Příspěvekod Martin P » pát led 11, 2019 7:26 am

Dobrý den.
Včera jsem si u měniče všiml jedné zajímavé věci. Pokud dám dálkový příkaz k nabíjení baterie z DS a během nabíjení z DS dojde k výpadku DS tak se měnič vypne a do zapnutí DS dům zůstane bez proudu. Potřebuji poradit s nastavením měniče tak, aby i při výpadku DS při nabíjení baterie z DS zůstal měnič v provozu a dodával tak ee do domu.
Děkuji za odpovědi.

Plné *batt* přeji a jsem s pozdravem. Martin P.
S-UPS. Čtyři FV moduly ( východ 4x3/240Wp, jih 3x3/300Wp, západ 3x3/235Wp, východ II 3x3/240Wp =9855Wp). Čtyři regly PCM 60X, tři baterie (první Pb vrla 200Ah, druhá Lifepo 4, nominál 280Ah, třetí Lifepo4, nominál 200Ah). Měnič Victron multiplus 5000VA, vytěžování do bojleru.
Martin P
 
Příspěvky: 391
Registrován: ned úno 25, 2018 5:04 pm
Bydliště: Havlíčkův Brod

Re: Nastavení Victron multiplus 5000VA.

Příspěvekod Marcus81 » pát led 11, 2019 7:34 am

Ako mas nastaveny system, mas ho ako HUB-1?
Dialkovym prikazom myslis cez aplikaciu?
Ja mam tiez multiplus 5000VA ale toto som este nepozoroval, musim vyskusat!
Hybrid, 4x260Wp Amerisolar, 6x260Wp Mono CSun, 2x260Wp Aleo, 9x 230Wp JuliSolar, 32x Astronergy 245Wp, 3xVictron Energy Multiplus 48/5000, 270 Ah AGM 48V, 800 Ah OPzV stacionarne, 2xMPPT Victron Energy 150/70-Tr, 1xMPPT Victron Energy 150/60, 1xMPPT Victron Energy 150/45-Tr, AC-out Coupling Fronius Symo 4.5-3-M
zatial vsetko vo výstavbe...
Uživatelský avatar
Marcus81
 
Příspěvky: 276
Registrován: pát dub 28, 2017 7:05 pm
Bydliště: Blízko Senec, SVK

Re: Nastavení Victron multiplus 5000VA.

Příspěvekod Martin P » pát led 11, 2019 9:53 am

Nastavení mám hub-1. Problém se projeví pouze při nabíjení z DS. Pokud vypadne DS při normálním provozu vše funguje jak má a nic nepoznáme.

Plné *batt* přeji a jsem s pozdravem. Martin P..