Propoj axpert rozvaděč

Napsal: úte čer 04, 2019 12:00 pm
od diablo007
Mám doma nevyužité cyky 5x2,5 tak sem si říkal použít ji jako 2x2.5 fáze 2x2,5 nula a zem společná to by mohlo jako ochrany vodič stačit a fáze s pracovní nulou budou 5mm když to bude zdvojená 2x2,5 vidí v tom někdo něco špatně?

Re: Propoj axpert rozvaděč

Napsal: úte čer 04, 2019 12:24 pm
od camel1cz
Mám pocit, že PE nesmí být menšího průřezu než pracovní vodiče L a N. Pro tenhle průřez je minimum stejný.
Jsou tam myslím nějaké jiné podmínky pro větší průřezy, ale to už bych kecal...

Re: Propoj axpert rozvaděč

Napsal: úte čer 04, 2019 8:05 pm
od diablo007
Jelikož mám zatím jen 3024 tak sem si říkal že pro 3kw nějakých 13a tu 5x2.5 použijí fáze a nula z rozvaděče do axperta fáze nula z axperta do rozvaděče a společná zem nebo manaxpert zem vstupné výstup oddělenou popravdě sem to neměřil

Re: Propoj axpert rozvaděč

Napsal: úte čer 04, 2019 8:56 pm
od camel1cz
Však jo, pro ten proud ta 5mm2 nejspíš vyhoví, ale norma říká, že vodič, kterým vedeš PE musí být minimálně stejného průřezu jako je fázový a nulový vodič - toto platí do 16mm2...

Už jsem to našel - zde se to řeší ... je to hrozně nepřehledné, ale hledej tabulku "Vztah mezi průřezem ochranných vodičů a fázových vodičů"

Re: Propoj axpert rozvaděč

Napsal: úte čer 04, 2019 9:02 pm
od kodl69
Navíc je v normě to, že musí být každý kabel s plným počtem vodičů, tj společnej PE pro přívod do měniče a i vývod v jednom kabelu si taky nejsem jist, jestli je to správně. Potom by v rozvaděči musel být jeden odpojovací prvek, kterej vypne oba směry proudu. Ale na druhou stranu to vypadá jako jednoduchý řešení.
A vodič PEN musí být minimálně 10mm2 měd nebo 16mm2 hliník už od roku 1996 (ČSN 33 2000-4-41). Pozůstatky reálnýho socializmu v podobě ČSN 34 1010 ale bez problémů leckde přežívají i v jednadvacátým století...

Re: Propoj axpert rozvaděč

Napsal: úte čer 11, 2019 7:52 am
od dumi
ja to mam osobne udelane tak, ze z rozvadece do axpertu vedu 3x2,5mm2 a zpet z axperta do rozvadece povedu taky 3x2,5, V axpertu jsou ty PE vodice propojene, takze v zasade sem tam dal dva paralelne a tim snizil jejich odpor a mam tedy PE vodic 5mm2. coz v pripade silovych vodicu 2,5mm2 by melo byt v poradku ne?

Do zasuvky taky vede 3x2,5mm2 a ne 2x2,5m2 a 1x10mm2

Re: Propoj axpert rozvaděč

Napsal: úte čer 11, 2019 8:26 am
od kodl69
Prosil bych si neplést PE - ochranný vodič, a PEN - vodič plnící funkci ochranného a N vodiče. Co jsem psal platí pro PEN, pro vodiče PE a N platí to, že mají mít stejný průřez.

Re: Propoj axpert rozvaděč

Napsal: úte čer 11, 2019 8:49 am
od diablo007
No pokud jde o odpojovací prvek tak sem.si říkal 3f přepínač sítí stín že bude přepínat fázi i nulu

Re: Propoj axpert rozvaděč

Napsal: úte čer 11, 2019 9:13 am
od dumi
kodl69 píše:Prosil bych si neplést PE - ochranný vodič, a PEN - vodič plnící funkci ochranného a N vodiče. Co jsem psal platí pro PEN, pro vodiče PE a N platí to, že mají mít stejný průřez.
Ted jsem trosku nejisty jak to tedy je. Cely zivod ziju v tom ze v siti TN-C (combine) je fazovy vodic L a jeden spolecny vodic PEN (pacovni nula a ochrana v jednom), kolik zasuvky je propojen s nulovou dirou.

a v TN-S (separe) je sit vedena tremi vodici L,N (modra), PE (zelenozluta).

chapu to tedy tak ze v pripade site TN-S lze pozit kabel kde je PE i N stejneho pruzeru jako L, ale v siti TN-C toto nelze? Ale do sasuvek se preci vede dvouzilovy kabel a obe zili jsou stejne. Jsem trosku zmaten. Prosim neber to tak ze rozporuji co rikas, spis jen si to chci ujasnit jak to tedy je, abych to spravne chapal.

Dekuji za vysvetleni.

JInymi slovy to jak to mam zapojene ja, je v poradku. do axperta i z axperta vede 3x2,5mm2. vlastne PE a N jsou zapojeny paralelne, sjou spojeny na obou stranach, takze maji dvojnasobny prurez oproti L, ale to predpokladam problem neni.

Re: Propoj axpert rozvaděč

Napsal: úte čer 11, 2019 9:39 am
od abrams
Zdravím ,

pochopil-li jsem to správně , máš Axperta zapojenýho na TN-S . V tomto případě je nezbytné mít druhý proudový chránič na výstupu Axperta . Ten co je (je-li) před Axpertem na jeho AC vstupu je při napájení okruhů axpertam mimo provoz = Axpertem napájené okruhy nejsou chráněny proudovým chráničem !
Všechny slušné měniče lze zapojit systémem TN-C přičemž přepínání DS / měnič je realizováno před proudovým chráničem . Z pohledu celého :home: to vypadá jako přepínání mezi dvěma zdroji . Z DS vedou L1 + L2 + L3 + PEN . Z měniče vede L1 + PEN .

Elektronům zdar *sun*

Re: Propoj axpert rozvaděč

Napsal: úte čer 11, 2019 10:14 am
od dumi
ano, pochopil jsi to spravne. a to ze by chranic na vstupu neochranil vystup je mi jasne.
stejne tu zadny proudovy chranic neni. :-D
Resp je pouze jeden na koupelny a tam stejne axpert nevede. Momentalne vede axpert pouze na jednu zasuvku v dome na pocitac. Ani jine casti domu nejsou chranicem chranene.

Do budoucna budu predelavat hlavni rozvadec a dam na vse proudove chranice, ale je to vetsi akce s bouranim, protoze do soucasneho rozvadece proste chranice nenacpu ani kdybych se na hlavu stavel :-/

EDIT: vize je takova ze po predelani rozvadece budou mit vsechny okruhy svuj proudovy chranic.

Re: Propoj axpert rozvaděč

Napsal: úte čer 11, 2019 10:20 am
od diablo007
Dává se jeden 3f na vstup nemusíš jistit každý okruh vlastním fickem.

Re: Propoj axpert rozvaděč

Napsal: úte čer 11, 2019 10:22 am
od dumi
Ano, jzen prak ti treba problem na okruhu zasuvek vyhodi vsechno vcetne svetel, coz je v noci bezva :)

takze to prekne rozdelim, sice drazsi, ale v pripade poruchy mensi nasledky.

Re: Propoj axpert rozvaděč

Napsal: úte čer 11, 2019 10:42 am
od diablo007
Pokud máš 2 žilové rozvody tak ficko jako takové stejně nebude plnit svoji funkci ne?

Re: Propoj axpert rozvaděč

Napsal: úte čer 11, 2019 11:14 am
od dumi
u dvouzilovych ne, ja mam nastesti vsechno tri zilove a v medi :)

Re: Propoj axpert rozvaděč

Napsal: úte čer 11, 2019 11:39 am
od diablo007
No pak ti bude stačit ficko pro zásuvkový a ficko pro světelný ony ficka jsou celkem drahé a zabírají celkem dost místa jenzbytecne to mít na každém okruhu solo

Re: Propoj axpert rozvaděč

Napsal: úte čer 11, 2019 11:55 am
od dumi
Ano, vim co to stoji a vim kolik mista to zabere. Ale dopreju si rozvadec minimalne 50 spise 70-90 modulu tak mista bude dost :D kdyz uz budu sekat diru do zdi tak at to nedelam za rok znova :D

predstava je mit nasledujici chranice:
- dve kouplny na jedno
- zahradni domek
- zasuvky prizemi
- zasuvky patro
- svetla prizemi
- svetla patro.

pak jsou jeste zasuvky mycka, pracka, a kuchyn, ty dam mozna dohromady nebo je priradim do okruh zasuvek v prizemi.
jistene budou samostatne.

Alke rad si necham poradit jak to udelat lepe.

ale to uz sme mozna offtopic, pokud nekdo z adminu nebo zakladatel vlakna uzna za vhodne prosim klidne promazat pripadne presunout ke me do topicu.

Re: Propoj axpert rozvaděč

Napsal: stř čer 12, 2019 1:14 pm
od kodl69
celkem rozumný řešení, doporučuju ještě použít jističe, co odpínají i N vodič, aby jeden okruh nezmermomocnil všechny obvody napojený na danej chránič, třeba tenhle: https://www.elektromontaze.cz/21774-jis ... ega-b-16a/ tady je k tomu trochu popis: http://www.odbornecasopisy.cz/elektro/c ... icu--11596

Re: Propoj axpert rozvaděč

Napsal: stř čer 12, 2019 1:55 pm
od ota
dumi píše:...kdyz uz budu sekat diru do zdi tak at to nedelam za rok znova :D
To je velmi rozumné. Já zjišťuji potřebu navýšit počet modulů v rozvaděči na dvojnásobek každé 4 roky. Až to budu dělat příště, což bude za nedlouho, tak narvu do zdi předsíně velký plechový průmyslový rozvaděč 1x2 m a bude to navždy

Re: Propoj axpert rozvaděč

Napsal: stř čer 12, 2019 3:30 pm
od youda
Oto,
Nebude lepsi prodat barak a rovnou se nastehovat do nejake elektro-rozvodne stanice?