Stránka 7 z 11
Re: Axpert komunikacni protokol
Napsal: stř črc 21, 2021 8:20 am
od sasy
Tak jak ho donutit ke komunikaci.Nastavej ho mám,jde mi jenom o vzdálenej dohled přes PC abych nemusel běhat k měniči.Když ho připojím k PC tak se nezobrazí žádné hodnoty.Asi jsem hodně natvrdlej,ale už nevím co udělat aby to načítalo ty základní hodnoty.Díky všem za radu.Dodavatel Axperta se vůbec neozval.
Re: Axpert komunikacni protokol
Napsal: stř črc 21, 2021 9:34 am
od Lubik
Jak jsi připojený k PC?
Mám klon s USB portem a komunikace normálně funguje přes USB. Nic jsem nenastavoval akorát se musí zadat heslo (je v návodu)
"
Re: Axpert komunikacni protokol
Napsal: stř črc 21, 2021 9:45 am
od dequeue
ja uz si to celkom nepamatam, ale podla navodu program skenuje vsetky Seriove porty a snazi sa najst zariadenie sam, takze by si nemal nic nastavovat
v "Com. port Plug And Play Setting" ti ukazuje vsetky porty ktore program vidi a ktore skenuje
takze si skontroluj ci tam je aj ten tvoj prevodnik
http://www.mppsolar.com/manual/Watchpow ... manual.pdf
Re: Axpert komunikacni protokol
Napsal: stř črc 21, 2021 10:50 am
od sasy
Pánové díky za odpovědi,ale bohužel s PC se nemám rád.Axpert má jen RJ výstup a mám ho připojený přes kabely k němu dodané.Progam mi nahrál ajťák tak to bude snad dobře.Zobrazí to akorád com 3 a to je všechno.Naprogramoval jsem ho přes displey,ale jde mi o občasnou kontrolu a na to by mi stačilo základní zobrazení na tom WatchPower.
Re: Axpert komunikacni protokol
Napsal: stř črc 21, 2021 12:58 pm
od dequeue
nestracaj trpezlivost
ten prevodnik uz mas odskusany na niakom inom projekte, alebo ho pouzivas prvy krat? Lebo ovladace a funkcnost tychto prevodnikov byva najvacsia zrada.
vo windows pozri "Control Panel > Device Manager > Ports", ci sa tam objavy prevodnik pri odpojeni/zapojeni do PC a ake cislo dostane
COM3 byva vacsinou Modem
Re: Axpert komunikacni protokol
Napsal: pát lis 05, 2021 6:07 pm
od pavlioso
Zdravím, na začátku vlákna jsem si myslel že je to přesně co hledám, ale sklouzlo to k brutálním profesionálním zaříázením:-). Můj dataz je, nemáte někdo vyrobený převodník PIP 5048Gk, např. přes arduino, aby bylo možné sledování přes WEB aktuálních hodnot? Žádné nastavování, jen na první pohled vidim - panely davaji 500w, spotřeba 800w, nenabijim. Tod vse:-)
Uplně by stačilo přecist COM hodnoty a poslat např. na
https://thingspeak.com/
Re: Axpert komunikacni protokol
Napsal: ned led 30, 2022 6:34 pm
od jpecin
Programuji PLC od Unitronics asi 20let a tak jsem se rozhodl jej použít pro řízení a monitoring mé solární elektrárny.
https://www.unitronicsplc.com/programma ... ion-series
Problém nastal když jsem se pokoušel o serivou komunikaci s měničem KING.
Návodů na fórech je pomálu ale hlavně pro normálního protokolama nepolíbenýho smrtelníka jsou nepoužitelné.
Proto jsem se rozhodl podrobně popsat mou cestu a popisovat postup krok za krokem.
Dnes po cca týdnu neůspěchů konečně malé světélko na konci tunelu.
komunikace na serial terminálu konečně funguje.
Re: Axpert komunikacni protokol
Napsal: ned led 30, 2022 6:40 pm
od jpecin
Zde je ke stažení !! funkční !! seriový terminál
https://www.redis.cz/index.php?inc=sw_p ... itor_rs232
funguje sice jen 15 minut ale dá se pustit znovu nebo si ho můžete zaplatit
a zde jsem čerpal základní příkazy pro testy komunikace
https://forums.aeva.asn.au/viewtopic.php?f=64&t=5955
Re: Axpert komunikacni protokol
Napsal: ned led 30, 2022 6:46 pm
od jpecin
zde jsou náhledy nastavení serial monitoru
Re: Axpert komunikacni protokol
Napsal: čtv úno 10, 2022 7:52 pm
od binarybase
Zezacatku jsem byl lenivy a pouzival jsem jednoduchy programek inverter_poller (
https://giters.com/manio/skymax-demo).
syntaxe: ./inverter_poller -r QPIGS -1
Odeslu postupne prikazy QPIGS, QPIRI, QMOD a QPIGS2 (pro druhy vstup panelu), pak si informace zpracuji a vlozim do databaze. Pozor na QPIGS2 pres USB - mam zkusenost, ze tento prikaz funguje pouze pri pripojeni pres RS-232, jinak pres USB na nej Axpert nereaguje (asi bug ve FW).
Re: Axpert komunikacni protokol
Napsal: úte úno 22, 2022 9:00 pm
od jpecin
Dnes jsem pomocí logu z Watchpoweru odhalil příkazy na vyčtení denní spotřeby a denní výroby měniče
QLD20220221 formát "QLD" spotřeba denní "2022" rok "02" měsíc "21" den
stejné je to s výrobou
QED20220201 formát "QED" výroba denní "2022" rok "02" měsíc "21" den
Re: Axpert komunikacni protokol
Napsal: stř čer 01, 2022 11:48 am
od camel1cz
Zdravím. Já těžce bojuju se zapojením RS232 - mohl byste mi prosím někdo poradit?
Mám axperta king a na konektoru (RJ45 nejvíc vpravo) měřím voltmetrem napětí jen mezi PIN1 a PIN2 (13,6 V) a PIN1 a PIN8 (14 V)... chtěl jsem najít napájení a RX/TX najít metodou pokus omyl, ale nedokážu identifikovat ani GND a VCC
Netušíte někdo? Moc díky!
PS samozřejmě jsem googlil, ale nenašel jsem zapojení, které by odpovídalo naměřeným hodnotám.
Re: Axpert komunikacni protokol
Napsal: čtv čer 02, 2022 10:12 am
od camel1cz
Zatím mám jistotu jen v PIN8 = GND. Rozebral jsem ovládací panel a tohle jsem jediné zvládnul zjistil.
Také vím jistě, že PIN1 a 2 nevypadá na RX/TX. Mezi těmi piny je dost tvrdé napětí - odžhavil jsem na tom konvertor TTL/RS232. Na odporu 1k4 to drží 7V... to je asi 35 mA. To mi fakt nepříjde jako sériové RX/TX.
Opravdu nemáte nikdo tip co s tím? Popř. můžete mi někdo proměřit kabel RJ45 na DB9 od axperta king od MPP Solar? (buď sem ho ztratil nebo nedostal)
Moc díky!

- Podní strana DPS panelu

- Horní strana DPS panelu
Re: Axpert komunikacni protokol
Napsal: čtv čer 02, 2022 10:39 am
od lzahradil
Tímhle jsi mi ušetřil to co jsem chtěl udělat o víkendu.
V manuálu se píše i o CAN ale semnou CAN nechce mluvit tak jsem se chtěl podívat kde by měl mít vývody na konektor.
Když vydržíš do odpoledne až se dostanu domů, napíšu ti kde je v konektoru rs232.
Ale jestli mohu doporučit. Použij spíš microUSB.
Funguje to stejně jak rs232. Má to uvnitř vlastní usb-serial převodník. A díky USB to nebudeš mít tak háklivé na případné rušení atd.
Já používám na jednom Kingovi rovnou obojí souběžně. Funguje to.
Re: Axpert komunikacni protokol
Napsal: čtv čer 02, 2022 10:45 am
od proasnet
camel1cz píše:Zdravím. Já těžce bojuju se zapojením RS232 - mohl byste mi prosím někdo poradit?
Mám axperta king a na konektoru (RJ45 nejvíc vpravo) měřím voltmetrem napětí jen mezi PIN1 a PIN2 (13,6 V) a PIN1 a PIN8 (14 V)... chtěl jsem najít napájení a RX/TX najít metodou pokus omyl, ale nedokážu identifikovat ani GND a VCC
Netušíte někdo? Moc díky!
PS samozřejmě jsem googlil, ale nenašel jsem zapojení, které by odpovídalo naměřeným hodnotám.
Stačí hledat a číst...
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 4&start=40
Máš tam schému komunikační desky.
Re: Axpert komunikacni protokol
Napsal: čtv čer 02, 2022 11:05 am
od camel1cz
lzahradil píše:
Když vydržíš do odpoledne až se dostanu domů, napíšu ti kde je v konektoru rs232.
Ale jestli mohu doporučit. Použij spíš microUSB.
Díky moc, to bys byl zlatej!
Přípojuju to jen na ESP a tak bych raději ten seriák.
Rozhodně si mi zvedl náladu!
Díky, ale to schéma jsem viděl a moc nepomůže. To zapojení odpovídá tomu, co se běžně na netu tvrdí a co nesedí na mé testy - minimálně nemám na PIN4 12V a o PIN1 a PIN2 jsem už psal.
Za ty 2 dny jsem proserfoval kde co :/
Re: Axpert komunikacni protokol
Napsal: čtv čer 02, 2022 11:25 am
od rottenkiwi
No malo by to byt takto, ci uz to zmenili ?
.
Re: Axpert komunikacni protokol
Napsal: čtv čer 02, 2022 11:30 am
od camel1cz
rottenkiwi píše:No malo by to byt takto, ci uz to zmenili ?
Díky! Tohle zapojení jsem právě zkoušel - axperta mám od MPP asi 2 roky, takže žádná novinka by to být neměla... napadá mě jedině, že bych prohodil RX a TX, ale pořád mi nesedí, jak zvládá to RX protí TX dávat takový proud. To by přece nemělo, ne?
Máš prakticky stejné zapojení - jakou používáš rychlost komunikace?
Re: Axpert komunikacni protokol
Napsal: čtv čer 02, 2022 11:31 am
od PetrDubi
V popisu komunikačního protokolu pro MAXe je taky 1 RTXD, 2 TXD a 3 GND
Re: Axpert komunikacni protokol
Napsal: čtv čer 02, 2022 11:32 am
od PetrDubi
A nezapojil jsi na tu RJ45 tu TTL část převodníku?