Axpert VM III 5kw - v bypass režimu nedobíjí baterku

PříspěvekNapsal: pon lis 15, 2021 6:25 pm
od mika
Ahoj,
válčím s tím, že Axpert VM III 5kw fw:41.17 se přepne na bypass, ale z baterie stále pokrývá svojí spotřebu.
Což u mé baterie 10kwh a přepnutí na DS při 50V dělá asi 3h než napětí klesne pod 48V.

Nemohu přijít na konfiguraci, která v té chvíli nebo pod "battery cut off" zapne nabíječku ze sítě.

1: SBU
2: 60A
3: APL
5: USE
11: 2A
12: 50V
13: 52V
16: OSO
29: 48V

Je pravda, že v návodu se to nikde nepíše, ale uživatelé, zde to chování popisují.

Nemáte zkušenost s VM III ?

Díky

Re: Axpert VM III 5kw - v bypass režimu nedobíjí baterku

PříspěvekNapsal: pon lis 15, 2021 7:03 pm
od sindyk
16:OSO - nabíjení pouze ze soláru.

Re: Axpert VM III 5kw - v bypass režimu nedobíjí baterku

PříspěvekNapsal: pon lis 15, 2021 7:13 pm
od sindyk
Mimochodem, pokles o 2 V na prázdno za 3 hodiny při 10 kWh baterii je trochu moc, ne?

Re: Axpert VM III 5kw - v bypass režimu nedobíjí baterku

PříspěvekNapsal: pon lis 15, 2021 7:41 pm
od mika
Tady je graf z odpoledne.

Je vidět, že pod 3.1V na článek rychle klesá kapacita. Před tím to běželo na baterku skoro tři dny.

11.JPG

Re: Axpert VM III 5kw - v bypass režimu nedobíjí baterku

PříspěvekNapsal: úte lis 16, 2021 10:01 am
od Franta2776
mika píše:Ahoj,
válčím s tím, že Axpert VM III 5kw fw:41.17 se přepne na bypass, ale z baterie stále pokrývá svojí spotřebu.
Což u mé baterie 10kwh a přepnutí na DS při 50V dělá asi 3h než napětí klesne pod 48V.

Nemohu přijít na konfiguraci, která v té chvíli nebo pod "battery cut off" zapne nabíječku ze sítě.

1: SBU
2: 60A
3: APL
5: USE
11: 2A
12: 50V
13: 52V
16: OSO
29: 48V

Je pravda, že v návodu se to nikde nepíše, ale uživatelé, zde to chování popisují.

Nemáte zkušenost s VM III ?

Díky


Vyzkoušel jsem si tvoji konfiguraci s bodem 16 nastaveným na OSO.Problém vidím v tom,že v tom bypassu je přifázovaný i když nedobíjí ze sítě a mám obavu,že bude dělat v případě odpojení zátěže přetok do sítě.Jinak by se mi líbilo,že čeká,až se dobije baterie a neopotřebovává je.

Re: Axpert VM III 5kw - v bypass režimu nedobíjí baterku

PříspěvekNapsal: stř lis 17, 2021 1:06 am
od mika
Tak odpověď na mojí otázku je 16: Solar First. Pokud jede solar tak ze solaru, z baterky se nic neděje a když se přepne na DS tak se pustí nabíječka. Když jsem to testoval, tak jsem myslel, ze to nabíjí stále pokud není solar.

A teď to přijde, děsivá čísla:

Na prázdno:
Na prázdno bez zátěže z baterek: 1.2A
Přepnuto do bypass spotřeba z baterek: 1.8A

Zátěž:

SBU z baterky:
AC do zátěže 230V 0.6A
AC vstup 230V 0.15A
Baterie vybíjení - 3A

Bypass:
AC do zátěže 230V 0.57A
AC vstup 230V 3.8A (Tohle je chyba měření, reálný výkon se na měniči neztrácí, ale klešťák to ukazuje)
Baterie vybíjení - 2A


Zapnutá nabíječka v konfiguraci AC 2A : dodává cca 4.5A, 2A pokrývá spotřebu a 2.5A teče do baterky.

Re: Axpert VM III 5kw - v bypass režimu nedobíjí baterku

PříspěvekNapsal: stř lis 17, 2021 2:19 pm
od mika
Další poznatky:

PV dobíjecí proud pod cca 2A se nikde nekreslí, obecně lze říci, že měnič velmi dobře kamufluje svojí velkou spotřebu.

Chování 16: Solar first
V režimu SBU a zapnutém měniči - jak jsem popisoval výše.
V režimu SBU a vypnutém měniči, bez napětí na PV zažne nabíjet z DS.
V režimu SBU a vypnutém měniči, se shozeným jističem na DS. Se měnič po vymizení napětí na PV uvede do spánku. Spotřeba nepatrná. Ráno se pak probudí a začne nabíjet baterku, když je z čeho (už týden nesvítilo).


Celé potvrdím, až projdu jedním cyklem bez jiných zásahů. Komplexní chování mě zatím zavedlo na zcestí :-)

Re: Axpert VM III 5kw - v bypass režimu nedobíjí baterku

PříspěvekNapsal: ned led 09, 2022 10:40 pm
od mika
Ta zde je příklad jednoho cyklu (zapnutý výstup, SBU, solar first) :
BSU.png


1 - na PV nesvítí a napětí kleslo pod 51V, měnič se přepíná na bypass a pouští interní nabíječku na 2A
2 - začíná se rozednívat, měnič běží na baterku a solár, odpojuje se z bypassu
3 - PV nestačí a baterie klesá na 51V, přepnutí na bypass, přicucávání z DS. Nabíječka neběží.
4 - přestává svítit, jsme stále v Bypassu, zapíná se interní nabíječka
5 - ruční odpojení zátěže a vypnutí výstupu měniče, interní nabíječka běží cca 2A (110W) + cca 50W vlastní spotřeba měniče

Stále mi není vše jasné (nepochopitelný průběh přicucávání), ale už se se to lepší :D.

PS: musel jsem doplnit externí měření, protože jedině tak jsem se něco dozvěděl.
PS2: další věc je účiník 0.1 .....

Re: Axpert VM III 5kw - v bypass režimu nedobíjí baterku

PříspěvekNapsal: ned led 09, 2022 11:15 pm
od sindyk
No mně je jasné vše kromě jedné věci - kde se bere ten výkon na výstupu po vybití baterky, když příkon na vstupu je mnohem menší? U nabíjení to je vidět, jak žere, ale pak vyrábí z ničeho :-)
Jinak v bypassu SBU nic nepřicucává, to dělá SUB.

Re: Axpert VM III 5kw - v bypass režimu nedobíjí baterku

PříspěvekNapsal: pon led 10, 2022 12:10 am
od mika
sindyk píše:No mně je jasné vše kromě jedné věci - kde se bere ten výkon na výstupu po vybití baterky, když příkon na vstupu je mnohem menší? U nabíjení to je vidět, jak žere, ale pak vyrábí z ničeho :-)
Jinak v bypassu SBU nic nepřicucává, to dělá SUB.


jj no právě, prostě to něco neříká, nebo neměří. Chci ještě doplnit externí měření proudu pro baterku a panely.

mezi čárou 3 a 4 se to chová stejně jako když to běží v SUB ....

Re: Axpert VM III 5kw - v bypass režimu nedobíjí baterku

PříspěvekNapsal: pon led 10, 2022 6:59 am
od sindyk
mika píše:mezi čárou 3 a 4 se to chová stejně jako když to běží v SUB ....

A to se pozná jak, když tam není vidět správně příkon na vstupu? Mezi 13. a 14. hodinou je nějaký výkon na panelech, ale ten akorát zvedl napětí na baterce na chvíli, ale se spotřebou ze sítě to nic nedělá, respektive to tam nejde poznat. Co brát hodnotu z měniče? Mně bedna ukazuje spotřebu ze sítě cca o 50 W vyšší, než výkon na výstupu, což odpovídá vlastní spotřebě a udržování floatu.
Jestli sleze z panelů sníh, mělo by tenhle týden trochu svítit, zkusím u sebe vykouzlit nějaké grafy.

Re: Axpert VM III 5kw - v bypass režimu nedobíjí baterku

PříspěvekNapsal: čtv led 13, 2022 8:40 pm
od mika
Kreslím všechny hodnoty, které jdou z měniče zjistit. (Vynechal jsem v grafech nějakou jalovinu a atp., průběhy ale mám)

Re: Axpert VM III 5kw - v bypass režimu nedobíjí baterku

PříspěvekNapsal: ned led 16, 2022 4:19 pm
od mika
Tady je vnitřní schema, mohlo by objasnit nějaké vlastnosti docucávání...

VMIII.JPG

Re: Axpert VM III 5kw - v bypass režimu nedobíjí baterku

PříspěvekNapsal: pon led 17, 2022 11:36 am
od luky
Odkud pochází ten obrázek? Je to trochu v rozporu s tím, co mi napsal Kolařík...

Re: Axpert VM III 5kw - v bypass režimu nedobíjí baterku

PříspěvekNapsal: pon led 17, 2022 11:52 am
od sindyk
Tohle bude ze servisního manuálu, já si hledal pro svůj MAX a je tam takový úplně stejným stylem nakreslený.