Pomoc Revo VM plus 5.5 kW - 48 V

Hybridní elektrárny připojené do rozvodné sítě pro rodinné domy a bytové zástavby s možností plynulého řízení toku energie, popis, technické detaily, celkový výkon, fotografie.
Cejaku
Příspěvky: 36
Registrován: úte bře 22, 2022 6:17 pm

Pomoc Revo VM plus 5.5 kW - 48 V

Příspěvek od Cejaku »

Zdravím všechny , koupil jsem hybridní měnič Revo VM plus 5.5.kW -48V. Při provozu baterie- měnič - spotřebič je vše v pořádku. Po připojení měniče do sítě začne v měniči prokmitávat nějaké relé. Asi 4x prokmitne a to se děje zhruba vždy po 30s. Měřením jsem zjistil , že toto relé odpojuje výstup AC pro spotřebiče , což asi neprospívá jejich životnosti. Vyzkoušel jsem všechno možné , ale závada trvá. Nejdřív jsem si myslel , že je to vada měniče, tak jsem ho nechal vyměnit. Bohužel to samé dělá i nový měnič a to je již divné. Nemáte někdo s touto " závadou " zkušenost ? Díky za reakce.
PetrDubi
Příspěvky: 1352
Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7100
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Pomoc Revo VM plus 5.5 kW - 48 V

Příspěvek od PetrDubi »

Ahoj viděl jsem něco podobného na YT u měniče Easun 8kW, tak nevím jestli ti to dělá stejnou věc:
https://www.youtube.com/watch?v=os4VpkiDAZQ

Může to být taky nějaká chyba firmware a na to ti výměna za jiný kus ze stejné várky nepomůže..
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68, 3x MPP modul, vše řízené přes arduino
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
Uživatelský avatar
marko250
Příspěvky: 3351
Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
Lokalita: Hlučín
Bydliště: Hlučín

Re: Pomoc Revo VM plus 5.5 kW - 48 V

Příspěvek od marko250 »

Jedná se o ten HV MPPT? V menu máš jakou volbu režimu a jak máš nastaveno menu 14?
pul_sbu.jpg
12.68kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /8xGWL / Sunny Mono 310, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x MakeSkyBlue <60A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
PetrDubi
Příspěvky: 1352
Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7100
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Pomoc Revo VM plus 5.5 kW - 48 V

Příspěvek od PetrDubi »

Teď jsem kouknul do Hadexu a ten plus má LV MPPT, HV MPPT má Revo II.
Takže to video co jsem dával je bezpředmětný..
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68, 3x MPP modul, vše řízené přes arduino
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
Cejaku
Příspěvky: 36
Registrován: úte bře 22, 2022 6:17 pm

Re: Pomoc Revo VM plus 5.5 kW - 48 V

Příspěvek od Cejaku »

Ano jedná se o MPPT . Volba režimu " priorita baterie " . 14 je nastavena na 54 V
Naposledy upravil(a) Cejaku dne stř bře 23, 2022 1:41 pm, celkem upraveno 1 x.
Cejaku
Příspěvky: 36
Registrován: úte bře 22, 2022 6:17 pm

Re: Pomoc Revo VM plus 5.5 kW - 48 V

Příspěvek od Cejaku »

PetrDubi píše:Ahoj viděl jsem něco podobného na YT u měniče Easun 8kW, tak nevím jestli ti to dělá stejnou věc:
https://www.youtube.com/watch?v=os4VpkiDAZQ

Může to být taky nějaká chyba firmware a na to ti výměna za jiný kus ze stejné várky nepomůže..
Je to podobný , akorát to relé několikrát po sobě zakmitá a pak je třeba cca 30s klid. Měnič je napojen na síť TNC-S.
Hadex těch měničů prodal hodně , když jsem se zkoušel dopátrat , co je to za měniče , tak těch pár , co odpovědělo si ho chválilo. Takže ten firmware se mě moc nezdá , ale je také možné , že té " závady " si nevšimli.
Soban
Příspěvky: 3467
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Pomoc Revo VM plus 5.5 kW - 48 V

Příspěvek od Soban »

Máš k tomu originál EN návod? Pokud ano tak ho skoukni, v CZ návodech na hadexu jsou chyby, nebo tam něco chybí.

A projdi kompletně všechna nastavení....
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
Cejaku
Příspěvky: 36
Registrován: úte bře 22, 2022 6:17 pm

Re: Pomoc Revo VM plus 5.5 kW - 48 V

Příspěvek od Cejaku »

Soban píše:Máš k tomu originál EN návod? Pokud ano tak ho skoukni, v CZ návodech na hadexu jsou chyby, nebo tam něco chybí.

A projdi kompletně všechna nastavení....
Návod v EN mám , ale musím si ho nechat přeložit. Nastavení jsem porovnával i s jinými podobnými měniči , ale nenašel jsem tam nic , co by naznačovalo nějaké špatné nastavení. Ty tento měnič vlastníš ?
Soban
Příspěvky: 3467
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Pomoc Revo VM plus 5.5 kW - 48 V

Příspěvek od Soban »

Ne mám podobný REVO VM3200-24 (je v podpisu) a tak jsem na to koukal je tam trochu jiné nastavení, a vím že na hadexu jsou v CZ chyby - chybí tam u mě položka 13 (napětí na přepnutí na baterku) u jiného měniče zase chyběli jiné volby, v EN části návodu byly.

K tomu to měniči co mám jsem dostal pouze EN návod a ten sedí jedině obrázky jsou v tom popisu toho menu někdy špatné, popis třeba popisuje volbu že je tam 23.0V a je tam obrázek kde je 23.5V, ale to je kosmetická vada.

Prostě přelož si pouze ty volby toho menu co která položka dělá a porovnej s tím CZ zda to sedí.

Jinak blbne to jak v režimu PUL tak i v SBU (v menu položka 01).
Je nastavený správný typ baterie? Je nastavené že je měnič samostatný ? (Nepředpokládám že jich máš více)
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
Uživatelský avatar
marko250
Příspěvky: 3351
Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
Lokalita: Hlučín
Bydliště: Hlučín

Re: Pomoc Revo VM plus 5.5 kW - 48 V

Příspěvek od marko250 »

Vypiš tady veškeré nastavení co tam máš v menu. Je toho dost co se může chtít přepínat na DS ,jak procenta baterky,tak napětí.

Máš tedy tento? https://www.hadex.cz/g509d-hybridni-men ... 8-55kw48v/
12.68kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /8xGWL / Sunny Mono 310, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x MakeSkyBlue <60A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
Cejaku
Příspěvky: 36
Registrován: úte bře 22, 2022 6:17 pm

Re: Pomoc Revo VM plus 5.5 kW - 48 V

Příspěvek od Cejaku »

marko250 píše:Vypiš tady veškeré nastavení co tam máš v menu. Je toho dost co se může chtít přepínat na DS ,jak procenta baterky,tak napětí.

Máš tedy tento? https://www.hadex.cz/g509d-hybridni-men ... 8-55kw48v/
Ano , mám tento návod. Nastavení mám takhle : 1 - SbU . 2 - 230 . 3 - 50. 4-USE . 5-57V. 6 -54 V. 7-47,3 V. 8 -47V. 9-050.
10 -10. 11- SIG. 12 -APL. 13 - 60. 14 - 54V. 15 - 24 , zde jsem nic nenastavoval ( výchozí hodnoty ).
Cejaku
Příspěvky: 36
Registrován: úte bře 22, 2022 6:17 pm

Re: Pomoc Revo VM plus 5.5 kW - 48 V

Příspěvek od Cejaku »

Soban píše:Ne mám podobný REVO VM3200-24 (je v podpisu) a tak jsem na to koukal je tam trochu jiné nastavení, a vím že na hadexu jsou v CZ chyby - chybí tam u mě položka 13 (napětí na přepnutí na baterku) u jiného měniče zase chyběli jiné volby, v EN části návodu byly.

K tomu to měniči co mám jsem dostal pouze EN návod a ten sedí jedině obrázky jsou v tom popisu toho menu někdy špatné, popis třeba popisuje volbu že je tam 23.0V a je tam obrázek kde je 23.5V, ale to je kosmetická vada.

Prostě přelož si pouze ty volby toho menu co která položka dělá a porovnej s tím CZ zda to sedí.

Jinak blbne to jak v režimu PUL tak i v SBU (v menu položka 01).
Je nastavený správný typ baterie? Je nastavené že je měnič samostatný ? (Nepředpokládám že jich máš více)
Blbne to i v režimu PUL a SBU.
Soban
Příspěvky: 3467
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Pomoc Revo VM plus 5.5 kW - 48 V

Příspěvek od Soban »

Nastavení vypadá OK.

Jinak jediná zrada snad může být v nastavení těch napětí....

Takže co přesně máš za baterku jaké parametry.... aby jsme skontrolovaly zda ty napětí máš nastavené OK.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
Cejaku
Příspěvky: 36
Registrován: úte bře 22, 2022 6:17 pm

Re: Pomoc Revo VM plus 5.5 kW - 48 V

Příspěvek od Cejaku »

Soban píše:Nastavení vypadá OK.

Jinak jediná zrada snad může být v nastavení těch napětí....

Takže co přesně máš za baterku jaké parametry.... aby jsme skontrolovaly zda ty napětí máš nastavené OK.
Baterie mám Gel Sunstone MLG 12V -150Ah.
Cejaku
Příspěvky: 36
Registrován: úte bře 22, 2022 6:17 pm

Re: Pomoc Revo VM plus 5.5 kW - 48 V

Příspěvek od Cejaku »

Cejaku píše:
Soban píše:Nastavení vypadá OK.

Jinak jediná zrada snad může být v nastavení těch napětí....

Takže co přesně máš za baterku jaké parametry.... aby jsme skontrolovaly zda ty napětí máš nastavené OK.
Baterie mám Gel Sunstone MLG 12V -150Ah.
Dík , že se mě věnuješ. Při tom počtu měničů , co Hadex prodal je divné , že problém mám jen asi já. Výstup z měniče by se snad měl odpojit jen při překročení nějakých mezí jako například teplota , zkrat a nebo přetížení ( alespoň si to teda myslím já ) , ale proč to relé zakmitá , když žádná z těchto mezí není překročena je záhadou.
Soban
Příspěvky: 3467
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Pomoc Revo VM plus 5.5 kW - 48 V

Příspěvek od Soban »

Takže tam máš 4 x normální olověnou 12V GEL? Tak proč nastavuješ položku 4 - USE? Flákni tam AGM a hodnoty napětí nech pro začátek všechny v default stavu. (nastav spět default hodnoty)

A položku 15 dej pro začátek na OFF.

Položka 15 na 25 je strašně málo, později můžeš zkusit položku 15 nastavit na 100, či 50 méně bych neskoušel.

Protože když nastavíš položku 15 na 25 to máme 48*25 = 1200W výkon a to se mu nemusí líbit....(lehce to překročíš)
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
Uživatelský avatar
marko250
Příspěvky: 3351
Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
Lokalita: Hlučín
Bydliště: Hlučín

Re: Pomoc Revo VM plus 5.5 kW - 48 V

Příspěvek od marko250 »

Máš tedy čtyři baterky sériově? Jaké max napětí můžou mít(14*4=56V),jaký je flout(13*4=52V) a nejmenší napětí(12.3*4=49.2V)? 10 je dobíjení proudem z AC(sítě)> baterka,dal bych nulu a nastavil minimum v 07(49.5) a 08(49.2V) tak aby se použilo max 40% kapacity baterek(v zimě ještě míň 20-30%). 12-UPS,13 je proud na baterku celkový DS+panely,to netuším kolik do těch gelovek můžeš pouštět(80A?),14 je návrat z přepnutého stavu sítě na měnič fve zase zpět dle baterek 13*4=52V, 15 OFF ,24 equalizaci bys měl na olovu sem tam dělat ,ale automaticky bych čtyři 12V baterky nedělal,jen ručně.
No a teď co se vlastně děje s tím přepínáním,je to bez zátěže,baterky mají to nastavené napětí,panely dávají plný výkon?
12.68kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /8xGWL / Sunny Mono 310, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x MakeSkyBlue <60A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
Soban
Příspěvky: 3467
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Pomoc Revo VM plus 5.5 kW - 48 V

Příspěvek od Soban »

Napětí pro baterky bych pro začátek nechal default, nabíjení pro začátek 15-20A až později kdyžtak zvednout.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
Cejaku
Příspěvky: 36
Registrován: úte bře 22, 2022 6:17 pm

Re: Pomoc Revo VM plus 5.5 kW - 48 V

Příspěvek od Cejaku »

Soban píše:Takže tam máš 4 x normální olověnou 12V GEL? Tak proč nastavuješ položku 4 - USE? Flákni tam AGM a hodnoty napětí nech pro začátek všechny v default stavu. (nastav spět default hodnoty)

A položku 15 dej pro začátek na OFF.

Položka 15 na 25 je strašně málo, později můžeš zkusit položku 15 nastavit na 100, či 50 méně bych neskoušel.

Protože když nastavíš položku 15 na 25 to máme 48*25 = 1200W výkon a to se mu nemusí líbit....(lehce to překročíš)
Nastavení baterie na USE jsem nastavil dle doporučení prodejce baterie VŠ Elektro. Položku 15 mám na OFF.
Zkusím přenastavit na AGM a ozvu se . Dík
Cejaku
Příspěvky: 36
Registrován: úte bře 22, 2022 6:17 pm

Re: Pomoc Revo VM plus 5.5 kW - 48 V

Příspěvek od Cejaku »

marko250 píše:Máš tedy čtyři baterky sériově? Jaké max napětí můžou mít(14*4=56V),jaký je flout(13*4=52V) a nejmenší napětí(12.3*4=49.2V)? 10 je dobíjení proudem z AC(sítě)> baterka,dal bych nulu a nastavil minimum v 07(49.5) a 08(49.2V) tak aby se použilo max 40% kapacity baterek(v zimě ještě míň 20-30%). 12-UPS,13 je proud na baterku celkový DS+panely,to netuším kolik do těch gelovek můžeš pouštět(80A?),14 je návrat z přepnutého stavu sítě na měnič fve zase zpět dle baterek 13*4=52V, 15 OFF ,24 equalizaci bys měl na olovu sem tam dělat ,ale automaticky bych čtyři 12V baterky nedělal,jen ručně.
No a teď co se vlastně děje s tím přepínáním,je to bez zátěže,baterky mají to nastavené napětí,panely dávají plný výkon?
Baterie mám zapojeny do série ( připojeny balanciónéry ). Nastavení baterie jsem udělal podle doporučení prodejce . Nejvyšší napětí doporučoval 57 .3 V mám na 57 V. , float mám na 54V . 12 - UPS jsem měl již nastaveno , ale blblo to stejně. Do baterek můžu teoreticky pouštět 40A a nejvíc zatím bylo 34 A. Od měniče jsem odpojil komplet výstup a stále to blblo. Panely by měly dávat 2150 kWp. Jednou jsem se dostal na 2000 kWp , nyní max 1650 kWp. Ještě pro info měnič je napojen na síť TNC-S ( jestli nemůže v tom být problém ). Přenastavím navrhované parametry a dám vědět. Díky

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek