Automatický přepínač

Bezpečné přepnutí ze sítě na ostrov a zpět, schémata, tipy, rady, návody
Forrest
Příspěvky: 80
Registrován: pát zář 09, 2022 1:42 pm
Lokalita: Ústeckoorlicko
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 900
Kapacita baterie [kWh]: 2,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Č.T. Lhotka

Re: Automatický přepínač

Příspěvek od Forrest »

tak to jo, to su klidny 😉
Měnič China SAmoDoMo 1,5 kW a již 900Wp na rotátoru jménem "slunečnice"
Franta2776
Příspěvky: 2429
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Automatický přepínač

Příspěvek od Franta2776 »

Ten Tomzn je největší sračka, co jsem.na Ali koupil.V roce 2021 jsem jich koupil 6ks.3ks už jsou po smrti.2ks se roztekla cívka a dům zústal po tmě na posledním kusu se vyhřál a přerušil silový kontakt je na 63A a teklo přes něho max 20A.
Dnes bych TOMZN ani namontovat a dal rovnou ruční jističovy přepínač sítí.Nechávám přepínat měniče.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, baterie štítkových 73kWh(Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel štítkových 1230Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Mppt Easun 6048
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
kkristian
Příspěvky: 72
Registrován: pát kvě 06, 2022 10:39 am
Lokalita: Galanta
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 4440
Kapacita baterie [kWh]: 14,3
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Automatický přepínač

Příspěvek od kkristian »

Ja ho mam od leta 2022, niekolko 100 prepnuti a zatial drzi. Snazim sa ale prepinat pri minimalnej zatazi.
6x Longi 370 JV+ 6x Longi 370 JZ 4440 Wp | Must PV1800 Pro 5,2 kW | 16x LiFePo4 280Ah
vanilka
Příspěvky: 259
Registrován: stř kvě 05, 2021 2:57 pm
Lokalita: Beroun, Příbram

Re: Automatický přepínač

Příspěvek od vanilka »

skybor píše: čtv led 18, 2024 4:04 pm To jako z FVE na DS a z DS na FVE ?
Ano. Mezi DS a 1f/3f menici do 3f rozvodu.
4512kg VRLA GEL / 20kWp+
Soban
Příspěvky: 3467
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Automatický přepínač

Příspěvek od Soban »

Tak ono je to všechno stejné, spíš asi záleží který výrobce to víc ošidil.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
Forrest
Příspěvky: 80
Registrován: pát zář 09, 2022 1:42 pm
Lokalita: Ústeckoorlicko
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 900
Kapacita baterie [kWh]: 2,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Č.T. Lhotka

Re: Automatický přepínač

Příspěvek od Forrest »

vanilka píše: čtv led 18, 2024 3:56 pm Je to jednoduchý. Chceš-li automatický přepínání, musí být Common a Backup lines připojený dle schématu, přičemž prioritu má Common lines. Nechceš-li automatický přepínání, nemusíš připojovat ani jedno. A ohledně spolehlivosti, používám několik kusů 125A verze už přes rok (některý řádově stovky přepnutí i v zátěži) a zatím bez ztráty kytičky.
Jen na "1" (A) musí být připojen měnič a na "2" (B) síť... nebo prohodit AR/AN za BR/BN. Jinak to na to B nikdy nepřepne. Aspoň podle toho, jak jsem si s tim hral 😉
Měnič China SAmoDoMo 1,5 kW a již 900Wp na rotátoru jménem "slunečnice"
Soban
Příspěvky: 3467
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Automatický přepínač

Příspěvek od Soban »

Záleží jaky typ jsi koupil, nějaký má prioritu na 1 (A) jiný na 2 (B).

Záleží zda je primárně určen pro FVE nebo generátor, podle toho má na sobě i obrázky.

Jinak není problém FVE zapojit na prioritní kontakty u jednoho na 1 u druhého na 2.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
Forrest
Příspěvky: 80
Registrován: pát zář 09, 2022 1:42 pm
Lokalita: Ústeckoorlicko
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 900
Kapacita baterie [kWh]: 2,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Č.T. Lhotka

Re: Automatický přepínač

Příspěvek od Forrest »

právě že generátor... Tak mi to bylo divny 😉
Měnič China SAmoDoMo 1,5 kW a již 900Wp na rotátoru jménem "slunečnice"
Uživatelský avatar
v600
Příspěvky: 43
Registrován: ned srp 13, 2023 4:21 pm
Lokalita: RK
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7000
Kapacita baterie [kWh]: 20
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Automatický přepínač

Příspěvek od v600 »

skybor píše: čtv led 18, 2024 4:04 pm .
některý řádově stovky přepnutí
To jako z FVE na DS a z DS na FVE ?
Jo, jo když se zastaví střídač, ATS přepne na DS (a když naskočí, tak přepne zpět na FVE).
Přepnutí trvá asi jednu půlvlnu (při 50Hz síti).
Nedělám žádnou synchronizaci - prostě přepne jak to zrovna vyjde. Nenašel jsem v domě spotřebič, který by to nezkousnul.
Pozná to jen UPS kterou mám u čerpadla kamen (stará rychlá UPS k počítači), jen je slyšet jak si cvakne ani nestačí pípnout.

