Axpert VM 24V 3000W Plus PF1

Měniče Axpert
Uživatelský avatar
rottenkiwi
Příspěvky: 5451
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Reputace: 285
Lokalita: SO, SK
Bydliště: SO, SK

Re: Axpert VM 24V 3000W Plus PF1

Příspěvek od rottenkiwi »

No oni píšu:
The short-circuit current of solar cells, PV modules and
strings is only slightly higher than the operating current.
An overcurrent protective device designed for the shortcircuit current of a string will therefore hardly trip in the
event of a simple short-circuit in the string. A particularly
fast trip is also not desirable as higher currents can
How does a reverse current occur – and what are the
dangers?
A reverse current can be caused by short-circuit or an earth
fault over one or more modules in a string of a PV system.
This can occur i.a. in the event of damage to the insulation
or in case of a short-circuit in the module or lines and can
damage other modules installed in the string.
flow briefly due i.a. to cloud enhancements or increased
irradiation intensity due to reflection of the solar radiation.
The danger for the modules installed in the strings is
created by the reverse currents fro
Where strings are connected in parallel, the reverse current
in the defective string is the aggregated current of the other
strings:

Ir = (nsp – 1) × Isc


Where: Ir Maximum reverse current
nsp Number of strings connected in parallel
Isc Short-circuit current of a solar module/string
Takže, ak:
nsp = 1, potom Ir = / 1- 1 / x hocičo = 0 A.
nsp = 2, potom Ir = / 2 - 1 / x Isc = 1 x Isc A.
nsp = 2, potom Ir = / 3 - 1 / x Isc = 2 x Isc A.

Takže vidno, že niekedy je istenie zbyťočné.
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
Uživatelský avatar
mati
Příspěvky: 363
Registrován: ned bře 03, 2013 12:11 pm
Reputace: 29
Bydliště: Paka - city

Re: Axpert VM 24V 3000W Plus PF1

Příspěvek od mati »

kodl69 píše: takže zvlšť pozor na kuny agresivní povahy, před tím norma varuje :twisted:
Z mojí zkušenosti je každá "přítomná" kuna agresivní! Vždy si vybere k likvidaci , co tě nejvíc na.ere!

Jen ta co koupila šipku mezi oči a soused profesionálně vyčinil kožich slouží prospěšně na ledvinách - ale těch slepic co to stálo..
2x 390Wp Trina Solar ,6x 240Wp Schutten, 10x NexPower 145Wp ,2x Solyndra 200Wp, Victron SmartSolar MPPT 150/35 ,Victron SmartSolar MPPT 250/60 , Victron BlueSolar MPPT 100/50 , Axpert MKS2400WPlus , 2x200Ah 24V Winston LiFePo4 , 4x Pylontech UP2500 , Victron Multiplus II 24/3000/32
Pajavk
Příspěvky: 111
Registrován: pát bře 15, 2019 2:18 pm
Reputace: 12

Re: Axpert VM 24V 3000W Plus PF1

Příspěvek od Pajavk »

tak už jsem konečně fixnul ty problémy s panelama :roll:

když se podíváte dnes na průběhy napětí a proudu jak se vám to jeví ?

od rána do jedenácti jel bulk potom do dvou absorbce a pak float. Ty doby těhle fází je to takhle optimální pro 575Ah baterii ?

nicméně poslední věc, přepnutí na grid mám na 24V a zpět na batt na 25V, teď večer to po chvilkovém zatížení přeplo na síť ale zpátky už se to na baterku nevrátilo i když je napětí na baterce 25,2V i když jsem to snížil na 24V stejně to už na baterku nepřepne, proč :?:

http://89.248.244.138/dashboard/view?id=1
Bez názvu.png
Uživatelský avatar
JonasPP
Příspěvky: 1204
Registrován: pon srp 31, 2015 11:36 am
Reputace: 150
Bydliště: Okolie Popradu SR

Re: Axpert VM 24V 3000W Plus PF1

Příspěvek od JonasPP »

No axpert ma svoj rozum a keď povie nie,tak nie. Ja som to riešil zhodenim DS na vstupe do axperta a opätovnym nahodem ističa.
Mix panelov podľa potreby zapojene -9,2kWp papierovo +-5,6kW skutočnych;
48v-PCM-80A+Axpert 2,4KW+PJ 6kW;Li-ion -11kWh
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
Pajavk
Příspěvky: 111
Registrován: pát bře 15, 2019 2:18 pm
Reputace: 12

Re: Axpert VM 24V 3000W Plus PF1

Příspěvek od Pajavk »

no to je dementní :( vysledoval jsem, že se tak děje ve chvíli kdy není na vstupu ze soláru žádné napětí = noc, na baterku se přepne ráno po páté hodině jak se objeví první volty z panelů

chová se vám to taky tak ? :x
Prackov
Příspěvky: 194
Registrován: pon lis 12, 2018 10:01 am
Reputace: 15
Lokalita: Turnov
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 10000
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: TURNOV

Re: Axpert VM 24V 3000W Plus PF1

Příspěvek od Prackov »

Mám sice jen 2400w.
Ale chová se úplně stejně.
A ještě taky rád když je více zatížen...1500w
A nabíhá lednice nebo mrazák tak se rád hodí po lehkém přetížení do bypassu.
Ale když nevidí na vstupu síť....
Vše dá levou zadní.
Jen si pípne a pokračuje ve své práci.
Už se také povedlo docela veliké přetížení když běžel vařič a vedoucí kuchyně pustila mikrovlnku.
Na chudákovi který řval a řval bylo 2850w.
Domácí poloostrovní elektrárna 5.7kwp

24v 370Ah. Lifepo4 .
12v 750Ah olovo....
Smartshunt
Victron smart 100/20
Victron smart 150/45
Victron smart 150/70
Epsolar 40A na 12v
Axpert 2400w pro lednice a mrazáky, mikrovlnka, sušička a drobotina.
Easun 2400w..... pračka, myčka.
Čína měnič 2500w 24v. V dílně když je potřeba...
Axpert 12v ,VP800va osvětlení celého domu a Tv.
1x. Gridfree invertor (modrásek) prodán.
Dostal jsem elektroměr co měří přetoky.
dumi
Příspěvky: 2037
Registrován: stř zář 05, 2018 8:38 pm
Reputace: 157

Re: Axpert VM 24V 3000W Plus PF1

Příspěvek od dumi »

podle manualu se doctete ze do 105% drzi trvale, mezi 105-neco asi 15 vterin a nad 150 asi 3 vteriny.

to prepinani do bypasu pri pretizeni se da vypnout v menu. :) nebo tim ze se odpoji DS. (mnam ji trvale odpojenou a pripinam jen kdyz to vyzaduji.
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
Pajavk
Příspěvky: 111
Registrován: pát bře 15, 2019 2:18 pm
Reputace: 12

Re: Axpert VM 24V 3000W Plus PF1

Příspěvek od Pajavk »

jo to je v pohodě to funguje ale problém nastane večer když se zatíží chvilkově napětí padne pod 24V přepne na DS odběr ustane, baterka se vrátí na 25V ale zůstane to viset na DS až do rána. Ve chvíli kdy se objeví nějaké napětí na panelech tak přepne na baterku. Prakticky tedy celou noc jedu z DS i když je baterka nabitá...
dumi
Příspěvky: 2037
Registrován: stř zář 05, 2018 8:38 pm
Reputace: 157

Re: Axpert VM 24V 3000W Plus PF1

Příspěvek od dumi »

tak tu DS odpoj nebo nastav nizsi napeti pro prechod znova na baterie.
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
Pajavk
Příspěvky: 111
Registrován: pát bře 15, 2019 2:18 pm
Reputace: 12

Re: Axpert VM 24V 3000W Plus PF1

Příspěvek od Pajavk »

dumi píše:tak tu DS odpoj nebo nastav nizsi napeti pro prechod znova na baterie.
už jsem to tu psal, bez napětí ze solaru se na baterku nepřepne i když tam nastavím cokoli a odpojovat DS to bych musel běhat k jističi furt, proto sem doufal, žetohle bude za mě dělat ten axpert :cry:
dumi
Příspěvky: 2037
Registrován: stř zář 05, 2018 8:38 pm
Reputace: 157

Re: Axpert VM 24V 3000W Plus PF1

Příspěvek od dumi »

no pokud mas proste resim SUB, a napeti klesne pod prepinaci tak to padne na DS, zpet se to dostane pouze v pripade, ze napeti baterie preleze precinaci napeti.

mas tyto moznosti:
1] nastavit nizky prepinaci napeti smerem na baterii -> to muze mit zase jine neduhy v jinych pripadech, ale to zalezi od toho jak to pouzivas
2] nejakou chytrloou logikou vycitat, ze je axpert prepnut na DS a na par vterin mu tu DS odpojit.
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
Uživatelský avatar
diablo007
Příspěvky: 3204
Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
Reputace: 239
Bydliště: Vyškov

Re: Axpert VM 24V 3000W Plus PF1

Příspěvek od diablo007 »

Napěťové relé kde si můžeš nastavit napětí při kterém se odpojí ds a kdy se připojí sice to dubluje funkci conuz má axpert ale ten bohužel má priority dane výrobcem takže ti úplně nesplňuje co by jsi očekával.
matobabetak
Příspěvky: 534
Registrován: čtv pro 01, 2016 10:54 am
Reputace: 28

Re: Axpert VM 24V 3000W Plus PF1

Příspěvek od matobabetak »

Pajavk píše:jo to je v pohodě to funguje ale problém nastane večer když se zatíží chvilkově napětí padne pod 24V přepne na DS odběr ustane, baterka se vrátí na 25V ale zůstane to viset na DS až do rána. Ve chvíli kdy se objeví nějaké napětí na panelech tak přepne na baterku. Prakticky tedy celou noc jedu z DS i když je baterka nabitá...
pozeram ze mas skoro 600ah baterku, to nevydrzi ked z nej tahas 100A?
[6x235W poly, axpert 2,4kw,lion samsung sdi 24V 190Ah, 10x 1kwh 18650 bloky, total 15kwh, rashberyy pi4, ICC, zaloha kipor 3kw elektrocentrala
https://pvoutput.org/list.jsp?id=84584&sid=74995
oscar
Příspěvky: 96
Registrován: ned říj 14, 2018 6:53 am
Reputace: 20

Re: Axpert VM 24V 3000W Plus PF1

Příspěvek od oscar »

Pajavk píše:jo to je v pohodě to funguje ale problém nastane večer když se zatíží chvilkově napětí padne pod 24V přepne na DS odběr ustane, baterka se vrátí na 25V ale zůstane to viset na DS až do rána. Ve chvíli kdy se objeví nějaké napětí na panelech tak přepne na baterku. Prakticky tedy celou noc jedu z DS i když je baterka nabitá...
u mojej 48V verzie to funguje tak, ze odpojenie je sice na 48V, ale znova vratenie sa k baterke je pri 48V+2V podla manualu = 50V, skus to prestudovat u Teba ci nie je tam podobne pripadne posli config a porovnam s mojim...
cz7jfm
Příspěvky: 30
Registrován: ned říj 11, 2015 2:51 am
Reputace: 2
Bydliště: Frýdek-Místek
Kontaktovat uživatele:

Re: Axpert VM 24V 3000W Plus PF1

Příspěvek od cz7jfm »

Mas tam nastavenou prioritu SBU?
To je divny to musi prepnou zpět na baterku.
Jake to jsou presne polozky v menu Axperta o kterych pises (24V a 25V)?

PS: ted ctu co pise oscar a asi ma pravdu tam myslim musi byt rozdil minimalne 2V
moje nastaveni:
http://cz0njf.dreamsys.cz/m/mobile.htm (tl. AXP)

Pajavk píše:tak už jsem konečně fixnul ty problémy s panelama :roll:


nicméně poslední věc, přepnutí na grid mám na 24V a zpět na batt na 25V, teď večer to po chvilkovém zatížení přeplo na síť ale zpátky už se to na baterku nevrátilo i když je napětí na baterce 25,2V i když jsem to snížil na 24V stejně to už na baterku nepřepne, proč :?:
Bez názvu.png
FVP 2,4kWp, EPSolar 4215BN, BMV 700, Epever 3000SHI, Axpert msxe, BMZ Li-Ion 8,1kWh@24V
http://cz0njf.dreamsys.cz
Pajavk
Příspěvky: 111
Registrován: pát bře 15, 2019 2:18 pm
Reputace: 12

Re: Axpert VM 24V 3000W Plus PF1

Příspěvek od Pajavk »

nastavení

01 SBU
12 24V
13 25V

zkusil sem ho ještě úplně vypnout odpojením od všeho aby se restartoval tak uvidíme večer jestli to pomohlo
oscar
Příspěvky: 96
Registrován: ned říj 14, 2018 6:53 am
Reputace: 20

Re: Axpert VM 24V 3000W Plus PF1

Příspěvek od oscar »

ked nestaci, skus dat 13 na 24.5V.
Co mas pri 29? 24V tiez?
01,12 je podla mna OK
Pajavk
Příspěvky: 111
Registrován: pát bře 15, 2019 2:18 pm
Reputace: 12

Re: Axpert VM 24V 3000W Plus PF1

Příspěvek od Pajavk »

tak to vypadá, že ten restart celého axpertu zabral, asi to bylo v nějakém divnostavu, nicméně teď už to pracuje jak má. Díky za rady
Bez názvu.png
Bez názvu.png (8.42 KiB) Zobrazeno 520 x
mám ještě řešit upgrade firmware nebo to nic nepřinese a radši na to nešahat ?
Uživatelský avatar
shuty
Příspěvky: 691
Registrován: ned úno 05, 2017 7:21 pm
Reputace: 52

Re: Axpert VM 24V 3000W Plus PF1

Příspěvek od shuty »

Pajavk píše:tak to vypadá, že ten restart celého axpertu zabral, asi to bylo v nějakém divnostavu, nicméně teď už to pracuje jak má. Díky za rady
Bez názvu.png
mám ještě řešit upgrade firmware nebo to nic nepřinese a radši na to nešahat ?
takze staci rozdiel 1v?

prepnut na ds mas pri 24v a spat na baterku pri 25v?
**********
•MPP Solar PIP-5048MK•3.69kWp•5kWh LiFePo4•
Pajavk
Příspěvky: 111
Registrován: pát bře 15, 2019 2:18 pm
Reputace: 12

Re: Axpert VM 24V 3000W Plus PF1

Příspěvek od Pajavk »

shuty píše:
Pajavk píše:tak to vypadá, že ten restart celého axpertu zabral, asi to bylo v nějakém divnostavu, nicméně teď už to pracuje jak má. Díky za rady
Bez názvu.png
mám ještě řešit upgrade firmware nebo to nic nepřinese a radši na to nešahat ?
takze staci rozdiel 1v?

prepnut na ds mas pri 24v a spat na baterku pri 25v?
ten graf je jen výstup z axperta a ten posílá 0 nebo 1 podle toho zda jede z DS nebo BATT, nastaveno mám 24 vypni a 25 zapni. Bohužel je tam ta nedokonalost, že když ho zatížíš a jde to pod 24 tak přepíná jak vzteklej na DS s tím bohužel nic asi neudělám.

Odpovědět
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek