Stránka 1 z 2

Ochrana před bleskem

Napsal: ned kvě 26, 2019 3:12 pm
od Skrat
Dobrý den.Po přečtení ruzných příhod,uder blezku nebo naindukovaný napětí sem zatím zapojil mou zkušební FE strojovnu takto.vis obrázek.Poraďtě co zlepšit nebo upravit.Na mé nepovedené fotce snad bude něco vidět.Zatím nejsou namontovány přepě'tovky 100V těsně před regulátorem.Regulátor je od venkovního rozvaděče ca 6-7m .Jak je koupím tak namontuji.Z plánku to není poznat,ale všechny pojistky a hlavní uzemnění je mimo .Vše je na stěně venku pod FE panelama.Děkuji za návrhy a připomínky.

Re: Ochrana před bleskem

Napsal: ned kvě 26, 2019 8:55 pm
od kodl69
měla by být přepěťovka i na výstupu UPS, pokud je tam nějakej rozvod. Ona ta elektrika může přijít i z druhé strany.
Jakou funkci má přepěťovka na 1000V na panelech, kde nikdy nemá být víc než 90V? podle mě žádnou, tam měla být na podstatně nižší napětí. Já osobně uzemňuju - pól baterie, ohledně degradace panelů a taky proto, že ty plovoucí systémy nemám rád. Nakonec se to stejně + nebo - s tou zemí někde spojí, a ani se neví kde...

Re: Ochrana před bleskem

Napsal: ned kvě 26, 2019 9:22 pm
od Skrat
1)Přepěťovky na 1000V mám.Chtěl sem udělat vycestupňovou ochranu.Vše co je venku aby svedlo co největší náboj.Od rozvaděče venku jako poslední ještě bude ochrana na 270V.Pak ca 6-7m kabel k odpojovači a u reglu tam teda dám 90V přepěťovku.Výstup z UPS sem už nekreslil,ale tam mám taky přepěťovku ca 270V.Rám panelů je spojen 16 kulatinou a sveden na zemnící pásek.Sem rád že mi porádíte.Děkuji

Re: Ochrana před bleskem

Napsal: ned kvě 26, 2019 10:16 pm
od ota
Místo přepěťovky bych tam nasázel 100V varistory.
Paralelně k panelům a potom z + a z - panelů na zem.
Varistor je za pár korun...
https://velkoobchod.conrad.cz/diskovy-v ... gIBxPD_BwE

Re: Ochrana před bleskem

Napsal: ned kvě 26, 2019 10:34 pm
od kodl69
Vícestupňová ochrana není odstupňovaná podle jmenovitýho napětí přepěťovky, ale podle napětí výdržnýho, tj napětí při průchodu bleskovýho proudu. I ta 90V přepěťovka udrží napětí při zásahu do 2.5kV (1.5kV, podle třídy přep. ochrany atd...) tj regulátor přestane fungovat, ale neshoří barák...
Samotný varistory nejsou dobrej nápad, časem jim roste unikající proud a potom nečekaně vyfajrují - ostatně proto se pravidelně+ kontrolují přepěťovky, a přepěťovka je jenom varistor a tepelná pojistka, která ho nevratně odpojí, když se přehřeje.

Re: Ochrana před bleskem

Napsal: pon kvě 27, 2019 7:19 am
od Skrat
Dobře předělám to dle vašich rad.Mohu nechat jako první tu přepěťovku Uc 1000V DC,Imp 12KA,Up 3,4KV označení je
SPC PV 1000/3 výrobce Hakel.Mám jí v rozvaděči s odpojovačema panelů a ca 2m vysoko.Další teda vyměním za vámi doporučenou ochranou 90V.Kabel k regulátoru je ca6-7m dlouhý tak by to asi chtělo ješte před regulátor-mám pravdu ?

Re: Ochrana před bleskem

Napsal: pon kvě 27, 2019 7:26 am
od Skrat
Co dát toto:Přepěťová ochrana axiální 90 V 20 kA, 20 A ESKA BH-620.090 paraelně k panelům? Jak psal Ota.

Re: Ochrana před bleskem

Napsal: pon kvě 27, 2019 8:29 am
od kodl69
To je pokus omyl, když už to vyzkoušeli jiní: https://www.saltek.eu/vyrobky/slp-075-v1-s a samozřejmě spousta dalších. Na katalog litu je uvedeno max. trvale 100V DC. To ze dvou panelů nevykřešeš. A pokud uzemníš - pol, tak ti stačí jenom jedna přepěťovka.

Re: Ochrana před bleskem

Napsal: pon kvě 27, 2019 9:35 am
od rva
Jako hříšník se musím přiznat, že mi větší část přepěťovek čeká ve skříni, až budu mít náladu to předělávat. Jsou to nějaké typy od https://www.aliexpress.com/store/group/ ... 42762.html - očekávám, že uvnitř bude to samé, jako když to koupím tady. A amatérsky se domnívám, že typ na AC bude fungovat proti přepětí i v DC obvodu.

Re: Ochrana před bleskem

Napsal: pon kvě 27, 2019 9:48 am
od abrams
Zdravím ,
rva píše:Jako hříšník se musím přiznat, že mi větší část přepěťovek čeká ve skříni, až budu mít náladu to předělávat. Jsou to nějaké typy od https://www.aliexpress.com/store/group/ ... 42762.html - očekávám, že uvnitř bude to samé, jako když to koupím tady. A amatérsky se domnívám, že typ na AC bude fungovat proti přepětí i v DC obvodu.
Seš na tom mnohem líp než ja :lol: .

Elektronům zdar *sun*

Re: Ochrana před bleskem

Napsal: pon kvě 27, 2019 10:21 am
od youda
Rva,

Jsem ze zvedavosti kouknul na ten Aliexpess a jestli ti ve skrini lezi ta prepetovka za 2 USD (cca 50 Kc), tak tu bych snad do rozvadece radeji ani nedaval....neni to spis maketa urcena do vylohy?

Re: Ochrana před bleskem

Napsal: pon kvě 27, 2019 10:52 am
od Skrat
Dobrá začnu tím že uzemním -pol.Je to na panelech nebo na baterce?Nebo oba?Asi sem paranoidní ,ale chtěl bych mít aspoň něco OK než se pustím do upravy ve vnitř baráku(FE strojovna).Uzemnění stačí 16kou?

Re: Ochrana před bleskem

Napsal: pon kvě 27, 2019 11:31 am
od rottenkiwi

Re: Ochrana před bleskem

Napsal: pon kvě 27, 2019 11:37 am
od kodl69
nejlépre v jednom bodě, kde to bude k uzemnění nejkratší, CY 16mm2 stačí. Pokud to k rozvaděči panelů od tohoto bodu není dál než 15m, tak stačí přep. jenom na + Samozřejmě musí být na uzemnění připojenej obal rozvaděče u panelů, nebo je to plat ve dvojité izolaci?
to RVA: u přepěťovky fake nikdo normálně nedokáže zjistit. Ty ceny u číňana jsou podezřelý, v EU vychází poměrně nejlevněj CITEL, a i to je několikanásobek. Jestlipak tu přepěťovku někdo zkoušel proudem 100kA nebo aspoň 20kA (TII, TIII)? Pro revizáka by to mělo stačit, nápisy jsou na tom pěkný... Jestli to i funguje je otázka. Pro začátek to chce zkontrolovat aspoň 1mA bod na VA charakteristice - běžný revizácký přístroje to umí do 550V DC...

Re: Ochrana před bleskem

Napsal: pon kvě 27, 2019 1:39 pm
od marko250
Čemu to chcete čelit s krabičkou 3x8x6cm :-) :-) :-) :-) ???????!!!!!! Dobrá pojistka má smysl.

https://www.youtube.com/watch?v=8ny3N-smAUc

Re: Ochrana před bleskem

Napsal: pon kvě 27, 2019 2:35 pm
od kodl69
Ta krabičkea je jenom "poslední dílek mozaiky" hlavní je robustní pospojování a uvedení na stejný potenciál. A k tomu tyhle krabičky pomůžou. Například stožáry mobilních operátorů dostávají zásahy celkem běžně, a většinou se to obejde i bez výpadku technologie... Tam je to samozřejmě provedeno na jiné úrovni než domácí FV a pod. Ale je důležitý, aby cena ochran nepřesáhla cenu chráněného. Další důležitá součást je revizní zpráva a pojistka, v tom souhlasím.

Re: Ochrana před bleskem

Napsal: pon kvě 27, 2019 8:25 pm
od kvako1
Tohle je spíš vtip, přepěťovka za 2 eura, to je asi lepší tam nedat nic.

Teť jsme měli v práci poruchu kuli přepěťovce. škoda cca mega. a to mame přepěťovky s atestem a každá ma byt skoušená.
přepěťovka nedělala nic, prostě se neotevřela a do sistemu uzemění ,zakladu a okoli teklo plne napětí asi tyden. než si všiml nějaký občan že beton je konzistence lávy a zavolal tam hasiče.

jenom pro info: v praci 3000V DC do 2000A

Re: Ochrana před bleskem

Napsal: pon kvě 27, 2019 8:29 pm
od youda
Kvako1,

pozitivní je že teď se v práci několik let nemusíte bát žížal, ani krtinců. Za mega slušnej odpuzovač havěti :yes:

Re: Ochrana před bleskem

Napsal: pon kvě 27, 2019 8:55 pm
od rva
kvako1 píše:Teť jsme měli v práci poruchu kuli přepěťovce. škoda cca mega. a to mame přepěťovky s atestem a každá ma byt skoušená.
Měli jste si koupit tu z Číny - hůř by to nedopadlo.

Re: Ochrana před bleskem

Napsal: úte kvě 28, 2019 7:54 am
od Skrat
Předem se omlouvám za třeba hloupé dotazy.Ale kdo se nezeptá tak nic neví.Začnem od začátku.Panely mám uchycený na konstrukci a ta je propojená 16kou hromosvodným drátem.Svedeno na pásovinu v rohu obytného baráku.Tato uzemňovací páska je zakopaná pod základem a má 4 vývody. To jest na každém rohu baráku jeden.Panely jsou namontovány na sousedící dílně obytného baráku.Vedení od panelů je přivedeno do PVC rozvaděče pod střechou venku na zdi.V rozvaděči mám čtyři odpínače na panely = 2S4P.Odpojovače jsou na - i - pol.Následuje přepěťovka(asi nevhodná ,ale mám jí tam) DC1000V Imp 12KA,Up 3,4KV.Tato přepěťovka je uzemněná 16kou kulatinou a svedena zemí ca 10m do uzemňovací pásky k obytnému baráku.Otázka: mám v tomto rozvaděči rovnou ukostřit - pol co de dál k regulátoru?Vedení k regulátoru je taky 16kou solárním drátem. Děkuji pokračování jak vyřešim tohle zapojení