od Beny » stř led 13, 2021 2:04 pm
Dnešní odpověď z ČEZu, z které nejsem moc moudrej. Vysloveně na moje otázky se neodpovídá.
Dobrý den,
Nechal jsem si odpovědět od metodika , Snad bude stačit takto :
Jak jste napsal, za instalovaný výkon výrobny elektřiny považujeme dle PPDS Přílohy č.4 součet jmenovitých výkonů všech generátorů (výrobních modulů); v případě výroben využívajících solární panely součet jmenovitých hodnot všech instalovaných solárních panelů.
U fotovoltaických výroben elektřiny s akumulačním zařízením se společným střídačem se za instalovaný výkon považuje vyšší z hodnot výkonu střídače akumulačního zařízení, nebo součet jmenovitých hodnot všech instalovaných solárních panelů.
Pro výrobny a standardně připojované mikrozdroje je třeba splnit také pravidla nesymetrie dle strany 10 PPDS Přílohy č.4. Nejdříve je teda nutné si určit, jestli zapojení bude provedeno se společným střídačem nebo jednotlivými střídači pro výrobní část a akumulační část. Instalovaný výkon odpovídá situaci viz výše.
Zareaguji na vaše dotazy:
Mám to chápat tak, že pokud je elektrárna 1f budete posuzovat výkon v panelech nebo výkon střídače a obojí musí být do max. 3,7 kW?
Ano, u výroben připojovaných do sítí nn a standardně připojovaných mikrozdrojů je při jednofázovém připojení omezen jejich výkon v jednom přípojném bodě na 3,7 kW/fázi, přičemž nesymetrie u fázových vodičů nesmí za normálního provozního stavu překročit 3,7 kW.
A nebo tu budete chápat tak, že stačí výkon v panelech 3,7 kWp a na výkon měniče popřípadě baterie nebude brán zřetel?
Pokud budou do střídače zapojeny pouze fotovoltaické panely, poté je rozhodující součet jmenovitých hodnot všech instalovaných panelů. Při vyšších výkonech než 3,7 kW doporučujeme vícefázové připojení.
A jak to bude bráno v případě, že na OM bude instalována druhá FVE 1f o výkonu 3,7 kWp bez baterie?
Pokud se bude jednat o standardní připojení mikrozdroje s možností přetoku do distribuční sítě je možné pouze požádat o navýšení instalovaného výkonu. Není možné připojit další zdroj do stejného odběrného místa. Je třeba splnit podmínky, kdy nesymetrie u fázových vodičů nesmí za normálního provozního stavu překročit 3,7 kW. Při vyšších výkonech než 3,7 kW doporučujeme vícefázové připojení (2f, 3f).
FVE 3,6 kWp, SolarEdge 5000 HD, panely AEG M606B 300W 6xJV 6xJZ, SolarEdge Optimizer P300, PLC Unipi Axon 505, elektroměry EM 340 a EM111 Modbus, elektroměrové trafa DC QI-POWER-485, 2x proporcionální SSR relé RGC1P48V42ED SSR pro řízení přetoků do bojleru, bojler Dačice OKCE 300S 2x2,2 kW, Grafana soft