0strovni system . Bulharsko . Rilske pohori

Napsal: stř pro 19, 2012 9:22 am
od martinmm
Zdravim vsechny vespolek. Rad bych se podelil o zkusenosti laika ktery si svepomoci postavil malou ostrovni elektrarnu.
Soarni panely calkem 3400 w baterie stanicni varta 24 kusu po 2 v a 1500 Ah , porizene starsi od jednoho dobreho cloveka ze slovenska na ktereho jsem bohuzel stratil kontakt, tak kdyby me tu nasel at se prosim ozve , muj stary email ze vsemy kontakty i web mi byl odcizen a tudis jsme prisel o veskerou databazi. menic 3 kw obic od conradu a jeden china 1 kw , umisteni panelu je mezi pohorim vitoscha a rila v bg vyska 1100 metru nad morem jizni strana, slunce tu sviti vic jak 300 dni v roce , bez mracku a dost silne . Planujem pripojit VE ktero mame 5-7 kw na 24v ale zatim nebyla potreba . tak lezi ve skladu .
Jak fungujeme- Jelikoz nasi prace je chov krav a western koni nejake kozicky a prasatka , takovy mensi ranc , tak prace je porad a muzem si vesmes vybrat kdy co budem delat. Takze veskere spotrebice ktere maji vetsi spotrebu pouzivame kdys slunce sviti, mackac obili odber 2.5 kw pise se na nem a vpohode pracuje na 3 kw obic menic, pracka , elektricke topeni -Fukar odber 1-2 kw , hlavne kdyz v zime sviti a neni potreba nic delat tak ho pouzivame na odber ve spicce . Poridili jsme tento rok infertorovy klimatik , ktery ale jede kdyz panely pracuji tak na 30% , jakmile zacne svitit ostre slunce , v stabilizatoru napeti 3kw zacne cvakat a dle multicetu nameti skace od 200 - 230 w a invertor se zastavi. Myslim ze to bude asi menicem , momentalne resim ze bych vzal sinusovy menic a mohlo by to frcet. V lete kdyz budou prebytky tak pustime klimosku a pres zimu topeni . Stale bezi lednicka 400 litru a mrazak 420 lirtu a elektrycky ohradnik , lednice a mrazak jsou umisteny v domku bez topeni , v zime je tam zima a v lete prijemny chladek , takze si myslim ze lednice i mrazak pres zimu ma minimalni odber . Ohrev vody v solaretu sluncem a kdyz je dva tri dny zatazeno , pouzijem bojler na 20 litru , kde se dva lide vpohode osprchuji. V planu mame zasobnik teple vody, hlavne az se zapoji ve , mam strach kam s elektrinou a budu muste vymyslet jak spotrebovavat ty kw. Fouka tu skoro kazdy den a nekdy az moc . zkusenost po vic jak rocnim provozu - Veskere spotrebice deniho uzivaní , pc, tv , bezne spotrebice v kuchyni bez problemu, osvetleni led diodami ruzne sily a barev aby to bylo prijemne pro oci . Baterie dnes kdy je opravdu hnusne poletuje lehce snich se dobijeji dle regulatoru na 70 % snazim se je setrit kdyz moc nesviti , proste nedelam zbytecne ze spotrebici , kdyz sviti delame , dopoustime vodu do nadrze atd . Kdyz sviti dlouho premyslime co jeste pripojit :D baterie mame poskladane na dva komplety po 24 v a jeste svazane jako dve velke baterie 24 a 24
Takze to pro zacatek asi vse, omluvte mou neodbornost ale jak jsem jiz psal jsem rancer a technice a odbornym nazvum nerozumim.

Re: 0strovni system . Bulharsko . Rilske pohori

Napsal: stř pro 19, 2012 9:41 am
od Lui
Ahoj.

No čo k tomu dodať....peeerfektný systém..... :yes:
Akurát nejaký lepší regulátor by tam bodol....i ked ako popisuješ,vela svieti (300 dní v roku.... :sm1: ...to by som bral...)tak to zrejme v pohode postačí....


PS:Tvojho kamaráta poznám,ked tak napíš súkromnú správu....a pokial viem,ten kamionista čo Ti priniesol tie baterky....si volajako "nechal " pre seba tie originálne prepoje.... :hell: (med cca 20cm x 3cm x 1cm)

Re: 0strovni system . Bulharsko . Rilske pohori

Napsal: stř pro 19, 2012 10:00 am
od martinmm
Budu resit i jine regulatory, jen jsme se jeste nezorientoval jake by byly lepsi , tyhle zatim stacili

Re: 0strovni system . Bulharsko . Rilske pohori

Napsal: stř pro 19, 2012 11:28 am
od ixo
Vyzerá to byť silný a spoľahlivý systém, univerzálne použiteľný na všetko, čo človek potrebuje. V podstate sen všetkých nás tu. :)

Re: 0strovni system . Bulharsko . Rilske pohori

Napsal: stř pro 19, 2012 12:27 pm
od LIX
Nádhera, nemám slov. 300 dní v roku slnko, to ti tu všetci budú závidieť.
Máš to super že nevieš čo s prebytkom, ja skoro vždy neviem čo s nedostatkom. :D

Re: 0strovni system . Bulharsko . Rilske pohori

Napsal: stř pro 19, 2012 4:41 pm
od Chose
Tiše závidím, hlavně to slunce. Musí se u vás vyřizovat nějaká povolení na stavbu té VE, u nas si nějak
nedokážu představit že bych povolení dostal.

Re: 0strovni system . Bulharsko . Rilske pohori

Napsal: stř pro 19, 2012 4:48 pm
od martinmm
Tady je to divokej zapad, ostrovni systemy si tu lide stavi bez niceho , jestli je neco potreba se nam nepovedlo zjistit , co jsme zjistili tak ze Cez chctel 50 tis eur za pripojku

Re: 0strovni system . Bulharsko . Rilske pohori

Napsal: stř pro 19, 2012 5:22 pm
od joseff
"50 tis eur za pripojku" - tak to uz veru neni potreba zjistovat nic dalsiho:)

Re: 0strovni system . Bulharsko . Rilske pohori

Napsal: stř pro 19, 2012 5:42 pm
od Pan Taum
Jen pro zajímavost porovnání dat mezi BG a ČR z propočtu pomocí PVGIS - Systém 3,4kWp, orientace jih, sklon 30°

Rila, Bulharsko 1100 m.n.m.

Kód: Vybrat vše

Fixed system: inclination=30°, orientation=0° 
Month	Ed 	Em 	Hd	Hm 
 Jan 	7.07	219	2.41	74.6
 Feb 	9.06	254	3.07	86.0
 Mar 	11.50	357	4.02	124
 Apr 	13.40	401	4.80	144
 May 	13.60	422	5.04	156
 Jun 	14.20	425	5.37	161
 Jul 	14.80	459	5.61	174
 Aug 	14.90	462	5.71	177
 Sep 	13.00	390	4.83	145
 Oct 	10.30	318	3.69	114
 Nov 	7.00	210	2.42	72.7
 Dec 	5.19	161	1.75	54.3

 Yearly average 	11.2 	340 	4.07 	124 
Total for year	 4080 	 1480
Ed - denní výkon kWh, Em - měsíční výkon kWh, Hd a Hm - intenzita slunce v kWh na metr čtvreční

Napajedla, ČR 260 m.n.m.

Kód: Vybrat vše

Fixed system: inclination=30°, orientation=0° 
Month	Ed 	Em 	Hd	Hm 
 Jan 	3.66	114	1.21	37.5
 Feb 	6.06	170	2.04	57.2
 Mar 	8.89	276	3.09	95.8
 Apr 	11.70	352	4.27	128
 May 	13.60	422	5.11	159
 Jun 	13.60	407	5.16	155
 Jul 	14.20	441	5.45	169
 Aug 	12.70	393	4.82	150
 Sep 	9.98	299	3.67	110
 Oct 	7.85	243	2.78	86.2
 Nov 	3.86	116	1.32	39.5
 Dec 	2.55	79.1	0.85	26.3

 Yearly average 	9.07 	276 	3.32 	101 
Total for year	 3310 	 1210
Denní výkon v prosinci v čr je 2,5kWh zatímco v bulharsku nasvítí 5,2kWh !

Re: 0strovni system . Bulharsko . Rilske pohori

Napsal: sob pro 22, 2012 12:53 pm
od bert
Zdravím!
To už je celkom slušný výkon. Menič dajte na bezpečnejšie miesto (nie voľne ložený na tácke nad svorkami). Inak sa môže stať, že budete mať ohňostroj aj mimo Silvestra :evil: .
Prajem všetkým veľa slnka. *sun*

Re: 0strovni system . Bulharsko . Rilske pohori

Napsal: sob pro 22, 2012 6:38 pm
od martinmm
bert píše:Zdravím!
To už je celkom slušný výkon. Menič dajte na bezpečnejšie miesto (nie voľne ložený na tácke nad svorkami). Inak sa môže stať, že budete mať ohňostroj aj mimo Silvestra :evil: .
Prajem všetkým veľa slnka. *sun*
Dik za upozorneni , je to vse docasne ulozene, jinak menice jsou na plastu a na nich je plastova bedna s vetranim , bedny jsme sundal na foceni , s menicema jde hnout tak na kazdou stranu dva cm , tak by to melo byt ok nez se vse bude predelavat.

Re: 0strovni system . Bulharsko . Rilske pohori

Napsal: sob pro 22, 2012 7:35 pm
od Pavel.Z.
Ahoj,
Krása taktiež závidím . Najviac sa mi lúbia tie akumulátory. Ak sa smiem opýtať aká bola ich cena?

Re: 0strovni system . Bulharsko . Rilske pohori

Napsal: sob pro 22, 2012 8:25 pm
od abrams
Zdravím ,

moc pěkný :yes: , moc se mi to líbí :D .

Elektronům zdar *cloud*

Re: 0strovni system . Bulharsko . Rilske pohori

Napsal: ned pro 23, 2012 12:28 am
od bert
Nič v zlom! Ja som len vychádzal z Vašej fotky a nechcem si predstaviť, čo by mohlo spraviť zavadenie o kábel od meniča. A 3x väčší pozor by som dával pri drevených stenách, čo tam v pozadí vidím :!:
Prajem všetkým veľa slnka. *sun*

Re: 0strovni system . Bulharsko . Rilske pohori

Napsal: ned pro 23, 2012 6:38 am
od martinmm
[quote="Pavel.Z."]Ahoj,
Krása taktiež závidím . Najviac sa mi lúbia tie akumulátory. Ak sa smiem opýtať aká bola ich cena?[/quot
Akumulatory byly spise darek za simbolickou cenu

Re: 0strovni system . Bulharsko . Rilske pohori

Napsal: ned pro 23, 2012 11:55 am
od luge
Hoj.Pekny system. *sun*
S podobným problémom s meničom som sa stretol v jednom systeme.Menič sinus čina nemel rád vyšie napetie z batérií alebo regulátora.Nad 27,5V pri malej zaťaži síce fungoval ale žiarovky blikali,tak isto červená kontrolka na meniči ktorá indikuje chybu.Pracovný rozsah udavaný 21-30V.Takže pozor aj pri sinusovych meničoch. *sun*

Re: 0strovni system . Bulharsko . Rilske pohori

Napsal: pon pro 24, 2012 8:54 am
od martinmm
luge píše:Hoj.Pekny system. *sun*
S podobným problémom s meničom som sa stretol v jednom systeme.Menič sinus čina nemel rád vyšie napetie z batérií alebo regulátora.Nad 27,5V pri malej zaťaži síce fungoval ale žiarovky blikali,tak isto červená kontrolka na meniči ktorá indikuje chybu.Pracovný rozsah udavaný 21-30V.Takže pozor aj pri sinusovych meničoch. *sun*
Jakej sinus menic bys dle svich zkusenosti doporucil aby bylo vse ok???

Re: 0strovni system . Bulharsko . Rilske pohori

Napsal: pon pro 24, 2012 9:20 am
od ixo
Cau, napriklad mne chodi bez problemov vo vsetkych rezimoch plny sinus MeanWell TS-1000.

Re: 0strovni system . Bulharsko . Rilske pohori

Napsal: pon pro 24, 2012 11:40 am
od luge
martinmm píše:
luge píše:Hoj.Pekny system. *sun*
S podobným problémom s meničom som sa stretol v jednom systeme.Menič sinus čina nemel rád vyšie napetie z batérií alebo regulátora.Nad 27,5V pri malej zaťaži síce fungoval ale žiarovky blikali,tak isto červená kontrolka na meniči ktorá indikuje chybu.Pracovný rozsah udavaný 21-30V.Takže pozor aj pri sinusovych meničoch. *sun*
Jakej sinus menic bys dle svich zkusenosti doporucil aby bylo vse ok???
Všetko záleží na financiach.Mam len dobrú skúsennost so sin conrad SWD1,2kW,ale ten vyrábajú max 2kW,spomínaný 2,5kW čínsky menič bol zaslaný na výmenu za 3kWsin. ktorý má večší vstupný rozsah a ma vyriešiť problém.Má prísť tento týždeň,tak otestujeme.Ja mám tiež objednaný 3,5kWsin. uvidím keď bude po teste tak sa ozvem.Sú značkové meniče ako victron,studer a.i.ale s tými nemam skúsennost-vysoká cena.

Re: 0strovni system . Bulharsko . Rilske pohori

Napsal: pon pro 24, 2012 12:21 pm
od martinmm
Vcera rano v 9 . Regulator ukazoval 42 A ;)