Jak spojit stringy na střeše?

Palalelní, sériové, sérioparalelní, spojení různých panelů, propojení při různé orientaci střechy, vnitřní zapojení panelu, ochranné diody, diskuze, rady a praktické zkušenosti
OstrovVOstrove
Příspěvky: 35
Registrován: pon úno 12, 2018 8:27 pm
Reputace: 1

Jak spojit stringy na střeše?

Příspěvek od OstrovVOstrove »

Ahoj, Jak spojujete paralelní stringy přímo na střeše?

potřebuju spojit 4 stringy po třech panelech ještě na střeše. Planuju použít MC4 rozdvojku, na dva a dva stringy a ty pak spojit v male elektroinstalacni krabici zalite izolačním gelem, protože tyto spojene stringy už povedu ze střechy 16mm2 kabelem a ten bych do MC4 rozdvojky asi nedostal. 16mm2 kabel uz neni "solarni kabel" ale bude schovany v UV stabilni chranicce, tak snad to vydrzi. Není to asi uplně ideální řešení ale lisovaný spoj snad vydrží a krabici schovam pod panely. takže nepujde vidět.



Je velký problém že nebudu mít jištěné jednotlivé stringy? Co tím hrozí?

Díky.
Přílohy
krabice.jpg
Ostrov 5,4kWp | 19kWh LiFe |5kW Epever + 3kW Epever + 300W Victron phoenix
Vitek
Příspěvky: 1916
Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am
Reputace: 289

Re: Jak spojit stringy na střeše?

Příspěvek od Vitek »

čau no na tím sem taky přemýšlel a pod střešní krytinou na stodole mám spojeno přes WAGO svorky ty co jsou na lycny, resp ty s tou páčkou.
určitě to není správně ale je to tutově lepší než silikon kterej způsobuje octem korozi kovů.
pokud to je tavnou pistolí tak nevim zda to je nejvhodnější..
když už tak třeba očka, a zalisovat a spojit šrouby, nebo ještě lepe nejaký junction box kam navedeš střešní stringy.

Ale tutově ti to bude taky chvíli fungovat ikdyž takovéto řešení může fungovat od řádů měsíců do řádů let.
spíš to chce dělat věci tak aby sis byl jist že pokud už nechceš upravovat je to definitivní varianta.

Tož tot muj názor.
Zdraví V.
OstrovVOstrove
Příspěvky: 35
Registrován: pon úno 12, 2018 8:27 pm
Reputace: 1

Re: Jak spojit stringy na střeše?

Příspěvek od OstrovVOstrove »

No junction box by byl fajn, ale ten je pokud vim o dost větší a nevlezl by se pod panely. Ta hmota není silikon ani tavná pistole, je to gel na to určený

Samotné spojení kablelů je uděláno měděnou lisovací dutinkou a přetaženo smršťovačkou.

Snažil jsem se právě aby to bylo co nejvíc "trvalé" řešení. K panelům je špatný přístup a nechci tam lézt každý rok.

Nicméně přiznávám že si svým řešením nejsem úplně jistý, proto se tady ptám jestli neznáte něco lepšího (ještě to na střeše není)
Ostrov 5,4kWp | 19kWh LiFe |5kW Epever + 3kW Epever + 300W Victron phoenix
rasto1
Příspěvky: 885
Registrován: pon lis 11, 2019 2:48 pm
Reputace: 43

Re: Jak spojit stringy na střeše?

Příspěvek od rasto1 »

Vyzera to strasne ale mohlo by to fungovat.
Na prepoje s rozdielnymi prierezmi by som radsej pouzil spojky na to urcene, pricom by som na vodice nalisoval koncovky.
https://www.goled.sk/vodotesna-spojka-n ... 0oQAvD_BwE
7425Wp-J 27ks, 4125Wp-Z 15ks - SUN275-60P; 3525Wp-J plot 15ks TSM-235PC05; Li-ion 30kWh CATL; 3x5048MK do 1f.
kodl69
Příspěvky: 7377
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Reputace: 866
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jak spojit stringy na střeše?

Příspěvek od kodl69 »

tohle jedině jako gelová spojka, pak je to IP68. Spíš bych se zeptal, jestli není pod střechou někde kousek místa, kde by se to mohlo pěkně spojit a odjistit. Venku stačí krytí IP23, ale s ohledem na hmyzáky raděj IP54, a nejlepší těsnění je díra, kterou případná voda vyteče.
Teď s tím problém mít nebudeš, ale v případě rozšiřování nebo oprav to problém bude.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
OstrovVOstrove
Příspěvky: 35
Registrován: pon úno 12, 2018 8:27 pm
Reputace: 1

Re: Jak spojit stringy na střeše?

Příspěvek od OstrovVOstrove »

kodl69 píše:tohle jedině jako gelová spojka, pak je to IP68. Spíš bych se zeptal, jestli není pod střechou někde kousek místa, kde by se to mohlo pěkně spojit a odjistit. Venku stačí krytí IP23, ale s ohledem na hmyzáky raděj IP54, a nejlepší těsnění je díra, kterou případná voda vyteče.
Teď s tím problém mít nebudeš, ale v případě rozšiřování nebo oprav to problém bude.
Díky. S rozšiřováním moc nepočítám protože na střechu se víc nevleze..
Pod střechu by to bylo lepší ale bohužel jsem si při stavbě střechy nachystal do prostupu uzké chráničky a kdybych tam tahal všechny stringy zvlášt a solarnim kabelem tak bych to asi neprotáh.

BTW, konstrukce pro panely se má opravdu uzemnit 16mm2 kabelem? nebo dáváte méně?
Ostrov 5,4kWp | 19kWh LiFe |5kW Epever + 3kW Epever + 300W Victron phoenix
brumlaj
Příspěvky: 2467
Registrován: ned kvě 12, 2013 2:24 pm
Reputace: 258

Re: Jak spojit stringy na střeše?

Příspěvek od brumlaj »

opravdu 16mm2.
Moudrost nepřichází vždy s věkem, někdy věk přichází sám.
OstrovVOstrove
Příspěvky: 35
Registrován: pon úno 12, 2018 8:27 pm
Reputace: 1

Re: Jak spojit stringy na střeše?

Příspěvek od OstrovVOstrove »

Tak jsem dnes asi 10x vylezl na hřeben :uh: abych místo původního 6mm kabelu na uzemění protáhnul 16mm kabel (pro klid duše). Pospojil jsem hliníkové profily a k těm budu kablikama připojovat jednotlive panely. Myšlenka je taková že pod šroub dám kabelové oko a velkou podložku což by mohlo zaroveň fungovat jako pojistka proti sklouznutí panelu a pro usnadnění montáže. viz fotky

Nebo máte někdo lepší způsob jak uzemnit panely kdyz je ten elox sviňa izolant ? :x

Ještě vyměřit a nastrkat uchytky a je to připraveno na ::pv:: :)
Ostrov 5,4kWp | 19kWh LiFe |5kW Epever + 3kW Epever + 300W Victron phoenix
Uživatelský avatar
Tibor889
Příspěvky: 123
Registrován: úte črc 30, 2019 9:11 pm
Reputace: 41
Bydliště: Boleráz

Re: Jak spojit stringy na střeše?

Příspěvek od Tibor889 »

Na všetok elox treba použiť vejárové podložky.
Labák v skúšobnej prevádzke. Na streche 12x285Wp Amerisolar + 18x235Wp repasovaných LDK + na garáži 6x235Wp repasovaných LDK. Celkom 9060 Wp. Pripojené sú momentálne PIP1-3S4P Amerisolary, PIP2- 3S5P LDK, MSB1- 3S1P strecha, MSB2- 3S2P Garáž., 2x PIP5048MK paralelne, , 2xMakeSkyBlue 60A . Aku Li-ion 18650 Skladačka 60P14S + 6x LG 28P7S bloky = 21kWh využívaných cca 16 kWh, 4x ANT BMS 320A. Sledovanie zatiaľ staré miniPC s Watchpowerom.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=55&t=5636
Uživatelský avatar
antoni_sk
Příspěvky: 677
Registrován: pát lis 17, 2017 3:14 pm
Reputace: 80
Bydliště: Liptov

Re: Jak spojit stringy na střeše?

Příspěvek od antoni_sk »

Myslím že ked dáš vejárové podložky tak sa ten elox povrch naruší - ak by som sa mýlil tak ma opravte
FV-1, 60°, 2019 3x Suntech STP280-20/Wfw (840Wp), EPSOLAR LS3024B (30A)
FV-2, 35°, 2020 3x CSUN 280-60P (840Wp), EPEVER LS3024B (30A),
FV-3, 35°, 7/2020 4x Trinasolar TSM-235 (940Wp), SRNE ML 40A MPPT
FV-4, 35°, 10/2021 2x Moser 220Wp (440Wp), EPEVER LS3024B (30A),
FV-5, 45°, 9/2022 6x Trinasolar 235Wp (1400Wp), Easun ISolar SPS 3kW
Meniče: Carspa 3000W (špičk.9000W), Easun ISolar SPS 3kW
batérie: 16x 200Ah LiFePo4 (24V) + 8x 280Ah LiFePo4 (24V)
camel1cz
Příspěvky: 764
Registrován: pon bře 21, 2011 11:12 pm
Reputace: 52
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 3780
Kapacita baterie [kWh]: 18

Re: Jak spojit stringy na střeše?

Příspěvek od camel1cz »

To je právě ta finta... elox blbě vodí.
5 kVA Axpert King @ 3,78 kWp [12x AUO 315Wp mono]
18 kWh [5x Pylontech US3000]
Rozpracováno:
Fangpusun MPPT 150/70 Tr @ 1,89 kWp [6x AUO 315Wp mono]
5 kVA Axpert King II @ 5,52 kWp [12 x AS 460Wp mono]
kodl69
Příspěvky: 7377
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Reputace: 866
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jak spojit stringy na střeše?

Příspěvek od kodl69 »

já na izolaci eloxu kašlu. Sice to dokáže odolat chvilku i 1kV za sucha, ale profily eloxovaný nejsou, tudíž jsou připojený dobře, nějaký indukovaný atmosférický přepětí předpokládám nejspíš za mokra, a to té izolaci eloxu taky nepřispěje. Ostatně na žádné instalaci jsem to neviděl, i když je obvykle nějaká dírka na panelu označená symbolem uzemnění... Potom bys musel navzájem pospojovat ještě jednotlivý profily, co jsou kolem panelu, protože mi nepřijde, že by byly nějak extra vodivě propojený, ale neměřil jsem to......
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Uživatelský avatar
Tibor889
Příspěvky: 123
Registrován: úte črc 30, 2019 9:11 pm
Reputace: 41
Bydliště: Boleráz

Re: Jak spojit stringy na střeše?

Příspěvek od Tibor889 »

Ja som meral celý obvodový profil a bol vodivo spojený. Ako neviem, ale bol.
Labák v skúšobnej prevádzke. Na streche 12x285Wp Amerisolar + 18x235Wp repasovaných LDK + na garáži 6x235Wp repasovaných LDK. Celkom 9060 Wp. Pripojené sú momentálne PIP1-3S4P Amerisolary, PIP2- 3S5P LDK, MSB1- 3S1P strecha, MSB2- 3S2P Garáž., 2x PIP5048MK paralelne, , 2xMakeSkyBlue 60A . Aku Li-ion 18650 Skladačka 60P14S + 6x LG 28P7S bloky = 21kWh využívaných cca 16 kWh, 4x ANT BMS 320A. Sledovanie zatiaľ staré miniPC s Watchpowerom.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=55&t=5636
dumi
Příspěvky: 2037
Registrován: stř zář 05, 2018 8:38 pm
Reputace: 157

Re: Jak spojit stringy na střeše?

Příspěvek od dumi »

Kodl69 neppchopil jsem z Tve zpravy jak je to tedg dobre.

Profily pospojovat a na panely prdet? Nebo pospojovat i panely k profilum?
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
kodl69
Příspěvky: 7377
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Reputace: 866
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jak spojit stringy na střeše?

Příspěvek od kodl69 »

Jak je to správně vím, spojit všechno. Předchozí příspěvek, to je jenom můj názor a popis, jak to mám udělaný já. Podle mě nejde o pospojování v rámci ochrany před dotykem, ale prostě svedení nějaké statické elektřiny do země, panel je z pohledu ochrany před dotykem ve dvojité izolaci. A logickou úvahou mi vychází, že pokud se něco naindukuje do rámu, tak se spíš prorazí 0.05mm eloxu, než cca 1cm EVA folie nebo 1cm sklo, což je zhruba vzdálenost od hliníku ke kraji článku. Správně je propojit, ale kdo by na té střeše tak kempoval. Spíš je potřeba řešit minimální plochy smyček vodičů stringů, přepěťovky na vstupu stringů do domu, dostatečný vzdálenosti od jímacího vedení a to, aby panely byly v ochranným úhlu jímačů na hřebenu než se zcela zaujmout touhle blbinou a na ostatní zapomenout...
edit: kdo z vás má okapy lindab a pod, tj poplastovaný, a řešil jejich skutečně vodivý spojení jednotlivých částí a s bleskosvodem? to je podle mě na podobné úrovni nebezpečnosti...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
OstrovVOstrove
Příspěvky: 35
Registrován: pon úno 12, 2018 8:27 pm
Reputace: 1

Re: Jak spojit stringy na střeše?

Příspěvek od OstrovVOstrove »

kodl69 píše:já na izolaci eloxu kašlu. Sice to dokáže odolat chvilku i 1kV za sucha, ale profily eloxovaný nejsou, tudíž jsou připojený dobře, nějaký indukovaný atmosférický přepětí předpokládám nejspíš za mokra, a to té izolaci eloxu taky nepřispěje. Ostatně na žádné instalaci jsem to neviděl, i když je obvykle nějaká dírka na panelu označená symbolem uzemnění... Potom bys musel navzájem pospojovat ještě jednotlivý profily, co jsou kolem panelu, protože mi nepřijde, že by byly nějak extra vodivě propojený, ale neměřil jsem to......

Mám na to víceméně podobný názor a připadám si jako debil že spojuju dva hliníky, které jsou sešroubované k sobě :wall: . Ale prostě jsem srab a pro klid duše to udělám. Vyrobit a zapojit těch 18 kabliku bude asi míň práce než si důkladně nastudovat maxwellovy a další zákony a být si tím jistý že se s určitou pravděpodobností nic nemůže stát. A tak se radši bezboje vzdám "měďařské lobby" :-D
Ostrov 5,4kWp | 19kWh LiFe |5kW Epever + 3kW Epever + 300W Victron phoenix
OstrovVOstrove
Příspěvky: 35
Registrován: pon úno 12, 2018 8:27 pm
Reputace: 1

Re: Jak spojit stringy na střeše?

Příspěvek od OstrovVOstrove »

Tibor889 píše:Na všetok elox treba použiť vejárové podložky.
"Vejarove" podložky tam samo dám. A spolu se samořezným šroubem to bude jistě dobrý kontakt. Akorát nechápu proč výrobce ty zemnící díry dal přesně do poloviny výšky panelu. Budu potřebovat cca 0,65m kabliky abych dosahl od panelu na profil. Kdzby je umístil nahoře stačilo by 0,15m :uh:
Ostrov 5,4kWp | 19kWh LiFe |5kW Epever + 3kW Epever + 300W Victron phoenix
PavelR
Příspěvky: 3104
Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
Reputace: 220
Lokalita: Žabčice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: ANO
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jak spojit stringy na střeše?

Příspěvek od PavelR »

tak si vrtni svoji diru :)
rasto1
Příspěvky: 885
Registrován: pon lis 11, 2019 2:48 pm
Reputace: 43

Re: Jak spojit stringy na střeše?

Příspěvek od rasto1 »

OstrovVOstrove píše:
Tibor889 píše:Na všetok elox treba použiť vejárové podložky.
"Vejarove" podložky tam samo dám. A spolu se samořezným šroubem to bude jistě dobrý kontakt. Akorát nechápu proč výrobce ty zemnící díry dal přesně do poloviny výšky panelu. Budu potřebovat cca 0,65m kabliky abych dosahl od panelu na profil. Kdzby je umístil nahoře stačilo by 0,15m :uh:
Chces silou mocou poprepajat vsetky panely?
A nestacilo by ti poprepajat len hlinikove profily?
7425Wp-J 27ks, 4125Wp-Z 15ks - SUN275-60P; 3525Wp-J plot 15ks TSM-235PC05; Li-ion 30kWh CATL; 3x5048MK do 1f.
OstrovVOstrove
Příspěvky: 35
Registrován: pon úno 12, 2018 8:27 pm
Reputace: 1

Re: Jak spojit stringy na střeše?

Příspěvek od OstrovVOstrove »

Tak je to na strese. :-) Vsechny panely jsem uzemnil kablikem. Instlace panelu zabrala asi 4hod ve dvou lidech. Mate nekdo vysvetleni proc po vsech panelech krasne "hydrofobne" steka voda, krome dvou krajnich spodnich? Je to pro me zahadou :-) https://photos.app.goo.gl/uModcHfmT9y1o4LY9
Ostrov 5,4kWp | 19kWh LiFe |5kW Epever + 3kW Epever + 300W Victron phoenix