Re: Multiplus II

Příspěvekod Dagus » stř srp 17, 2022 5:31 am

Ale já ho mám asi povolené, jen ho dupluju tím drátem, aby neplakalo. Odpoledne mrknu do nastavení.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
?
Dagus
podporuje fórum
 
Příspěvky: 1715
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm

Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32

Re: Multiplus II

Příspěvekod turbyho » stř srp 17, 2022 1:43 pm

mihlit: NEMA. proc by proboha melo byt zapnute zemnici rele v TN-C siti?
16x410Wp + 16x450Wp, 2xSmartSolar 250/100, 1xMP II Quatro 4kW v serii s 2xMP-II 2.4kW, 2x16x280Ah lifepo cina - poloostrov v polabi (bez ess)
?
turbyho
 
Příspěvky: 92
Registrován: sob lis 27, 2021 5:56 pm


Re: Multiplus II

Příspěvekod mihlit » stř srp 17, 2022 2:22 pm

Psal jsem něco jiného - multiplus dělá během power on self testu i test zemnícího relé a že NEVÍM, jestli ten test vynechá, pokud nemá v nastavení zaškrtnuto, že se relé používat má. Pokud ten test udělá a je na AC out spojeno N a PE, tak test skončí chybou. Nepsal jsem nic o tom, že to má mít v TN-C zapnuté, ale že možná to při vypnutém ten test vynechá.
?
mihlit
 
Příspěvky: 401
Registrován: ned říj 17, 2021 6:43 pm


Re: Multiplus II

Příspěvekod Dagus » stř srp 17, 2022 2:59 pm

Kluci vy mě donutíte to vyzkoušet, když vás tak čtu. :D
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
?
Dagus
podporuje fórum
 
Příspěvky: 1715
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm

Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32

Re: Multiplus II

Příspěvekod mihlit » stř srp 17, 2022 3:30 pm

Nemusíš, právě jsem to šel zkoušet.... a je to záhada, chtěl jsem zjistit, jestli to vyhodí chybu i při nepoužívání toho zemnícího relé, ale ono ji to nevyhodilo ani když je v konfiguraci zapnuté. Což je zas divné na druhou stranu, protože ten test to dělat má a měl by skončit s chybou... Jediné, co jsem dohledal, tak že stížnosti na ten error kód byly u lidí, co měli zadaný grid code (ESS režim), tak nevím, jestli je to ovlivněné nějak i tím nebo ne. Možná se ještě mrknout do changelogu firmwaru, jestli s tím tam něco nedělali... ale na to už jsem moc líný. Pro mě to tedy končí tím, že ten test to minimálně při nezadání grid code nedělá, takže k chybě nedojde. Beru tak předchozí zpět a fungovat to tedy asi bude
?
mihlit
 
Příspěvky: 401
Registrován: ned říj 17, 2021 6:43 pm


Re: Multiplus II

Příspěvekod Diablo1st » stř srp 17, 2022 3:36 pm

Mne dnes prišla odpoveď z Neosolar:
"aby bylo připojení v souladu s normami, musíte vybrat "grid code Europe", v tu chvíli měnič nelze připojit do sítě TN-C, protože při spuštění probíhá procedura kdy se kontrolují parametry sítě. Pokud parametry nevyhovují, odmítne se připojit.
Pokud někdo z instalatérů vybere jinou síť (Other, nebo Australia) a měnič provozuje v síti TN-C, je to na jeho riziko a v rozporu s připojovacími podmínkami."

Takže ak som správne pochopil, ak nepoužijem ESS, ale použijem Multi2 v režime "SBU" menič bez problémov bude chodiť v TN-C sieti, je to tak?
Inak ako tie Multíky používate? V režime "ignore AC" či nejako inak?
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp 280/85 + MP2 5kVA + 15x280Ah + JK BMS
?
Diablo1st
podporuje fórum
 
Příspěvky: 1076
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Bydliště: SR MY


Re: Multiplus II

Příspěvekod mihlit » stř srp 17, 2022 4:15 pm

ok, tak to celkem potvrzuje tu doměnku, že ten test to dělá jen s grid code a ne bez něj, což sice netuším proč, ale to je jedno.
Fungovat by ti to tedy mělo i v TN-C, protože když se ptáš na tomto fóru, tak to nechceš připojit jako mikrozdroj a přicucávat, takže nemusíš ten grid code zadat.

K ignore AC - Co vím, tak většina to asi používá s tím ignore AC v konfiguraci ovládané přes asistenta či virtual switch. Já to mám zatím ovládané přes node-red, kde přepínám režim "on" (tedy UPS čekající na výpadek AC in, něco jako ignore AC=off) a "inverter only" (odignoruje vstup, odpojí se a začne vyrábět, ignore AC=on). Zmíněný node-red běží na Cerbo GX.
Už mám ale přes půl roku plán a komponenty na předělání na "dvojitou konverzi a'la king", kdy měnič bude komplet odpojen od DS a bude tam navíc mean well zdroj 48V, který bude posilovat/dobíjet baterku (ovládáno přes esphome s MQTT z HA a Cerba)
?
mihlit
 
Příspěvky: 401
Registrován: ned říj 17, 2021 6:43 pm


Re: Multiplus II

Příspěvekod turbyho » stř srp 17, 2022 6:27 pm

Nic, komu neni rady, tomu neni pomoci.
16x410Wp + 16x450Wp, 2xSmartSolar 250/100, 1xMP II Quatro 4kW v serii s 2xMP-II 2.4kW, 2x16x280Ah lifepo cina - poloostrov v polabi (bez ess)
?
turbyho
 
Příspěvky: 92
Registrován: sob lis 27, 2021 5:56 pm


Re: Multiplus II

Příspěvekod mati » stř srp 17, 2022 6:42 pm

Diablo1st píše:
turbyho píše:Co to tu proboha sirite za nesmysly? MP II umi pracovat jak v rozvodu TNC-S tak TNC-C.


Také sú informácie od Neosolar, čo je AD Victronu pre ČR a SR. Pýtal som sa, ktoré meniče od Victronu vedia pracovať v TN-C a napísali mi, že len Multiplus 1. Ostatné vraj majú testovanie siete a ak detekujú na výstupe TN-C tak sa nezapnú. Ale či to je skutočne tak neviem overiť, keďže nemám Multi2.



Mám úplně stejné info od Kolaříka. Když jsem MP II zprovozňoval ( před dvěma lety ) , dělalo jakési kraviny ( již nedokážu specifikovat ) a Kolařík mi potvrdil , že je třeba za AC out mít nutně TN-S. Když jsem systém předělal , od té doby mám klid.

Ano samozřejmě se bavím o mikrozdroji bez dodávek , nastavení sítě "other" , používám ESS a povolena funkce ground relé.

Rozdíly TN-S a TN-C,, TN-C-S - což je vlastně část kde je bod rozdělení bych doporučoval naštudovat.
Třeba TN-S na ACout MPII nemá vůbec nic společného s čtyřžilovým kabelem přípojky , který je TN-C.

Doufám , že jsem se vyjádřil srozumitelně.
2x 390Wp Trina Solar ,6x 240Wp Schutten, 10x NexPower 145Wp ,2x Solyndra 200Wp, Victron SmartSolar MPPT 150/35 ,Victron SmartSolar MPPT 250/60 , Victron BlueSolar MPPT 100/50 , Axpert MKS2400WPlus , 2x200Ah 24V Winston LiFePo4 , 4x Pylontech UP2500 , Victron Multiplus II 24/3000/32
Uživatelský avatar
mati
 
Příspěvky: 361
Registrován: ned bře 03, 2013 12:11 pm
Bydliště: Paka - city


Re: Multiplus II

Příspěvekod Dagus » čtv srp 18, 2022 2:13 pm

Ale přeci já chápu že 4 drát z ds nemá nic společného s TN-S na výstupu. Jen pokud má dnes módně 5tidrát, tak má tn-s už na vstupu. Jinak k tématu, taky jsem to testoval, protože jsem si to přečetl až teď a ground relay opravdu vliv nemá a bude to testovat jen s gridcodem a to kvůli přetokům nechcem. Testoval jsem odpojení relay realtime i vypnutí měniče a znovu nastartování a bez potíží. Sice mám přepínač sítí zapojen dvoupólově, ale výstup N je proklemován vždy na Nko. Takže přikládám důkaz, že takhle to funguje, kdyby někdo stále pochyboval. To jak se to může a nemůže provozovat v eu mi přijde směšný. Takhle je to prostě "hloupá" 5kVA ups.
Přílohy
IMG_20220818_150314.jpg
IMG_20220818_150207.jpg
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
?
Dagus
podporuje fórum
 
Příspěvky: 1715
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm

Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32

Re: Multiplus II

Příspěvekod Diablo1st » stř zář 07, 2022 7:41 pm

Chlapi pre nastavenie Multiplusu II je nutné kúpiť ten kábel MK3-USB? Viem, že sa dajú veci nastavovať aj cez vrm portal, ale neviem či všetko. Tak či si ho mám kúpiť, alebo to nie je potrebné.
Alebo niekto ochotný, kto by mi ten kábel požičal :lol: ?
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp 280/85 + MP2 5kVA + 15x280Ah + JK BMS
?
Diablo1st
podporuje fórum
 
Příspěvky: 1076
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Bydliště: SR MY


Re: Multiplus II

Příspěvekod mihlit » stř zář 07, 2022 7:47 pm

VRM portal stačí, kabel nepotřebuješ
?
mihlit
 
Příspěvky: 401
Registrován: ned říj 17, 2021 6:43 pm


Re: Multiplus II

Příspěvekod vk_1 » stř zář 07, 2022 7:53 pm

Diablo1st píše:Chlapi pre nastavenie Multiplusu II je nutné kúpiť ten kábel MK3-USB? Viem, že sa dajú veci nastavovať aj cez vrm portal, ale neviem či všetko. Tak či si ho mám kúpiť, alebo to nie je potrebné.
Alebo niekto ochotný, kto by mi ten kábel požičal :lol: ?


Kabel je potřeba jen na pokročilejší nastavení. Třeba já jsem ho potřeboval na nastavení paralelního módu dvou MP.
?
vk_1
 
Příspěvky: 232
Registrován: ned čer 28, 2015 6:31 pm


Re: Multiplus II

Příspěvekod PavelR » stř zář 07, 2022 8:05 pm

přes kabel nastavuješ prakticky všechno. 3f, paralel, Síťový ochrany, hodnoty nabíječe, měniče, nahrát asistenta atp.
Ve vrm se toho moc nastavit nedá co se týká měniče.
?
PavelR
 
Příspěvky: 2849
Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm


Re: Multiplus II

Příspěvekod kodl69 » stř zář 07, 2022 8:31 pm

A přes cerbo/colorcontrol se tyhle věci dají nastavit, nebo fakt jenom kabelem přes PC ve kterým jsou wokna a victroní soft??
Jak zvládá multiplus kolísání kmitočtu a napětí z cntrály? dá se tam nastavit nějaká rozumná tolerance, aby se to zbytečně nepřepínalo semo tamo?
Naposledy upravil kodl69 dne stř zář 07, 2022 8:36 pm, celkově upraveno 1
ostrov 4600Wp neustále ve stádiu zrodu: midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Ex Powerjack 8kW (momentálně samodomo cca 6kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
?
kodl69
podporuje fórum
 
Příspěvky: 6919
Registrován: sob črc 19, 2014 7:56 pm


Re: Multiplus II

Příspěvekod FRSO » stř zář 07, 2022 8:35 pm

kodl69 píše:A přes cerbo/colorcontrol se tyhle věci dají nastavit, nebo fakt jenom kabelem přes PC ve kterým jsou wokna a victroní soft??