Mám podobný jako TOMZN, taky čínský ale jiné "značky" - útroby jsou asi stejné.
Taky má za sebou nějaká přepnutí, ale pod plnou zátěží (5kW) snad jen jednou. Zbytek přepnutí je když v zimě vypnu střídač abych šetřil baterii.
To je při běhu domu "naprázdno", tak do 200W. Zatím je spolehlivý.

Podle toho, co jsem našel na YT i jinde, spíš než hlavní kontakty se rozsypou koncové přepíče použité uvitř kolem vačkového hřídele.
Další občasnou závadou bylo roztavení plastu kolem cívek - když byly napájeny nízkým napětím.
Z toho mě vyplynulo vždy použít pro ovládání vlastní transferované napětí (tj. zapojení podle schématu výrobce).

Viděl jsem je v mnoha domácích instalacích. Třeba SunnyBoyS je hojně používají a dle všeho prošli i revizí :-)

Kód: Vybrat vše

https://www.youtube.com/watch?v=lJEQmAeuF_w
Zajímala by mě praktická životnost (třeba kolik jich spotřebuji za 10 let :-) )
Naposledy upravil(a) v600 dne pon led 29, 2024 9:32 pm, celkem upraveno 1 x.
Trochu jsem posílil... 15 panelů Solarmi, 7000W (východ+západ), EPEVER Tracer 10420AN, 2x10kW Liion CALB, 5kW střídač EPEVER IP 5000 Plus - Jednofázový ostrov.
7xLongi, 2500W (jih), SITON, ohřev 160L Dražice.
cipis
Příspěvky: 4359
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Automatický přepínač

Příspěvek od cipis »

No tak to prehodis, DS na generator, FVE na grid nebo jak je to oznacene.
Vyhori to oboje stejne, jak ty ostatni kramy. Jsem si to koupil kdysi jen na pokusy, do zive instalace bych to v zivote nedal. Holt kvalitni reseni stoji nekolikanasobne vic.
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Uživatelský avatar
v600
Příspěvky: 43
Registrován: ned srp 13, 2023 4:21 pm
Lokalita: RK
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7000
Kapacita baterie [kWh]: 20
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Automatický přepínač

Příspěvek od v600 »

cipis píše: pon led 29, 2024 9:26 pm No tak to prehodis, DS na generator, FVE na grid nebo jak je to oznacene.
Vyhori to oboje stejne, jak ty ostatni kramy. Jsem si to koupil kdysi jen na pokusy, do zive instalace bych to v zivote nedal. Holt kvalitni reseni stoji nekolikanasobne vic.
Hmm,
viděl jsem několik takových řešení. Cena mě neděsí a ani místo, malý rozvaděč se ještě vejde...
Co by mě zajímalo, je rychlost přepnutí.
Vyděl jsem velké přepínače s motorizovaným přepnutím - velmi pomalé, asi 20 vteřin.
Viděl jsem přepínač ze stykačů řízený elektronikou, taky pomalý.
Ale neviděl jsem naživo přepínání s těmi spec stykači se vzájemným blokováním.
Jde o to neschodit všechno co doma běží.
(Líbí se mi MPPT zvlášť a měnič zvlášť, nemám měnič spojený s DS aby přepínal sám - toť důvod použití ATS)
Trochu jsem posílil... 15 panelů Solarmi, 7000W (východ+západ), EPEVER Tracer 10420AN, 2x10kW Liion CALB, 5kW střídač EPEVER IP 5000 Plus - Jednofázový ostrov.
7xLongi, 2500W (jih), SITON, ohřev 160L Dražice.
ElektroEzs
Příspěvky: 1114
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Automatický přepínač

Příspěvek od ElektroEzs »

Prepinani stykcema s mechanickym blokovanim pouzivam u rodicu protoze jsem chtel neco spolehliveho a to ten cinsky prepinac uplne neni a navic prepinam 3f vs 1f. Obcas se stane ze pri prepnuti se vypne televize ale ta hned zase naskoci, jine spotrebice problem nemaji a hodiny se nikde na spotrebicich take neresetuji.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
Forrest
Příspěvky: 80
Registrován: pát zář 09, 2022 1:42 pm
Lokalita: Ústeckoorlicko
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 900
Kapacita baterie [kWh]: 2,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Č.T. Lhotka

