Regulátor Victron 150/70 se chová divně

Diskuze o regulátorech Victron
Uživatelský avatar
fugas
Příspěvky: 2222
Registrován: sob pro 21, 2013 6:58 pm

Re: Regulátor Victron 150/70 se chová divně

Příspěvek od fugas »

Tak další zkoumání opravdu ukazuje na chybu při přehrávání FW. Ať už se stalo co chtělo, tak v půlnoci si regulátor myslel že má na panelech stále 50V. Dnes začal něco cpát do baterek, ale připočítává to stále ke včerejší výrobě. Jak si myslí že má pořád panely, tak mu evidentně uniklo, že byla noc. Od původního majitele tam byla dlouhá statistika výroby. Takže teď musím vyčíst jakým kabelem se dovybavit a nacpu mu ten FW ještě jednou. Dodávaný výkon koresponduje s proudem a napětím baterky, takže to co zobrazuje je pravda a podle všeho napětí panelů ve výpočtu nehraje roli. Hoďte mi sem prosím někdo kdo máte zkušenosti, co budu potřebovat abych tam ten stejný FW naládoval znovu. Díky.
Přílohy
Screenshot_20220726-082133.png
Screenshot_20220726-082143.png
Isolar 5kW (Axpert klon), LiFePo4 202Ah Lishen 18s.Nyní v přestavbě P106 Electric z projektu LiFePo4 na LiIon 100Ah.
Soban
Příspěvky: 3468
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Regulátor Victron 150/70 se chová divně

Příspěvek od Soban »

Kabel ti k ničemu nebude, vše se tam strká přes BT, a i nastavuje.

Přes tu aplikaci jde všechno nastavit.

Prostě reset a píchnul bych to na automobilovou baterku a prostě z panelů při nezapojených tam musí být 0V pokud ne je to vadné.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
Uživatelský avatar
fugas
Příspěvky: 2222
Registrován: sob pro 21, 2013 6:58 pm

Re: Regulátor Victron 150/70 se chová divně

Příspěvek od fugas »

Ta apka mě nenechá tam ten FW dát znovu. Myslel jsem že přes kabel to půjde. Jak jsem psal tak od původního majitele tam byla dlouhá statistika výroby. To znamená že to tyhle problémy nedělalo, jinak by to logovalo všechnu výrobu do jednoho dne. Co se změní připojením na 12V?
Chci se reklamaci vyhnout. To jsou dva měsíce bez reglu a opětovným přehráním FW záruku neporušuji. Je to jediné a poslední co se dá udělat.
Isolar 5kW (Axpert klon), LiFePo4 202Ah Lishen 18s.Nyní v přestavbě P106 Electric z projektu LiFePo4 na LiIon 100Ah.
Soban
Příspěvky: 3468
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Regulátor Victron 150/70 se chová divně

Příspěvek od Soban »

Přes kabel se používá stejná aplikace a pokud je tam nejnovější FW tak už ti ho nepovolí přepsat.

Připojením na 12V ověříš zda není problém někde v tom tvém zapojení, taky se tam možná přepíší nějaké údaje pak reset a připojit k 48V a uvidíš co to bude dělat.

Taky smaž tu statistiku výroby, prostě smazat - reset co jde.

Jinak mě v noci na panelech ukazuje 4V budu muset změřit zda tam skutečně jsou ty 4V.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
Uživatelský avatar
fugas
Příspěvky: 2222
Registrován: sob pro 21, 2013 6:58 pm

Re: Regulátor Victron 150/70 se chová divně

Příspěvek od fugas »

Máš pravdu že to je pokus jak to ppřivést k rozumu. Ok. Dám reset a nechám to hodinku odležet. Pak to hodím na 12V. Dám vědět jak to dopadlo.
Isolar 5kW (Axpert klon), LiFePo4 202Ah Lishen 18s.Nyní v přestavbě P106 Electric z projektu LiFePo4 na LiIon 100Ah.
mihlit
Příspěvky: 495
Registrován: ned říj 17, 2021 7:43 pm
Lokalita: okr. Vyškov
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Regulátor Victron 150/70 se chová divně

Příspěvek od mihlit »

Jak píše Soban, žádný kabel není potřeba. Firmware se nahraje přes BT.
Aplikace ti nenabídne jen tak udělat aktualizaci na znovu tu samou verzi.
Úplně nejjednodušší proces je to pokud máš nějaké GX zařízení (Cerbo GX, Venus GX, RPi s Venus OS,...) tak přes VRM portál -> Device List -> Firmware update vybereš zařízení a nahraješ firmware. Zde ti to umožní nahrát znovu ten samý.
Jenže hádám, že žádné GX zařízení nemáš.

Pak je druhá varianta https://www.victronenergy.com/media/pg/ ... dates.html sekce 9.2 Updating to self-supplied firmware file. To ale ne na každém telefonu (android verzi) funguje (myšleno import fw souboru do aplikace, samotný update je pak již ok). Taky hlavně si přečti celou část 9.2 a ne číst a postupovat najednou, vyhneš se pak několika zbytečným otázkám. Firmware ti pošlu do SZ.

Jinak ale nezapomínej, že jedna z výhod oproti noname krabicím z aliexpressu tak je právě záruka, takže se ji neboj využít. Od toho tu je.

No a ještě k tomu "jede nonstop", tak MPPT v sobě nemá RTC obvod hodin a "nový den" si restartuje právě dlouhým úsekem tmy. Pokud na panelech vidí celou dobu poměrně vysoké napětí, neskočí na další den.
Soban
Příspěvky: 3468
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Regulátor Victron 150/70 se chová divně

Příspěvek od Soban »

Jinak před odpojením to musíš vždy vyresetovat jinak to pak nedetekuje správné napětí baterky. (Autodetekce funguje pouze po resetu)

Pak když to připojíš zase k FVE tak bych to nechal nějaký den OK zda se to neumoudří.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
Uživatelský avatar
fugas
Příspěvky: 2222
Registrován: sob pro 21, 2013 6:58 pm

Re: Regulátor Victron 150/70 se chová divně

Příspěvek od fugas »

Super. Díky pánové za podporu. Pravda je že včera to ani nenabíjelo. To se pak skutečně umoudřilo jak jsem psal, samo. Pacient leží na stole vyresetován. Nechám hodinku. Pak to šoupnu na 12V. Jestli bude pořád trvat na svém, zkusím tam vehnat ten FW. Díky za soubor. Zatím si jdu načíst tu kapitolu.
Isolar 5kW (Axpert klon), LiFePo4 202Ah Lishen 18s.Nyní v přestavbě P106 Electric z projektu LiFePo4 na LiIon 100Ah.
Uživatelský avatar
fugas
Příspěvky: 2222
Registrován: sob pro 21, 2013 6:58 pm

Re: Regulátor Victron 150/70 se chová divně

Příspěvek od fugas »

Tak odležení a připojení na 12V nepomohlo. FW se mi podařilo dostat do tý apky, lae v ní už se mi nezobrazuje.
Isolar 5kW (Axpert klon), LiFePo4 202Ah Lishen 18s.Nyní v přestavbě P106 Electric z projektu LiFePo4 na LiIon 100Ah.
Soban
Příspěvky: 3468
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Regulátor Victron 150/70 se chová divně

Příspěvek od Soban »

Takže i při 12V baterce to ukazuje na panelech 30V když tam není nic připojeno?

Vidím to na reklamaci.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
Uživatelský avatar
fugas
Příspěvky: 2222
Registrován: sob pro 21, 2013 6:58 pm

Re: Regulátor Victron 150/70 se chová divně

Příspěvek od fugas »

Ukazuje různě. Strop je kolem 60V.
Isolar 5kW (Axpert klon), LiFePo4 202Ah Lishen 18s.Nyní v přestavbě P106 Electric z projektu LiFePo4 na LiIon 100Ah.
Soban
Příspěvky: 3468
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Regulátor Victron 150/70 se chová divně

Příspěvek od Soban »

Normálně bych to zapojil, nastavil a nechal týden tak a pokud ani po týdnu to nebude chodit OK tak reklamace.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
mihlit
Příspěvky: 495
Registrován: ned říj 17, 2021 7:43 pm
Lokalita: okr. Vyškov
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Regulátor Victron 150/70 se chová divně

Příspěvek od mihlit »

Tady bych nesouhlasil, tohle není spalovací motor, co se má zaběhnout. Co by si tam mělo sednout. Pokud to zlobí, zejména i když izolovaně jen k samotné baterce, tak je tam něco špatně a čím déle se to používá poškozené, tím horší poškození to může způsobit. Nechovejte se k tomu jak ke krabičce z aliexpressu za pětikilo. Tohle se používá i na lodích, to musí fungovat hned a ne jak se zrovna vyspí. I kdyby to mělo být firmwarem, což si nemyslím, tak výrobce dodává ten fw i tu aplikaci, co to aktualizuje, takže pokud aktualizace selže, je to stále na záruku.
Uživatelský avatar
fugas
Příspěvky: 2222
Registrován: sob pro 21, 2013 6:58 pm

Re: Regulátor Victron 150/70 se chová divně

Příspěvek od fugas »

