Správné zacházení s LIFePO4

LiFePO4, LiFeYPO4, atd., zkušenosti, rady, tipy ...
Soban
Příspěvky: 3467
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Příspěvek od Soban »

BMS je záchranná brzda!

Důležité je mít správně nastavené parametry v invertoru/nabíječce.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
vens
Příspěvky: 34
Registrován: pát lis 18, 2022 10:43 am

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Příspěvek od vens »

Vyuzijem tuto temu k svojej otazke v karavane mam LIFePO4 200Ah bateriu tato by sa nemala dobijat pokial je teplota pod nulou kedze karavan este nemam zazimovany tak vcera rano sa mi stalo ze bateria sa dobijala zo solaru no kedze bolo zamracene tak len nejakych 40W pricom teplota baterie bola este v norme 2 stupne nad nulou preto sa chcem opytat ze ak by som si toto neustrazil a teplota by klesla pod nulu mohlo by dojst k poskodeniu baterie aj pri tak nizkom nabijacom prude?
PetrDubi
Příspěvky: 1352
Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7100
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Příspěvek od PetrDubi »

BMS (pokud je správně nastavená) by měla zabránit dobíjení při mínusových teplotách (buď odpojí baterku úplně nebo jenom nabíjení - podle konstrukce BMS). Jen by mohlo (při odpojení baterie) dojít k poškození MPPT regulátoru, pokud na to není stavěný (mělo by to být napsané v manuálu) - pokud BMS baterii neodpojí, ale jenom vypne napájení, tak není problém ani s tímhle.
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68, 3x MPP modul, vše řízené přes arduino
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
vens
Příspěvky: 34
Registrován: pát lis 18, 2022 10:43 am

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Příspěvek od vens »

Diky za info v manuale som tuto informaciu nejak prehliadol: Nabíjení baterie je zastaveno při nízké teplotě.
Regulator mam XTRA221ON myslim ze ten by s tym nemal mat problem?
Uživatelský avatar
ixo
Příspěvky: 489
Registrován: stř říj 10, 2012 6:11 pm
Bydliště: Bratislava

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Příspěvek od ixo »

Ku správnemu používaniu LiFePo4 by som mal jednu otázku z praxe. Pridal som ku štyrom panelom ďalšie, čím sa nabíjací prúd batérie 200Ah / 24 V zvýšil z cca 30 A (0.15 C) na cca 50 A (0.25 C). Výrazne sa tým však znížilo nabitie batérie, pretože cieľové napätie článku 3,425 sa dosiahne veľmi rýchlo - články držím na ňom 15 minút a potom púšťam do floatu na 3.35.
Kapacita batérie sa znížila z 5.2 kWh na možno 2 kWh. Predpokladám, že je to očakávané, ale silno ma to prekvapilo. Balancery nehlásia žiaden problém s článkami. Čo s tým: plánujem čím skôr doplniť elektrický bojler, ktorý budem držať na float napätí, medzitým sa články dobijú nižším prdom a po ohriatí bojleru sa články na záver dotlačia a dobalancujú na absorption napätí.
Ako to vidíte vy? Je to správanie batérie očakávané?
1900 Wp, LiFePo 8x200Ah + 123\SmartBMS, Tristar MPPT 60A, Meanwell 1 kW, PowerJack 5kW, Bratislava
Monitoring systému: https://panel.homeinfo.sk/?id_objekt=15 ... elektraren
(Ne)návratnosť systému: https://tinyurl.com/cx74hkv
Zdieľaná databáza meničov: https://tinyurl.com/mx6gvsj
glottis
Příspěvky: 2070
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Příspěvek od glottis »

pak ti regulator prepne na float mozna moc rychle. Pridej cas na absorbci. Mozna mas tenke vodice mezi MPPT a bateriemi a pak tam je moc velky ubytek.
Uživatelský avatar
ixo
Příspěvky: 489
Registrován: stř říj 10, 2012 6:11 pm
Bydliště: Bratislava

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Příspěvek od ixo »

Absorbciu mám na 15 minút. Neviem, či je OK nechávať na dlhšie... Raz som nechal batérie na absorbcii aj 60 minút, prúd na nej klesal veľmi pomaly, batéria brala a brala. Za hodinu prúd klesol z cca 45 na možno. 25 A. Potom zapadlo slnko, a pokus sa skončil. :)
Prepájacie vodiče by mali byť OK, sú 35mm2 a spoje sa nehrejú.
1900 Wp, LiFePo 8x200Ah + 123\SmartBMS, Tristar MPPT 60A, Meanwell 1 kW, PowerJack 5kW, Bratislava
Monitoring systému: https://panel.homeinfo.sk/?id_objekt=15 ... elektraren
(Ne)návratnosť systému: https://tinyurl.com/cx74hkv
Zdieľaná databáza meničov: https://tinyurl.com/mx6gvsj
Diablo1st
Příspěvky: 1623
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Bydliště: SR MY

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Příspěvek od Diablo1st »

Tak to je teda veľmi divné správanie batérie. Je možné, že sú články rozbalancované.
Skúsil by som posunúť napätie vyššie na 3,5V na článok s aspoň 1h absorpciou, aby mal balancér čas zrovnať články.
Len teraz je troška problém spraviť TOP balancing zo slnka, takže na to bude treba externá nabíjačka.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
jahodovák
Příspěvky: 1931
Registrován: ned dub 02, 2017 3:45 pm
Lokalita: podhůří Orlických hor
Výkon panelů [Wp]: 7500
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Příspěvek od jahodovák »

Je to pravděpodobně způsobeno nedostatečnou dobou nabíjení při tom menším napětí,ona by se ta baterka dobila i tak,jen to dobíjení skončí dříve,než se stačí dobít.Já bych klidně v zimním odbobí nechal tu vyšší hodnotu trvale,ono časem jak bude nabití stoupat zcela jistě dojde k snížení nabíjecího proudu a baterkám toto napětí trvale neškodí a nesnižuje ji životnost.
7,5kWp-
aexpert max 8 kw,power jack 10 kw a cca 45kW LIFE A LION
Diablo1st
Příspěvky: 1623
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Bydliště: SR MY

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Příspěvek od Diablo1st »

ixo píše: stř lis 29, 2023 8:26 pm Absorbciu mám na 15 minút. Neviem, či je OK nechávať na dlhšie... Raz som nechal batérie na absorbcii aj 60 minút, prúd na nej klesal veľmi pomaly, batéria brala a brala. Za hodinu prúd klesol z cca 45 na možno. 25 A. Potom zapadlo slnko, a pokus sa skončil. :)
Prepájacie vodiče by mali byť OK, sú 35mm2 a spoje sa nehrejú.
A toto je presne ten problém u LiFePo. Ak nabíjaš na tak nízke napätie musíš posunúť čas absorpcie, lebo článku trvá o dosť dlhšie prijať energiu. Ak by si nabíjal na 3,5V resp. 3,55V stačí ti kratšia absorpcia - odporúčam pozrieť video od Andyho.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
Uživatelský avatar
ixo
Příspěvky: 489
Registrován: stř říj 10, 2012 6:11 pm
Bydliště: Bratislava

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Příspěvek od ixo »

Články vyzerajú byť zbalancované, neulietavajú...
Priebeh napätí článkov
Priebeh napätí článkov
Celý dnešný deň (29.11.2023) sa dá vidieť tu: http://demo.homeinfo.sk/, po prekliknutí na "Elektráreň" - napätia, prúdy, miera dobitia...
1900 Wp, LiFePo 8x200Ah + 123\SmartBMS, Tristar MPPT 60A, Meanwell 1 kW, PowerJack 5kW, Bratislava
Monitoring systému: https://panel.homeinfo.sk/?id_objekt=15 ... elektraren
(Ne)návratnosť systému: https://tinyurl.com/cx74hkv
Zdieľaná databáza meničov: https://tinyurl.com/mx6gvsj
Uživatelský avatar
ixo
Příspěvky: 489
Registrován: stř říj 10, 2012 6:11 pm
Bydliště: Bratislava

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Příspěvek od ixo »

Páni, ďakujem za vaše odpovede spred môjho posledného príspevku. Som teda s tým správaním OK a zvážim posunutie dĺžky absorption na napríklad 30 minút, kým napríklad nedoplním vyťažovač / bojler.
Naposledy upravil(a) ixo dne stř lis 29, 2023 8:46 pm, celkem upraveno 1 x.
1900 Wp, LiFePo 8x200Ah + 123\SmartBMS, Tristar MPPT 60A, Meanwell 1 kW, PowerJack 5kW, Bratislava
Monitoring systému: https://panel.homeinfo.sk/?id_objekt=15 ... elektraren
(Ne)návratnosť systému: https://tinyurl.com/cx74hkv
Zdieľaná databáza meničov: https://tinyurl.com/mx6gvsj
glottis
Příspěvky: 2070
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Příspěvek od glottis »

nejak nevim, jak ti pomzue bojler s tim, ze se ti nestihnou dobit baterie. Jako jo, vic energie ulozis z panelu do bojleru ale v bateriich budes mit stejne malo jako predtim. Ja mam nastavene podobne napetove hladiny jak ty a mam absorbci asi 2hodiny 20minut. Cas jsem odladil sledovanim grafu napeti a SOC.
Uživatelský avatar
ixo
Příspěvky: 489
Registrován: stř říj 10, 2012 6:11 pm
Bydliště: Bratislava

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Příspěvek od ixo »

Absorption 2 hodiny 20 minút? Tak to sa naozaj nemusím báť predĺženia floatu z mojich 15 minút na viac. Zjavne články príliš šetrím, idem to predĺžiť. Dík.
1900 Wp, LiFePo 8x200Ah + 123\SmartBMS, Tristar MPPT 60A, Meanwell 1 kW, PowerJack 5kW, Bratislava
Monitoring systému: https://panel.homeinfo.sk/?id_objekt=15 ... elektraren
(Ne)návratnosť systému: https://tinyurl.com/cx74hkv
Zdieľaná databáza meničov: https://tinyurl.com/mx6gvsj
soami
Příspěvky: 555
Registrován: pon lis 08, 2021 9:10 pm
Lokalita: Posázaví
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Posázaví

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Příspěvek od soami »

Stačí zvýšit nabíjecí napětí na 3,5, jak psal Diablo1st. Dostaneš tam víc Ah za kratší dobu.
Alfonz
Příspěvky: 57
Registrován: čtv bře 17, 2022 1:14 pm
Lokalita: SK - Myjava, ČR -Sulice
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 1880
Kapacita baterie [kWh]: 7,1

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Příspěvek od Alfonz »

Čas absorbcie treba mať nastavený tak, aby pred prepnutím do float klesol prúd. Problém môže robiť aj úbytok napätia na kábloch od regulátora. na regulátore vyššie napätie ako na baterke. Pri vyššom prúde dosiahneš cielové napätie rýchlejšie ale to neznamená že baterka je nabitá. Preto treba odsledovať aj ten prúd kedy poklesne pri danom napätí a až potom prepínať do float. Absorbcia na 15 minút to by si musel ísť hodne vyššie s napätím aby baterku nabilo.
1,88kWp, Victron 150/45, epsolar 3215BN, Lifepo4 8s 280Ah,JK BMS B2A8S20P, Victron smart shunt, victron phoenix smart 24/3000, rpi3b+ venus OS
Uživatelský avatar
ixo
Příspěvky: 489
Registrován: stř říj 10, 2012 6:11 pm
Bydliště: Bratislava

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Příspěvek od ixo »

Áno, vďaka... Princíp mi je síce jasný, ale obával som sa napríklad predĺžiť čas absorption na dlhšiu dobu, než 15 minút, nech náhodou neublížim článkom. Teraz ju už nastavím v pohode na dlhšie, alebo zvýšim napätie ABS, alebo oboje.
1900 Wp, LiFePo 8x200Ah + 123\SmartBMS, Tristar MPPT 60A, Meanwell 1 kW, PowerJack 5kW, Bratislava
Monitoring systému: https://panel.homeinfo.sk/?id_objekt=15 ... elektraren
(Ne)návratnosť systému: https://tinyurl.com/cx74hkv
Zdieľaná databáza meničov: https://tinyurl.com/mx6gvsj
Soban
Příspěvky: 3467
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Příspěvek od Soban »

U lifepo4 se články nabíjí i při 3.40V na článek na 100%.

Problém je že čím menší napětí tím to déle trvá a nabíječka se řídí dle napětí, takže třeba vyzkoušet jaká délka absorpce je vhodná - prostě jak baterka přestane brát proud.....

Takže klidně nastavit napětí na 3.45 - 3.5V na článek a klidně se nebát tam nechat 2h absorbce.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
Uživatelský avatar
kybos
Příspěvky: 2717
Registrován: sob zář 08, 2012 10:40 pm
Lokalita: Šternberk
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 15000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Bydliště: v údolí mezi kopci

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Příspěvek od kybos »

ixo píše: stř lis 29, 2023 9:44 pm Áno, vďaka... Princíp mi je síce jasný, ale obával som sa napríklad predĺžiť čas absorption na dlhšiu dobu, než 15 minút, nech náhodou neublížim článkom. Teraz ju už nastavím v pohode na dlhšie, alebo zvýšim napätie ABS, alebo oboje.
Použil jsi na Tristaru vodiče po přesné snímání napětí baterie (SENSE) a jsou zapojeny přímo na svorky krajních článků?
Popsané projevy při nabíjení totiž vypadají jako by nebylo použito přesné snímání napětí baterie.
15 kWp JJZ + 3x Tristar MPPT60 + Victron 150/100 + 48V LiFePO 850 Ah + UPS 8kW (MPP-Solar 8048 LC) + 4 x nabíječka 1,2 kW (DELTA) Start: 2012
Uživatelský avatar
ixo
Příspěvky: 489
Registrován: stř říj 10, 2012 6:11 pm
Bydliště: Bratislava

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Příspěvek od ixo »

kybos píše: stř lis 29, 2023 10:00 pm
ixo píše: stř lis 29, 2023 9:44 pm Áno, vďaka... Princíp mi je síce jasný, ale obával som sa napríklad predĺžiť čas absorption na dlhšiu dobu, než 15 minút, nech náhodou neublížim článkom. Teraz ju už nastavím v pohode na dlhšie, alebo zvýšim napätie ABS, alebo oboje.
Použil jsi na Tristaru vodiče po přesné snímání napětí baterie (SENSE) a jsou zapojeny přímo na svorky krajních článků?
Popsané projevy při nabíjení totiž vypadají jako by nebylo použito přesné snímání napětí baterie.
Hm, sense nemám tak použité - lebo sense používam na núdzové odpojenie dobíjania, ak BMS zahlási, že pri balancingu uletí niektorý z článkov smerom hore. Vtedy relé BMS pripojí na sense svorky mnou "bokom" generované o niečo vyššie napätie než je napätie ABS - tristar na to zareaguje odpojením panelov.

Vodiče medzi regulátorom a batériou majú cca 2 m a prierez35mm2. Je vidieť, že pri maximálnych prúdoch okolo 40 - 50 A Tristar detekuje o niečo nižšie napätie, než hlási balancer - o cca 0.05 V menej. Ako prúd klesá, rozdiel napätí (balancer vs Tristar) sa zrovnáva.

Nepovažoval som to za veľký problém, práve kvôli tomu neskoršiemu zrovnaniu napätia pri nižšom prúde. Pokiaľ nechám ABS na dlhšiu dobu, prúd sa zníži a presnosť napätia sa vráti do normálu. Alebo sa mýlim?
1900 Wp, LiFePo 8x200Ah + 123\SmartBMS, Tristar MPPT 60A, Meanwell 1 kW, PowerJack 5kW, Bratislava
Monitoring systému: https://panel.homeinfo.sk/?id_objekt=15 ... elektraren
(Ne)návratnosť systému: https://tinyurl.com/cx74hkv
Zdieľaná databáza meničov: https://tinyurl.com/mx6gvsj

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek