Pylontech US3000 Plus - nastavení

LiFePO4, LiFeYPO4, atd., zkušenosti, rady, tipy ...
Předchozí

Re: Pylontech US3000 Plus - nastavení

Příspěvekod rokytna » stř bře 04, 2020 2:26 pm

taran píše:05-USE
12-45,5
13-48
26-53,2
27-53,2
29-45
A měnič i Pylontechy jedou jako víno.


youda píše:CC má být 52.5V
CV má být o 0.5V nižší, tedy 52V.


Takže jen pro úplnou jistotu,
nastavení v PIP-5048-MK je pak pro "26" hodnota 52V a nikoliv 53,2V, je to tak ?
ostrovní FVE
rokytna
 
Příspěvky: 177
Registrován: pát úno 14, 2020 8:35 am

Re: Pylontech US3000 Plus - nastavení

Příspěvekod youda » stř bře 04, 2020 2:47 pm

Nastav tam toto:
PTCH.PNG

Pokud ti bude dobití z 88% do 100% SOC trvat moc dlouho, tak těch 52.5V můžeš o pár desetin zvednout.
Já například, mám aktuálně nastaveno toto:
INFN.PNG