5,5kW hybrid FVE RD Šest

Hybridní elektrárny připojené do rozvodné sítě pro rodinné domy a bytové zástavby s možností plynulého řízení toku energie, popis, technické detaily, celkový výkon, fotografie.
mmv
Příspěvky: 220
Registrován: úte dub 13, 2021 10:45 pm
Lokalita: východ Prahy
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13500
Kapacita baterie [kWh]: 20
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: 5,5kW hybrid FVE RD Šest

Příspěvek od mmv »

sem před křemíkovým nebem zachránil další zobrazovací materiál, teď si stav elektrárny můžu dát i do maštale :cheers: ::popcorn::
tablety.jpg
9900Wp 6×ESM-450H, 6×UL-450M-144HV 8×VDS-S144 zzj 15°, 3600Wp 8×AS-6m144VV vvs 30° 2× Epever 4415, 1×Easun 8048, Axpert king 5kW, 240Ah staré olovo, 450Ah LI-ION mivvyenergy.cz
mmv
Příspěvky: 220
Registrován: úte dub 13, 2021 10:45 pm
Lokalita: východ Prahy
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13500
Kapacita baterie [kWh]: 20
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: 5,5kW hybrid FVE RD Šest

Příspěvek od mmv »

lemra79 píše:... Ale moc by mě lákalo si na RPi rozběhnou něco jako ICC, komunikace s měničem, databáze, grafana. ...
vono například s axpertem to jde relativně jednoduše a ač se musím přiznat, že jsem se zařekl, že si s windejsema už vystačím a toho se držím, donutil jsem 13tiletýho syna nainstalovat malinu, na to dát program solpiplog kterej sám už na určitý hodnoty stačí, nicméně tento program dále umí posílat data do webové aplikace PVoutput a dále do (i) lokální aplikace emoncms, my to máme ještě vložený do dalšího programu který se jmenuje nodered, ten máme hlavně kvůli zobrazování a dnes i ovládání měniče na telefonu v kuchyni, aby manželka viděla kdy může vařit elektrikou a kdy už musí na plynu :-)
přiložím nějaký screeny :-)
solpiplog
a.jpg
b.jpg
emon
emon1.jpg
emon2.jpg
nodered na telefonu v kuchyni
node1.jpg
node2.jpg
tady je adresa mého PVoutput
https://pvoutput.org/intraday.jsp?id=94779&sid=84736

vypadá to možná monstrozně, ale je to povětšinou jen hledání nějakého funkčního řešení na internetu :-)
ta slátanina na emon je spíš hledání toho co by se z toho dalo vše využít, zatím je vše ve fázi testování :-)
imho jak emoncms, tak nodered, i solpiplog jsou aplikace zdarma, respektive na základě dobrovolného příspěvku :-)
9900Wp 6×ESM-450H, 6×UL-450M-144HV 8×VDS-S144 zzj 15°, 3600Wp 8×AS-6m144VV vvs 30° 2× Epever 4415, 1×Easun 8048, Axpert king 5kW, 240Ah staré olovo, 450Ah LI-ION mivvyenergy.cz
mmv
Příspěvky: 220
Registrován: úte dub 13, 2021 10:45 pm
Lokalita: východ Prahy
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13500
Kapacita baterie [kWh]: 20
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: 5,5kW hybrid FVE RD Šest

Příspěvek od mmv »

:( prosím o rychlou radu, dnes večer (4.3) jsem nepohlídal přepnutí měniče na bypass (eco) a on poslušně po vybití baterií na 48V skočil do modu LINE a začal nabíjet baterii 10A z gridu, na pokusy o schození do bypasu a zpět na grid a baterii reaguje jen stále tvrdošíjně dobíjí 10A z DS , na měniči svítí (asi správně) fault 04 baterie vybitá, nějakej nápad jak ho umravnit aby nedobíjel ???
díky
... axpert KING

edit, tak to přes DS dobilo baterky na 50V a samo to přestalo dobíjet :? taky zkušenost :D , je divné, že šel proud zvyšovat i snižovat, ale ne pod 10A

