Stránka 65 z 66

Re: Prasárny na občany

Napsal: sob lis 21, 2020 11:27 am
od Dagus
Ještě se tak zamýšlím jak vůbec funguje hlídač gridu?

Re: Prasárny na občany

Napsal: sob lis 21, 2020 12:23 pm
od PavelR
však tam není zmínka o odpojení fve. Je třeba přerušit dodávku z ongridu. Což zajišťuje ochrana a stykač (HRM) u 3f FVE nebo ochrany v měniči u 1f fve. Tuším že 1f fve mohly jako HRM používat ochrany a stykače integrované v měniči.

Takze bych to považoval za upozornění že ongridy mají být funkční dle připojovacích podmínek

Re: Prasárny na občany

Napsal: sob lis 21, 2020 12:41 pm
od ikovlabs
To je upozorneni pro ty co to nemaji zapojeno s prosikem u distributora.Asi tusi ze jich nebude zanedbatelne mnozstvi.

Re: Prasárny na občany

Napsal: sob lis 21, 2020 1:20 pm
od dano
Distributor presne definuje pri akych podmienkach a za aky cas sa ma FVE odpojit od siete. HRM je ovladane monitorovacim rele, ktore strazi napatie a frekvenciu, ak U alebo f je mimo nastavane parametre tak odpaja HRM. U Victronu sa daju nastavit parametre tak, aby to splnalo poziadavky distributora, u Studra nie.

Vyrobcov je viac a aj tu v shope je v ponuke

https://shop.mypower.cz/napetova-frekve ... -rele-3825

https://www.ghvtrading.sk/elektricka-be ... me420.html

https://www.comap-control.com/products/detail/mainspro

Re: Prasárny na občany

Napsal: sob lis 21, 2020 2:02 pm
od Martin P
A když je systém oddělený od DS, tak to nemusím řešit.
Maximálně mi nepůjdou zásuvkové okruhy připojené k DS.

Re: Prasárny na občany

Napsal: sob lis 21, 2020 2:41 pm
od PavelR
ikovlabs píše:
To je upozorneni pro ty co to nemaji zapojeno s prosikem u distributora.Asi tusi ze jich nebude zanedbatelne mnozstvi.
To si nemyslím. Proč by to dělali.

Dokud nejsou nasazeny zkraty pracuje se jako by bylo pod napětím.
Pokud něco dělají s linkou tak se pracuje na zazzkratovaném vedení. Takže připojený ongrid beztak není problém.
V tom jejich dopise nevidím problém. V nenahlášené výrobně paralelně spojené se sítí bych problém viděl ...

Re: Prasárny na občany

Napsal: sob lis 21, 2020 4:50 pm
od DanoP
dano píše:
Distributor presne definuje pri akych podmienkach a za aky cas sa ma FVE odpojit od siete. HRM je ovladane monitorovacim rele, ktore strazi napatie a frekvenciu, ak U alebo f je mimo nastavane parametre tak odpaja HRM. U Victronu sa daju nastavit parametre tak, aby to splnalo poziadavky distributora, u Studra nie.
Preco by to u studera neslo? Parametre 1552, 1510, 1199, 1198, 1200, 1432 a 1505, 1506, 1507 - ktore definuju napatove a frekvencne podmienky pre rozpojenie transfer rele. Ak je rozpojene transfer rele je DC/AC menic defacto odpojeny od DS.
V napatovych podmienka su dve casti, jedna definuje pokles napatia s oneskorenym odpojenim (200V ac, 8 sekund), druha napatie pre okamzite odpojenie (default 180V ac). Je aj limit na prepatie. Vsetky hodnoty su nastavitelne.
Kontrola odchylky frekvencie je default +- 5Hz a trvanie 2 sekundy (hodnoty su nastavitelne).
A to nebereiem do uvahy ze vacsina studer prevadzkuje v mode so zakazanym grid feeding, t.j. aj ked je sucasne zopnute transfer rele nedovoli DC/AC menicu dodavat do siete (Boost mode).
Ak sa nepouziva Boost+Battery priority vystup bezi bud len z DS alebo len z DC/AC menica ako ostrov.

Re: Prasárny na občany

Napsal: sob lis 21, 2020 5:10 pm
od ikovlabs
PavelR píše:
ikovlabs píše:
To je upozorneni pro ty co to nemaji zapojeno s prosikem u distributora.Asi tusi ze jich nebude zanedbatelne mnozstvi.
To si nemyslím. Proč by to dělali.

Dokud nejsou nasazeny zkraty pracuje se jako by bylo pod napětím.
Pokud něco dělají s linkou tak se pracuje na zazzkratovaném vedení. Takže připojený ongrid beztak není problém.
V tom jejich dopise nevidím problém. V nenahlášené výrobně paralelně spojené se sítí bych problém viděl ...
Proc..? PROTOZE! Funkce,vrchnost,vykazovani "cinnosti".Proto je uzkostlive hlidana "0" na pretoku.Proc?Protoze je to napsano v te..vyhlasce.A kdo ji pise?Odpoved byl tlumeny usmev....

