Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: ned kvě 31, 2020 4:18 pm


návrh 9kW FVE - prosím o konzultaci

Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních systémů
PředchozíDalší

Re: návrh 9kW FVE - prosím o konzultaci

Příspěvekod Dex88 » čtv dub 30, 2020 9:51 pm

Táááák Konečně jedna dobrá zpráva :celebrate4:

V pondělí si mám vyzvednout baterie :-)

Pro pohodlněší revize baterie jsem se rozhodl o změnu zapojení baterie viz foto:

Baterie2.jpg


Paralelní řady článků budou propojený pásovinou 30x5mm

Seriové zapojení paralelních článků bude 30x8 2x

Kabely z baterie do rozvodnice budou mít každý 2m

Jaký kabel by jste doporučili? Maximum při 8000W je 166A
50mm - úbytek napětí 0,23V tedy 38W
70mm - úbytek napětí 0,16V tedy 26,54W

Nebo větší?

Co jsem se dočetl od kavko1 nerez A2 jsou do sběrnic. Jaké šouby ale do baterií? Nerezové asi pro svoji horší vodivost ne že?

Prosím o doporučení a připomínky před pondělním nákupem pásovin :-)
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
Dex88
 
Příspěvky: 97
Registrován: čtv lis 21, 2019 12:33 pm

Re: návrh 9kW FVE - prosím o konzultaci

Příspěvekod DanoP » pát kvě 01, 2020 9:27 am

Kludne nerez aj do baterie, prud ma viest kontaktna plocha polu baterie a zbernice, srob len dotlaca zbernicu na pol. Poly baterie su Al alebo Cu? Ja mam Al a zbernice Cu preto pouzivam CuPal podlozky + kontaktnu pastu.
1770Wp monokryštál + PIP4048MS + 10kWh LiFePO4, vlastny monitoring na https://www.mms-softec.sk/pip/
DanoP
 
Příspěvky: 426
Registrován: stř črc 06, 2016 11:27 am
Bydliště: Trnava, Slovensko

Re: návrh 9kW FVE - prosím o konzultaci

Příspěvekod Dex88 » pát kvě 01, 2020 7:55 pm

Dobra pripominka.
Musim se zeptat jak pro ne pojedu o materialu nemaji napsanou nikde ani zminku. Jen v nontaznim navodu je napsany ze mas pouzit bud med nebo hlinik :-D jakou pouzivas tu kontaktni pastu?
Dex88
 
Příspěvky: 97
Registrován: čtv lis 21, 2019 12:33 pm

Re: návrh 9kW FVE - prosím o konzultaci

Příspěvekod DanoP » sob kvě 02, 2020 7:11 am

1770Wp monokryštál + PIP4048MS + 10kWh LiFePO4, vlastny monitoring na https://www.mms-softec.sk/pip/
DanoP
 
Příspěvky: 426
Registrován: stř črc 06, 2016 11:27 am
Bydliště: Trnava, Slovensko

Re: návrh 9kW FVE - prosím o konzultaci

Příspěvekod Dex88 » pon kvě 04, 2020 9:11 pm

Tááák Baterie jsou doma :yes:
Elektrody jsou Hlinikové takže ještě sehnat ty CUpAL podložky a vazelinu a mužese jít na to :-) Zítra změřím rozměry elektrod a nechám nařezat Měděné profily :)

IMG_20200504_194500.jpg


Ještě bych měl dotaz ohledně bočníku. Kde ho máte připojenený? píšou co nejblíže baterii.

Jak moc by vadilo dát ho až do rozvodnici? Tedy na konec 2m 70mm2 kabelu od bateie? :-)

Díky za odpovědi.
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
Dex88
 
Příspěvky: 97
Registrován: čtv lis 21, 2019 12:33 pm

Re: návrh 9kW FVE - prosím o konzultaci

Příspěvekod FRSO » pon kvě 04, 2020 10:01 pm

Dex88 píše:Tááák Baterie jsou doma :yes:
Elektrody jsou Hlinikové takže ještě sehnat ty CUpAL podložky a vazelinu a mužese jít na to :-) Zítra změřím rozměry elektrod a nechám nařezat Měděné profily :)

IMG_20200504_194500.jpg


Ještě bych měl dotaz ohledně bočníku. Kde ho máte připojenený? píšou co nejblíže baterii.

Jak moc by vadilo dát ho až do rozvodnici? Tedy na konec 2m 70mm2 kabelu od bateie? :-)

Díky za odpovědi.

Blíže k Aku je to přesnější, počítá to přesněji W, pro měření Ah to až tak nevadí, taky zapojuji co nejblíže k aku BMV-700.
FRSO
 
Příspěvky: 1171
Registrován: ned srp 14, 2011 9:13 pm

Re: návrh 9kW FVE - prosím o konzultaci

Příspěvekod Dex88 » úte kvě 05, 2020 9:59 pm

Takže blíže :-) Dík

Dneska konečně dá se říct dobrá zpráva.

Plánované Jinka 340 opět nedorazily již 6tý týden od slíbeného doručení. Bohužel už sám prodejce neví kdy by je dostane.

Nakonec mu došly na sklad AEG 335W takže se slevou pro dlouhé čekání jsem do nich šel. Do konce týdne bych je měl mít doma :celebrate4:

Vypadá že počasí bude přát takže o víkendu snad proběhne montáž :yes:

Teda budu to dělat sám tak uvidíme jak to pujde ::rolleyes::
Dex88
 
Příspěvky: 97
Registrován: čtv lis 21, 2019 12:33 pm

Re: návrh 9kW FVE - prosím o konzultaci

Příspěvekod marko250 » úte kvě 05, 2020 10:13 pm

Ta měď mě připadá zbytečná,udělal bych to z AL,nerez šrouby a podložky.Té pásoviny tam bude dost díky malým článkům.Projet s klíčem kontakty po dvou letech není zase taková dřina a konkrétně u mě se oxidace a uvolnění nikdy neprojevilo,kontroloval jsem to při rozebrání a prodeji starých life co jsem měl AL/AL elektrody.
JZ-50°/20xChaori 230<dává 5360W>,JV-90°/12xJinkoSolar 225<davá2700W>,MakeSkyBlue <60A>, Midnite Classic 150<89A>,baterka 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V
Uživatelský avatar
marko250
 
Příspěvky: 2114
Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
Bydliště: Hlučín

Re: návrh 9kW FVE - prosím o konzultaci

Příspěvekod Dex88 » stř kvě 06, 2020 10:51 pm

Nad hliníkem jsem taky uvažoval. ale už mám objednanou měď. navíc rozdíl ceny není tak hroznej v porovnání ceny baterie.

Panely jsou již na cestě ke mě :-) zítra je mám doma.

Tak bych rád vyřešil ještě ochranu baterie.

Jelikož CellLog 8 již není k sehnání a v jeho Tématu jsem našel odkaz na:
https://shop.gwl.eu/_d7077.html

Máte s tím někdo zkušenosti? Nebo té mám Prubnout jako první?

za 1/3 ceny by se dalo koupit toto https://www.aliexpress.com/item/32863964045.html Ale nějak to ve mě nevzbuzuje duvěru.
Edit:
Našel jsem to i v CZ za lepší cenu :-) https://eskutr.cz/bms-balancery/1063-ba ... lanku.html
Dex88
 
Příspěvky: 97
Registrován: čtv lis 21, 2019 12:33 pm

Re: návrh 9kW FVE - prosím o konzultaci

Příspěvekod kodl69 » čtv kvě 07, 2020 12:10 am

a co něco, co víme že funguje, a taky to celkem není nic oproti ceně baterek: https://eskutr.cz/bms-balancery/714-uni ... atory.html
a nebo low cost smart bms z aliexpresu, stačí pohledat na fóru...
ostrov 4600Wp neustále ve stádiu zrodu: 6x noark CHSM6610P250, 6x250Wp z I4wifi, 6xTratek 275Wp, 4x Auria 120Wp, midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Ex Powerjack 8kW (reálně 6kW po úpravě). 48V DC rozvody a spotřebiče.
kodl69
 
Příspěvky: 4524
Registrován: sob črc 19, 2014 7:56 pm

Re: návrh 9kW FVE - prosím o konzultaci

Příspěvekod Dex88 » čtv kvě 07, 2020 9:50 pm

Panely jsou doma :-) Pan nahodim Foto jak to vypada s nasazeným Optimizerem.

tu BMS už neprodávají. možná prej nějakou najdou ale už dělají Jen BMS 123.
Každopádně podle prodejce to v podstaně dělá uplně to stejný co ten Bateriový monitor Jen to nemá Bluetooth. A nastavení horní a spodní hranice je po 0,1V.

Nad tou BMS musim ještě trochu víc pohledat. Je tu toho dost ale rozhazeny všude možně :-) Ještě jsem nedočetl téma aktivním balancování.
Dex88
 
Příspěvky: 97
Registrován: čtv lis 21, 2019 12:33 pm

Re: návrh 9kW FVE - prosím o konzultaci

Příspěvekod Dex88 » pát kvě 08, 2020 8:37 pm

Tak první řada 7mi závěsu a troufnu si říct ta najhorší je dneska hotová. :-) Vzdalenost od kraje je 70 cm. Je to dost daleko na praci ze žebříku a na práci na střeše zase dost málo místa :-D aspon pro mě kterej leze na střechu 1x za rok :-D

Nemáte tip na nějaky bystabilní relé nebo stykač. Co By zvládl 600V DC a 12A? nějak nemužu najít nic nad 500V A ještě za to chcou 8500.

Jediný co jsem našel https://shop.iftech.cz/dc-vypinace/1155 ... l-16a.html za 1500 + Vypínací spoušť za cca 400. Předpokládám že by to mělo zvládnout odpojit panely i pod záteží.

Dík :-)
Dex88
 
Příspěvky: 97
Registrován: čtv lis 21, 2019 12:33 pm

Re: návrh 9kW FVE - prosím o konzultaci

Příspěvekod Dex88 » sob kvě 09, 2020 10:19 pm

Nikdo nic? :-)

Dneska to šlo o poznání líp :-) za dnešní odpoledne 28 závěsů :-) Dneska přihodím foto.

Měl bych jeden důležitej dotaz ohledně monáže panelů. Jaká by měla být mezera mezi panely?

Vertikálně je to daný hliníkovýma úchytama cca 2 cm (neměřil jsem.)

A co horizontálně? Mužu dát panely upně na sebe? nebo mám nechat mezeru třeba 0,5cm?

Dík
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
Dex88
 
Příspěvky: 97
Registrován: čtv lis 21, 2019 12:33 pm

Re: návrh 9kW FVE - prosím o konzultaci

Příspěvekod redcrown » ned kvě 10, 2020 6:50 am

Já doporučuji nechat mezeru i vertikálně. Dobře se to dělá na rozměr příchytky, která se pak jen vyndá, ale půl centimetru určitě stačí.
redcrown
 
Příspěvky: 732
Registrován: pát říj 12, 2012 7:15 pm
Bydliště: Severní Čechy

Re: návrh 9kW FVE - prosím o konzultaci

Příspěvekod Vitek » ned kvě 10, 2020 7:43 am

redcrown píše:Já doporučuji nechat mezeru i vertikálně. Dobře se to dělá na rozměr příchytky, která se pak jen vyndá, ale půl centimetru určitě stačí.


Ahoj Dexi, já dělám mezeru na omega příchytku, máš ji v kapse tak ju tam vrazíš... jednoduche a učinné.
Jinko 11.475 kWp,2xPIP5048mk,Vytěžovač GBO, Pb 625 Ah, BMV 712, Fangpusun 60A
https://pvoutput.org/list.jsp?id=81146&sid=71915
https://emoncms.org/dashboard/view?id=56971
Vitek
 
Příspěvky: 951
Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am

Re: návrh 9kW FVE - prosím o konzultaci

Příspěvekod Dex88 » ned kvě 10, 2020 11:50 am

Diky za odpovědi. Udelam mezery :-)

Jak moc krehke jsou sqmotne panely?? :-D
muzu se o ne oprit treba dlaní pri pontazi?
Dex88
 
Příspěvky: 97
Registrován: čtv lis 21, 2019 12:33 pm

Re: návrh 9kW FVE - prosím o konzultaci

Příspěvekod ota » ned kvě 10, 2020 2:24 pm

Klidně se o panel opři i kolenem, já se po nich po střeše plazím když není jiná cesta.
Nesmí to být bodové, dynamické zatížení, jako ze ti na panel spadne ze střechy kladivo.
5kWp + 3kW Multiplus, 15kWh LiFe
http://www.elektrarna.estranky.cz/
Uživatelský avatar
ota
 
Příspěvky: 1988
Registrován: čtv dub 18, 2013 8:37 am
Bydliště: na chaloupce u lesa-Příbramsko

Re: návrh 9kW FVE - prosím o konzultaci

Příspěvekod rasto1 » ned kvě 10, 2020 3:28 pm

Dex88 píše:Diky za odpovědi. Udelam mezery :-)

Jak moc krehke jsou sqmotne panely?? :-D
muzu se o ne oprit treba dlaní pri pontazi?

https://www.pveurope.eu/Products/Operat ... olar-array
7425Wp-J, 4125Wp-Z - SUN275-60P; Li-ion 38kWh CATL; zatial vsetko v garazi :-)
rasto1
 
Příspěvky: 291
Registrován: pon lis 11, 2019 2:48 pm

Re: návrh 9kW FVE - prosím o konzultaci

Příspěvekod Dex88 » ned kvě 17, 2020 6:23 pm

rokytna píše:Tigo O M ?
To mne velmi zaujalo, jaké všechny moduly, odkud a za kolik, lze se prosím podělit o informace ?
Plus ideálně fotku jak se to na ten panel nasazuje (tedy, jak se to povedlo nasadit).
Plus eventuálně výsledky z nasazení... díky


Ahoj. Včera proběhlo nasazení na první 4 panely.

Přítlak je opravdu velkej. Tak moc že sundání bez nějakého kolíku už není možný.
Na konci pružin jsou zobáčky který se zakousnou lehce do hliníku a při pokusu o sundání se zakousávali čím dál víc. viz foto:

IMG_20200516_145651.jpg


Podle návodu je možné pružinu sundat a zustanou tam 2 díry na přidělání šrouby. ( nezkoušel jsem)

Délka kabelu je 1m a ty krátký jsou na připojení panelu. Vychází to tak že optimizer muže byt kdekoly na panelu.
Optimizery jsou zalité a nerozdělávací. Krytí IP68.

IMG_20200516_163830.jpg


Výsledek za 3 hodinky práce zde :yes: Absolutně nejhorší je vytáhnout ten panel na 4m vysokou střechu po žebříku :-D

IMG_20200516_191154.jpg


Pravé 3 panely jsou už zapojené. Levej panel je jen pro natažení provázku abych udržel první řadu v rovině. :celebrate4:
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
Dex88
 
Příspěvky: 97
Registrován: čtv lis 21, 2019 12:33 pm

Re: návrh 9kW FVE - prosím o konzultaci

Příspěvekod Dex88 » pát kvě 29, 2020 11:55 am

Pokud někdo ještě sleduje Tak srovnání článku proběhlo :-)

IMG_20200527_174803.jpg


A snad zítra proběhne první spuštění. Není zapojená komunikace, RCC a BSP s bočníkem. :-)

IMG_20200528_193509.jpg


Ta 300A pojistka je hrozný zvěrstvo :lol:
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
Dex88
 
Příspěvky: 97
Registrován: čtv lis 21, 2019 12:33 pm

PředchozíDalší

Zpět na Plánované FVE

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Ubermetrics [Bot] a 0 návštevníků

Reputation System ©'