http://www.ekobydleni.eu/domy/domaci-po ... ent-119749
Takzvany netmetering po cesku

Odpověď na první otázku "Ne, nelze." máte špatně. Obraceně otáčející se elektroměr jsem viděl již několikrát. Ne všechny staré kotoučkové elektroměry mají západku proti zpětnému otáčení.i4wifi a.s. píše:Podobný námět je publikován na webu Ekologické bydlení
http://www.ekobydleni.eu/solarni-elektr ... e-gridfree
Odpovědi na časté dotazy
* Lze dosáhnout toho, aby se elektroměr točil obráceně a hodnota spotřeby na počitadle klesala?
* Co vykáže elektroměr, když neúmyslně část energie přeteče do rozvodné sítě?
* Cožpak vyhláška č. 82/2011 Sb, jasně nehovoří o neoprávněné dodávce elektřiny do sítě?
* Jaký je postih za neúmyslné dodání malého přetoku energie do sítě distributora?
* Existuji případy neúmyslného dodávání energie zpět do rozvodů?
* Jaký je rozdíl mezi instalací GridFree a běžně provozovanou „solární elektrárnou“ připojenou do rozvodné sítě?
* Mám pocit, že díky GridFree nic neušetřím....
Odpovědi jsou zde:
http://www.ev-power.eu/docs/web/GridFree-Info-CZ-03.pdf
Zdravim, jen takovy dotaz.. k cemu jsou vlastne u ostrovnich systemu dobre pretoky do site? Me to prijde na hlavu postaveneSJM píše:V současnosti probíhá meziresortní připomínkové řízení: http://www.solarninovinky.cz/?zpravy/20 ... tovoltaiku
Může zaslat přpomínku k novele zákona, který zřejmě umožní (penalizované) přetoky do sítě, jak je uvedeno na konci článku. Bylo by vhodné opačné řešení, tj. distributorem hrazené drobné přetoky do sítě v objemu cca 10% kapacity zdroje. Pište připomínky v hojném počtu, pokud máte zájem.
Akumulátory s menší kapacitou? Levnější instalace?mypower.cz píše: Tudiz proc by vlastne mely byt umozneny nejake pretoky do site?Necht nejsou, protoze my je jako (polo)ostrovnici k nicemu nepotrebujeme.
Aku jsou otazkou chovani uzivatelu - osobni zkusenost. Me drive nestacilo 800Ah, dnes me trojani 225Ah prijdou jako obrovska kapacita. Cena je velmi relativni pojem. Pravy polo/ostrovnik hledi spise na nezavislost. nez na cenu, i kdyz cena neni nedulezita, ale da se s ni hodne hybat.SJM píše:Akumulátory s menší kapacitou? Levnější instalace?mypower.cz píše: Tudiz proc by vlastne mely byt umozneny nejake pretoky do site?Necht nejsou, protoze my je jako (polo)ostrovnici k nicemu nepotrebujeme.
Z důvodu bezpečnosti. Šlo mi pouze o drobné přetoky do 10% kapacity zdroje. Umožnilo by to jednodušší a levnější stavbu poloostrovů.mypower.cz píše:
Zdravim, jen takovy dotaz.. k cemu jsou vlastne u ostrovnich systemu dobre pretoky do site? .... proc by vlastne mely byt umozneny nejake pretoky do site?Necht nejsou, protoze my je jako (polo)ostrovnici k nicemu nepotrebujeme.
Jen rychlý náhled na netmetering z "druhé strany", tj. zpohledu kvality elektrické energie. Asi tušíte, že napětí v síti se reguluje na úrovni transformace ze 110 kV na 22 kV (35 kV u nás na východě), kde jsou transformátory s přepínáním odboček. Pak už se nikde nereguluje, distribuční trafo u vás v ulici má nastavený pevný převod, tak aby i ten poslední jouda na konci vedení měl svých 210 V a ten u trafačky neměl víc než 240V. Celá tahle sranda je vymyšlená na to, že nám výkon teče od temelína ke spotřebiteli a díky regulaci napětí v rozvodnách má spotřebitel svých 230V +- 10 %.To by byla bomba mit uskladnenou energii na zimu v siti pac v aku je to nerealne a pytlovat to jaksi nende ...
V tomto ohledu mě fascinuje, jak zatrvrzele řeší spousta lidí zálohu proti přetopení svého kotle na tuhá paliva nějakou komlikovanou UPS a tvrdošijně odmítají vychlazovací smyčky napojenou na vodovod, která je levnější, jednodušší a jsem přesvědčen, že i spolehlivější, než jakákoli baterka s měničem.... Sorry za OT.Jo mit je jako zalohu vlastniho, ktere muze take selhat .. a cerpat z nich v pripade ze nemame, a za tuto sluzbu zaplatit, tak to je samozrejme dobra vec. Zaloha.
Zdravim... ono levnejsi ... to je relativni. Cena je vubec relativni. Usetrit se da radou ruznych zpusobu. Technologie, ktera umi dobre hlidat pretoky na AC neni nijak trivialni a ani levna. Tzn s tou jednoduchosti je to take osemetne. Navic diky netrivialnosti se zavadi dalsi prvky, ktere mohou selhat. Nehlede na to, ze zarizeni by melo byt schopno i tak fungovat bez site, jinak je zavisle na 60Hz ze site. A to je nam v momente vypadku site naprd kdyz se nemame na co nafazovat a jen kvuli tomuto bychom nemeli jak provozovat nasi vlastni FVE kde by zrovna energie bylo moc a my by jsme byli beztak nasr**** a koupili ve finale baterky a offgrid menic. Drobne pretoky v podobne 10% mohou byt u 10kWp FVE i 1kW to uz je sakra silaSJM píše:Z důvodu bezpečnosti. Šlo mi pouze o drobné přetoky do 10% kapacity zdroje. Umožnilo by to jednodušší a levnější stavbu poloostrovů.mypower.cz píše:
Zdravim, jen takovy dotaz.. k cemu jsou vlastne u ostrovnich systemu dobre pretoky do site? .... proc by vlastne mely byt umozneny nejake pretoky do site?Necht nejsou, protoze my je jako (polo)ostrovnici k nicemu nepotrebujeme.
Myslel jsem, ze wattroutery maji na DS prave dobry vliv, diky tomu, ze se snazi uplatnit maximum vyrobene elektriny v miste vyroby a neposilat ji do DS? Ono je to obracene? Prosim o vysvetleni jak to tedy je, opravdu tomu nerozumim.honzasl píše: ...
Teď do toho přidáme zdroje, které nelze regulovat - FV. Pár se nám jich tam vejde, s napětím se nic neděje, dokud celkový výkon teče očekávaným směrem. Problém nastane, pokud budu mít v ulici tolik výroben, že výkon poteče obráceně - nebudu schopen uhlídat velikost napětí v ulici, pokud to pár výrobců vylepší watttrouterem, neuhlídám ani flikr a jsme v čudu.
...
Zdravim, k tomuto konkretnimu podotykam ze tohle je IMHO silne zavadejici argument. Vykon FV lze pri pouziti spravne a korektne fungujici technologie regulovat na jejim vystupu v radu nanosekund a okamzite reagovat. Pokud ne, prosim o vysvetleni proc ne.honzasl píše:Teď do toho přidáme zdroje, které nelze regulovat - FV.
Technicky lze bezpochyby regulovat. Horší je to s legislativou a také s řízením takové mašinerie.Vykon FV lze pri pouziti spravne a korektne fungujici technologie regulovat na jejim vystupu v radu nanosekund a okamzite reagovat. Pokud ne, prosim o vysvetleni proc ne.
Problémem wattrouterů je ten SSD spínač - připojovaní velké zátěže přes různé pwm, nebo fázové řízení způsobuje rychlé kolísání napětí, tzv. flikr. Prakticky to vede k tomu, že blikají svetelné zdroje, což lidem zatraceně vadí a zatraceně bedlivě se to sleduje. Žádný z watt routerů dneska prodávaný nesplňuje normy pro kvalitu elektrické enegie, každá zkušebna by to poslala do....Myslel jsem, ze wattroutery maji na DS prave dobry vliv, diky tomu, ze se snazi uplatnit maximum vyrobene elektriny v miste vyroby a neposilat ji do DS? Ono je to obracene? Prosim o vysvetleni jak to tedy je, opravdu tomu nerozumim.