Re: Prasárny na občany

Napsal: sob lis 21, 2020 5:30 pm
od PavelR
nejak nechapu. Jakej je problem v tom ze by paralelne pripojeny vyrobna mela byt hlasena a splnovat nejake parametry?
0 pretoku je u mikrozdroje. Klasicky pripojeny ongrid neni probmel s pretokem ne?

Re: Prasárny na občany

Napsal: sob lis 21, 2020 6:08 pm
od abrams
Zdravím ,

co na tom čezáckým sdělení nechápete ? Pouze se touto cestou pokouší o vyvinění z případného průseru . "My ty dráty měli odpojený , usmrcení pracovníka způsobil neodpojený paralelní zdroj" ... .

Elektronům zdar *sun*

Re: Prasárny na občany

Napsal: sob lis 21, 2020 6:11 pm
od Pawel
Mikrozdroj ani modrásek do sítě nic nepustí, ale přetok udělá.

Re: Prasárny na občany

Napsal: sob lis 21, 2020 6:19 pm
od mypower.cz
abrams píše:
Zdravím ,

co na tom čezáckým sdělení nechápete ? Pouze se touto cestou pokouší o vyvinění z případného průseru . "My ty dráty měli odpojený , usmrcení pracovníka způsobil neodpojený paralelní zdroj" ... .
.... "a byl tak silny, ze nam to pracovnika zabilo i pres vyzkratovani"...

Re: Prasárny na občany

Napsal: sob lis 21, 2020 6:42 pm
od mobilik
Nie, zabilo ho keď dával skratovacky...

Re: Prasárny na občany

Napsal: sob lis 21, 2020 6:49 pm
od mypower.cz
mobilik píše:
Nie, zabilo ho keď dával skratovacky...
... a zaroven zapomel "na voltmetr" a tak se mu zkratovacka rozprskla do obliceje. Chudak pracovnik. :D

Re: Prasárny na občany

Napsal: sob lis 21, 2020 6:55 pm
od PavelR
mobilik píše:
Nie, zabilo ho keď dával skratovacky...
v tom případě pracovník porušil bozp. zkratovačka se nasazuje k tomu určeným izolovaným nástrojem, + diel rukavice, štít, izolační galoše....

v některých provozech manipulujjí VNko i ve skafandru
https://www.youtube.com/watch?v=ffiKb_pGnDM

Re: Prasárny na občany

Napsal: sob lis 21, 2020 6:58 pm
od PavelR
mypower.cz píše:
mobilik píše:
Nie, zabilo ho keď dával skratovacky...
... a zaroven zapomel "na voltmetr" a tak se mu zkratovacka rozprskla do obliceje. Chudak pracovnik. :D
chyby se stávají - od energetiků a revizáků slýchám historky ... vlezl do špatné kobky, dokonce chlapík omylem začal nasazovat zdratovačku na zapnutou 100kv linku v rozvodně - naštestí přežil.

Re: Prasárny na občany

Napsal: sob lis 21, 2020 7:01 pm
od mypower.cz
PavelR píše:
mypower.cz píše:
mobilik píše:
Nie, zabilo ho keď dával skratovacky...
... a zaroven zapomel "na voltmetr" a tak se mu zkratovacka rozprskla do obliceje. Chudak pracovnik. :D
chyby se stávají - od energetiků a revizáků slýchám historky ... vlezl do špatné kobky, dokonce chlapík omylem začal nasazovat zdratovačku na zapnutou 100kv linku v rozvodně - naštestí přežil.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Darwinova_cena

Re: Prasárny na občany

Napsal: pon pro 07, 2020 11:05 am
od xmasin
Vypadá to, že se připravuje nový energetický zákon https://oenergetice.cz/energeticka-legi ... energetiky, případně https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNBQLGLK0X

Re: Prasárny na občany

Napsal: pon pro 07, 2020 4:48 pm
od Kostěj
xmasin píše:
Vypadá to, že se připravuje nový energetický zákon
Díky za odkazy, ale to vzdávám. Jen Věcný záměr má 240 stránek textu, Směrnice EU 2018/2001 o podpoře má 128 stran (a spousta odkazů v obou). Jak vystřiženo z Jistě pane ministře, kde pod půlmetrovým štosem smluv o nákupu tužek, sešívaček a ořezávátek byly smlouvy na nové atomové rakety. Jestli přes nás Vogoni tu dálnici jednou vybudují, budu to brát jako vysvobození.
Takhle si představuji peklo. V jedné části sedí technici od LG a každý den znovu a znovu pomocí DO seřazují stanice ve své smart TV. V druhé sedí pracovníci EU s znovu a znovu nahlas čtou své směrnice. A v třetí sedí poslanci a čtou všechny jimi schválené zákony...

Re: Prasárny na občany

Napsal: pon pro 07, 2020 5:02 pm
od jahodovák
Možná chtějí dosáhnout takového výsledku,který je už dnes v mnoha oborech,pokud se ti nechce dělat,stačí začít dodržovat všechna nařízení ....