nastavení Multiplus

Měniče Victron
Dandis
Příspěvky: 15
Registrován: pon kvě 02, 2022 8:31 am

nastavení Multiplus

Příspěvek od Dandis »

Dobrý den, nebo večer všem fotovoltaikům

Rád bych Vás zde na tomto fóru požádal o radu, či osobní pomoc s nastavením mých Multiplus II. Nějak se mi nedaří (nevím už, kde dělám chybu) nastavit je tak, aby se při vybití baterií v noci připojily k síti a dál do chalupy dodávaly energii - (možná i jiná drobná nastavení). Našel by se zde někdo, kdo by mi třeba jen radou byl ochotný pomoci ?

Velice děkuji za případné reakce
dub042
Příspěvky: 272
Registrován: pát kvě 09, 2014 8:11 pm

Re: nastavení Multiplus

Příspěvek od dub042 »

Nic složitého, UPS mód a pomocí napětí řídit VS, když bude napětí OK, tak rozepnutý, když bude nízké sepnutý...
Dandis
Příspěvky: 15
Registrován: pon kvě 02, 2022 8:31 am

Re: nastavení Multiplus

Příspěvek od Dandis »

Díky za reakci, ale myslím, že to tak mám?
Přílohy
Snímek obrazovky 2022-05-04 v 11.08.24.jpeg
Snímek obrazovky 2022-05-04 v 11.09.42.jpeg
Atman
Příspěvky: 305
Registrován: ned čer 20, 2021 10:09 am
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 11525
Kapacita baterie [kWh]: 28
Bydliště: Západné Slovensko

Re: nastavení Multiplus

Příspěvek od Atman »

Virtual switch sa nastavuje vo VEConfig. Pripoj sa cez to a ponastavuj a ak to ani potom nepôjde, tak by som sa čudoval.
spolu 11,5kWp - JVV 2,2kWp sklon 45°, JJZ 4,9kWp sklon 55°, JJZ 4,4kWp sklon 24°
Victron Easysolar 5000/48V + Epever Ipower plus 5000/48V iba na vyťažovanie TUV, ÚK, bazén + ďalší 5kW Ipower záloha a príprava na nabíjanie elektromobilu.
Victron Bluesolar MPPT 150/35, Smartsolar 250/85. Lifepo4 48V/560Ah cca 28kWh -16x 320Ah LiitoKala ( reálna kapacita 283 - 294Ah) + 16x 280Ah Eve spolu na Victron Smartshunte.
FRSO
Příspěvky: 2279
Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
Lokalita: poblíž Hodonína
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9

Re: nastavení Multiplus

Příspěvek od FRSO »

Dandis píše:Dobrý den, nebo večer všem fotovoltaikům

Rád bych Vás zde na tomto fóru požádal o radu, či osobní pomoc s nastavením mých Multiplus II. Nějak se mi nedaří (nevím už, kde dělám chybu) nastavit je tak, aby se při vybití baterií v noci připojily k síti a dál do chalupy dodávaly energii - (možná i jiná drobná nastavení). Našel by se zde někdo, kdo by mi třeba jen radou byl ochotný pomoci ?

Velice děkuji za případné reakce
On má MPII konektor VE Direct ?, to ti jde nastavit přes aplikaci Victron connect ? :o
To mi něco uniklo.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.3.2024 8500kWh
Uživatelský avatar
rottenkiwi
Příspěvky: 5451
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Lokalita: SO, SK
Bydliště: SO, SK

Re: nastavení Multiplus

Příspěvek od rottenkiwi »

Mne, hoci som mal napatia, INGNORE AC a vykonove urovne na pripojenie
a odpojenie spravne, robila problem SOC-ka, kym SOC nebolo na urcitej
urovni, tak stale dobijal baterku, hoci napatie uz bolo 58 V.
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
FRSO
Příspěvky: 2279
Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
Lokalita: poblíž Hodonína
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9

Re: nastavení Multiplus

Příspěvek od FRSO »

Atman píše:Virtual switch sa nastavuje vo VEConfig. Pripoj sa cez to a ponastavuj a ak to ani potom nepôjde, tak by som sa čudoval.
Taky si to myslím a tak to dělám už delší dobu.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.3.2024 8500kWh
MareC3k
Příspěvky: 491
Registrován: pát říj 05, 2012 8:37 pm
Bydliště: SK pri Presove

Re: nastavení Multiplus

Příspěvek od MareC3k »

Ja to mam nastavene takto, cez den sa baterie nabijaju zo solarov /55V/, v noci ide vsetko z baterii, ak sa baterie vybiju tak sa pripoji siet, alebo ak sa pretazi menic, tak sa pripoji siet /su tam este DC spotrebice, takze preto je zapnute aj nabijanie resp. skor udrziavanie napatia na baterii zo siete/:
grid.png
charger.png
inverter.png
VS1.png
VS2.png
VS3.png
+- 25kWp, 53V 700Ah LifeYpo4+zaloha olovo, 2x5kW Axpert + 3x XTM 4000+Victron quattro 15.000, 5x Victron 250/100, https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=780 KIA EV6
Dandis
Příspěvky: 15
Registrován: pon kvě 02, 2022 8:31 am

Re: nastavení Multiplus

Příspěvek od Dandis »

Všem děkuji za postřehy, myslím si, že další můj problém je, že mám systém 2 fázový a VEConfig3 mi nepovoluje vůbec se k měničům připojit. To mi funguje pouze ve VictronConnect. Tak já nevím, mám v tom už trochu zmatek ;)
FRSO
Příspěvky: 2279
Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
Lokalita: poblíž Hodonína
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9

Re: nastavení Multiplus

Příspěvek od FRSO »

Dandis píše:Všem děkuji za postřehy, myslím si, že další můj problém je, že mám systém 2 fázový a VEConfig3 mi nepovoluje vůbec se k měničům připojit. To mi funguje pouze ve VictronConnect. Tak já nevím, mám v tom už trochu zmatek ;)
JJ, musíš vrátit měnič softem cos programoval na ty 2 fáze do ostrovního řežimu a pak nastavit přes VE-Configue3.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.3.2024 8500kWh
Dandis
Příspěvky: 15
Registrován: pon kvě 02, 2022 8:31 am

Re: nastavení Multiplus

Příspěvek od Dandis »

1. Tzn. nechat je mezi sebou nafázované ? "musím posunout fázi o 120 stupňů jinak mi to vyhazuje chrániče" to doufám je správně a potom programovat přesConfigure3 ?

2. Nebo jeden podruhém nastavit, naprogramovat a teprve potom nafázovat?

děkuji
Dandis
Příspěvky: 15
Registrován: pon kvě 02, 2022 8:31 am

Re: nastavení Multiplus

Příspěvek od Dandis »

Jde mi o to, že když fázi mezi nimi posunutou o 120 tak se mi to z ostrovního systému odpojí. Když ji posunu o 180 v ostroním to zůstane, ale zase mi to vyhazuje chrániče. ;)
Soban
Příspěvky: 3467
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: nastavení Multiplus

Příspěvek od Soban »

Nechápu proč by to mělo chrániče vyhazovat?

Ten chránič je 3f a máš měniče pouze na 2 fázích a ta třetí je na DS?

Nebo to vyhazuje pouze 1f chrániče které máš zapojené k jednotlivým měničům?

Nemáš ty N za chrániči někde spojeny? Máš N spojeno před chrániči?

Prostě proud musí téci někde jinde a nevrací se spět přes ten chránič když ho to vyhazuje?

Je to jenom chránič, nebo chránič kombinovaný s jističem?

Chtělo by to schéma zapojení.....
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
Michal A
Příspěvky: 18
Registrován: úte kvě 03, 2022 7:51 pm

Re: nastavení Multiplus

Příspěvek od Michal A »

Dobrý den

Mám podobný problém.
Multiplus 2 Cerbo . atd. Zapojeno jako 3f a tady je problém. Potřebuji rozchodit AC ignore při přetížení jedné z fází. Pokud to nastavím do L1 a přetížím ji přepnou se všechny tři tady OK. Pokud přetížím L2 a L3 tak nic . Pokud to nahraji do všech třech tak při přetížení L1 cvakne nějaké relé na L1. V L2 to samé a v L3 taktéž, ale AC in se nepřipojí. Jako kdyby se na tom nedohodli. Jsou všechny nafázované. Nevyhazují jističe, a vše běží jak na síŤ tak na baterie. Nepoužívám ESS. Poradil by někdo kde dělám chybu.? Děkuji moc
Uživatelský avatar
mati
Příspěvky: 363
Registrován: ned bře 03, 2013 12:11 pm
Bydliště: Paka - city

Re: nastavení Multiplus

Příspěvek od mati »

Dandis píše:Jde mi o to, že když fázi mezi nimi posunutou o 120 tak se mi to z ostrovního systému odpojí. Když ji posunu o 180 v ostroním to zůstane, ale zase mi to vyhazuje chrániče. ;)
Nemůže být chybka v tom , že při připojení MPII ac-in k síti má být výstup Ac-out izolovaná síť! A pokud mají dva MPII na výstupu Ac-out jeden třífázový chránič ( ?? ) a na třetí fázi je DS - nedivil bych se že se to chrániči nelíbí .
Možná se to úplně nelíbí ani MPII , ale chránič spadne dřív.
A v případě ostrovu - se u Ac-out vodič N připojí přes zemnící relé v MPII na PE(zem). A když jsou dva MPII - tak to múže být ještě zajímavější.. s chráničem , i když spoj N na PE je před chráničem.

Možná jsem celou situaci špatně pochopil - chtělo by to nějaké schema - jak bylo psáno již výše.
2x 390Wp Trina Solar ,6x 240Wp Schutten, 10x NexPower 145Wp ,2x Solyndra 200Wp, Victron SmartSolar MPPT 150/35 ,Victron SmartSolar MPPT 250/60 , Victron BlueSolar MPPT 100/50 , Axpert MKS2400WPlus , 2x200Ah 24V Winston LiFePo4 , 4x Pylontech UP2500 , Victron Multiplus II 24/3000/32
Uživatelský avatar
gupa
Příspěvky: 2192
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: nastavení Multiplus

Příspěvek od gupa »

Pro oba. Dopracoval bych se k postupu takovému, abych přes MK (2-3) a pc program a vebus quick configure vyresetoval podle instrukcí měniče a potom je znovu nakonfiguroval.
V případě následně pro Michal A nevím, proč není zvoleno dedicated ignore ac input.
Přílohy
nastavení Multiplus 2.png
nastavení Multiplus.png
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
Uživatelský avatar
gupa
Příspěvky: 2192
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: nastavení Multiplus

Příspěvek od gupa »

Pro prvotní nastavení se po resetu více hodí vebussystem configurator. Postup je propojit, napojit, spustit program, nastavit com port a propojit přes MK, po propojení a spuštění programu nabídka configure - get configurationa měli by se ukázat měniče, potom přes tlačítko zobrazující single phase zvolit jak propojit více měničů a jestli je mít jako group a drag and drop přesunout měniče do zvolené skupiny. Pořadí lze ověřit led diodou jako signál který měnič je který podle L1 L2 L3. Nakonec příkaz send configuration. A potom by měly být nastaveny podrobněji přes vebus config.

poznámka: obrázky jsou v pořadí od posledního k prvnímu
Přílohy
2022-05-05 21_41_33-nastavení Multiplus • Fórum _ MyPower.CZ - Pale Moon.png
2022-05-05 21_41_10-VE.Bus System Configurator.png
2022-05-05 21_40_44-VE.Bus System Configurator.png
2022-05-05 21_40_20-VE.Bus System Configurator.png
2022-05-05 21_39_50-nastavení Multiplus • Fórum _ MyPower.CZ - Pale Moon.png
2022-05-05 21_39_34-VE.Bus System Configurator.png
2022-05-05 21_39_07-VE.Bus System Configurator.png
2022-05-05 21_38_22-VE.Bus System Configurator.png
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
Michal A
Příspěvky: 18
Registrován: úte kvě 03, 2022 7:51 pm

Re: nastavení Multiplus

Příspěvek od Michal A »

Dobrý den .
Dedicated Ignore AC input mám samozrejmně zvolené. Ale pokud toto zadám do MP2 L1,L2,L3 tak se mi při přetížení L2 nebo L3 nepřipojí AC IN. To funguje Jen na L1 a to se připojí všechny. Mám z toho pocit že L1 jako Máster při přetížení L1 připojí všechny což je správně. Ale při přetížení L2 -L2 není máster a nemůže o tom rozhodnout. Pokud nahraji Vitual switch Drive aux relay (VS on Open )+ dedicated ignore Ac Input do všech tak při přetížení L2 v L2 cvakne nějaké relé ale nic se nestane. V L3 to samé. Buď se musí MP2 L1 L2 L3 propojit přes nějaké relé aby Máster L1 věděl že L2 a L3 je přetížen a přepnul všechny tři a nebo se do Mástru musí dát jiný Virtuál switch než do L2 a L3.
Pokud totiž dedicated ignore Ac Input nahraji pouze do L1 a do L2 a L3 nenahraji nic tak při přetížení L1 přepnou všichni a při přetížení L2a L3 nic.

Jsem z toho Jelen. Mašel jsem 2 stejné problémi na cizích zahranižních fórech a oba bez odpovědi. Oba se týkali 3 Phase soustavi.
Uživatelský avatar
gupa
Příspěvky: 2192
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: nastavení Multiplus

Příspěvek od gupa »

Když se napojí přes MK, přes VeBus system configurator, jsou v groupu nebo ne? (fajka) Nebo co program po napojení a načtení parametrů ukazuje?
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
Michal A
Příspěvky: 18
Registrován: úte kvě 03, 2022 7:51 pm

Re: nastavení Multiplus

Příspěvek od Michal A »

Ano jsou v Grupu. Proběhla i konzultace a Master je Master a řídí i Fázi 2 a 3. Pokud tedy pretižím L1 přepnout na síť všechny tři. Pokud přetížím L2 nebo L3 nic.