budu muset o kousek snížit napětí "vybitých baterií" abych měl víc času na případnou reakci, myslel jsem, že to přepnu na dálku až dorazím do práce, leč dnešní nedobité baterie byly rychlejší :-)
9900Wp 6×ESM-450H, 6×UL-450M-144HV 8×VDS-S144 zzj 15°, 3600Wp 8×AS-6m144VV vvs 30° 2× Epever 4415, 1×Easun 8048, Axpert king 5kW, 240Ah staré olovo, 450Ah LI-ION mivvyenergy.cz
mmv
Příspěvky: 220
Registrován: úte dub 13, 2021 10:45 pm
Lokalita: východ Prahy
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13500
Kapacita baterie [kWh]: 20
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: 5,5kW hybrid FVE RD Šest

Příspěvek od mmv »

tak dnes po návratu domů nejde měnič přepnout na BAT (SBU) buď jede v modu DS (UTI), a nebo jde shodit do bypassu (ECO), z panelů se baterie dobijí, ale na baterii měnič přepnout nejde, musel jsem vše shodit (FV+BATT) pak vše zase nahodit, rozběhnout komunikacu a pak se vše už rozběhlo :( tak nevím, ale při automatickém shození měniče do bypassu, tuto proceduru znovu nahození dělat pokaždé ?? :? uvidíme, zkusím tento scénář navodit znova ...
9900Wp 6×ESM-450H, 6×UL-450M-144HV 8×VDS-S144 zzj 15°, 3600Wp 8×AS-6m144VV vvs 30° 2× Epever 4415, 1×Easun 8048, Axpert king 5kW, 240Ah staré olovo, 450Ah LI-ION mivvyenergy.cz
mmv
Příspěvky: 220
Registrován: úte dub 13, 2021 10:45 pm
Lokalita: východ Prahy
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13500
Kapacita baterie [kWh]: 20
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: 5,5kW hybrid FVE RD Šest

Příspěvek od mmv »

přidám fotky prvního bateriového packu
Li Ion 150Ah CATL
Přílohy
IMG_20220122_194023.jpg
20220121_190544.jpg
IMG_20211220_215432.jpg
20220121_190357.jpg
9900Wp 6×ESM-450H, 6×UL-450M-144HV 8×VDS-S144 zzj 15°, 3600Wp 8×AS-6m144VV vvs 30° 2× Epever 4415, 1×Easun 8048, Axpert king 5kW, 240Ah staré olovo, 450Ah LI-ION mivvyenergy.cz
LIX
Příspěvky: 856
Registrován: pon črc 30, 2012 3:43 pm
Lokalita: Trnava
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 4900
Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: 5,5kW hybrid FVE RD Šest

Příspěvek od LIX »

Vyzerá to pekne, ale prečo hnusná minerálna vata? Človek sa s baterkami už nemôže potom ani maznať lebo sú od pichlavého sajrajtu. :D
mmv
Příspěvky: 220
Registrován: úte dub 13, 2021 10:45 pm
Lokalita: východ Prahy
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13500
Kapacita baterie [kWh]: 20
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: 5,5kW hybrid FVE RD Šest

Příspěvek od mmv »

je to na půdě a v zimě je tam zima ;) tak aby baterkám bylo teplo :) nicméně jsem přemýšlel čím to zafixovat, aby se z toho ten bordel nesypal, třeba to ještě nějak v létě upgraduju ;)
9900Wp 6×ESM-450H, 6×UL-450M-144HV 8×VDS-S144 zzj 15°, 3600Wp 8×AS-6m144VV vvs 30° 2× Epever 4415, 1×Easun 8048, Axpert king 5kW, 240Ah staré olovo, 450Ah LI-ION mivvyenergy.cz
drzhor
Příspěvky: 35
Registrován: úte bře 29, 2022 10:50 am
Bydliště: Praha

Re: 5,5kW hybrid FVE RD Šest

Příspěvek od drzhor »

ahoj, jak to dopadlo s tím přetokem 5kw? Mám taky modrýho 2kw a pravděpodobně následně půjdu tímto směrem... děkuji V.
Axpert King II 5kW
14kW Lifepo4 280 Ah + BMS
14 x 380Wp (5,32kWp)
--------
1x bojler spirála 1kW (real 1,2) / 200 L + relé nastavené na 2 kW které ho vypne při spuštění pračky či myčky přes den, na stejné fázi 3,2+3,5 kW výkon klima na topení (zátěž max 1,6 kW)
vše řízené HomeAssistantem - při 1,4kW do baterie ráno zapnutí bojleru, následně dle SOC a teploty na něm vypnutí a další úsporná opatření.
mmv
Příspěvky: 220
Registrován: úte dub 13, 2021 10:45 pm
Lokalita: východ Prahy
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13500
Kapacita baterie [kWh]: 20
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: 5,5kW hybrid FVE RD Šest

Příspěvek od mmv »

8-) zatím je ticho po pěšině 8-) ale počítám, že už jenom pro to, že teď už jedu (skoro) ostrov a na elektroměru už nepřibývají v zásadě žádná čísla, tak bude následovat od distributora výměna stávajícího a jeho komisionálního přezkoušení, tak pak by mohli s něčím přijít, ale zatím nic :!: :P

imho :geek: modrásek tu leží v koutě, musím ho zkusit střelit, myslím, že by někomu mohl udělat radost, protože ta instalace je fakt jednoduchá, pro kohokoliv 8-)
9900Wp 6×ESM-450H, 6×UL-450M-144HV 8×VDS-S144 zzj 15°, 3600Wp 8×AS-6m144VV vvs 30° 2× Epever 4415, 1×Easun 8048, Axpert king 5kW, 240Ah staré olovo, 450Ah LI-ION mivvyenergy.cz
drzhor
Příspěvky: 35
Registrován: úte bře 29, 2022 10:50 am
Bydliště: Praha

Re: 5,5kW hybrid FVE RD Šest

Příspěvek od drzhor »

Jasný, dík moc, musím to vyřešit - jakmile je malá zátěž a vypne se něco co má velký odběr tak to sype do sítě (je vidět normálně minus co to nasype), teď 0,2kW celkové, mohl bych Vás poprosit o přesný typ toho Axperta? Fáze jede přes něj -> přetok není co jsem pochopil? Ještě jednou díky. Modrej jede perfekt, bez úložiště, díky tomu že v domě pořád někdo je mam 7kW za den ušetřeno.....jestli to nevyřeším budu muset udělat ostrov s jinou krabicí samozřejmě za raketu... Ale vidím že to smysl má...
Axpert King II 5kW
14kW Lifepo4 280 Ah + BMS
14 x 380Wp (5,32kWp)
--------
1x bojler spirála 1kW (real 1,2) / 200 L + relé nastavené na 2 kW které ho vypne při spuštění pračky či myčky přes den, na stejné fázi 3,2+3,5 kW výkon klima na topení (zátěž max 1,6 kW)
vše řízené HomeAssistantem - při 1,4kW do baterie ráno zapnutí bojleru, následně dle SOC a teploty na něm vypnutí a další úsporná opatření.
mmv
Příspěvky: 220
Registrován: úte dub 13, 2021 10:45 pm
Lokalita: východ Prahy
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13500
Kapacita baterie [kWh]: 20
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: 5,5kW hybrid FVE RD Šest

Příspěvek od mmv »

axpert king AC DC AC a po cca 1,5MW ani kousek přetoku ;)

kupoval jsem tento a tady
https://www.ostrovni-elektrarny.cz/?kom ... f1-p570011
9900Wp 6×ESM-450H, 6×UL-450M-144HV 8×VDS-S144 zzj 15°, 3600Wp 8×AS-6m144VV vvs 30° 2× Epever 4415, 1×Easun 8048, Axpert king 5kW, 240Ah staré olovo, 450Ah LI-ION mivvyenergy.cz
drzhor
Příspěvky: 35
Registrován: úte bře 29, 2022 10:50 am
Bydliště: Praha

Re: 5,5kW hybrid FVE RD Šest

Příspěvek od drzhor »

Supr! Zatím to vyřeším, že hodím čidlo limiteru až za další spotřebiče takže budu mít větší rezervu než těch post*** 7w....

Axpert bude ke koupi stejně až v červenci, pak do něj skočím..
Axpert King II 5kW
14kW Lifepo4 280 Ah + BMS
14 x 380Wp (5,32kWp)
--------
1x bojler spirála 1kW (real 1,2) / 200 L + relé nastavené na 2 kW které ho vypne při spuštění pračky či myčky přes den, na stejné fázi 3,2+3,5 kW výkon klima na topení (zátěž max 1,6 kW)
vše řízené HomeAssistantem - při 1,4kW do baterie ráno zapnutí bojleru, následně dle SOC a teploty na něm vypnutí a další úsporná opatření.
mmv
Příspěvky: 220
Registrován: úte dub 13, 2021 10:45 pm
Lokalita: východ Prahy
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13500
Kapacita baterie [kWh]: 20
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: 5,5kW hybrid FVE RD Šest

Příspěvek od mmv »

konečně jsem se dostal do fáze namontovat panely na východní stranu :celebrate2:
panely východ.jpg
nicméně už teď vím, že byla chyba koupit jenom 6 kousků, že to chtělo 8 kousků, příprava na ně je udělána a jak jsem procházel obchodníky, bude se tento panel obtížně doplňovat do řady :( typ AS-6M144-HC-450W - černý rám
amerisolar 450.jpg
v rozvaděči místa ubývá a ten epever i s jeho stejným, ještě nenamontovaným bratříčkem musí z krabice ven :?
odpínače fve východ.jpg
ještě přidám foto střechy západní strany
panely západ.jpg
a grafický výstup dohledu
zobrazovací výstup.jpg
poslední letošní rest a to je zprovoznění třetího packu LI-ION 150Ah na mně stále čeká :(
9900Wp 6×ESM-450H, 6×UL-450M-144HV 8×VDS-S144 zzj 15°, 3600Wp 8×AS-6m144VV vvs 30° 2× Epever 4415, 1×Easun 8048, Axpert king 5kW, 240Ah staré olovo, 450Ah LI-ION mivvyenergy.cz
xxxe
Příspěvky: 4
Registrován: pon lis 07, 2022 10:58 am

Re: 5,5kW hybrid FVE RD Šest

Příspěvek od xxxe »

Zdravím jak to dopadlo s těma přetokama a kde byl zapojen ten limiter?Právě mám koupenou také tu modrou bednu (teprve začínám).
Děkuji za info. čemu se vyvarovat při zapojení.Přetok je asi u čezu průser.Řeší to nějak když je třeba za rok 10kW?
drzhor
Příspěvky: 35
Registrován: úte bře 29, 2022 10:50 am
Bydliště: Praha

Re: 5,5kW hybrid FVE RD Šest

Příspěvek od drzhor »

xxxe píše:Zdravím jak to dopadlo s těma přetokama a kde byl zapojen ten limiter?Právě mám koupenou také tu modrou bednu (teprve začínám).
Děkuji za info. čemu se vyvarovat při zapojení.Přetok je asi u čezu průser.Řeší to nějak když je třeba za rok 10kW?
Dopadlo to dobře, za pul roku jen 0,2 kW - hlavně jsem obešel sklokeramickou desku, takže jsem krmil světla, bojler pračku myčku, bojler jsem dal 1Kw patronu a vypínal ho přes proudové relé při odběru nad 2kW (když začla topit pračka nebo myčka) za pul roku přes megawattu doma... měřák od modrýho jsem dal zvlášť na spotřebiče co jsem chtěl krmit do domácího rozvaděče viz foto v příloze... nahoře ovládaní bojleru s časovačem...

jo fotka nejde příložit, sorry

Admin edit: problém s vkládáním fotek opraven
Axpert King II 5kW
14kW Lifepo4 280 Ah + BMS
14 x 380Wp (5,32kWp)
--------
1x bojler spirála 1kW (real 1,2) / 200 L + relé nastavené na 2 kW které ho vypne při spuštění pračky či myčky přes den, na stejné fázi 3,2+3,5 kW výkon klima na topení (zátěž max 1,6 kW)
vše řízené HomeAssistantem - při 1,4kW do baterie ráno zapnutí bojleru, následně dle SOC a teploty na něm vypnutí a další úsporná opatření.
xxxe
Příspěvky: 4
Registrován: pon lis 07, 2022 10:58 am

Re: 5,5kW hybrid FVE RD Šest

Příspěvek od xxxe »

Takže je lepší dát limiter na vodič někam dál od elektroměru a blíž ke spotřebičům jestli to dobře chápu?
Díky.
drzhor
Příspěvky: 35
Registrován: úte bře 29, 2022 10:50 am
Bydliště: Praha

Re: 5,5kW hybrid FVE RD Šest

Příspěvek od drzhor »

přesně, to co se sepne dvěstěkrát za den nemá smysl, takže žrouty, pokud teda je na pračce časovač nebo i na myčce... bojler jsem vyřešil časovačem.. v létě s 3kWp nebyl problém udělat 12kW/den (s 1,8kW reglem si myslím super) - měl jsem výhodu - manželka na mateřské, teď už mám upgrade na Axperta, ale rozhodně je podle mě modrej nejlepší zařízení pro začátek nebo pokud člověk nemá prostě 170 na elektrárnu.... hlavně limiter - tu fázi pořádně vytáhnout na 6mm vodiči, aby to nemělo rušení, prostě někam mimo v rozvaděči... pošlu kdyžtak fotku do zpráv
Axpert King II 5kW
14kW Lifepo4 280 Ah + BMS
14 x 380Wp (5,32kWp)
--------
1x bojler spirála 1kW (real 1,2) / 200 L + relé nastavené na 2 kW které ho vypne při spuštění pračky či myčky přes den, na stejné fázi 3,2+3,5 kW výkon klima na topení (zátěž max 1,6 kW)
vše řízené HomeAssistantem - při 1,4kW do baterie ráno zapnutí bojleru, následně dle SOC a teploty na něm vypnutí a další úsporná opatření.
cipis
Příspěvky: 4357
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: 5,5kW hybrid FVE RD Šest

Příspěvek od cipis »

A co takhle místo fotek do zpráv si zde udělat vlákno o své elektrárně, kde to bude všechno?
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
lzahradil
Site Admin
Příspěvky: 921
Registrován: ned srp 12, 2012 1:18 am
Lokalita: blízko Plzně
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5840
Kapacita baterie [kWh]: 28
Bydliště: CZ

Re: 5,5kW hybrid FVE RD Šest

Příspěvek od lzahradil »

Včera se zjevil problém s vkládáním fotek.
Na jakoukoli vkládanou přílohu do příspěvků i SZ to hlásilo že je moc velká. OPRAVENO
Založit vlastní téma o své elektrárně ale souhlas.
FVE 5,84kWp [Axpert 5048MK - LiFePO4 580Ah@48V (zatím) | 3x Axpert MSXE 2400W - NiCd 800Ah@24V]
mirekcafa
Příspěvky: 340
Registrován: úte zář 06, 2022 2:47 pm
Lokalita: českotřebovsko
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: českotřebovsko

Re: 5,5kW hybrid FVE RD Šest

Příspěvek od mirekcafa »

drzhor píše:
xxxe píše: bojler jsem dal 1Kw patronu a vypínal ho přes proudové relé při odběru nad 2kW (když začla topit pračka nebo myčka)

Admin edit: problém s vkládáním fotek opraven
Jak máš prosím zapojený to proudové relé na vypínání bojleru? Nějak bych chtěl vyřešit odepnutí bojleru když se zvedne spotřeba domácnosti na např přes 1 KWh
Měnič Easun SMX II 5,6 Kw, 7x Huasun HTJ 445Wp stříbrný rám, bifaciální, Lifepo4 16x 105 AH JK BMS

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek