EASUN SMW 8K

Diskuze, rady, nápady, postřehy v oblasti alternativních zdrojů energie, elektrorozvodů, elektrozařízení, regulace, komponent a úsporných spotřebičů.
Mickel
Příspěvky: 5
Registrován: stř dub 05, 2023 8:30 am
Lokalita: Olomouc

Re: EASUN SMW 8K

Příspěvek od Mickel »

Měnič mám jiný než jaký uvádíte, IGridSV-IV5.6KW, ale ta nastavení jsou tam podobná. Na vstupu síť bude připojená, kvůli dososávání nebo bypassu (spíše zimní provoz). Letní provoz bych jel jen na solár a tady by se právě hodilo to řízení baterie dle BMS, jenže komunikace po RS485 nebo CAN nefunguje. Dívám se ještě po jiné BMS, která umí komunikovat s EAsunem (Seplos to neumí). Mohu se zeptat "PetrDubi", jakou máš BMS, když ti to komunikuje s EAsunem?
Díky
PetrDubi
Příspěvky: 1353
Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7100
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: EASUN SMW 8K

Příspěvek od PetrDubi »

Mám JBD BMS, ale není to tak, že by komunikovala BMS s měničem, mám tam připojené ESP32, které komunikuje s BMS a načítá z ní data a pomocí relé zapíná a vypíná měnič (přerušuje vodič pro zapínání měniče z ovládacího panelu). Už jsem to tu několkrát popisoval, takže podrobnosti si případně vyhledej.

A asi před 2 týdny jsem ještě zprovoznil propojení s měničem po CAN, kdy ESP32 simuluje baterii Soltaro a nastavuje měniči parametry podle potřeby, případně se nechá i zapínat a vypínat měnič nebo nabíjení. To už jsem tu taky popisoval.

Ale aby jsi to rozchodil, tak už musíš umět prochu pájet a alespoň trochu se orientovat v ESPhome, jinak to dohromady nedáš.
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68, 3x MPP modul, vše řízené přes arduino
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
Mickel
Příspěvky: 5
Registrován: stř dub 05, 2023 8:30 am
Lokalita: Olomouc

Re: EASUN SMW 8K

Příspěvek od Mickel »

Hele díky, najdu si to info a uvidím, jestli jsem schopen s tím něco udělat. ESP neovládám, trochu se orientuji v HA a RPI.
Ať se daří!
George1973
Příspěvky: 24
Registrován: pon říj 03, 2022 11:37 pm

Re: EASUN SMW 8K

Příspěvek od George1973 »

PetrDubi píše: stř dub 05, 2023 9:50 pm Nevím jak to má tazatel, ale já na vstupu síť nemám (i vzhledem k tomu, že přepínám celý dům 3f/1f).
A proto mám vypínání měniče řízené externě podle BMS (podle SOC a kontroluje se i napětí nejvybitějšího článku). A nemám tím pádem ani problém nechávat v zimě v baterii víc energie kvůli výpadkům.
Pozdravujem Vás.. chcel by som Vás kontaktovať ohľadom nastavenia /pripojenia meniča EASUN SMW 8kW ..resp. ohľadom pripojenia AC IN a AC out, konkrétne pripojenia vodičov N a PE. Bolo by to možné. Vďaka za odpoveď
PetrDubi
Příspěvky: 1353
Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7100
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: EASUN SMW 8K

Příspěvek od PetrDubi »

Ale já přeci píšu, že ACin nepoužívám, takže ho nemám zapojený a na ACout mám na svorce PE žluto- zelený vodič, na N modrý vodič a na L černý vodič - na takhle položenou otázku nevím co jiného odpovědět... Jedině se zkus zeptat nějak jinak :)
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68, 3x MPP modul, vše řízené přes arduino
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
Soban
Příspěvky: 3468
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: EASUN SMW 8K

Příspěvek od Soban »

George1973 píše: stř úno 28, 2024 4:03 pm
Pozdravujem Vás.. chcel by som Vás kontaktovať ohľadom nastavenia /pripojenia meniča EASUN SMW 8kW ..resp. ohľadom pripojenia AC IN a AC out, konkrétne pripojenia vodičov N a PE. Bolo by to možné. Vďaka za odpoveď
A co ti není jasné?