Re: Automatický přepínač

Příspěvek od Forrest »

Za mě ten TOMZN je pokus - objednal jsem 125A a pro 3F, tedy 4 přepínací kontakty. Rychlost přepnutí se mi na stole zdála velmi rychlá, přirovnal bych to
rychlostí ke stykači. Jen to dělá děsnou ránu při přepnutí...píšou 8 ms. Budu z něj stejně využívat jen jednu fázi.
Pro mé potřeby je právě nutnost mít přepínání z DS na FVE a ještě k tomu mám v rozvaděči omezeně místo, budu rád když ho tam dostanu :-)
Měnič China SAmoDoMo 1,5 kW a již 900Wp na rotátoru jménem "slunečnice"
Franta2776
Příspěvky: 2429
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Automatický přepínač

Příspěvek od Franta2776 »

Forrest píše: úte led 30, 2024 1:42 pm Za mě ten TOMZN je pokus - objednal jsem 125A a pro 3F, tedy 4 přepínací kontakty. Rychlost přepnutí se mi na stole zdála velmi rychlá, přirovnal bych to
rychlostí ke stykači. Jen to dělá děsnou ránu při přepnutí...píšou 8 ms. Budu z něj stejně využívat jen jednu fázi.
Pro mé potřeby je právě nutnost mít přepínání z DS na FVE a ještě k tomu mám v rozvaděči omezeně místo, budu rád když ho tam dostanu :-)
Vyhozené peníze a ještě zbytečná práce s montáží.Já jich měl v okolí namontovaných 6ks a za 2 roky 3 kaput a to moc nepřepínaly.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, baterie štítkových 73kWh(Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel štítkových 1230Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Mppt Easun 6048
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
eman
Příspěvky: 998
Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
Lokalita: Praha
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Automatický přepínač

Příspěvek od eman »

Na FB je milují. Určité procento populace je přesvědčené, že Čína je technologická velmoc a dělají všechno lépe, než západ. Zajímavé, že i afričani mají za to, že je to šmejd a ti mají určitě hlouběji do kapsy než my.
3,3kWp + 3,4kWp JJZ, 2x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v 3F režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x120Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P.
Uživatelský avatar
Lubik
Příspěvky: 437
Registrován: pon úno 15, 2021 10:04 pm
Lokalita: Praha
Bydliště: Praha

Re: Automatický přepínač

Příspěvek od Lubik »

Ono bude taky záležet jestli ko někdo přepíná 10x za den pod plnou zátěží nebo 2x za rok
Panely 4x 280W , 4x330W Isolar 5kVA,48V 230 Ah
cipis
Příspěvky: 4359
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Automatický přepínač

Příspěvek od cipis »

Na prepnuti 2x za rok staci normalni rucni prepinac, ktery je na to delany a ktery se vleze do normalni skrine a je velky max. 3 moduly.
Automat si kupuju kvuli tomu, aby to prepinalo treba celou zimu 2x denne, kdyz je slunko.
Ani jedno neni duvodem pro koupi teto cinske sracky.
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
ElektroEzs
Příspěvky: 1114
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Automatický přepínač

Příspěvek od ElektroEzs »

Dalsi varianta vyuzit prepinac siti ktery ma vetsina menicu v sobe sam ho na Multiplusu u sebe pouzivam jen u rodicu mam stykace.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
skybor
Příspěvky: 755
Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5050
Kapacita baterie [kWh]: 4,8

Re: Automatický přepínač

Příspěvek od skybor »

Taky jsem skoro celý loňský rok špekuloval jaký automatický přepínač použít a nakonec jsem zjistil, že mi asi bude stačit pár manuálních přepínačů, které přepnu párkrát za rok (doufám, že postupem času bude toho přepínání míň a míň ;) ). A případnou podporu z DS budu asi řešit 3kW zdrojem/nabíječkou. Jediné použití reverzního stykače s blokací asi nakonec bude jen u bojleru (s vytěžovačem).
SkyFVE 5 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 2x MPPT EASun 6048 60A, AC charger 60A (4s HP-HSTNS-PL18), NiCd 33s KPM 120P (5,2 kWh/48V), APC Smart-UPS 5000VA, Liebert PowerSure PSI 1440VA, SkyPowerBox LF 4810 1000VA + Siemens Logo! + RPi (Node-RED, Remote-RED, InfluxDB, Grafana)
cipis
Příspěvky: 4359
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Automatický přepínač

Příspěvek od cipis »

Bojler se da pripadne poresit druhou nebo dvojitou spiralou, vyjde to nasobne levneji nez stykacomat. A pokud je v nem druha jimka, pro dalsi teleso, tak uz vubec bych nad tim nepremyslel. Az nam zdechne nekdy na baraku bojler 125, tak ho pak za takovy vymenim, misto dvojite spiraly.
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.