Tonoucí se stébla chytá. Dnes jsem navíc zjistil že v místě kde mám ten regl je wifi stín. Strašně mizerné připojení. I to by mi hrálo do verze o FW. Navíc se mi pořád nějak nezdá, že by mi tady někdo poslal vadný kus. Za další podle těch statistik to zjevně normálně fungovalo. Pokud by tam byla ta chyba, nemohlo by to logovat výrobu den po dni.
Takže pro mě je ten FW jediná zjevná příčina problému. Taky je to v podstatě jediná věc před reklamací co můžu zkusit. Jinak takhle to samozřejmě provozovat nebudu.
Isolar 5kW (Axpert klon), LiFePo4 202Ah Lishen 18s.Nyní v přestavbě P106 Electric z projektu LiFePo4 na LiIon 100Ah.
Soban
Příspěvky: 3468
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Regulátor Victron 150/70 se chová divně

Příspěvek od Soban »

Já právě nevím zda to nemá nějakou automatickou kalibraci, kdy zjistí po nějaké době že je tam pořád 30V a skalibruje to.
Prostě do FW nevidím.
Jinak při aktualizaci FW se kontrolují kontrolní součty a pokud nesedí tak se to nezapíše.
Mě při aktualizaci to taky několikrát zblblo a nahrával jsem ji několikrát.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
mihlit
Příspěvky: 495
Registrován: ned říj 17, 2021 7:43 pm
Lokalita: okr. Vyškov
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Regulátor Victron 150/70 se chová divně

Příspěvek od mihlit »

Ne, žádná taková kalibrace tam není. Vem si, že bys měl dům poblíž veřejného osvětlení, tak by se to zkalibrovalo na třeba 4 V a kecalo by ti to do nekonečna.

Myslím, že reklamaci se nevyhne, ale chápu, že vidí ten fw, tak to chce zkusit před reklamací jako první,jen ta aktualizace na stejou verzi fw není tak snadná...
Soban
Příspěvky: 3468
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Regulátor Victron 150/70 se chová divně

Příspěvek od Soban »

Zajímavé že to předtím fungovalo a pak jak to zapojil druhý člověk to nefunguje.

Při aktualizaci se kontrolují součty aspoň u slušných zařízení, samozřejmě pokazit se může vše.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
mihlit
Příspěvky: 495
Registrován: ned říj 17, 2021 7:43 pm
Lokalita: okr. Vyškov
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Regulátor Victron 150/70 se chová divně

Příspěvek od mihlit »

No je mi to záhada, protože to vypadá na dvě možnosti a to problém se zeměním a problém s poškozenou reverzní diodou. Jenže zemění se vyvrátilo pokusem s baterií a dioda v podstatě taktéž, protože tam po připojení 12V nemůže naměřit 30V a v podstatě ani u 48V LiFePO4 by se tam nemělo objevit 60, jak píše.

Tak moc dovnitř nevidím, jestli to kontroluje fw před nahráním, ale tipuji, že ano. Zkusit podvrhnout poškozený fw pro test a případně si bricknout svůj regulátor se mi ale nechce. Kdyby si chtěl ale někdo v zájmu vědy zničit svůj, klidně poradím, jak na to :D
dano
Příspěvky: 394
Registrován: pát zář 01, 2017 8:54 am

Re: Regulátor Victron 150/70 se chová divně

Příspěvek od dano »

Podla mna je ten regulator zrely na reklamaciu, aj ked by som urcite este vyskusal znova flesnut fw cez kabel, popripade urobit downgrade, podla mna uz pokazit nieje co. Na tento regulator MPPT150/70 rev2 mam stary fw v1.06. VE.Direct kabel je iba galvanicky oddeleny prevodnik USB-RS232TTL (Rx, Tx a GND). Uprade fw na tento konkretny regulator som robil asi 4x ale vzdy cez webove rozhranie victronu.
mihlit
Příspěvky: 495
Registrován: ned říj 17, 2021 7:43 pm
Lokalita: okr. Vyškov
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Regulátor Victron 150/70 se chová divně

Příspěvek od mihlit »

Jo, ten převodník má doma skoro každý druhý, ale ten konektor už je komplikace.
Jinak jsi si jistý tím fw, že jsi tam měl původně 1.06? To by mělo být pro jinou revizi hw a nekompatibilní s tím, co má fugas
Souhlas, že přes ten VRM portál je to nejsnazší, taky je tam hned vidět všechny zařízení najednou. Jen teda mám pocit, že BT modul, co to má uvnitř (SmartSolar, SmartShunt,...), tak přes VRM zaktualizovat nejde, jen přes tu appku.

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek