Stránka 2 z 2

Re: Kabely pro připojení silového DC

Napsal: čtv led 20, 2022 6:44 pm
od mihlit
U toho dimenzování vodiče jsou vícerá kritéria. První je, že pojistka chrání a vodič musí být schopen přenést dost velký proud na to, aby pojistka mohla zareagovat. Z toho vychází jak velký může být odpor vodiče, jak moc se ohřeje a aby to vydržel (průřez a materiál izolace), plus také jak dobře je chlazen (uložení). Z toho všeho vyjde, jak alespoň tlustý ten vodič být musí. Pak je ale i druhé kriterium a to je při jakém průřezu a délce je jaký úbytek napětí a tedy ztráta. Tam to žádná izolace nezachrání, ať už je to pvc nebo silikon. To je tím podstatnější, čím nižší napětí systému. Nejmenší problém při 230, větší při 48 a ještě větší třeba při 12 V. To si myslím, že je zde větší vliv než co potřebují pojistky. Takže buď nějaký online calculator nebo třeba victron toolkit aplikace do mobilu a tam si naklikat data a upravit, než dostaneš výsledek, se kterým budeš spokojený. Při těch malých vzdálenostech na ty pojistky by měla z toho kritéria stačit i ta 35mm2 v pohodě.
Při návrhu bych se taky podíval na to, co tvrdí dokumentace měniče třeba. Plus bych započítal i budoucí úpravy. Například teď může být jedna baterka, která dá nějaký proud, má tam i pojistku, ale pak v budoucnu přidáš druhou baterku, tak ať pak nemusíš měnit kabel od DC sběrnice k měniči.

Jinak konkrétně ve tvém případě, tak kvůli limitu minima pro objednávku kabelu, tak bych to zjednodušil a to, že u regulátorů bych dal 35mm2 a všude ostatní 2x35mm2 a je to i s bohatou rezervou

Koukám, že píšu pomalu :)

Re: Kabely pro připojení silového DC

Napsal: čtv led 20, 2022 6:48 pm
od Martin P
kodl69 píše:1, 2.) 63A jištění? do 80A stačí 16mm2. Možná by tam ani tak tlustej kabel nešel zapojit.
3.)160A pojistku jsem měl dlouho na 35mm2, při zkratu pojistka vyletěla okamžitě... raděj bych tam dal 50mm2, třeba kvůli úbytku. A jestli je to XTM/XTH, tak raděj 200A pojistku, ale ta už je PN1...
Na 225A pojistku mám 70mm2, ale jenom proto, že ten kabel někde vyzbyl.
4.) 120A bez diskuze stačí 35mm2, teoreticky by stačilo i 25mm2
5.) Baterka má taky nějaký jištění? příp jakou má kapacitu, nebo max. dovolenej proud?
U baterek jsem instaloval 175A anderson odpojovače, u každé sady zvlášť, aby to bylo servisovatelný.
Doporučuju nepoužívat všechny možný průřezy, pak ti zůstane mrak odřezků, který zaplatíš,oproti tomu, když to něja racionalizuješ na průřezy dva...
Proto taky používám maximálně 25mm2 vodič. Když potřebuji větší průřez dám dva (tři) příslušné slabší vodiče vedle sebe.

Re: Kabely pro připojení silového DC

Napsal: čtv led 20, 2022 6:51 pm
od Marek_Kuřim
mihlit píše:...jinak konkrétně ve tvém případě, tak kvůli limitu minima pro objednávku kabelu, tak bych to zjednodušil a to, že u regulátorů bych dal 35mm2 a všude ostatní 2x35mm2 a je to i s bohatou rezervou.
To není špatný nápad, jen nevím, jak vyřešit to 2×35. Mám obavu, že do jednoho oka pro 70ku to kvůli izolaci vodičů vedle sebe nenacpu.
Pojistkový terminál má M10 připojení a 7,2kW Axpert má M8 připojení. Tedy potřeboval bych to nacpat do lisovacích ok 70×M8 a 70×M10.
Myslím si totiž, že je nepřípustné, dát dvě oka 35 na sebe (jakoby dva samostatné vodiče s oky). Nebo se pletu a je to takto řešitelné?

Re: Kabely pro připojení silového DC

Napsal: čtv led 20, 2022 6:53 pm
od mihlit
Určitě do jednoho oka. Já jsem zatím kombinoval jen menší průřezy, než 35ku, ale vždy jsem to tam bez problému nacpal. Jen musíš to odizolovat o kousek víc a při lisování to tam furt tlačit dovnitř, aby se to nechtělo vysunout.
Určitě bych nedával dvě 35 oka na sebe

Re: Kabely pro připojení silového DC

Napsal: čtv led 20, 2022 7:26 pm
od Dagus
Nechápu proč kupovat 8m 35tky a spojovat je, když můžu koupit 4m 70tky. Podle mě to rozpočet už nezachrání a rozhodně to bude vypadat líp.

Re: Kabely pro připojení silového DC

Napsal: čtv led 20, 2022 7:30 pm
od Franta2776
25mm2 měđ není schopný měnič cca 5,5kW přetížit.Ten vodič má max provozní teplotu okolo 60st a tak ho ten měnič nezahřeje, při plné výkonu je maximálně vlažný.Většinu času mám odběr okolo 10A.Jdete na komára s kladivem:)))

Re: Kabely pro připojení silového DC

Napsal: čtv led 20, 2022 7:46 pm
od cipis
Vždyť to výše kluci psali. 4m kabelu ti nikdo neprodá. Furt lepší mít špulku menšího, a případně zdublovat, i do rezervy, než po všech čertech shánět canc kabelu, kdy ve finále na penězích a času prodrbe mnohem víc než tou prací narvat dva kabely do jedné svorky.
Takže ne, rozpočet to právě zachrání a hůř to vypadat rozhodně nebude.
Dagus píše:Nechápu proč kupovat 8m 35tky a spojovat je, když můžu koupit 4m 70tky. Podle mě to rozpočet už nezachrání a rozhodně to bude vypadat líp.

Re: Kabely pro připojení silového DC

Napsal: čtv led 20, 2022 7:57 pm
od Lubik
Marek_Kuřim píše:Ahoj nadšenci,

sháním slaněné vodiče pro
....připojení "kousky"

Děkuji předem
Zkusím něco najít. 70 jsme dávali na motor s odběrem 500A

Re: Kabely pro připojení silového DC

Napsal: čtv led 20, 2022 9:52 pm
od kodl69
prodají ti i metr, elvo, elkov, sms elektro. Nikdo s tím nemá problém. Ale metr, ne 0.5m, a je těžký to přesně trefit, aby 10cm nechybělo, tak se poupí metr navíc... a to je potom odřezků.

Re: Kabely pro připojení silového DC

Napsal: pát led 21, 2022 12:22 am
od Dagus
cipis píše:Vždyť to výše kluci psali. 4m kabelu ti nikdo neprodá. Furt lepší mít špulku menšího, a případně zdublovat, i do rezervy, než po všech čertech shánět canc kabelu, kdy ve finále na penězích a času prodrbe mnohem víc než tou prací narvat dva kabely do jedné svorky.
Takže ne, rozpočet to právě zachrání a hůř to vypadat rozhodně nebude.
Dagus píše:Nechápu proč kupovat 8m 35tky a spojovat je, když můžu koupit 4m 70tky. Podle mě to rozpočet už nezachrání a rozhodně to bude vypadat líp.
Hele kupuju různě a fakt prodají bezproblému.
Screenshot_20220121_002101_com.google.android.apps.pdfviewer_edit_708154461967463.jpg

Re: Kabely pro připojení silového DC

Napsal: pát led 21, 2022 8:55 am
od luky
potvrzuji - KV elektro, kabely mám odtud. Něco mám i z elima.cz. Ale tam mají jen do 35mm2 (a levnější než v KV elektro) Prodávají od metru:
https://www.kvelektro.cz/vodic-cya-h07v ... 1257474003
https://www.kvelektro.cz/svarovaci-kabe ... 0-p1257541
Jde si to objednat předem a pak jenom vyzvednout na nejbližší pobočce. A takový tajný tip: když si jako registrovaný dáte něco do košíku a necháte to tam pár dní vyhnít, automat vám za pár dní pošle kupon na 5% slevu.

K těm barvám - taky jsem se znažil mít červené a černé na DC. Ale je to blbost. Protože pak místo 1m zbytku máš 2 půlmetrový kusy.

Re: Kabely pro připojení silového DC

Napsal: ned led 23, 2022 8:58 pm
od Marek_Kuřim
Díky všem za reakce a tipy :yes:

Re: Kabely pro připojení silového DC

Napsal: ned led 23, 2022 10:17 pm
od pezizka
https://www.aek-svareci-technika.cz/sho ... implex-1m/
Před rokem a kousek jsem nakupoval za 180 :( Ale i tak je to rozumná cena a kabel je jemně laněný, ohyby (ne teda zrovna vinkly) není problém.