Dobrá otázka, dle mě přes color control ano, to je v podstatě jako PC
5,4 kWp JJZ, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
Od 6 března 2022 vyrobeno k 9/6 1000 kWh, k 17/8 2000 kWH, k 1.10.2022 už 2500 kWH, k 27.12.2022 3000 kWh, k 14.3.2023 3500 kWh, k 16.4.2023 4000 kWh, k 5.6.2023 4823 kWh
?
FRSO
 
Příspěvky: 2068
Registrován: ned srp 14, 2011 9:13 pm


Re: Multiplus II

Příspěvekod PavelR » stř zář 07, 2022 9:12 pm

color control je pouze gx jednotka jako jakákoliv jiná všechno to jsou malé pc. Venus OS je nějakej klon linuxu. Co se parametrů měniče nenastavíš tam vůbec nic. Asistenta taky nenahraješ. Po nahrátí kabelem jde v GX jednotce nastavovat chování např ess asistenta toť vše. - měnič pokud je stand alone ani gx jednotku nepotřebuje. Ta je použita k logování na VRM komunikaci s baterií regly atp.
Napětí proudy, sítový ochrany asistenty lze nastavovat pouze s nějakou verzí mk3 převodníku přes Ve.bus

Victron provoz centrály zvládá. V síťových nastaveních se to dá poladit. Tuším weak AC in. Letos jsme na Mušově dělali jeden ostrov kde se to nouzově dobíjí centráloou. Easysolar I 48/5000 a pěkně to tu centrálu trápí :))
?
PavelR
 
Příspěvky: 2849
Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm


Re: Multiplus II

Příspěvekod PavelR » stř zář 07, 2022 9:16 pm

kodl69 píše:A přes cerbo/colorcontrol se tyhle věci dají nastavit, nebo fakt jenom kabelem přes PC ve kterým jsou wokna a victroní soft??


dej si nějaký wokna do virtuálu a po konfiguraci se jich zbav. To mi přijde nejjednoduší.
?
PavelR
 
Příspěvky: 2849
Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm


Re: Multiplus II

Příspěvekod Diablo1st » stř zář 07, 2022 9:33 pm

PavelR píše:color control je pouze gx jednotka jako jakákoliv jiná všechno to jsou malé pc. Venus OS je nějakej klon linuxu. Co se parametrů měniče nenastavíš tam vůbec nic. Asistenta taky nenahraješ. Po nahrátí kabelem jde v GX jednotce nastavovat chování např ess asistenta toť vše. - měnič pokud je stand alone ani gx jednotku nepotřebuje. Ta je použita k logování na VRM komunikaci s baterií regly atp.
Napětí proudy, sítový ochrany asistenty lze nastavovat pouze s nějakou verzí mk3 převodníku přes Ve.bus

Victron provoz centrály zvládá. V síťových nastaveních se to dá poladit. Tuším weak AC in. Letos jsme na Mušově dělali jeden ostrov kde se to nouzově dobíjí centráloou. Easysolar I 48/5000 a pěkně to tu centrálu trápí :))


Práve som pozrel TOTO video a to tvrdí opak. Ale hádať sa nebudem, lebo zatiaľ nič od Victronu doma nemám.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp 280/85 + MP2 5kVA + 15x280Ah + JK BMS
?
Diablo1st
podporuje fórum
 
Příspěvky: 1076
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Bydliště: SR MY


Re: Multiplus II

Příspěvekod sipj » stř zář 07, 2022 10:17 pm

Pokud mate 1 menic, nastavite vse, pokud jich mate vice potrebujet pro prvni nastaveni USB kabel. V seznamu zarizeni se vsechny Multiplus menice tvari jako jeden "VE.Bus System" a tento VE.Bus System je nutne nejdriv vytvorit. Jedna se o paraleni nebo vicefazove zapojeni. Po prvotnim nastaveni kabelem uz jde ale nastavovat vse.
?
sipj
 
Příspěvky: 73
Registrován: pon zář 03, 2012 6:12 pm