Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je čtv črc 18, 2019 5:29 am


Chyba MPPT Tristaru 60A

Diskuze na téma regulátorů TriStar Morningstar

Chyba MPPT Tristaru 60A

Příspěvekod kybos » pon črc 01, 2019 11:00 am

Setkal se již někdo z uživatelů Tristaru MPPT60A s chybou MPPT?
Pravděpodobná prvotní příčina závady je selháhí měření proudu panelů. Tristar mi po cca 11 MWh začal nesprávně nastavovat MPPT. V době, kdy by měl podle oslunění a dle srovnání s výkony ostatních Tristarů dodávat cca 1500W, dodává 1 kW. Napětí na panelech udržuje o cca 15% vyšší než by odpovídalo bodu maximálního výkonu a hodnota proudu panelů změřená Tristarem je cca desetkrát menší oproti skutečnému proudu panelů. Navíc měřené hodnoty vstupního proudu Tristaru vykazují značnou fluktuaci.

Porucha MPPT Tristaru.jpg
7,5 kWp poly Renesola + 3x Tristar MPPT60 (>38 MWh) + 48V VRLA 180 Ah + LiFePO 540 Ah + UPS 8kW (OPTI-Solar SP8000-SW) + 3F nabíječka 4,8kW (DELTA) Start: 2012