Přizemnění, uzemnění Revizáci nečíst

Zabezpečení systémů proti přepětí, úderu bleskem, svodiče napětí, hromosvody, proudové ochrany, jištění, pojistky, bezpečnost elektrických zařízení, zkušenosti, rady, doporučení.
ACDC
Příspěvky: 495
Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
Lokalita: Litomyšlsko
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 4000
Kapacita baterie [kWh]: 14,4

Přizemnění, uzemnění Revizáci nečíst

Příspěvek od ACDC »

Domeček cca 7x4m, na jižní straně 7x500Wp, 350V, 12A. Nosná konstrukce bude uzemněna + zhotoveno hřebenové vedení, takže vlastně hromosvod. Podle různých zdrojů má vedení od panelů do země (CYKY 5x6) vést: vedle svodu/dále od svodu. Řešit to chci tak, že zemnící svod bude cca 2 m od svodu DC-které pokračuje asi 20m zemí do podkrovní technické místnosti. Tam je připojení sítě 5x6 +CY 6 z přízemí, kde je rozdělení na TN-S, přizemnění a přepěťovky B, impedance, C a v rozvaděči vedle D. A teď otázka: vytáhnout od zemní soustavy vodič Cy 16 do krabice přechodu DC na pevný kabel, (ta je pod římsou) a připojit k němu 3x6mm2 zbývajících vodičů v kabelu paralelně a na PE v rozv. FTV? Zatáhne to tam přepětí, které je podélné, nebo naopak to bude lepší řešení. Je fakt, že by vznikla dost velká smyčka přes země.
4,0kW teoreticky, RESACS, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
Franta2776
Příspěvky: 2429
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Přizemnění, uzemnění Revizáci nečíst

Příspěvek od Franta2776 »

Když se v mém okolí podívám,tak spousta domů s plechovou krytinou bez hromosvodů s anténou na střeše.Nikdy problém neměli. Ještě,že jejich majitelé nejsou elektrikáři:)))
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, baterie štítkových 73kWh(Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel štítkových 1230Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Mppt Easun 6048
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
ACDC
Příspěvky: 495
Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
Lokalita: Litomyšlsko
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 4000
Kapacita baterie [kWh]: 14,4

Re: Přizemnění, uzemnění Revizáci nečíst

Příspěvek od ACDC »

Jo, my jsme chlapy všichni. Já, brácha, oba synové:-)
4,0kW teoreticky, RESACS, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
ACDC
Příspěvky: 495
Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
Lokalita: Litomyšlsko
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 4000
Kapacita baterie [kWh]: 14,4

Re: Přizemnění, uzemnění Revizáci nečíst

Příspěvek od ACDC »

Nikdo nemá názor, co je lepší? Ty revizáky jsem napsal, protože si to přečtou:-)
4,0kW teoreticky, RESACS, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek