Příspěvekod rottenkiwi » pon čer 22, 2020 5:47 pm

Treba to urobiť raz a poriadne a potom nie je problém z 12 V prejsť na 24 alebo 48,
ak je zbernicový systém, shunt a istenie na to dimenzované.

Treba tri zbernice, jedna + jedna - a druhá -, medzi nimi 500 / 1000 A shunt.

Do kombajner boxov odpínače alebo DC ističe v oboch smeroch + prepäťovky.

Od MPPT ku zbernici, odpínače alebo PN000.

Od + zbernice k meničom PN000 160 A alebo PN1 250 A, príp 315 A.

Ak to je raz urobené, tak nie je problém za pár min. z 12 V / 5000 W
urobiť 24 V / 10000 W alebo 48 V / 20000 W.
Uživatelský avatar
rottenkiwi
 
Příspěvky: 3582
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Bydliště: SO, SK

Re: Môj pokus o nízkorozpočtovú malú FVE

Příspěvekod antoni_sk » pon čer 22, 2020 8:28 pm

Áno v niečom máte pravdu, ale:
- DO a Z bateriek by nemalo nikdy tiecť viac ako 60A, kedže vyťažovače budú posielať rovno z regulátorov 40A cez menič Soluowill rovno do bojlera.
- teda zvyšných max. 60A sa rozdelí medzi Lion a PB baterky, takže 16mm vodič a 80A pre každé batérie si myslím že bude stačiť - napäťová strata na 1,5m takéhoto vodiča je do 1% - to už viacej V stratím na očkách na baterkách.
- keby som náhodou niekedy plánoval mega FV elektrárňu (teda aspoň takú ako máte vy ;) ) - čo pochybujem lebo na to nemám prachy - aj tak by som ju musel premiestniť a úplne prerobiť.
FV-1, 60°, 2019 3x Suntech STP280-20/Wfw (840Wp), EPSOLAR LS3024B (30A), CarSpa P600-24 24V/230V 600W (špičk.1200W), 4x bat. Fiamm 12V 160Ah zapojené na 24V
FV-2, 35°, 2020 pridanie 3x CSUN 280-60P (840Wp), EPEVER LS3024B (30A), Soluowill NP1200-24 24V/230V 1200W (špičk.2400W)
V zálohe: SRNE 40A MPPT
Uživatelský avatar
antoni_sk
 
Příspěvky: 360
Registrován: pát lis 17, 2017 3:14 pm

Re: Môj pokus o nízkorozpočtovú malú FVE

Příspěvekod Joskob » pon čer 22, 2020 9:03 pm

antoni_sk píše:- keby som náhodou niekedy plánoval mega FV elektrárňu (teda aspoň takú ako máte vy ;) ) - čo pochybujem lebo na to nemám prachy - aj tak by som ju musel premiestniť a úplne prerobiť.

Presne ako píšeš. Určite treba myslieť aj dopredu ,ale dúfam nikoho neurazim, netreba to preháňať a hlavne rozlišovať kto čo vlastne stavia. Už v názve témy je uvedené že sa jedna o nízkorozpočtovú FVE . Keď si kúpim osobáka ,tiež nebudem stavať 20 metrovu garáž, lebo čo ak niekedy budem mať kamión.
9x Solar frontier 70W ; 3x Trina Solar TSM-235PC05
Epsolar LS3024b ; SunYoba 30A ; 2x smart BMS 30A
Carspa 600w 24V/230 ; WE 800W 24/230V
Mix olova neznámej kapacity; 7S72P li-ion 18650 130Ah
Joskob
 
Příspěvky: 274
Registrován: ned kvě 12, 2019 8:56 pm
Bydliště: Poprad

Re: Môj pokus o nízkorozpočtovú malú FVE

Příspěvekod Joskob » pon čer 22, 2020 9:12 pm

Jak pozerám na tú schému, chceš k li-ion predsa zachovať aj olovo?
9x Solar frontier 70W ; 3x Trina Solar TSM-235PC05
Epsolar LS3024b ; SunYoba 30A ; 2x smart BMS 30A
Carspa 600w 24V/230 ; WE 800W 24/230V
Mix olova neznámej kapacity; 7S72P li-ion 18650 130Ah
Joskob
 
Příspěvky: 274
Registrován: ned kvě 12, 2019 8:56 pm
Bydliště: Poprad

Re: Môj pokus o nízkorozpočtovú malú FVE

Příspěvekod antoni_sk » úte čer 23, 2020 9:18 am

Viacerí radia oddeliť batérie a spraviť dva samostatné systémy...
Neviem či nejako takto ? Akurát ja v oddelených systémoch vidím skôr nevýhody že stratím možnosť vyťažovania prebytkov.
Jedine to potom pred zimou prepojiť obe zbernice spolu a napr. odpojiť olovo...
plán 3xFV (10-panel) oddel. BAT v.2.png
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
FV-1, 60°, 2019 3x Suntech STP280-20/Wfw (840Wp), EPSOLAR LS3024B (30A), CarSpa P600-24 24V/230V 600W (špičk.1200W), 4x bat. Fiamm 12V 160Ah zapojené na 24V
FV-2, 35°, 2020 pridanie 3x CSUN 280-60P (840Wp), EPEVER LS3024B (30A), Soluowill NP1200-24 24V/230V 1200W (špičk.2400W)
V zálohe: SRNE 40A MPPT
Uživatelský avatar
antoni_sk
 
Příspěvky: 360
Registrován: pát lis 17, 2017 3:14 pm

Re: Môj pokus o nízkorozpočtovú malú FVE

Příspěvekod StefanK » úte čer 23, 2020 9:43 am

tu vo fore som cital dat tam tu diodu, este som nesprevadzkoval samsungy, tak nemam skusenost.
ale kazdopadne, by som to vybudoval tak ze by sa dali oddelene nabijat.Pripadne tam dat zhaviace relatko na 24v/100A a pripajat olovo len obcas, v mojom pripade je to skoda predat pod cenu
StefanK
 
Příspěvky: 65
Registrován: pon kvě 04, 2020 6:27 pm
Bydliště: Orava SK

Re: Môj pokus o nízkorozpočtovú malú FVE

Příspěvekod antoni_sk » úte čer 23, 2020 10:19 am

žhaviace relátko ??? google mi našiel pod týmto názvom auto relé ktoré spína žhaviče v aute
Nie, zbernice by sa prepájali len pri rovnakom napätí, ale skôr by som to asi robil tak že olovo by som ističom odpojil od zbernice 2 a potom by som zbernice medzi sebou prepojil - mimo prevádzky FV
FV-1, 60°, 2019 3x Suntech STP280-20/Wfw (840Wp), EPSOLAR LS3024B (30A), CarSpa P600-24 24V/230V 600W (špičk.1200W), 4x bat. Fiamm 12V 160Ah zapojené na 24V
FV-2, 35°, 2020 pridanie 3x CSUN 280-60P (840Wp), EPEVER LS3024B (30A), Soluowill NP1200-24 24V/230V 1200W (špičk.2400W)
V zálohe: SRNE 40A MPPT
Uživatelský avatar
antoni_sk
 
Příspěvky: 360
Registrován: pát lis 17, 2017 3:14 pm

Re: Môj pokus o nízkorozpočtovú malú FVE

Příspěvekod Matess » úte čer 23, 2020 10:30 am

resilo se to v jinem tematu, ale DC jistice maji dany smer proudu. Tzn ze je musite zapojit spravne... muzete mit na jistici spravne zapojeny nabijec, nebo spravne zapojeny menic, ale nemuzete mit na jistici menic, ktery i nabiji a nemuzete na jistici mit primo baterii. Proste proud jen jednim smerem...

Pokud potrebujete jistit baterii jedine pojistky.
Matess
 
Příspěvky: 862
Registrován: pon zář 09, 2013 4:16 pm
Bydliště: Šumperk

Re: Môj pokus o nízkorozpočtovú malú FVE

Příspěvekod StefanK » úte čer 23, 2020 10:48 am

samozrejme to relatko spinat vhodnou elektronikou za definovanych podmienok (napatie aku, panely, prip. teplota atd.)
pouzil by som nieco ako bistabilne rele
http://sk.aokaielec.com/dc-contactor/la ... elays.html
ja mam na to napr. stary automat mitsubishi alpha2,ktory uz nepouzivam pripadne nieco ine su veci aj z ciny
ale kazdopadne rucne by sa mi to nechcelo
a istice by som nedal skor len tavne poistky
StefanK
 
Příspěvky: 65
Registrován: pon kvě 04, 2020 6:27 pm
Bydliště: Orava SK

Re: Môj pokus o nízkorozpočtovú malú FVE

Příspěvekod ota » úte čer 23, 2020 1:09 pm

Matess píše: ...muzete mit na jistici spravne zapojeny nabijec, nebo spravne zapojeny menic, ale nemuzete mit na jistici menic, ktery i nabiji a nemuzete na jistici mit primo baterii. Proste proud jen jednim smerem...

Pokud potrebujete jistit baterii jedine pojistky.


Dovolil bych si nesouhlasit.
na baterii mám DC jistič 200A už 5 let a vypadne cca 1x měsíčně když žena přetíží odběr z FVE.
A v tom je jádro pudla. na baterii může nastat přetížení jen odběrem, zkratem na výstupu. Nenapadá mě nikdo, kdo má tolik panelů a měničů aby přetížil jistič při nabíjení. A poruchový stav, kdy by panely dávaly více také nemůže nastat NIKDY. Takže v situaci kdy jistič vybaví může proud téci jen jedním směrem.
Vzhledem k tomu že v nadpisu se píše malá FVE, nerozpakoval bych se použít DC jistič, pro 24V by vlastně staačil obyč AC jistič, to mám také vyzkoušené.

Dvojitými AC jističi jistím i 100V stringy. odpojení při přetížení - když jsem na string pověsil víc panelů než jistič unesl - funguje taky několik let. po správném nadimenzování se jejich funkce změnila na odpojovače.

Takže, podle doporučení výrobce AC jističe na DC není možné použít ale praxe mi ukázala že bez problému fungují.

K obrázku bych upozornil že vidím jako chybu rozdělovat systém na 2 nezávislé. Je tu dvojnásobná pravděpodobnost závady a zároveň dvojnásobná možnost že jeden systém bude přetížený/ vybitý a druhý pojede naprázdno.
5kWp + 3kW Multiplus, 15kWh LiFe
http://www.elektrarna.estranky.cz/
Uživatelský avatar
ota
 
Příspěvky: 2037
Registrován: čtv dub 18, 2013 8:37 am
Bydliště: na chaloupce u lesa-Příbramsko

Re: Môj pokus o nízkorozpočtovú malú FVE

Příspěvekod Martin P » úte čer 23, 2020 1:56 pm

Dobrý den.
V kombinaci olovo + li nevidím problém. Olovo tam může v klidu fungovat jako posila/záloha. Jen je třeba si ohlídat napětí obou baterií ( nabíjení dle baterie s nižším konečným nabíjecím napětím a vybíjení dle baterie s vyšším koncovým vybíjecím napětím).

Plné *batt* přeji a jsem s pozdravem. Martin P.
S-UPS. Tři FV moduly ( východ 4x3/240Wp, jih 3x3/240Wp, západ 3x3/235Wp =7155Wp). Tři regly PCM 60X, dvě baterie (první Pb vrla 200Ah, druhá Lifepo 4, nominál 280Ah. Měnič Victron multiplus 5000VA, vytěžování do bojleru.
Martin P
 
Příspěvky: 274
Registrován: ned úno 25, 2018 5:04 pm
Bydliště: Havlíčkův Brod

Re: Môj pokus o nízkorozpočtovú malú FVE

Příspěvekod antoni_sk » úte čer 23, 2020 2:59 pm

Ahojte, vdaka všetkým za názory a rady.
Ja používam čínske TOMZN DC ističe ktoré fungujú aj ako odpojovače. DC istič a teda aj odpojovač batérie mám v smere od bateriek k zbernici - v opačnom smere to viem poriešiť tak že odpojím najprv panely a potom istič baterky.
Na predchodzej strane som dal dva obrázky a dva varianty - ja som ako prvé plánoval Lion spolu s olovol, ale mnohí mi radili to prevádzkovať osobitne a rozdeliť panely a regulátory na dva samostatné okruhy.
V spoločnom zapojení by som to chcel prevádzkovať na napätiach od 24,5 do 27,3V :
SDI......Pb
3,45 = 24,20 = 50% SOC Pb
3,50 = 24,50
3,60 = 25,20 = 100% SOC Pb
3,70 = 25,90
3,80 = 26,60
3,90 = 27,30 = Float U Pb

