Stránka 3 z 3

Re: Axpert King 5kW nenabíjí z panelů

Napsal: sob čer 19, 2021 9:44 am
od kodl69
Není to problém, ale vlastnost, pokud se nastaví bulk a float skoro stejný napětí, tak to vybíjení nenastane a je hotovo. U LiFePo4 je tohle lepší, protože na baterkách po ukončení nabíjení napětí spadne na cca 3.35V na článek i prakticky beu odběru, tj ve floatu nastaveným na 53.6V z baterek nic neubejvá, u li-ion je to jinak, tam napětí poměrně přesně odpovídá SOC...

Re: Axpert King 5kW nenabíjí z panelů

Napsal: sob čer 19, 2021 9:54 am
od fugas
Pravda, je to vlastnost.Problém je že se při nabíjení napětí skoro nemění-nestoupá.Takže má nastaveno 61V na 5 minut, něco proměří a tak dojede na cca 60,8V a za pět minut to vzdá.Ale nabito z daleka není.Nechová se to prostě tak jak jsem to nastavil, ale podle mého nastavení pokud by šlo o olovo.Shledal jsem to nepoužitelným pro nabíjení 18s LiFePo.

Re: Axpert King 5kW nenabíjí z panelů

Napsal: sob čer 19, 2021 12:48 pm
od rasto1
Nastavil som float na 56V a uvidim.

Re: Axpert King 5kW nenabíjí z panelů

Napsal: sob čer 19, 2021 7:01 pm
od rasto1
Takto to vyzeralo po nastaveni floatu na 56V.
Je to naozaj rozdiel, idem nastavit o 0.1V pod bulk 56,4 a zajtra postnem result :-)
Nech niekto novy s podobnym konfigom, nemusi znovu vynaliezat koleso :-)

Re: Axpert King 5kW nenabíjí z panelů

Napsal: ned čer 20, 2021 7:22 pm
od rasto1
Poslusne hlasim, ze dnes to podla grafu nevyzeralo najhorsie.
Axpert trackuje kazdych 5min, takze ani nezaznamenal ze napatie kleslo do floatu a to 56,3V.
Misia splnena.

Re: Axpert King 5kW nenabíjí z panelů

Napsal: pon zář 06, 2021 3:47 pm
od Franta2776
Vrátil bych se na začátek tématu.
Mám Isolar (kopie Axpert)6000W mppt regulátor a panely 12x 495W zapojené do dvou stringů po 6ks Voc panelu je 45,46V.Teď mám ze stringu okolo 235V,provozní napětí MPPT120-450VDC.
Nemá náhodou to MPPT omezovací proudové relé???Když jdu na proud okolo 20A,tak v měniči pískne na pár ms odpojí panely,proud klesne a hledá pracovní bod jakoby znovu.
Máte někdo stejný problém??
Provozujete někdo na Axpertu 2x6 výkoných panelů???

Re: Axpert King 5kW nenabíjí z panelů

Napsal: pon zář 06, 2021 3:56 pm
od Pawel
Jakou má váš Axpert max. hodnotu proudu z panelu, je asi překračovaná. Maximum PV input current.

Re: Axpert King 5kW nenabíjí z panelů

Napsal: pon zář 06, 2021 4:31 pm
od Franta2776
Pawel píše:
Jakou má váš Axpert max. hodnotu proudu z panelu, je asi překračovaná. Maximum PV input current.
Bohužel, nikde jsme nenašel.Proto se ptám na zkušenosti.

Re: Axpert King 5kW nenabíjí z panelů

Napsal: pon zář 06, 2021 5:56 pm
od rva
Na mém ISolar SM II 5kW je z boku na štítku max. input current 18A. Třeba to je i na tom 6 kW.

Re: Axpert King 5kW nenabíjí z panelů

Napsal: pon zář 06, 2021 6:04 pm
od Pawel
Třeba zde na stránkách http://shop.mypower.cz/kombi-menic-axpe ... w-pf1-3243 18A bude záležet kolik dává panel max. proud x2.

Re: Axpert King 5kW nenabíjí z panelů

Napsal: pon zář 06, 2021 7:43 pm
od Franta2776
Pawel píše:
Třeba zde na stránkách http://shop.mypower.cz/kombi-menic-axpe ... w-pf1-3243 18A bude záležet kolik dává panel max. proud x2.
Jojo díky,málo kde se to uvádí.Ty moje 6x2 panely 495W panely mají Voc 45,56V a 12,97A Imp,tak proto si při větší zátěži pípne a ty panely pořád můžou:))