Napsal: stř črc 03, 2019 10:36 am
od marsal64
Ahoj, je to dostatečně vydatné na založení nového tématu?

Pořídil jsem si Forxtrot CP-1015 a mám potíže s jeho připojením k PC přes RS-232.
Mám nainstalovaný Mosaic na Windows 10, převodník USB - RS-232 z Alzy. Zapojil jsem na DB9 konektor šňůry pouze čtyři dráty, které jsou na Foxtrotu na CH1 (GND, TxD, RxD, RTS) a nechal defaultní nastavení v Mosaicu.
Foxtrot po zapnutí pro CH1 píše: A-0 S-38,4 T-10 CTS-off B-0 8-E-1 interface RS-232
Tušil by někdo, co dělám blbě?

Díky

Re: PLC Tecomat Foxtrot

Napsal: stř črc 03, 2019 11:55 am
od willcz
Sice netusim proc se pripojujes pomoci seriaku a ne ethernetu, ale aby to chodilo tak musi byt spravne zapojen RX a TX, tzn TX z PLC na RX toho prevodniku, atd ...
pak je potreba na tom seriovem kanalu nastavit rezim PC (ne uni), netusim co je tam v defaultu od vyrobce.

Re: PLC Tecomat Foxtrot

Napsal: stř črc 03, 2019 12:07 pm
od youda
Přesně - připoj se raději přes ethernet, ušetřený sériák se ti bude hodit na RS232 komunikaci s měniči.
IP, bránu i masku lze nastavit přímo na displeji jednotky CP-1015.

Přímo CP-1015 mám také, připojeno právě přes ETH:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... =40#p82023
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 028#p92028
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 737#p86737

Re: PLC Tecomat Foxtrot

Napsal: stř črc 03, 2019 2:10 pm
od marsal64
To je mi jasné, že přes Ethernet, ovšem defaultně je tam blbě nastavená IP adresa a maska sítě, tu musím změnit tuším právě přes RS 232.

Re: PLC Tecomat Foxtrot

Napsal: stř črc 03, 2019 2:25 pm
od willcz
To sice ano, ale nic nebrani v PC nastavit adresu a masku, tak aby se vesla do rozsahu toho PLC.
vsechno prestavit jak je potreba a pak si na PC vratit puvodni.
Nebo jak rika Youda, melo by to jit I na panelu, tady ale nevim, neznam ta plc co maji display.

Re: PLC Tecomat Foxtrot

Napsal: stř črc 03, 2019 2:36 pm
od youda
Normalka to jde zmenit primo na panelu tema cudlikama.
Je to malina.

Re: PLC Tecomat Foxtrot

Napsal: stř črc 03, 2019 3:43 pm
od youda
Dokument TXV 004 10.01 , kapitola 5:
konfigurace.PNG
konfigurace2.PNG
Vždyť to říkám - nastavení IP adresy na CP-1015 je malina...
okurek.PNG
okurek.PNG (485.89 KiB) Zobrazeno 2543 x

Re: PLC Tecomat Foxtrot

Napsal: stř črc 03, 2019 4:30 pm
od marsal64
Tak díky moc, jojo to je tím, že místo čtení musím zdít a dělat rozvaděč atd. atd.
Sice tačilo naťuknout tou první zprávou ;-), ale bodík si zasloužíš. Jen mi není jasné, co s těmi všemi bodíky budeš dělat ?!

Re: PLC Tecomat Foxtrot

Napsal: stř črc 03, 2019 4:34 pm
od diablo007
Tož ono se to nikde moc veřejně neříká ale prý až jich bude mít 400 mu je admin smaže aby mohl začít od znova a dal šanci i zbytku osazenstva :lol:

Re: PLC Tecomat Foxtrot

Napsal: stř črc 03, 2019 7:49 pm
od marsal64
Myslím, že to adminovi nestojí za námahu, youdovi bude stačit měsíc nebo dva, aby byl zase na svém. A jak se znám, já se tady zas na něco zeptám ;-).

Re: PLC Tecomat Foxtrot

Napsal: čtv črc 04, 2019 12:08 pm
od youda
Povzbuzen fenomenálním úspěchem na fóru mypower.cz, jsem se rozhodl zamořit ještě maminkovská fóra emimino.cz a Modrý Koník.

Bohužel, moje pokrokové názory na ideální uspořádání partnerských vztahů a na výchovu dětí se na těchto dvou serverech moc neuchytily. Vůbec nechápu proč :?

Re: PLC Tecomat Foxtrot

Napsal: čtv črc 04, 2019 1:19 pm
od diablo007
youda píše:Povzbuzen fenomenálním úspěchem na fóru mypower.cz, jsem se rozhodl zamořit ještě maminkovská fóra emimino.cz a Modrý Koník.

Bohužel, moje pokrokové názory na ideální uspořádání partnerských vztahů a na výchovu dětí se na těchto dvou serverech moc neuchytily. Vůbec nechápu proč :?
Já to chápu je to na ně moc pokrokové a věřím že když vydržíš časem jim to dojde

Re: PLC Tecomat Foxtrot

Napsal: čtv črc 04, 2019 1:35 pm
od youda
diablo007 píše:
youda píše:Povzbuzen fenomenálním úspěchem na fóru mypower.cz, jsem se rozhodl zamořit ještě maminkovská fóra emimino.cz a Modrý Koník.

Bohužel, moje pokrokové názory na ideální uspořádání partnerských vztahů a na výchovu dětí se na těchto dvou serverech moc neuchytily. Vůbec nechápu proč :?
Já to chápu je to na ně moc pokrokové a věřím že když vydržíš časem jim to dojde
To si nejsem úplně jistý, zatím jsem tam obdržel jen BANána, uznání nikde :|

Re: PLC Tecomat Foxtrot

Napsal: čtv črc 04, 2019 6:45 pm
od KubisKV
youda píše:
diablo007 píše:
youda píše:Povzbuzen fenomenálním úspěchem na fóru mypower.cz, jsem se rozhodl zamořit ještě maminkovská fóra emimino.cz a Modrý Koník.

Bohužel, moje pokrokové názory na ideální uspořádání partnerských vztahů a na výchovu dětí se na těchto dvou serverech moc neuchytily. Vůbec nechápu proč :?
Já to chápu je to na ně moc pokrokové a věřím že když vydržíš časem jim to dojde
To si nejsem úplně jistý, zatím jsem tam obdržel jen BANána, uznání nikde :|
Ty jsi zkousel tu vychytávku s kolíčkem na klitorys? Že jsi byl odměněn banem?

Re: PLC Tecomat Foxtrot

Napsal: pát črc 05, 2019 8:49 pm
od marsal64
FYI, než mi bylo tady poraděno, že se dá IP adresa nastavit přímo na zařízení, poslal jsem dotaz na RS-232 s relativně rychlou odpovědí:

Zapojení naleznete v příručce pro projektování
https://www.tecomat.cz/modules/Download ... ktovani_cz,
str. 33.

Pokud budete kanál programovat v uživatelském programu PLC, pak na něm
musíte zapnout režim uni a v nastavení uni režimu můžete nastavovat
všechny potřebné parametry, jako je komunikační rychlost, parita atd.
Viz obrázky na straně 47 a 48 příručky o komunikacích
https://www.tecomat.cz/modules/Download ... erial32_cz.
Nastavení mohu upřesnit, pokud budu vědět, jaké zařízení chcete připojovat.

Re: PLC Tecomat Foxtrot

Napsal: stř srp 28, 2019 4:29 pm
od willcz
Na srazu Chudcicich mi jeden ucastnik ukazoval knihovnu na pocasi pro Teco.
Mohl by se mi prosim ozvat, rad bych ji mel taky :-)

Re: PLC Tecomat Foxtrot

Napsal: stř srp 28, 2019 7:19 pm
od dumi
Mrkni do knihoven v mosaicu. Je tam tysim yahoo

Re: PLC Tecomat Foxtrot

Napsal: stř srp 28, 2019 9:59 pm
od FCC2
youda píše:Dokument TXV 004 10.01 , kapitola 5:
konfigurace.PNG
konfigurace2.PNG
Vždyť to říkám - nastavení IP adresy na CP-1015 je malina...
okurek.PNG

IP adresa se nastavuje za pomoci programu SetIp https://www.tecomat.cz/ke-stazeni/software/setplcip/ aktualni IP tecomatu zjistite, tak ze drzite tlaciko mode a vypise se nastaveni ETH1 - 192_168_134_178 to je defautni ip rady CP-1xxx.

Timto programem je moznost nastavit i prihlaseni do tecorouty..

VIT

Re: PLC Tecomat Foxtrot

Napsal: stř srp 28, 2019 10:06 pm
od FCC2
marsal64 píše:FYI, než mi bylo tady poraděno, že se dá IP adresa nastavit přímo na zařízení, poslal jsem dotaz na RS-232 s relativně rychlou odpovědí:

Zapojení naleznete v příručce pro projektování
https://www.tecomat.cz/modules/Download ... ktovani_cz,
str. 33.

Pokud budete kanál programovat v uživatelském programu PLC, pak na něm
musíte zapnout režim uni a v nastavení uni režimu můžete nastavovat
všechny potřebné parametry, jako je komunikační rychlost, parita atd.
Viz obrázky na straně 47 a 48 příručky o komunikacích
https://www.tecomat.cz/modules/Download ... erial32_cz.
Nastavení mohu upřesnit, pokud budu vědět, jaké zařízení chcete připojovat.
S tema seriovima kanalama je to trosku divoke. Rady CP-1xxxx maji nas sobe 1x RS232 nebo 1xRS485. Do tecomatu se pripadne dava rozsirujci karta, ktera dava moznosti kanalu CH2-CH4. Podle typu karty a typu jednotky se meni svorkove schema zapojeni komunikacnich kanalu!!! POZOR viz dokumentace v mosaic.

Kazdopadne tecomat jde programtovat pres seriovy kanala protoze je ve vychozim stavu na typ PC, ale je to chobotina.

Re: PLC Tecomat Foxtrot

Napsal: stř srp 28, 2019 10:11 pm
od FCC2
marsal64 píše:Ahoj, je to dostatečně vydatné na založení nového tématu?

Pořídil jsem si Forxtrot CP-1015 a mám potíže s jeho připojením k PC přes RS-232.
Mám nainstalovaný Mosaic na Windows 10, převodník USB - RS-232 z Alzy. Zapojil jsem na DB9 konektor šňůry pouze čtyři dráty, které jsou na Foxtrotu na CH1 (GND, TxD, RxD, RTS) a nechal defaultní nastavení v Mosaicu.
Foxtrot po zapnutí pro CH1 píše: A-0 S-38,4 T-10 CTS-off B-0 8-E-1 interface RS-232
Tušil by někdo, co dělám blbě?

Díky
Chyba znamena Ar pp 3804 počet účastníků sítě CIB, RFox překračuje počet řádkůÚdaj o počtu účastníků neodpovídá následujícím údajům v inicializační tabulce.
r - tcl ram
pp - skupina modlu

mas spatne udelany projekt v mosaicu. Tzn mas tam neco co plc nema pripojene. Viz dokumentace v mosaicu >> Programovatelne automaty TECOMAT FOXTROT >> kapitola 6.3