Trošku sa jedine obávam prvého prepojenia Lioniek a Pb - chcem samozrejme aby pri pripájaní boli napätia oboch batérii čo najbližšie ale ako to zariadiť zatiaľ presne neviem
FV-1, 60°, 2019 3x Suntech STP280-20/Wfw (840Wp), EPSOLAR LS3024B (30A), CarSpa P600-24 24V/230V 600W (špičk.1200W), 4x bat. Fiamm 12V 160Ah zapojené na 24V
FV-2, 35°, 2020 pridanie 3x CSUN 280-60P (840Wp), EPEVER LS3024B (30A), Soluowill NP1200-24 24V/230V 1200W (špičk.2400W)
V zálohe: SRNE 40A MPPT
Uživatelský avatar
antoni_sk
 
Příspěvky: 360
Registrován: pát lis 17, 2017 3:14 pm

Re: Môj pokus o nízkorozpočtovú malú FVE

Příspěvekod antoni_sk » stř čer 24, 2020 9:16 pm

Takže týmto príspevkom by som mal uzavrieť asi túto tému, pretože dnešnou kúpou 21ks Samsung SDI 60Ah to už asi nie je "nízkorozpočtová" FVE :(
moje 21ks SDI články 2020_m.jpg


A to som si dal ešte objednať 4ks FV 235Wp panelov...
Tak čo zavrieť to a vytvoriť novú ? ;)
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
FV-1, 60°, 2019 3x Suntech STP280-20/Wfw (840Wp), EPSOLAR LS3024B (30A), CarSpa P600-24 24V/230V 600W (špičk.1200W), 4x bat. Fiamm 12V 160Ah zapojené na 24V
FV-2, 35°, 2020 pridanie 3x CSUN 280-60P (840Wp), EPEVER LS3024B (30A), Soluowill NP1200-24 24V/230V 1200W (špičk.2400W)
V zálohe: SRNE 40A MPPT
Uživatelský avatar
antoni_sk
 
Příspěvky: 360
Registrován: pát lis 17, 2017 3:14 pm

Re: Môj pokus o nízkorozpočtovú malú FVE

Příspěvekod Joskob » stř čer 24, 2020 9:30 pm

Asi sa nám tá choroba začína vymykať kontrole :)
9x Solar frontier 70W ; 3x Trina Solar TSM-235PC05
Epsolar LS3024b ; SunYoba 30A ; 2x smart BMS 30A
Carspa 600w 24V/230 ; WE 800W 24/230V
Mix olova neznámej kapacity; 7S72P li-ion 18650 130Ah
Joskob
 
Příspěvky: 274
Registrován: ned kvě 12, 2019 8:56 pm
Bydliště: Poprad

Re: Môj pokus o nízkorozpočtovú malú FVE

Příspěvekod Joskob » stř čer 24, 2020 9:39 pm

Ale zase oproti niektorým členom sme ešte stále nízkorozpočtový
9x Solar frontier 70W ; 3x Trina Solar TSM-235PC05
Epsolar LS3024b ; SunYoba 30A ; 2x smart BMS 30A
Carspa 600w 24V/230 ; WE 800W 24/230V
Mix olova neznámej kapacity; 7S72P li-ion 18650 130Ah
Joskob
 
Příspěvky: 274
Registrován: ned kvě 12, 2019 8:56 pm
Bydliště: Poprad

Re: Môj pokus o nízkorozpočtovú malú FVE

Příspěvekod rasto1 » čtv čer 25, 2020 5:46 am

kludne pokracujte, pokial to nepresiahne 10 000Evri ste nizkorozpoctovi :-)
7425Wp-J, 4125Wp-Z - SUN275-60P; Li-ion 38kWh CATL; zatial vsetko v garazi :-)
rasto1
 
Příspěvky: 339
Registrován: pon lis 11, 2019 2:48 pm

Re: Môj pokus o nízkorozpočtovú malú FVE

Příspěvekod Vitek » čtv čer 25, 2020 5:51 am

rasto1 píše:kludne pokracujte, pokial to nepresiahne 10 000Evri ste nizkorozpoctovi :-)

a sakra... co když to přesáhnu v budoucnu 2x ? :D
Jinko 14.2 kWp,3xPIP5048mk,GBO, Pb 625 Ah, BMV 712, Fangpusun 60A
https://pvoutput.org/list.jsp?id=81146&sid=71915
https://emoncms.org/dashboard/view?id=56971
Vitek
 
Příspěvky: 1089
Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am

Re: Môj pokus o nízkorozpočtovú malú FVE

Příspěvekod rasto1 » čtv čer 25, 2020 6:03 am

Vitek píše:
rasto1 píše:kludne pokracujte, pokial to nepresiahne 10 000Evri ste nizkorozpoctovi :-)

a sakra... co když to přesáhnu v budoucnu 2x ? :D

Na vsetko v dnesnej dobe existuju prasky :lol:
Chalani tu maju zopar panelov a to len vdaka financnej situacii, alebo nedostatku casu, tak sa hraju na mensom pieskovisku 8-)
7425Wp-J, 4125Wp-Z - SUN275-60P; Li-ion 38kWh CATL; zatial vsetko v garazi :-)
rasto1
 
Příspěvky: 339
Registrován: pon lis 11, 2019 2:48 pm

Re: Môj pokus o nízkorozpočtovú malú FVE

Příspěvekod chatař » čtv čer 25, 2020 6:08 am

Vitek píše:
rasto1 píše:kludne pokracujte, pokial to nepresiahne 10 000Evri ste nizkorozpoctovi :-)

a sakra... co když to přesáhnu v budoucnu 2x ? :D


To tě máme litovat, nebo ti závidět, Vítku? :lol: Já možná nepřesáhnu 3000E, to bych měl brát nějakou fotovoltaickou podporu, ne? :lol:
10S (8 REC 295Wp POLY + 2 Canadian Solar 300Wp) Axpert VM II 24V/3000W + 4x Varta 6V/232Ah.
chatař
 
Příspěvky: 646
Registrován: stř bře 20, 2019 4:05 pm

Re: Môj pokus o nízkorozpočtovú malú FVE

Příspěvekod Vitek » čtv čer 25, 2020 6:29 am

chatař píše:
Vitek píše:
rasto1 píše:kludne pokracujte, pokial to nepresiahne 10 000Evri ste nizkorozpoctovi :-)

a sakra... co když to přesáhnu v budoucnu 2x ? :D


To tě máme litovat, nebo ti závidět, Vítku? :lol: Já možná nepřesáhnu 3000E, to bych měl brát nějakou fotovoltaickou podporu, ne? :lol:


Chataři, prosím, nelituj ani nezávid, závist je strašná, pozérství ještě horší. Dobře vidíš chataři že se snažím dost lidem pomoct, a píšu zde vše na co přijdu, tyto rady a náznaky zkušeností jsou stejně to nejdůležitější. Jsem otevřený člověk, ale i to je někdy málo, nemá cenu se o tom zde bavit.

To že někdo utratí peníze za komponenty, a druhý je prokouří nebo propije, či využije tak jak jest pro něj smysluplnější je čistě věc každého z nás.

Fotovoltaickou podporu si samozřejmě zajisti jakou dokážeš at už přemístit materiál nebo s někým namontuj panely, to záleží na tobě.

Elektrárna jde postavit dost levně ale i dost draze.

Důležité je být spokojen se svým výtvorem a zajistit automatickou funkčnost ( alespoň pro mě )

Myslím že jsem na otázku odpověděl.
Jinko 14.2 kWp,3xPIP5048mk,GBO, Pb 625 Ah, BMV 712, Fangpusun 60A
https://pvoutput.org/list.jsp?id=81146&sid=71915
https://emoncms.org/dashboard/view?id=56971
Vitek
 
Příspěvky: 1089
Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am

PředchozíDalší

Zpět na Ostrovní elektrárny

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Majestic-12 [Bot], SiteExplorer [Bot] a 0 návštevníků