Re: Axpert VM 24V 3000W Plus PF1

Příspěvekod rottenkiwi » úte zář 08, 2020 11:25 pm

No oni píšu:

The short-circuit current of solar cells, PV modules and
strings is only slightly higher than the operating current.
An overcurrent protective device designed for the shortcircuit current of a string will therefore hardly trip in the
event of a simple short-circuit in the string. A particularly
fast trip is also not desirable as higher currents can
How does a reverse current occur – and what are the
dangers?
A reverse current can be caused by short-circuit or an earth
fault over one or more modules in a string of a PV system.
This can occur i.a. in the event of damage to the insulation
or in case of a short-circuit in the module or lines and can
damage other modules installed in the string.
flow briefly due i.a. to cloud enhancements or increased
irradiation intensity due to reflection of the solar radiation.
The danger for the modules installed in the strings is
created by the reverse currents fro


Where strings are connected in parallel, the reverse current
in the defective string is the aggregated current of the other
strings:

Ir = (nsp – 1) × Isc


Where: Ir Maximum reverse current
nsp Number of strings connected in parallel
Isc Short-circuit current of a solar module/string



Takže, ak:
nsp = 1, potom Ir = / 1- 1 / x hocičo = 0 A.
nsp = 2, potom Ir = / 2 - 1 / x Isc = 1 x Isc A.
nsp = 2, potom Ir = / 3 - 1 / x Isc = 2 x Isc A.

Takže vidno, že niekedy je istenie zbyťočné.
Uživatelský avatar
rottenkiwi
 
Příspěvky: 3837
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Bydliště: SO, SK

Re: Axpert VM 24V 3000W Plus PF1

Příspěvekod mati » čtv zář 10, 2020 6:21 am

kodl69 píše:takže zvlšť pozor na kuny agresivní povahy, před tím norma varuje :twisted:


Z mojí zkušenosti je každá "přítomná" kuna agresivní! Vždy si vybere k likvidaci , co tě nejvíc na.ere!

Jen ta co koupila šipku mezi oči a soused profesionálně vyčinil kožich slouží prospěšně na ledvinách - ale těch slepic co to stálo..
2x 230Wp Schutten ,6x 240Wp Schutten, 10x NexPower 145Wp ,2x Solyndra 200Wp, ETracer TR-2215 BN, Victron SmartSolar MPPT 150/35 , Fangpusun MPPT 150/70 , Axpert MKS2400WPlus , 2x200Ah 24V Winston LiFePo4 , Victron Multiplus II 24/3000/32
Uživatelský avatar
mati
 
Příspěvky: 286
Registrován: ned bře 03, 2013 12:11 pm
Bydliště: Paka - city

Re: Axpert VM 24V 3000W Plus PF1

Příspěvekod Pajavk » ned zář 13, 2020 7:36 pm

tak už jsem konečně fixnul ty problémy s panelama :roll:

když se podíváte dnes na průběhy napětí a proudu jak se vám to jeví ?

od rána do jedenácti jel bulk potom do dvou absorbce a pak float. Ty doby těhle fází je to takhle optimální pro 575Ah baterii ?

nicméně poslední věc, přepnutí na grid mám na 24V a zpět na batt na 25V, teď večer to po chvilkovém zatížení přeplo na síť ale zpátky už se to na baterku nevrátilo i když je napětí na baterce 25,2V i když jsem to snížil na 24V stejně to už na baterku nepřepne, proč :?:

http://89.248.244.138/dashboard/view?id=1

Bez názvu.png
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
6x 210Wp Scheuten Solar
Axpert VM 24V 3000W Plus PF1
525Ah trakční olovo
http://89.248.244.138/dashboard/view?id=1
Pajavk
 
Příspěvky: 39
Registrován: pát bře 15, 2019 2:18 pm

Re: Axpert VM 24V 3000W Plus PF1

Příspěvekod JonasPP » pon zář 14, 2020 7:21 pm

No axpert ma svoj rozum a keď povie nie,tak nie. Ja som to riešil zhodenim DS na vstupe do axperta a opätovnym nahodem ističa.
Mix panelov podľa potreby zapojene -9,2kWp papierovo +-5,6kW skutočnych;
48v-PCM-80A+Axpert 2,4KW+PJ 6kW;Li-ion -9kWh
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh+PB 4kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 0,6kWh
Uživatelský avatar
JonasPP
 
Příspěvky: 1052
Registrován: pon srp 31, 2015 10:36 am
Bydliště: Okolie Popradu SR

Re: Axpert VM 24V 3000W Plus PF1

Příspěvekod Pajavk » úte zář 15, 2020 7:50 pm

no to je dementní :( vysledoval jsem, že se tak děje ve chvíli kdy není na vstupu ze soláru žádné napětí = noc, na baterku se přepne ráno po páté hodině jak se objeví první volty z panelů

chová se vám to taky tak ? :x
6x 210Wp Scheuten Solar
Axpert VM 24V 3000W Plus PF1
525Ah trakční olovo
http://89.248.244.138/dashboard/view?id=1
Pajavk
 
Příspěvky: 39
Registrován: pát bře 15, 2019 2:18 pm

Re: Axpert VM 24V 3000W Plus PF1

Příspěvekod Prackov » úte zář 15, 2020 8:20 pm

Mám sice jen 2400w.
Ale chová se úplně stejně.
A ještě taky rád když je více zatížen...1500w
A nabíhá lednice nebo mrazák tak se rád hodí po lehkém přetížení do bypassu.
Ale když nevidí na vstupu síť....
Vše dá levou zadní.
Jen si pípne a pokračuje ve své práci.
Už se také povedlo docela veliké přetížení když běžel vařič a vedoucí kuchyně pustila mikrovlnku.
Na chudákovi který řval a řval bylo 2850w.
Domácí ostrovní elektrárna 3,51kwp
200Ah. Lifepo4 12v. 2x.Gridfree invertor 1000w
12v 360 ah. Nicd.
Opzs 1000Ah. 24V
Epsolar 30+40+40A,
Axpert 2400w pro lednice a mrazáky, mikrovlnka, sušička a drobotina.
Axpert VP800va osvětlení celého domu a Tv.
Prackov
 
Příspěvky: 114
Registrován: pon lis 12, 2018 10:01 am
Bydliště: TURNOV

Re: Axpert VM 24V 3000W Plus PF1

Příspěvekod dumi » úte zář 15, 2020 8:27 pm

podle manualu se doctete ze do 105% drzi trvale, mezi 105-neco asi 15 vterin a nad 150 asi 3 vteriny.

to prepinani do bypasu pri pretizeni se da vypnout v menu. :) nebo tim ze se odpoji DS. (mnam ji trvale odpojenou a pripinam jen kdyz to vyzaduji.
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
dumi
 
Příspěvky: 1852
Registrován: stř zář 05, 2018 7:38 pm

Re: Axpert VM 24V 3000W Plus PF1

Příspěvekod Pajavk » úte zář 15, 2020 8:40 pm

jo to je v pohodě to funguje ale problém nastane večer když se zatíží chvilkově napětí padne pod 24V přepne na DS odběr ustane, baterka se vrátí na 25V ale zůstane to viset na DS až do rána. Ve chvíli kdy se objeví nějaké napětí na panelech tak přepne na baterku. Prakticky tedy celou noc jedu z DS i když je baterka nabitá...
6x 210Wp Scheuten Solar
Axpert VM 24V 3000W Plus PF1
525Ah trakční olovo
http://89.248.244.138/dashboard/view?id=1
Pajavk
 
Příspěvky: 39
Registrován: pát bře 15, 2019 2:18 pm

Re: Axpert VM 24V 3000W Plus PF1

Příspěvekod dumi » úte zář 15, 2020 10:26 pm

tak tu DS odpoj nebo nastav nizsi napeti pro prechod znova na baterie.
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
dumi
 
Příspěvky: 1852
Registrován: stř zář 05, 2018 7:38 pm

Re: Axpert VM 24V 3000W Plus PF1

Příspěvekod Pajavk » stř zář 16, 2020 8:23 am

dumi píše:tak tu DS odpoj nebo nastav nizsi napeti pro prechod znova na baterie.


už jsem to tu psal, bez napětí ze solaru se na baterku nepřepne i když tam nastavím cokoli a odpojovat DS to bych musel běhat k jističi furt, proto sem doufal, žetohle bude za mě dělat ten axpert :cry:
6x 210Wp Scheuten Solar
Axpert VM 24V 3000W Plus PF1
525Ah trakční olovo
http://89.248.244.138/dashboard/view?id=1
Pajavk
 
Příspěvky: 39
Registrován: pát bře 15, 2019 2:18 pm

Re: Axpert VM 24V 3000W Plus PF1

Příspěvekod dumi » stř zář 16, 2020 8:42 am

no pokud mas proste resim SUB, a napeti klesne pod prepinaci tak to padne na DS, zpet se to dostane pouze v pripade, ze napeti baterie preleze precinaci napeti.

mas tyto moznosti:
1] nastavit nizky prepinaci napeti smerem na baterii -> to muze mit zase jine neduhy v jinych pripadech, ale to zalezi od toho jak to pouzivas
2] nejakou chytrloou logikou vycitat, ze je axpert prepnut na DS a na par vterin mu tu DS odpojit.
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
dumi
 
Příspěvky: 1852
Registrován: stř zář 05, 2018 7:38 pm

Re: Axpert VM 24V 3000W Plus PF1

Příspěvekod diablo007 » stř zář 16, 2020 11:34 am

Napěťové relé kde si můžeš nastavit napětí při kterém se odpojí ds a kdy se připojí sice to dubluje funkci conuz má axpert ale ten bohužel má priority dane výrobcem takže ti úplně nesplňuje co by jsi očekával.
Uživatelský avatar
diablo007
 
Příspěvky: 2988
Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
Bydliště: Vyškov

Re: Axpert VM 24V 3000W Plus PF1

Příspěvekod matobabetak » stř zář 16, 2020 1:15 pm

Pajavk píše:jo to je v pohodě to funguje ale problém nastane večer když se zatíží chvilkově napětí padne pod 24V přepne na DS odběr ustane, baterka se vrátí na 25V ale zůstane to viset na DS až do rána. Ve chvíli kdy se objeví nějaké napětí na panelech tak přepne na baterku. Prakticky tedy celou noc jedu z DS i když je baterka nabitá...

pozeram ze mas skoro 600ah baterku, to nevydrzi ked z nej tahas 100A?
[5x235W poly, axpert 2,4kw,lion samsung sdi 24V 190Ah, rashberyy pi3, ICC
https://pvoutput.org/list.jsp?id=84584&sid=74995
matobabetak
 
Příspěvky: 397
Registrován: čtv pro 01, 2016 10:54 am

Re: Axpert VM 24V 3000W Plus PF1

Příspěvekod oscar » stř zář 16, 2020 1:48 pm

Pajavk píše:jo to je v pohodě to funguje ale problém nastane večer když se zatíží chvilkově napětí padne pod 24V přepne na DS odběr ustane, baterka se vrátí na 25V ale zůstane to viset na DS až do rána. Ve chvíli kdy se objeví nějaké napětí na panelech tak přepne na baterku. Prakticky tedy celou noc jedu z DS i když je baterka nabitá...


u mojej 48V verzie to funguje tak, ze odpojenie je sice na 48V, ale znova vratenie sa k baterke je pri 48V+2V podla manualu = 50V, skus to prestudovat u Teba ci nie je tam podobne pripadne posli config a porovnam s mojim...
oscar
 
Příspěvky: 23
Registrován: ned říj 14, 2018 5:53 am

Re: Axpert VM 24V 3000W Plus PF1

Příspěvekod cz7jfm » stř zář 16, 2020 1:51 pm

Mas tam nastavenou prioritu SBU?
To je divny to musi prepnou zpět na baterku.
Jake to jsou presne polozky v menu Axperta o kterych pises (24V a 25V)?

PS: ted ctu co pise oscar a asi ma pravdu tam myslim musi byt rozdil minimalne 2V
moje nastaveni:
http://cz0njf.dreamsys.cz/m/mobile.htm (tl. AXP)


Pajavk píše:tak už jsem konečně fixnul ty problémy s panelama :roll:


nicméně poslední věc, přepnutí na grid mám na 24V a zpět na batt na 25V, teď večer to po chvilkovém zatížení přeplo na síť ale zpátky už se to na baterku nevrátilo i když je napětí na baterce 25,2V i když jsem to snížil na 24V stejně to už na baterku nepřepne, proč :?:

Bez názvu.png
FVP 2,4kWp, EPSolar 4215BN, BMV 700, Epever 3000SHI, Axpert msxe, BMZ Li-Ion 8,1kWh@24V
http://cz0njf.dreamsys.cz
cz7jfm
 
Příspěvky: 29
Registrován: ned říj 11, 2015 1:51 am
Bydliště: Frýdek-Místek

Re: Axpert VM 24V 3000W Plus PF1

Příspěvekod Pajavk » čtv zář 17, 2020 6:45 am

nastavení

01 SBU
12 24V
13 25V

zkusil sem ho ještě úplně vypnout odpojením od všeho aby se restartoval tak uvidíme večer jestli to pomohlo
6x 210Wp Scheuten Solar
Axpert VM 24V 3000W Plus PF1
525Ah trakční olovo
http://89.248.244.138/dashboard/view?id=1
Pajavk
 
Příspěvky: 39
Registrován: pát bře 15, 2019 2:18 pm

Re: Axpert VM 24V 3000W Plus PF1

Příspěvekod oscar » čtv zář 17, 2020 7:18 am

ked nestaci, skus dat 13 na 24.5V.
Co mas pri 29? 24V tiez?
01,12 je podla mna OK
oscar
 
Příspěvky: 23
Registrován: ned říj 14, 2018 5:53 am

Re: Axpert VM 24V 3000W Plus PF1

Příspěvekod Pajavk » pát zář 18, 2020 6:51 am

tak to vypadá, že ten restart celého axpertu zabral, asi to bylo v nějakém divnostavu, nicméně teď už to pracuje jak má. Díky za rady

Bez názvu.png


mám ještě řešit upgrade firmware nebo to nic nepřinese a radši na to nešahat ?
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
6x 210Wp Scheuten Solar
Axpert VM 24V 3000W Plus PF1
525Ah trakční olovo
http://89.248.244.138/dashboard/view?id=1
Pajavk
 
Příspěvky: 39
Registrován: pát bře 15, 2019 2:18 pm

Re: Axpert VM 24V 3000W Plus PF1

Příspěvekod shuty » pát zář 18, 2020 12:48 pm

Pajavk píše:tak to vypadá, že ten restart celého axpertu zabral, asi to bylo v nějakém divnostavu, nicméně teď už to pracuje jak má. Díky za rady

Bez názvu.png


mám ještě řešit upgrade firmware nebo to nic nepřinese a radši na to nešahat ?


takze staci rozdiel 1v?

prepnut na ds mas pri 24v a spat na baterku pri 25v?
Uživatelský avatar
shuty
 
Příspěvky: 244
Registrován: ned úno 05, 2017 7:21 pm

Re: Axpert VM 24V 3000W Plus PF1

Příspěvekod Pajavk » sob zář 19, 2020 7:06 am

shuty píše:
Pajavk píše:tak to vypadá, že ten restart celého axpertu zabral, asi to bylo v nějakém divnostavu, nicméně teď už to pracuje jak má. Díky za rady

Bez názvu.png


mám ještě řešit upgrade firmware nebo to nic nepřinese a radši na to nešahat ?


takze staci rozdiel 1v?

prepnut na ds mas pri 24v a spat na baterku pri 25v?


ten graf je jen výstup z axperta a ten posílá 0 nebo 1 podle toho zda jede z DS nebo BATT, nastaveno mám 24 vypni a 25 zapni. Bohužel je tam ta nedokonalost, že když ho zatížíš a jde to pod 24 tak přepíná jak vzteklej na DS s tím bohužel nic asi neudělám.
6x 210Wp Scheuten Solar
Axpert VM 24V 3000W Plus PF1
525Ah trakční olovo
http://89.248.244.138/dashboard/view?id=1
Pajavk
 
Příspěvky: 39
Registrován: pát bře 15, 2019 2:18 pm