Re: Axpert King 5kW nenabíjí z panelů

PříspěvekNapsal: pon kvě 31, 2021 7:35 pm
od Franta2776
A neodpojila ti BMS baterii a nedobíjely oba regulátory naprázdno proti sobě??To by odpovídalo poškození.

Re: Axpert King 5kW nenabíjí z panelů

PříspěvekNapsal: pon kvě 31, 2021 7:44 pm
od fugas
No to víš že odpojila.Proto říkám že jsem se nedávno rouhal :D Ale oni nedobíjí naprotí.Dobíjí spolu do jednoho zdroje.MPPT šel včas na float.Ale PWM to tam cpal pořád a proto se zvýšilo napětí na baterkách.Moje blbost.
To poškození s regulátory nesouvisí.Souvisí s odpojením.

Re: Axpert King 5kW nenabíjí z panelů

PříspěvekNapsal: pon kvě 31, 2021 8:00 pm
od Franta2776
Jojo rozumím špatně jsem to popsal,ponaučím se z chyb druhých:((((

Re: Axpert King 5kW nenabíjí z panelů

PříspěvekNapsal: pon kvě 31, 2021 8:05 pm
od fugas
Proto jsme tu ;) Ochrany dodělám.Sichr je sichr.

Re: Axpert King 5kW nenabíjí z panelů

PříspěvekNapsal: pon kvě 31, 2021 9:16 pm
od Franta2776
Co tam chceš dát napěťové relé na výstup měniče??

Re: Axpert King 5kW nenabíjí z panelů

PříspěvekNapsal: úte čer 01, 2021 7:38 am
od fugas
Dám to rovnou na baterku.Odpojovač bude sloužit jen jako signál o problému.Celé to obslouží LOGO! aby bylo jasné jestli jde o stav nadměrného vybití nebo naopak.Podle toho se odpojí buď panely a nabíječka, nebo zátěž přejde na síť a měnič se vypne.

Re: Axpert King 5kW nenabíjí z panelů

PříspěvekNapsal: úte čer 01, 2021 8:24 am
od rva
U mě se při problému odpojí panely, spustí se zvuková signalizace a běží odpočítání na časovém relé. Pokud někdo nezareaguje a nezastaví odpočítávání, tak se odpojí i baterie.
Jedna zajímavost: Při testování se panely odpojily, po čase se odpojily i baterie a přitom Axperty běžely a dodávaly elektřinu. Příčinou byla přivedená DS na vstup Axperta, který se přepnul na bypass. Proto se teď při problému kromě FV panelů okamžitě odpojí i DS na vstupu do Axpertů (vše přivádím přes stykače) .

Re: Axpert King 5kW nenabíjí z panelů

PříspěvekNapsal: úte čer 01, 2021 10:11 am
od Franta2776
Jaké používáte na odpojení panelů relé s DC kontakty? Zhášení elektrického oblouku střídavého a stejnosměrného je zásadní rozdíl. Nemohu nic normálního najít cca DC 20A 300V.

Re: Axpert King 5kW nenabíjí z panelů

PříspěvekNapsal: úte čer 01, 2021 10:17 am
od xmasin
Franta2776 píše:Jaké používáte na odpojení panelů relé s DC kontakty? Zhášení elektrického oblouku střídavého a stejnosměrného je zásadní rozdíl. Nemohu nic normálního najít cca DC 20A 300V.

Pokud to má být na nouzové odpojení, tak bych asi použil DC jističe a vyrážecí cívku. Noark má jističe na DC300V a vyrážecí cívku bude mít určitě taky.

Re: Axpert King 5kW nenabíjí z panelů

PříspěvekNapsal: úte čer 01, 2021 11:15 am
od chatař
Franta2776 píše:Jaké používáte na odpojení panelů relé s DC kontakty? Zhášení elektrického oblouku střídavého a stejnosměrného je zásadní rozdíl. Nemohu nic normálního najít cca DC 20A 300V.


S tím si netřeba lámat hlavu. Za normálních okolností se panely odpojují při nulovém, či minimálním proudu, při maximální zátěži se to ani kvůli měniči nedoporučuje. Na řešení nouzového stavu dobře poslouží kleště, či sekera. :D

Re: Axpert King 5kW nenabíjí z panelů

PříspěvekNapsal: stř čer 02, 2021 8:41 pm
od rasto1
Mam kinga v skusobnej prevadzke 3 dnom a vsimol som si, ze mi z nicoho nic za slnecneho dna klesol vykon z panelov na zanedbatelny vykon 80W pricom prikon domu bol 500W.

Re: Axpert King 5kW nenabíjí z panelů

PříspěvekNapsal: stř čer 02, 2021 8:50 pm
od Franta2776
Máš nabití baterie 98%?Pokud ano ,tak baterie už nejsou schopny pobrat celý výkon.

Re: Axpert King 5kW nenabíjí z panelů

PříspěvekNapsal: stř čer 02, 2021 8:58 pm
od rasto1
Franta2776 píše:Máš nabití baterie 98%?Pokud ano ,tak baterie už nejsou schopny pobrat celý výkon.

ano bateria bola nabita na 55,9V z nastavenych 56,4V.
Ale mna hneva to, ze nebralo energiu z panelov, ale taholo ju z baterie, ked bola poziadavka z domu.

Re: Axpert King 5kW nenabíjí z panelů

PříspěvekNapsal: čtv čer 03, 2021 8:04 am
od fugas
rasto1 píše:Mam kinga v skusobnej prevadzke 3 dnom a vsimol som si, ze mi z nicoho nic za slnecneho dna klesol vykon z panelov na zanedbatelny vykon 80W pricom prikon domu bol 500W.

Smířil jsem se s tím, že měnič a nabíječka je to v porovnání cena/výkon na velmi dobré úrovni.Ten regulátor v tom ale nefunguje ani uspokojivě a tak jsem ho přestal používat.Externí regulátor udělá svou práci lépe.
Navíc jak jsem se napětím baterie velmi přiblížil napětí panelů 2s, pozoroval jsem nadprůměrné výsledky s PWM regulátorem.Vytáhnu starý Tristar a budu pokračovat v bádání.Ono totiž ani napětí 450V na panelech ve mě nebudí dobrý dojem.Je to nebezpečné když svítí *sun* a nefunkční když je *cloud*

Re: Axpert King 5kW nenabíjí z panelů

PříspěvekNapsal: čtv čer 03, 2021 8:14 am
od Franta2776
Jojo tím dc Edison popravil slona jak nic.
https://www.idnes.cz/technet/technika/n ... chnika_mla

Re: Axpert King 5kW nenabíjí z panelů

PříspěvekNapsal: pát čer 18, 2021 6:24 pm
od rasto1
Pomaly sa otukavam s axpertamiso vsetkym som spokojny, ale najviac ma trapi to, ze ked nabije baterie na hodnotu (bulk charging voltage), tak nasnedne ignoruje vstup solarnych panelov a prepne na baterie az kym neklesne na (float).
Mate na to dake riesenie, co sa tyka nastaveni?

Re: Axpert King 5kW nenabíjí z panelů

PříspěvekNapsal: pát čer 18, 2021 9:09 pm
od DanoP
Tak sa sprava vacsina regulatorov, mne ten pokles napatia trva cca 15 minut a vybije sa pritom menej ako 1% kapacity, takze je to nezaujimave. Nie je prilis nizko float napatie? Idealne, v stave ak je na paneloch dostatok vykonu, netecie pri floate do/z baterky nic a cela spotreba menica ide z panelov.

Re: Axpert King 5kW nenabíjí z panelů

PříspěvekNapsal: pát čer 18, 2021 9:44 pm
od rasto1
DanoP píše:Tak sa sprava vacsina regulatorov, mne ten pokles napatia trva cca 15 minut a vybije sa pritom menej ako 1% kapacity, takze je to nezaujimave. Nie je prilis nizko float napatie? Idealne, v stave ak je na paneloch dostatok vykonu, netecie pri floate do/z baterky nic a cela spotreba menica ide z panelov.

Pravdu mas idealne je ked spotreba ide z panelov a baterka sa sanuje.
3h pocas dobreho osvitu som isiel zbytocne z baterie.
Float mam na 54,4 a bulk na 56,4.
Asi ho zvysim na 56 co ty na to?

Re: Axpert King 5kW nenabíjí z panelů

PříspěvekNapsal: sob čer 19, 2021 6:27 am
od DanoP
Použil by som menšie zvýšenie a overil ako sa sa to bude správať. Podľa popisu máš lionky, tak im to treba prispôsobiť. Cieľom je +- žiadny prúd do/z batérie vo floate.

Re: Axpert King 5kW nenabíjí z panelů

PříspěvekNapsal: sob čer 19, 2021 7:16 am
od fugas
Myslím že zásadní problém je v tom, že ten měnič je primárně pro olovo i přes režim user a SOC odhaduje podle napětí.Takže když LiFePo dosáhne blízko k absorbčnímu napětí, považuje to za vyřízené a dál nenabíjí.V baterkách je ale sotva polovina a napětí floatu je v té době překročeno, takže regulátor čeká až napětí spadne.Do té chvíle nedá z panelů nic a dojí baterky.