Svorky PE (zelenožlutý) vedeš do rozvaděče a připojíš tam na sběrnici PE.
Svorky N (modré) jak z in tak out vedeš do rozvaděče a připojíš na sběrniči N před proudovým chráničem tam kam je připojen kabel od elektroměru.
Svorku L IN (černý kabel nebo hnědý) připojíš přes jistič na nějakou fázi z DS.
Svorku L OUT připojíš přes přepínač sítí na vybrané okruhy v rozvaděči.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
George1973
Příspěvky: 24
Registrován: pon říj 03, 2022 11:37 pm

Re: EASUN SMW 8K

Příspěvek od George1973 »

PetrDubi píše: stř úno 28, 2024 6:35 pm Ale já přeci píšu, že ACin nepoužívám, takže ho nemám zapojený a na ACout mám na svorce PE žluto- zelený vodič, na N modrý vodič a na L černý vodič - na takhle položenou otázku nevím co jiného odpovědět... Jedině se zkus zeptat nějak jinak :)
Ospravedlňujem sa, fóra a hlavne orientácia v nich nie je moja silná stránka a už vôbec nie elektrické inštalácia a niekedy už mám aj pocit, že fyzika základnej školy bola už v mojom prípade veľmi dávno. Naozaj som prehliadol že nepoužívaš ACin, ale ani som nedával konkrétnu otázku len indíciu na čo sa chcem spýtať. Nevedel, či je vhodné toto vlákno "zašpiniť",(preto som to chcel konzultovať inou formou), ale hádam to možno niekomu pomôže, alebo sa nájde niekto kto by vedel poradiť a bude mať ochotu a trpezlivosť strácať čas s"elektrodiletantom" . Len to bude trošku dlhší príbeh skúsim ho skrátiť, v pôvodnej elektroinštalácii realizovanej dodávateľom meniča , bol menič EASUN iGrid SV II 5kw , cca rok, po ňom EASUN SML-III 5,5kw. Keďže komunikácia s realizátorom elektroinštalácie bola komplikovaná tak výmenu meniča som trúfol spraviť sám, identické zapojené, označil som si odfotil (DC +-, ACin ,ACo bat /+-) a SML III fungoval bez problémov ďalší cca 3/4 roka a stále je funkčný no rozhodol som sa kúpiť silnejší menič zmieňovaný SMW 8K a tak som si trúfol na výmenu a dopojenie tiež. Menič po zapojení vykazoval jednu abnormalitu a to že po vrátení sa na sieť, teda pri prevádzke na bypasse sa objavilo napätie na vodiči PE ktoré zistil na rýchlo "zohnaný" elektrikár, ktorý konštatoval, že podľa neho je menič zlý. Keď som daný problém konzultoval s predajcom tak ten mi dal takéto vyjadrenie (použijem viac citácií z jeho správ): "menic v nasich podmienkach MUSI mat spojeny N a PE vstup aj vystup, mate to tak ?" potom pokračoval "vsetky offgrid menice maju tvz. plavajucu zem a ta sa musi dostat na rovnaku uroven = nulu s ostatnymi nulovymi potencialmi" a nakoniec dodal "pokial sa N a PE neprepoji, menic naozaj moze mat unikajuce prudy, a moze sa stat ze sice medzi L a N bude stale 230V ale medzi N a PE napr. 115V" s týmto sa však nevie a nechce stotožniť môj "narýhlo privolaný" elektrikár, že aby som daný menič vrátil. No ja by som chcel teda nájsť niekoho kto prevádzkuje daný menič aj s verejnou sieťou a ako to má zapojené. Za každú radu každého k veci budem veľmi vďačný
George1973
Příspěvky: 24
Registrován: pon říj 03, 2022 11:37 pm

Re: EASUN SMW 8K

Příspěvek od George1973 »

Soban píše: stř úno 28, 2024 7:39 pm
George1973 píše: stř úno 28, 2024 4:03 pm
Pozdravujem Vás.. chcel by som Vás kontaktovať ohľadom nastavenia /pripojenia meniča EASUN SMW 8kW ..resp. ohľadom pripojenia AC IN a AC out, konkrétne pripojenia vodičov N a PE. Bolo by to možné. Vďaka za odpoveď
A co ti není jasné?

Svorky PE (zelenožlutý) vedeš do rozvaděče a připojíš tam na sběrnici PE.
Svorky N (modré) jak z in tak out vedeš do rozvaděče a připojíš na sběrniči N před proudovým chráničem tam kam je připojen kabel od elektroměru.
Svorku L IN (černý kabel nebo hnědý) připojíš přes jistič na nějakou fázi z DS.
Svorku L OUT připojíš přes přepínač sítí na vybrané okruhy v rozvaděči.
Ďakujem, podľa toho čo píšeš, ak som to správne pochopil, tak je to isté čo tvrdí ten predajca meniču (v príspevku vyšsie) ?
cipis
Příspěvky: 4361
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: EASUN SMW 8K

Příspěvek od cipis »

Samozrejme, tohle se tu resi co chvila. Ten menic je zdroj, ne spotrebic. A nema VYSTUP fazi a nulak, ale dve faze. Pak logicky pri neuzemneni jedne z nich je vuci zemi nejake napeti. Tedy normalne na vystupu menice svorku , pravdepodobne oznacenou chybne N, uzemni.
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
PetrDubi
Příspěvky: 1353
Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7100
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: EASUN SMW 8K

Příspěvek od PetrDubi »

Já mám kabel z ACout měniče do rozvaděče, kde se přepíná dům mezi síť a měnič a modrý i žluto-zelený vedou na stejnou svorkovnici v rozvaděči, protože rozvaděč je zapojený mezi elektroměrem a domem, takže do rozvaděče i z něj do domu vede kabel 4x (3 fáze a PEN).
Takže v rozvaděči je spojené N a PE z měniče, jak ti radí kolegové výše.
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68, 3x MPP modul, vše řízené přes arduino
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
George1973
Příspěvky: 24
Registrován: pon říj 03, 2022 11:37 pm

Re: EASUN SMW 8K

Příspěvek od George1973 »

Ďakujem všetkým za informácie, len by som sa chcel uistiť, či som to pochopil správne a identifikoval problém

foto zapojenia a možnej "opravy"
 ! Zpráva od: lzahradil
Prosím nevytvářet dočasné odkazy. Fotky se nahrávají přímo. Až budou z odkazu smazané, bude tu neexistující link a za to dostáváme trestné body u vyhledávačů
cipis
Příspěvky: 4361
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: EASUN SMW 8K

Příspěvek od cipis »

Přívod z FV panelů máš rovnou na přepěťovku???
To chce prvně na ten pojistkový odpínač, a až pak na přepěťovku a jistič.
A hlavně netáhnout ten přívod od panelů skrz celý rozváděč, to chce dotáhnout buď shora nebo alespoň někde zleva.

Jinak pokud je ten můstek dole celý v kuse,tak ano.
Ta B25 asi funguje jen jako odpínač, protože při bypassu měniče stejně vypadne AC In jistič, když je jen 16 A. Navíc na ty tenké káblíky (co to je, 1,5?) je to stejně moc Ampér.
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
George1973
Příspěvky: 24
Registrován: pon říj 03, 2022 11:37 pm

Re: EASUN SMW 8K

Příspěvek od George1973 »

cipis píše: čtv úno 29, 2024 11:40 am Přívod z FV panelů máš rovnou na přepěťovku???
To chce prvně na ten pojistkový odpínač, a až pak na přepěťovku a jistič.
A hlavně netáhnout ten přívod od panelů skrz celý rozváděč, to chce dotáhnout buď shora nebo alespoň někde zleva.

Jinak pokud je ten můstek dole celý v kuse,tak ano.
Ta B25 asi funguje jen jako odpínač, protože při bypassu měniče stejně vypadne AC In jistič, když je jen 16 A. Navíc na ty tenké káblíky (co to je, 1,5?) je to stejně moc Ampér.
nie nie z panelov to ide na ten modrý vypínač, potom do poistkového odopínača a do prepäťovky a až potom do meniča .. ..kábliky sú určite hrubšie ak nie raz tolko a b25 je istič na výstupe z FVE a vlastne keď ho vypnem nejde mi el. prúd ďalej do domu.. dole v kuse mostík nie je a to bude asi to čo myslíte spojiť a uzemniť ? ono som na začiatku neupresnil, ako to používam .. skúsim to popísať úplne laicky .. dom má 14rokov a mám normálnu 3 fázovú prípojku a pokračujem potom prúdovým chráničom ďalej do domu troma fázami .. človek, ktorý mi montoval pôvodné pripojenie FVE (nekomunikujem s ním) tak mi vytiahol z jednej fázy prívod pre menič na AC in a za prúdový chránič v hlavnom domovom rozvádzači doplnil prepínač ,ktorý pri prepnutí do inej polohy mi spraví z domu jednofázový systém teda všetky rozvody v dome mi pripojí k jednej prívodnej fázy, ktorá mi prichádza z meniča AC out.. keď prepínač zase prepnem naspäť ta sa dom vráti naspäť do pôvodnej zostavy ako keby FVE nebola - odpojí zo systému AC out a zase tri fázy mimo FVE, ( čo sa týka samotného zapojenia prúdového chrániču, som zistil že je to úplne zle, lebo pokiaľ idem iba na FVE som som bez tej ochrany) no a prečo mám v vo vodiči PE nejaké (a nie malé) volty ktoré mi vyhadzujú pri prechode na bypass ste mi asi vysvetlili a dúfam že som na dobrej ceste problém odtrániť a dúfam, že sa mi podarí nájsť odborníka čo mi to prerobí ako to má byť.. prikladám ešte raz pár foto
Rozv 1.jpg
spoj.jpg
IMG_20240229_124142.jpg
IMG_20240229_115851.jpg
cipis
Příspěvky: 4361
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: EASUN SMW 8K

Příspěvek od cipis »

Tak to předělej, tu FV stranu.
Shora přívod na pojistkové odpínače (abys mohl úplně u zdroje odpojit panely), pak přepěťovka a až pak jistič a odvod pryč k reglům.

A k tomu 230V, to tě čeká teda trochu větší předělání.
Tu fázi k měniči si musíš vzít před chráničem, ne až za ním. A úplně stejně fázi z měniče musíš dotáhnout před chránič.
Tj. ten přepínač musí přepínat "zdroje" až na ten chránič, ne před.
Pak ti to nebude nic vyhazovat a v tom FV rozváděči spojíš oba můstky.

Jo, a ty vodiče v té bílé šňůře určitě nejsou aspoň 4 mm2, to vyměň za drát. Si vem, že přes to teče celý barák ...

No, a jak pozoruji u sebe, než do toho začneš hrabat, tak popřemýšlej o výměně celého rozváděče za větší.
Nemáš tam přepěťovky na vstupu z DS, od měniče by to chtělo vypínač a přepěťovky také. Plus třeba časem dojdeš i na automatické přepínání pomocí reverzačního stykače, což se ti tam nevleze ani náhodou.
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
cipis
Příspěvky: 4361
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: EASUN SMW 8K

Příspěvek od cipis »

Malůvka v rychlosti, detaily nejsou, princip je ale jasný.
FI musí být typ B, pokud máš Victrona (nebo něco jiného s trafem anebo to výrobce píše, že netřeba), tak A (obecně pro ostatní lidi, ty měnič uvedený máš).
A samozřejmě, lepší by bylo mít těch chráníčů více. Vzhledem k tomu, že tam není blokování přes HDO, tak asi elektrický bojler nemáš. Ten by chtělo případně úplně extra, aby se, když bude málo, mohl nechat přeplý na síť a zbytek jel na FVE. Tj. místo všechno nebo nic by bylo lepší selektivně.

Jistič na odvodu do měniče musíš dimenzovat na proud celého baráku, když ti spadne do bypassu a ty nepřepneš ten manuální přepínač, tak všechno půjde přes toto.

Proč tam máš 3f, když je na nic nepoužíváš? Nebo je někde ještě třeba dílna nebo tak něco?
Přílohy
tmp-1709212874523_copy.jpg
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
George1973
Příspěvky: 24
Registrován: pon říj 03, 2022 11:37 pm

Re: EASUN SMW 8K

Příspěvek od George1973 »

.. no ako som bol včera plný eufórie a optimizmu z vyriešeného problému, dnes mám z toho zase hlavu v smútku a som z toho dosť rozladený .. oslovil som asi 3 elektrikárov ktorý montujú FVE systémy ani jeden sa nestotožnil s uvedenou realizáciou elektroništalácie .. že montovali už veľa ostrovných meničov a nikde nespájali spolu PE a N a vždy im to korektne fungovalo.. dokonca s dovedkom že spájať PE a N je zakázané.. tak teraz už vôbec netuším ako ďalej :( :(
Soban
Příspěvky: 3468
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: EASUN SMW 8K

Příspěvek od Soban »

Panebože co rešíš?

Co máš ve skříni?

Máš tam PEN tak všechny N a PE dáš na PEN!
Máš tam N a PE tak všechny N dáš na N a všechny PE dáš na PE.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
rva
Příspěvky: 3527
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: EASUN SMW 8K

Příspěvek od rva »

No a já šetřím mědí, tak to mám zhruba takto:
úspora mědi při zapojení měniče
úspora mědi při zapojení měniče
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
George1973
Příspěvky: 24
Registrován: pon říj 03, 2022 11:37 pm

Re: EASUN SMW 8K

Příspěvek od George1973 »

poprosím o zhovievavosť a berte to s "rezervou" a možno je to len taký výstrel do tmy .. ale toto by nevyriešilo môj problém k spokojnosti ? https://www.aliexpress.com/item/1005001371428231.html
Soban
Příspěvky: 3468
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: EASUN SMW 8K

Příspěvek od Soban »

Panebože a co to má vyřešit?

Co nechápeš na principu přepínat pouze FÁZE ( L - černý či hnědý vodič) !!!!!!!!!!

A dále jak jsem psal:
Soban píše: pát bře 01, 2024 11:13 am Panebože co rešíš?

Co máš ve skříni?

Máš tam PEN tak všechny N a PE dáš na PEN!
Máš tam N a PE tak všechny N dáš na N a všechny PE dáš na PE.
Víc k tomu nemám co dodat!

Pokud ti uvedené věci nevyhovují, můžeš si přece nechat udělat projekt na FVE který bude vyhovovat všem předpisům a dostaneš na to pak revizi.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek