

Myslím že je to OK, takto som to plánoval aj ja.
Prepínač 1-0-2 ktorý prepína fázy aj nuláky je OK.
Otázka je čo sa stane ak na tom okruhu z FVE budú niekde spojené PE a N z FVE (napríklad staré zaspojenie zásuviek)
FV-1, 60°, 2019 3x Suntech STP280-20/Wfw (840Wp), EPSOLAR LS3024B (30A)
FV-2, 35°, 2020 3x CSUN 280-60P (840Wp), EPEVER LS3024B (30A),
FV-3, 35°, 7/2020 4x Trinasolar TSM-235 (940Wp), SRNE ML 40A MPPT
FV-4, 35°, 10/2021 2x Moser 220Wp (440Wp), EPEVER LS3024B (30A),
Meniče: CarSpa P600-24 24V/230V 600W (špičk.1200W), Soluowill NP1200-24 24V/230V 1200W (špičk.2400W) Carspa 3000W (špičk.9000W)
batérie: 21x Samsung SDI 60Ah (3P7S na 24V) 16x 200Ah LiFePo4 (24V)
Uživatelský avatar
antoni_sk
 
Příspěvky: 616
Registrován: pát lis 17, 2017 3:14 pm
Bydliště: Liptov

Re: Prepinani FV 1F menice s 1F DS

Příspěvekod Pawel » úte úno 22, 2022 10:16 am

Nevím co máte za měniče ale když přepnete na bypass tak je to to samé. Oborníci ať mě opraví jestli to je blbost.
?
Pawel
 
Příspěvky: 372
Registrován: stř říj 02, 2013 7:57 am

Re: Prepinani FV 1F menice s 1F DS

Příspěvekod Soban » úte úno 22, 2022 9:08 pm

Já mám v rozvaděči pouze přepínač co přepíná fázi, jinak jak N tak PE mám spojené v rozvaděči - u měniče ne, ale je to vlastně jedno.

Prostě 16A jistič z kterého vede přívod k měniči, tak stejně k přepínači CEZ - FVE z přepínače na jističe dalších okruhů.

Z měniče vede fáze na ten přepínač CEZ - FVE a pak podle přepínače na ty jističe dále nebo je to odpojené.

PE a N z měniče vedou každý samostatným kabelem - vlastní kabel IN a OUT a N jsou připojené a spojené v rozvaděči tak stejně ty dva PE jsou zapojené až v rozvaděči.
Samozřejmě by to podle mě mohlo být propojené u měniče a ušetřit kabel, ale takto je to podle mě bezpečnější.
3,6kWp ::pv:: ((600Wp = 4x 150Wp 2S2P) + 500Wp + 500Wp + (2kWp = 4x 500Wp 4S)) | REVO VM3200-24, 3,2kW/24V | 7872Wh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah LiFePO4 | Zlaté Hory :home:
?
Soban
 
Příspěvky: 609
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Prepinani FV 1F menice s 1F DS

Příspěvekod adams » čtv úno 24, 2022 8:26 am

Ano, bypass ten menic ma, v te chvili propoji fazi (a asi i nulak s DS). Kdyz ale bypass neni, tak je proti DS nulaku uplne jinde ~120V. Cetl jsem rady nulaky propojit, ze se to srovna, ale zaroven par lidi rikalo, ze je tam riziko, ze ten menic muze odejit- proto chci prepinat jak fazi tak nulak.
Super, diky za informace vsem! :-)
?
adams
 
Příspěvky: 7
Registrován: pon úno 21, 2022 11:32 am

Re: Prepinani FV 1F menice s 1F DS

Příspěvekod cipis » ned úno 27, 2022 1:05 am

A jak si poradíš s tím, že nějaký okruh bude mít "N" o těch 120V jinde?
Ten měnič dělá jinou síť, tak bys musel pak přidávat i jističe na ten druhý fázový vodič, abys dodržel normy.

Chránič 3f asi nebude chránič? Když tam není N?
4,29kWp: 1440Wp J 2040 Wp V 810Wp Z
SinusPro 2000 S, Epever 8420, 6420, 2x 4210, 1x 4415
15 912 Wh staré olovo
?
cipis
 
Příspěvky: 785
Registrován: pon srp 16, 2021 8:31 pm
Bydliště: blízko Brna

Re: Prepinani FV 1F menice s 1F DS

Příspěvekod adams » stř bře 02, 2022 2:47 pm

V podstatě plánuju překopat cely rozvadec, jedna rada na FV okruh, druhá ten zbytek. A na FV větev i samostatný null mustek. Tj. Null DS se nikdy nepotká s null z měniče. Složitý ale snad funkční…
Jinak dobrý postřeh 3F chránič to je, chybí mi tam nakreslení N vodič .
Adam
?
adams
 
Příspěvky: 7
Registrován: pon úno 21, 2022 11:32 am

Re: Prepinani FV 1F menice s 1F DS

Příspěvekod adams » úte bře 15, 2022 9:31 pm

Takze hotovo a vse slape jak jsem planoval, jeste jednou diky za rady..Akorat jsem kvuli tomu ze mam pouze jednu fazi FV a separatni nulak pro ni, musel prekopat krome rozvadece i vetsinu venecku, pac se mi na nich nulaky z obou casti potkavaly a vypadaval chranic.. Prace pro vraha, po 14 hodinach testovani jsem uz chtel ty nulaky menice a DS natvrdo spojit a doufat ze to nebouchne.
?
adams
 
Příspěvky: 7
Registrován: pon úno 21, 2022 11:32 am


Zpět na Přepínání sítě a FVE

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: CC [Bot] a 0 návštevníků

Reputation System ©'