Vlastni spotreba Axpert VP 24V 3000W

Měniče Axpert
rva
Příspěvky: 3527
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Vlastni spotreba Axpert VP 24V 3000W

Příspěvek od rva »

Pochybuji, že by tento měnič při bypassu dělal něco jiného, než prostě pomocí relé propojil AC vstup s výstupem.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
Soban
Příspěvky: 3468
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Vlastni spotreba Axpert VP 24V 3000W

Příspěvek od Soban »

Prostě tam má nastavené nabíjení ze sítě a proto jak se to připojí tak to bere proud z DS.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
Pelda
Příspěvky: 16
Registrován: ned říj 09, 2022 5:31 pm

Re: Vlastni spotreba Axpert VP 24V 3000W

Příspěvek od Pelda »

Soban píše:Prostě tam má nastavené nabíjení ze sítě a proto jak se to připojí tak to bere proud z DS.
Nabíjení aku z DS mám zakázané. Baterie není připojená.
rva
Příspěvky: 3527
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Vlastni spotreba Axpert VP 24V 3000W

Příspěvek od rva »

Baterie není připojená? Tento měnič umožňuje provoz bez baterií? Neznám ho, ale celkem o tom pochybuji. Pokud to výrobce nepovoluje, tak bych ho bez baterií netrápil.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
PetrDubi
Příspěvky: 1352
Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7100
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Vlastni spotreba Axpert VP 24V 3000W

Příspěvek od PetrDubi »

Pelda píše: Nabíjení aku z DS mám zakázané. Baterie není připojená.
Hele, psal jsi tady:
To že bere z DC cca 25W to je OK!

A teď najednou píšeš, že baterie naní připojena, tak jak to teda je?
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68, 3x MPP modul, vše řízené přes arduino
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
FRSO
Příspěvky: 2279
Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
Lokalita: poblíž Hodonína
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9

Re: Vlastni spotreba Axpert VP 24V 3000W

Příspěvek od FRSO »

Pelda píše:
Soban píše:Prostě tam má nastavené nabíjení ze sítě a proto jak se to připojí tak to bere proud z DS.
Nabíjení aku z DS mám zakázané. Baterie není připojená.
:o To bys neměl dělat, je vidět, že tomu moc nerozumíš.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.3.2024 8500kWh
Pelda
Příspěvky: 16
Registrován: ned říj 09, 2022 5:31 pm

Re: Vlastni spotreba Axpert VP 24V 3000W

Příspěvek od Pelda »

Jednoduché místo baterie je laboratorní zdroj. Nebojte měniči to nijak neubližuje. Vidí pouze nabitou baterii.
Pelda
Příspěvky: 16
Registrován: ned říj 09, 2022 5:31 pm

Re: Vlastni spotreba Axpert VP 24V 3000W

Příspěvek od Pelda »

FRSO píše:
Pelda píše:
Soban píše:Prostě tam má nastavené nabíjení ze sítě a proto jak se to připojí tak to bere proud z DS.
Nabíjení aku z DS mám zakázané. Baterie není připojená.
:o To bys neměl dělat, je vidět, že tomu moc nerozumíš.
Na základě čeho to prosím píšeš? Můžeš být konkrétní? Rád si o tom popovídám.
Soban
Příspěvky: 3468
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Vlastni spotreba Axpert VP 24V 3000W

Příspěvek od Soban »

Nějak nechápu co chceš dokázat?
Pokud se zařízení chová divně, tak jako první ho třeba připojit správně, takže k němu připoj baterky o minimální doporučené kapacitě a pak můžeš měřit.
Kdoví jakou smyčku jsi vytvořil, přes pochybný zdroj místo baterek.
Pokud pak parametry nebudou odpovídat tak je to jednoduché - reklamace.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
Pelda
Příspěvky: 16
Registrován: ned říj 09, 2022 5:31 pm

Re: Vlastni spotreba Axpert VP 24V 3000W

Příspěvek od Pelda »

Soban píše:Nějak nechápu co chceš dokázat?
Pokud se zařízení chová divně, tak jako první ho třeba připojit správně, takže k němu připoj baterky o minimální doporučené kapacitě a pak můžeš měřit.
Kdoví jakou smyčku jsi vytvořil, přes pochybný zdroj místo baterek.
Pokud pak parametry nebudou odpovídat tak je to jednoduché - reklamace.
Nechová, jen mě zajímala spotřeba.
Počkám na ten analogový apérmetr.
glottis
Příspěvky: 2070
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Vlastni spotreba Axpert VP 24V 3000W

Příspěvek od glottis »

analogovy apérmetr ti nemusi pomoct kdy znevis jak je posunuty ten proud vuci napeti. musis to zmerit nejakym wattmetrem nebo elektromerem. I hloupej elektromer s pocitadlem za 200kc meri cinny vykon.

Neni spatny treba tohle kdyz bys chtel neco levneho: https://www.aliexpress.com/item/32375959317.html
Pelda
Příspěvky: 16
Registrován: ned říj 09, 2022 5:31 pm

Re: Vlastni spotreba Axpert VP 24V 3000W

Příspěvek od Pelda »

glottis píše:analogovy apérmetr ti nemusi pomoct kdy znevis jak je posunuty ten proud vuci napeti. musis to zmerit nejakym wattmetrem nebo elektromerem. I hloupej elektromer s pocitadlem za 200kc meri cinny vykon.

Neni spatny treba tohle kdyz bys chtel neco levneho: https://www.aliexpress.com/item/32375959317.html
Měření mám, ale nejsem z toho moudrý.
243,5 V
0,336 A
1,6 W
Účiník 0,02

Jestli mi to vysvětlíš budu rád.
rva
Příspěvky: 3527
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Vlastni spotreba Axpert VP 24V 3000W

Příspěvek od rva »

243,5 * 0,336 * 0,02 = 1,6.
Prostě skoro nic, i když tady může být velká chyba měření.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
glottis
Příspěvky: 2070
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Vlastni spotreba Axpert VP 24V 3000W

Příspěvek od glottis »

rva to uz vysvetlil i kdyby byla chyba mereni 100% (asi hlavne u uciniku) porad jsou to 3W takze to je asi dobry. A obecne ... ono nestaci jen merit ale clovek musi vedet co presne meri a co to cislo znamena :)

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek