Nabíjení LI-ION baterie přímo z panelu bez regulátoru

Diskuze na téma solárních, větrných a ostatních regulátorů, datové komunikace mezi regulátory a PC, instalace software, zapojení regulátorů, chování a zkušenosti s různými typy regulátorů.
Petr Žoha
Příspěvky: 54
Registrován: ned srp 28, 2022 8:48 am

Re: Nabíjení LI-ION baterie přímo z panelu bez regulátoru

Příspěvek od Petr Žoha »

rva píše:Někteří používají napěťový detektor, namátkou třeba na https://www.aliexpress.com/item/32886197737.html, který napěťově vyhovuje pro 48 V systém. U tebe by se musel napájet z jiného zdroje.
Díky moc. to je asi přesně co hledám, A30 - U3 dokonce umožňuje zpoždění což je fajn, protože napětí panelu kolísá a je zbytečné reagovat na špičky. taky čtu, že je použitelné až do 80V (nad 60V pouze do proudu 10A což mi stačí)

Jen nerozumím proč píšete že vyhovuje do 48V, když v popisu je uvedeno 80V. Proč by se musel napájet z jiného zdroje?
rva
Příspěvky: 3526
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Nabíjení LI-ION baterie přímo z panelu bez regulátoru

Příspěvek od rva »

Tuším, že já mám nějakou verzi do 60 V. V případě použití na přímé odpínání stringu bych zvážil, jestli to dané relé spolehlivě zvládne a jestli nebude vhodnější ho nahradit nějakým vhodnějším (nebo přidat druhé do série) - v Axpertech se stringy odpojovaly alespoň pomocí dvojice relátek v sérii (2x Hfv7), aby snáze zhasl oblouk.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
Petr Žoha
Příspěvky: 54
Registrován: ned srp 28, 2022 8:48 am

Re: Nabíjení LI-ION baterie přímo z panelu bez regulátoru

Příspěvek od Petr Žoha »

rva píše:Tuším, že já mám nějakou verzi do 60 V. V případě použití na přímé odpínání stringu bych zvážil, jestli to dané relé spolehlivě zvládne a jestli nebude vhodnější ho nahradit nějakým vhodnějším (nebo přidat druhé do série) - v Axpertech se stringy odpojovaly alespoň pomocí dvojice relátek v sérii (2x Hfv7), aby snáze zhasl oblouk.
Při přepětí extra odpínám jednu 36V baterku samostatně ... při podpětí budou už velmi slabé nabíjecí proudy a spotřebič má jen 60-100W takže proud těsně nad 1A relé by to snad zvládnout mělo.
Uživatelský avatar
marko250
Příspěvky: 3351
Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
Lokalita: Hlučín
Bydliště: Hlučín

Re: Nabíjení LI-ION baterie přímo z panelu bez regulátoru

Příspěvek od marko250 »

12.68kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /8xGWL / Sunny Mono 310, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x MakeSkyBlue <60A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
Petr Žoha
Příspěvky: 54
Registrován: ned srp 28, 2022 8:48 am

Re: Nabíjení LI-ION baterie přímo z panelu bez regulátoru

Příspěvek od Petr Žoha »

Díky moc to je přesně to zařízení které vynechám, pokud zapojím panel přímo na baterku za podmínky že Vmp leží někde uprostřed pracovního napětí akumulátoru. Ale díky za odkaz. regulátor vypadá za ty peníze dobře.