Propojení N vodičů

Benzinové, naftové, LPG a jiné elektrocentrály, alternátory poháněné parou, stirglingův motor, atd.
simpr
Příspěvky: 6
Registrován: úte srp 21, 2012 10:27 am

Propojení N vodičů

Příspěvek od simpr »

Zdravím,

pořídil jsem si invertorovou centrálu Heron 8896221 a chtěl bych jí doplnit do zálohovaného okruhu z FVE. ale řeším zda mohu N vodič centrály spojit s DS. V případě nefunkčnosti FVE přepnu přepínač na FVE/DS (4pól) na DS a druhý přepínač DS/GN (3pól) na GN. Problém je, že druhým přepínačem nejsem schopen přepnout i N. Lze ho tedy na trvalo spojit s DS?
kkristian
Příspěvky: 72
Registrován: pát kvě 06, 2022 10:39 am
Lokalita: Galanta
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 4440
Kapacita baterie [kWh]: 14,3
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Propojení N vodičů

Příspěvek od kkristian »

N prepojit nemozes,minimalne kvoli legislative. Mne sa minule N prepojit podarilo (solarny inverter) a po par dnoch co som si to nevsimol mi zacalo vyhadzovat prudovy chranic.
6x Longi 370 JV+ 6x Longi 370 JZ 4440 Wp | Must PV1800 Pro 5,2 kW | 16x LiFePo4 280Ah
Soban
Příspěvky: 3468
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Propojení N vodičů

Příspěvek od Soban »

Normálně se na nějakou legislativu vyprdni.

Flákni všechny N na jednu sběrnici.

Samozřejmě že proudové chrániče musí být až za těma spojenýma N.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
bokser01
Příspěvky: 1319
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 7770
Kapacita baterie [kWh]: 14,4

Re: Propojení N vodičů

Příspěvek od bokser01 »

No já zas u svého měniče musel spojit na výstupu N s PE protože jinak lezlo na nulák napětí a za další měnič nefungoval bez toho propojení... furt skákal do chyby vysoké napětí na baterii. Prostě když zapnul AC výstup tak mu na displeji začalo zmateně lítat napětí z akku z třeba 26V na 31,33 a stále dokola. Propojka PE s N toto odladila. Nemám k němu tedy přiveden AC vstup zatím nebyl nutný... Ale vzhledem k tomu že za měničem je TN-S síť a ve zbytku baráku je TN-C zapojím tedy předpokládám na přívod jen L a N a propojku mezi N na vstupu se zemí už dělat nebudu. Někdo jsem koukal propojí natvrdo N z distribučky na zem měniče a dále na N výstupu ale to se mi moc nechce...
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp :yes:
ACDC
Příspěvky: 495
Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
Lokalita: Litomyšlsko
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 4000
Kapacita baterie [kWh]: 14,4

Re: Propojení N vodičů

Příspěvek od ACDC »

Taky mám z centrály TN-C. V pohodě.
Co furt máte s těma chráničema?
4,0kW teoreticky, RESACS, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
sasy
Příspěvky: 51
Registrován: sob čer 26, 2021 11:33 am

Re: Propojení N vodičů

Příspěvek od sasy »

ACDC máš naprostou pravdu.
Uživatelský avatar
tomas
Příspěvky: 2568
Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
Bydliště: Třinec

Re: Propojení N vodičů

Příspěvek od tomas »

Všechny N musí být spojené už kvůli správné funkčnosti základní ochrany nulováním v sítích TN. Nesmí plavat ve vzduchu na nedefinovaném potenciálu, to potom není skutečný nulák. Chrániče samozřejmě musí být až na koncových obvodech světel a zásuvek.