Olovo uhlikové baterie

Olověné baterie, údržba, servis, dobíjení, rady, tipy, návody ...
Uživatelský avatar
sindyk
Příspěvky: 526
Registrován: pát kvě 21, 2021 12:53 pm
Bydliště: Semily

Re: Olovo uhlikové baterie

Příspěvek od sindyk »

Evidentně je regulátor drží v absorpci a ta poslední je trochu pozadu. Ty balanční proudy nemůžou mít všechny stejný směr, nezapomněl jsi někde minus?
3800 Wp (10s Elerix 380 Wp) | Deye SUN-3.6K-SG03LP1-EU | 14 kWh olova (4s2p JPC12-100 + 4s 12V92F)
Domovské vlákno: FVE Pojizeří, povinná četba: Victron Wiring Unlimited
pekoz
Příspěvky: 72
Registrován: úte srp 31, 2021 12:16 pm
Bydliště: vedle Ostravy

Re: Olovo uhlikové baterie

Příspěvek od pekoz »

:) Nezapoměl
Možná Číňan v té krabici.
Ale kupoval jsem ji u nás, není z ALI.
P.S.
Ještě jsem to ověřoval jednou, přímo u krabičky abych vyloučil chyby měření.
bokser01
Příspěvky: 1319
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 7770
Kapacita baterie [kWh]: 14,4

Re: Olovo uhlikové baterie

Příspěvek od bokser01 »

To je máš dost rozbalancované... Já mám tento balancer u AGM 20Ah 4S ve skůtru a tam to krásně drží všechny články stejně.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp :yes:
pekoz
Příspěvky: 72
Registrován: úte srp 31, 2021 12:16 pm
Bydliště: vedle Ostravy

Re: Olovo uhlikové baterie

Příspěvek od pekoz »

No tak nevím.
Jedu baterky necelý měsíc.
Je fakt že jsem je nějak zvlášť neformátoval před zapojením.
bokser01
Příspěvky: 1319
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 7770
Kapacita baterie [kWh]: 14,4

Re: Olovo uhlikové baterie

Příspěvek od bokser01 »

No chtělo je to na chvíli spojit paralelně (několik hodin aby se srovnali) Radši je sleduj a při větších proudech do baterky si změř zda neustřeluje nějaká daleko více... Chtělo by to aby se srovnali a pak už budou ok. Takto máš každou v trošku jiném stádiu kapacity a těmi 150 milíkama se to balancuje těžko
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp :yes:
pekoz
Příspěvky: 72
Registrován: úte srp 31, 2021 12:16 pm
Bydliště: vedle Ostravy

Re: Olovo uhlikové baterie

Příspěvek od pekoz »

Díky
Tohle je asi to co jsem měl udělat.
Jak jsem si je měřil pravidelně před nasazením tak se mi ty rozdíly nezdály tak podstatné, (byly menší) .
Každopádně vyzkouším.
bokser01
Příspěvky: 1319
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 7770
Kapacita baterie [kWh]: 14,4

Re: Olovo uhlikové baterie

Příspěvek od bokser01 »

pekoz píše:Díky
Tohle je asi to co jsem měl udělat.
Jak jsem si je měřil pravidelně před nasazením tak se mi ty rozdíly nezdály tak podstatné, (byly menší) .
Každopádně vyzkouším.
kdyby se ti stále rozlítávaly a dost... Tak jednoduše vypni FVE baterky naházej paralelně na dobu alespon 12/24h pak by měly být všechny ve stejném stadiu a můžeš je rozhodit do serie s balancérem a mělo by to být již ok. Já mám taky kolikrát při vrcholu nabíjení rozdíl do 0,15V ale většinou se to po chvilce srovná a články mají rozdíl max 0,01V
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp :yes:
ACDC
Příspěvky: 495
Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
Lokalita: Litomyšlsko
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 4000
Kapacita baterie [kWh]: 14,4

Re: Olovo uhlikové baterie

Příspěvek od ACDC »

Zatím-nafurt to mám primitivně. Přepínat mohu každý AKU na V-metr zvlášť. A vpředu mám 5x M5 (přes 3A poj) a když se moc rozjedou, k nejlepší-m žárovku 12V/10W a srovnám to. U dvou kousků to dělám léta, u čtyř složitější, ale mám čas:-)
4,0kW teoreticky, RESACS, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
pekoz
Příspěvky: 72
Registrován: úte srp 31, 2021 12:16 pm
Bydliště: vedle Ostravy

Re: Olovo uhlikové baterie

Příspěvek od pekoz »

Dík za připomínky.
Takže jak se to večer začalo vybíjet tak se baterky postupně srovnaly na cca 0,1 V.
Budu to sledovat asi důkladněji.
bokser01
Příspěvky: 1319
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 7770
Kapacita baterie [kWh]: 14,4

Re: Olovo uhlikové baterie

Příspěvek od bokser01 »

Jeden takový poznatek... Repasoval jsem si v březnu baterii ve skůtru 4S 20Ah články AGM green cell. Proběhlo cca 100 cyklů nabití 100% až uplné vybití kdy mi skůtr cestou domu již značí vybitou baterku a cuká. Baterka byla ihned po dojetí vždy nabíjena. I tak klesla kapacita o 20%. Jsem zvědav jak to bude s tou životností dále... :D Chci tam časem koupit nějaké litium i z důvodu váhy.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp :yes:
bokser01
Příspěvky: 1319
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 7770
Kapacita baterie [kWh]: 14,4

Re: Olovo uhlikové baterie

Příspěvek od bokser01 »

Otestoval jsem dnes tvrdost respektive pokles napětí na BAT... stabilní odběr z baterie kolem 1,7kw špičkově až k 2,2kw. Napětí BAT se celkem stabilně drží nad 24V úplně nabitá baterie nebyla. Ale myslím si že to není špatné.
Přílohy
b9d04e99906139f9ce0925a814c167f1.png
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp :yes:
pekoz
Příspěvky: 72
Registrován: úte srp 31, 2021 12:16 pm
Bydliště: vedle Ostravy

Re: Olovo uhlikové baterie

Příspěvek od pekoz »

Pánové mám prosbu.
Čtyři nové kousky PbC 100/12. Nezapojené ještě.
Prvně je teda změřím abych viděl jak vypadají.
Jak je ale nejlépe potom aktivovat a uvést do provozu.
A ještě dotaz jaké zapojení bude potom lepší ?
2x4 v serii a potom ty dvě skupiny připojit na společný bod anebo
zapojit vždy 2 paralelně a ty paralelní dvojice do serie (48V) ?

Jak říkám s baterkama jsem začátečník
Díky
Uživatelský avatar
sindyk
Příspěvky: 526
Registrován: pát kvě 21, 2021 12:53 pm
Bydliště: Semily

Re: Olovo uhlikové baterie

Příspěvek od sindyk »

Já jsem to moc neřešil. První dva jsem rovnal modelářskou nabíječkou, ale pak, když jsem přidával další dva a později další dva, tak jsem jen přeměřil napětí, byly prakticky nabité, tak jsem je jen připojil.
Balancer mám HA01 a poblikával jen při absorpci chvíli, teď už skoro vůbec.
3800 Wp (10s Elerix 380 Wp) | Deye SUN-3.6K-SG03LP1-EU | 14 kWh olova (4s2p JPC12-100 + 4s 12V92F)
Domovské vlákno: FVE Pojizeří, povinná četba: Victron Wiring Unlimited
Soban
Příspěvky: 3467
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Olovo uhlikové baterie

Příspěvek od Soban »

Nějaká aktivace u olova není, normálně je spoj všechny nové paralelně a pokud mají míň jak 12.5V dej na nabíječku a po nabití je nech den spojené pak rozpoj a propoj seriově a dej balancer pokud používáš a připoj k té stávající.

Dávat je paralelně k stávající má výhodu že nemusíš mít další balancer pokud ten co máš je dostatečně výkonný, nevýhoda nemůžeš jednu baterku odstavit při poruše protože máš vlastně jednu.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
pekoz
Příspěvky: 72
Registrován: úte srp 31, 2021 12:16 pm
Bydliště: vedle Ostravy

Re: Olovo uhlikové baterie

Příspěvek od pekoz »

Díky ;)
bokser01
Příspěvky: 1319
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 7770
Kapacita baterie [kWh]: 14,4

Re: Olovo uhlikové baterie

Příspěvek od bokser01 »

No hlavně že píšou na shopech o formátování baterie... To je spíš marketingový tah u těch PB carbon...
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp :yes:
Soban
Příspěvky: 3467
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Olovo uhlikové baterie

Příspěvek od Soban »

Ano kdysi se to dělalo, ale to jsi koupil baterku, nalil do ní elektrolit atd....

Dnešní koupíš a používáš!
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
kodl69
Příspěvky: 7403
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Olovo uhlikové baterie

Příspěvek od kodl69 »

není to obecná pravda, motobaterie kupuješ suchžý nabitý, a elektrolyt naliješ až před použitím. Ale není to složitý :)
Obrázek
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
pekoz
Příspěvky: 72
Registrován: úte srp 31, 2021 12:16 pm
Bydliště: vedle Ostravy

Re: Olovo uhlikové baterie

Příspěvek od pekoz »

No jo no ale když člověk narazí na informace u profesionálů je z toho takový nervozní :(

FORMÁTOVÁNÍ AKUMULÁTORŮ
Provádíme formátování olověných a olovo-uhlíkových baterií.
Ceny dle kapacity akumulátoru:
Kapacita akumulátoru … 100Ah … … 200 Kč bez DPH, … 242 Kč s DPH
Kapacita akumulátoru … 150Ah … … 275 Kč bez DPH, … 333 Kč s DPH
Kapacita akumulátoru … 200Ah … … 350 Kč bez DPH, … 424 Kč s DPH

Olověné baterie přicházející od výrobce nebyly pravděpodobně ještě nikdy nabité a je nutné na nich provést několik hlubokých nabíjecích a vybíjecích cyklů, čímž dojde k plné aktivaci aktivního materiálu v baterii a současně se ověří její plná funkčnost a kapacita.

Takže...... ;)
Jo a mají 12,91 V
IMG_3235.JPG
P.S.
ty "univerzální" pásky na připevňování jsou fakt "univerzální" :)
Soban
Příspěvky: 3467
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Olovo uhlikové baterie

Příspěvek od Soban »

Kecy pokud vím tak všechny olověné baterie jsou z výroby nabyté a měly by být i otestované, tak stejně i ty motobaterky co se tam ten elektrolit nalivá jsou přednabité takže naleješ a po nějakém čase dáš do motorky a odjedeš.

Pokud z fabriky přijde baterka co má míň jak 12.5V tak se posílá spátky u správného prodejce.

Takže budou mít všechny stejné napětí takže pak jak je dáš seriově tak by balancer neměl mít žádnou práci.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home: