BSP - fangpusun

Regulátory Studer
Odpovědět
DanoP
Příspěvky: 938
Registrován: stř črc 06, 2016 12:27 pm
Reputace: 211
Bydliště: Trnava, Slovensko

BSP - fangpusun

Příspěvek od DanoP »

Pohlad do utrob BSP (battery status processor) - kopie od fangpasungu.
BSP_fang_suc.JPG
Co ma prekvapilo, ze tam nie je specializovany prevodnik, vyzera to tak ze napatie z bocnika (shunt) sa zosilnuje operacnym zosilovacom (v pravo dole) a potom sampluje 12 bitovym prevodnikom v STM procesore. Ci pouzivaju aj zmenu zosilnenia na zvysenie presnosti neviem, ale asi ano. Je tam aj extra pamat pre ukladanie udajov na pravo od procesora.
BSP sa napaja z baterie - je tam spinany zdroj (v pravo hore), takze funguje pokial je pripojena bateria. Ci ale aj komunikuje neviem, RCC aj Xcom oziju az po pripojeni napajania na menic.
Ked som BSP zapojil, dostal som na RCC02 takuto hlasku
IMG_20200913_135405.JPG
trochu mi zatrnulo a povedal som si ze updatnem vsetko cez RCC na release R670.
Po update uz system nabehol - akurat s upozornenim ze treba este updatnut XCom232i - musi sa extra, tou istou SD kartou priamo v XCom232i.
1,77kWp monokryštál + Fangpusun MPPT 150/45, 1,6kWp +Victron MPPT 250/60, 2xStuder XTM4048 + 25kWh LiFePO4, vlastny monitoring na https://www.mms-softec.sk/pip/
dano
Příspěvky: 394
Registrován: pát zář 01, 2017 8:54 am
Reputace: 53

Re: BSP - fangpusun

Příspěvek od dano »

Diki za info. V manuali som nikde nevidel nastavenie (kalibraciu) nuloveho prudu. BMV-712 od Victronu ma polozku v menu, kde sa da nastavit zero current. Bocnik BSP je presne ten isty, aky pouziva Victron k BMV-712.
DanoP
Příspěvky: 938
Registrován: stř črc 06, 2016 12:27 pm
Reputace: 211
Bydliště: Trnava, Slovensko

Re: BSP - fangpusun

Příspěvek od DanoP »

dano píše:Diki za info. V manuali som nikde nevidel nastavenie (kalibraciu) nuloveho prudu. BMV-712 od Victronu ma polozku v menu, kde sa da nastavit zero current. Bocnik BSP je presne ten isty, aky pouziva Victron k BMV-712.
Nenasiel som taky parameter, je docela mozne ze prepinanim zosilnenia operacneho zosilovaca TS912 + auto kalibraciou sa znizil vplyv ofsetu. Na doske je podozrivo vela tranzistorov v obvode TS912 + nezname 6 nohe potvorky. Tomuto rieseniu by nasvedcovalo uvedenie rozlisovacej schopnosti v 5 stupnoch (co mi teraz dava zmysel).
1,77kWp monokryštál + Fangpusun MPPT 150/45, 1,6kWp +Victron MPPT 250/60, 2xStuder XTM4048 + 25kWh LiFePO4, vlastny monitoring na https://www.mms-softec.sk/pip/
DanoP
Příspěvky: 938
Registrován: stř črc 06, 2016 12:27 pm
Reputace: 211
Bydliště: Trnava, Slovensko

Re: BSP - fangpusun

Příspěvek od DanoP »

Prve skusenosti s BSP 500 od fangpusun ukazuju ze pocitanie SOC/AH nie je presne. Pocitanie Ah charge/discharge ukazuje v situacii ked odber je po vacsinu casu radovo 2-3A a nabijanie prudom 1 - 15A, velke odchylky.
Discharge hodnota je daleko vyssia ako charge napriklad charge 21Ah za 24h, discharge 35Ah 24h.
Kedze sa to opakuje niekolko dni za sebou a napatie baterie je +- rovnake (pohybuje sa na hranici ked prechadzam na DS) a perpetum mobile to nie je, tak to znamena ze je to chyba merania a/alebo vypoctu. Parametre su nastavene ako pre Li, cize jednoduche pocitadlo Ah. Tento vypocet ale ovplyvnuje aj vypocet SOC, ktory tym padom klesa aj ked v skutocnosti je SOC +- rovnake. Ked som kontroloval merany prud (v A rozsahu), tak ten sedi. Odmerat ako je to pri mA rozsahu je problem - na bocniku su radovo uV.
1,77kWp monokryštál + Fangpusun MPPT 150/45, 1,6kWp +Victron MPPT 250/60, 2xStuder XTM4048 + 25kWh LiFePO4, vlastny monitoring na https://www.mms-softec.sk/pip/
oscar
Příspěvky: 96
Registrován: ned říj 14, 2018 6:53 am
Reputace: 20

Re: BSP - fangpusun

Příspěvek od oscar »

ja som mal problem s original BSP 500, ze v noci sa mi zazracne nabila baterka, pomohol upgrade, restore default + factory settings a reconfiguracia a teraz za jeden cely cyklus sa "rozislo" voci BMV 700 o 1%, poslem cely config co mam?
DanoP
Příspěvky: 938
Registrován: stř črc 06, 2016 12:27 pm
Reputace: 211
Bydliště: Trnava, Slovensko

Re: BSP - fangpusun

Příspěvek od DanoP »

Upgradnute to je, pozriem este co je vo vsetkych parametroch (csv z backupu), ale v podstate vsetky parametre-koeficienty nastavene na nulu, resp. 1., s tym ze reset SOC na 100% sa robi podla napatia (55,0V), lenze plne nabite clanky vdaka pocasiu som nemal uz asi tyzden.
Config posli - pozriem v com mam odlisnosti, vecer sa na to pozriem.
1,77kWp monokryštál + Fangpusun MPPT 150/45, 1,6kWp +Victron MPPT 250/60, 2xStuder XTM4048 + 25kWh LiFePO4, vlastny monitoring na https://www.mms-softec.sk/pip/
Uživatelský avatar
maarek2
Příspěvky: 43
Registrován: stř dub 17, 2019 1:53 pm
Reputace: 0

Re: BSP - fangpusun

Příspěvek od maarek2 »

Dobry den. Prosim Vas podaril sa odstranit problem s SOC/AH prepoctom?
Mam original VT-80 a tiez rozmyslam nad kopiou BSP. Dakujem.
Victron MultiPlus-II 48/3000, MPP:100/20+150/30+150/45, Total:4820Wp, Bat:12,25kWh
brin
Příspěvky: 930
Registrován: sob úno 18, 2012 3:59 pm
Reputace: 87

Re: BSP - fangpusun

Příspěvek od brin »

Hm, já to asi zapojil opačně, momentálně mi panely baterku údajně vybíjejí ;)

Tak už je to OK :)

Odpovědět
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek