Jak svest kabelaz od panelu?

Diskuze ohledně rozvodů, kabeláže, způsobů využití stávajících rozvodů, vhodných průřezů dle potřebného výkonu, plánování rozvodů, atd.
Karlik73
Příspěvky: 95
Registrován: sob pro 18, 2021 4:41 pm

Jak svest kabelaz od panelu?

Příspěvek od Karlik73 »

Dobry den
Mam v planu umistnit na strechu 8 panelu pro Fve ohrev Tuv. Kabely by bylo nejjednodusi vest primo pod taskama v chranicce ale kvuli teplote, pozarni bezpecnosti a kunam mi to neprijde idealni. Resil nekdo podobny problem? Vedeni kabelu primo po strese ? Nebo nejaky jiny napad ? Je to cca 10m po strese a pak do technicke mistnosti.
Za rady diky moc:)
Uživatelský avatar
sindyk
Příspěvky: 526
Registrován: pát kvě 21, 2021 12:53 pm
Bydliště: Semily

Re: Jak svest kabelaz od panelu?

Příspěvek od sindyk »

Kdybych se o ten kabel fakt hodně bál, dal bych ho do ocelový trubky, ale plus minus 200-300 kaček za metr podle průměru.
3800 Wp (10s Elerix 380 Wp) | Deye SUN-3.6K-SG03LP1-EU | 14 kWh olova (4s2p JPC12-100 + 4s 12V92F)
Domovské vlákno: FVE Pojizeří, povinná četba: Victron Wiring Unlimited
Karlik73
Příspěvky: 95
Registrován: sob pro 18, 2021 4:41 pm

Re: Jak svest kabelaz od panelu?

Příspěvek od Karlik73 »

A teplota pod tema taskama a pripadne riziko zahoreni pri uderu bleskem je myslite ok? A je treba resit uzemeni panelu a konstrukce?
sasy
Příspěvky: 51
Registrován: sob čer 26, 2021 11:33 am

Re: Jak svest kabelaz od panelu?

Příspěvek od sasy »

Já jsem to vedl po střeše ze stejného důvodu.Mám to vedený v UV odolném husím krku a uložený do drátěného koryta.
Přílohy
PC300779.JPG
Uživatelský avatar
sindyk
Příspěvky: 526
Registrován: pát kvě 21, 2021 12:53 pm
Bydliště: Semily

Re: Jak svest kabelaz od panelu?

Příspěvek od sindyk »

Karlik73 píše:A teplota pod tema taskama a pripadne riziko zahoreni pri uderu bleskem je myslite ok? A je treba resit uzemeni panelu a konstrukce?
Řešení ochrany před rozmary počasí kompletně řeší třeba DEHN nebo Saltek. Já se inspiroval tuhle:
https://www.saltek.eu/system/files/imag ... download=1
Někdo možná i dohodí odkaz na něco od DEHNu.

Namátkou vybraný vodič prodávaný pod obchodním názvem "solární kabel 6mm" má provozní teplotu až +90°C. Sice v katalogovém listu nerozepisují provozní podmínky podle typu uložení, ale pod tou střechou tolik zdaleka nebude.

Píšete o úderu blesku - myslíte přímý úder? To nadělá takovou paseku, pokud nemáte hromosvod, že kabel bude to poslední, co budete chtít řešit. Pro všechny ostatní případy ochrana od firem výše včetně schémat, co kde je potřeba propojit.
3800 Wp (10s Elerix 380 Wp) | Deye SUN-3.6K-SG03LP1-EU | 14 kWh olova (4s2p JPC12-100 + 4s 12V92F)
Domovské vlákno: FVE Pojizeří, povinná četba: Victron Wiring Unlimited
Karlik73
Příspěvky: 95
Registrován: sob pro 18, 2021 4:41 pm

Re: Jak svest kabelaz od panelu?

Příspěvek od Karlik73 »

Diky, ten dratenej rost mate jak prichycenej? Ten Saltek jsem prohlizel a je mi to vcelku jasne. Slo mi o to jak a kde ten cy 16 prichytit u tech panelu nebo u konstrukce. Hromosvod mam a vzdalenost od nej chci dodrzet tech cca 0,5 m. Nebo kolik by to melo byt? Nekde jsem cetl, ze v beznem dome je to tech 0,5 nebo 0,6
Dagus
Příspěvky: 1951
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jak svest kabelaz od panelu?

Příspěvek od Dagus »

Každý panel, každá konstrukce musí být připojena 16tkou. Typicky přijdeš 16tkou na první profil, zde uděláš odbočky na druhý profil a panel a z panelů na další panely. Já mám málo panelů, takže jdu na každej panel extra 16tkou, ale mít 8 panelů za sebou, tak je to neekonomicý a raději udělám jen 10cm propojky panel panel. Je tam na panelu přímo označené místo pro uzemnění. Je to elox, takže na spojení se nedá spolehnout, takže vějířová podložka pro narušení eloxu. Jinak ten dráťák je vidět, že je přes podložku/matku na solární držák zespodu na trámu, nebo je to ohlej plocháč. Nahoře si to můžeš zase dát na solární držák profilu přes velkoplošnou podložku a šroubek. Kup si arkys M250/50 a tam je zdvojený drát na uchycení přes podložky.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
Uživatelský avatar
lemra79
Příspěvky: 443
Registrován: sob bře 09, 2019 5:30 pm
Lokalita: Usteckoorlicko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8800
Kapacita baterie [kWh]: 10?
Bydliště: Usteckoorlicko

Re: Jak svest kabelaz od panelu?

Příspěvek od lemra79 »

Pokud bych tu trasu po střeše dělal novou, přimlouval bych se za plechový žlab s víčkem ala TOP servis. S dráťákem dělám raději, ale na ven.... Je na té střeše je dost místa, tak ten dráťák půjde stejně do roka pryč a budou tam panely.
Jinko 225 W / 6,075 kWp, GWL/Sunny Mono 310Wp / 2,79 kWp, PIP 5048 MG, Fangpusun MPPT150/60TR,
li ion 350 Ah@58V, ICC@rpi3+, celkem instalováno 8,865 kWp, 460 m.n.m.
sasy
Příspěvky: 51
Registrován: sob čer 26, 2021 11:33 am

Re: Jak svest kabelaz od panelu?

Příspěvek od sasy »

Ten drátové koryto je nahoře přišroubované k nosné konstrukci panelu a dole ke krokvi.
Franta2776
Příspěvky: 2429
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Jak svest kabelaz od panelu?

Příspěvek od Franta2776 »

sasy píše:Já jsem to vedl po střeše ze stejného důvodu.Mám to vedený v UV odolném husím krku a uložený do drátěného koryta.
Když vidím stav střech na které se FV montují.Tak bych nejdříve řešil krytinu,aby měla předpoklad vydržet 30 let a potom bych teprve řešil FV.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, baterie štítkových 73kWh(Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel štítkových 1230Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Mppt Easun 6048
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
unicast
Příspěvky: 1226
Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
Lokalita: JV od pekla :)
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jak svest kabelaz od panelu?

Příspěvek od unicast »

Franta2776 píše:Když vidím stav střech na které se FV montují.Tak bych nejdříve řešil krytinu,aby měla předpoklad vydržet 30 let a potom bych teprve řešil FV.
Nevidím důvod, proč by ta vyfotografovaná krytina neměla vydržet dalších 30 let. Že na ní rostou lišejníky, to problém nepředstavuje.
mopadzi
Příspěvky: 991
Registrován: úte led 24, 2012 8:55 am
Lokalita: Okolí Uherského Brodu
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jak svest kabelaz od panelu?

Příspěvek od mopadzi »

dá se po tom chodit? čeká mě to v létě u sestry....ukecala mě. naštěstí to je přízemní budova. Udrží to 100kg chlapa? krytina uplně stejná pálená taška
kdo si hraje nezlobí
9xRenesola 240Wp+9x Benq 265Wp, 6xTrina 410Wp, 14x Leapton 450Wp, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%. BMW i3 BEV
Franta2776
Příspěvky: 2429
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Jak svest kabelaz od panelu?

Příspěvek od Franta2776 »

Měla by 100kg vydržet,lepší je dát si na ní při malém sklonu desky a po nich chodit.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, baterie štítkových 73kWh(Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel štítkových 1230Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Mppt Easun 6048
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Franta2776
Příspěvky: 2429
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Jak svest kabelaz od panelu?

Příspěvek od Franta2776 »

unicast píše:
Franta2776 píše:Když vidím stav střech na které se FV montují.Tak bych nejdříve řešil krytinu,aby měla předpoklad vydržet 30 let a potom bych teprve řešil FV.
Nevidím důvod, proč by ta vyfotografovaná krytina neměla vydržet dalších 30 let. Že na ní rostou lišejníky, to problém nepředstavuje.
Psal jsem to spíše všeobecnĕ.Tady bych přidal měděný pás pod hřebenáč a.ten lišejník tou měděnkou dostane zabrat.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, baterie štítkových 73kWh(Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel štítkových 1230Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Mppt Easun 6048
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
kodl69
Příspěvky: 7403
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jak svest kabelaz od panelu?

Příspěvek od kodl69 »

Stačilo namontovat panely na hliníkový profily a lišejníky jsou pryč. Takže stačí i oxidy hliníku. Ta měď je ošemetná, vezme ssebou pak i zinek z oplechování a okapů... Tyhle tašky vydrží dýl, než většina z uživatelů fóra. Uzemňování panelů po jednom má význam pouze u systémů nad 120V DC, tam je to z důvodů ochrany před nebezpečným dotykem neuzemněné neživé části, ale do 120V DC to není nutný. Indukovaný napětí z blesku si cestu přes elox najde a jinak není co řešit. Mám tou CYa 16mm2 propojený jenom nosný profily, zkoušel jsem to kdysi měřit miliohmmetrem v těch montážních dírkách (tam není elox) a s jistotou byl každej panel pod 0.1 Ohm, takže si šetřím práci...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Uživatelský avatar
marko250
Příspěvky: 3351
Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
Lokalita: Hlučín
Bydliště: Hlučín

Re: Jak svest kabelaz od panelu?

Příspěvek od marko250 »

Člověče hliník nestačí,mám ho tam a roste to jen pod panely,budu dávat ten Cu plech na hřeben.
12.68kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /8xGWL / Sunny Mono 310, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x MakeSkyBlue <60A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
Franta2776
Příspěvky: 2429
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Jak svest kabelaz od panelu?

Příspěvek od Franta2776 »

Pojistit se to dá ještě postřikem nebo posypem modré skalice,účinná látka je taky měď.Okapy mám mám pozinkované lakované.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, baterie štítkových 73kWh(Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel štítkových 1230Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Mppt Easun 6048
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
jahodovák
Příspěvky: 1931
Registrován: ned dub 02, 2017 3:45 pm
Lokalita: podhůří Orlických hor
Výkon panelů [Wp]: 7500
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jak svest kabelaz od panelu?

Příspěvek od jahodovák »

O tom mechu,kdysi dávno byl v zahrádkáři návod jak na to,sice jsem přesné znění zapoměl,a časopis též už asi nenajdu bylo to tak 20 let zpátky,udělal se roztok modré skalice,asi 5 procent,nastříkala se střecha a po mírném zaschnutí se to přestříkalo 5 procentním roztokem sody,rozpustný síran se tím změní na nerozpustný uhličitan a ten déšt nespláchne a působí to dost dlouho...u mě do doby natažení měděnných drátu na hřeben...má se vybrat stabilní počasí aby to nespláchl po aplikaci než to zreaguje déšt a zas ne moc parno aby to brzy nevyschlo....
7,5kWp-
aexpert max 8 kw,power jack 10 kw a cca 45kW LIFE A LION
Karlik73
Příspěvky: 95
Registrován: sob pro 18, 2021 4:41 pm

Re: Jak svest kabelaz od panelu?

Příspěvek od Karlik73 »

Jeste k tomu zemeni panelu, neni zbytecny zemnit kazdej zvlast, kdyz jsou prichyceny k profilum?
Uživatelský avatar
shuty
Příspěvky: 706
Registrován: ned úno 05, 2017 7:21 pm

Re: Jak svest kabelaz od panelu?

Příspěvek od shuty »

Karlik73 píše:Jeste k tomu zemeni panelu, neni zbytecny zemnit kazdej zvlast, kdyz jsou prichyceny k profilum?
precitaj si este raz a pozorne odpovede uzivatelov v tejto teme a najdes odpoved.
**********
•MPP Solar PIP-5048MK•3.69kWp•18kWh LiFePo4•

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek