Příspěvekod diablo007 » pát led 03, 2020 3:55 pm

Rottenkiwi to dnes testoval tak nějaké info z reálu už má ve vlákně
Uživatelský avatar
diablo007
 
Příspěvky: 2346
Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
Bydliště: Vyškov

Re: 8,8kWp 3faz na trackeru

Příspěvekod kodl69 » pát led 03, 2020 5:11 pm

to Vitek: tohle nějak nekoresponduje s mým víceletým měřením, nikdy mi netekl měřitelný proud do žádnýho stringu. Celkem logicky, 3ks 60čl. panelů je celekm 180čl. *0.6V =108V při 20°C , a MPP napětí je cca 90V, v zimě víc, ale to se zvedá i prahový napětí. Samozřejmě bez připojenýho regulátoru by se asi nějaký malý proudy zpět do zastíněnýho stringu daly naměřit, ale na co to má vliv?
ostrov 4600Wp neustále ve stádiu zrodu: 6x noark CHSM6610P250, 6x250Wp z I4wifi, 6xTratek 275Wp, 4x auria 120Wp, midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Powerjack 8kW (reálně 6kW po úpravě). 48V DC rozvody a spotřebiče.
kodl69
 
Příspěvky: 4326
Registrován: sob črc 19, 2014 7:56 pm

Re: 8,8kWp 3faz na trackeru

Příspěvekod Vitek » pát led 03, 2020 5:33 pm

kodl69 píše:to Vitek: tohle nějak nekoresponduje s mým víceletým měřením, nikdy mi netekl měřitelný proud do žádnýho stringu. Celkem logicky, 3ks 60čl. panelů je celekm 180čl. *0.6V =108V při 20°C , a MPP napětí je cca 90V, v zimě víc, ale to se zvedá i prahový napětí. Samozřejmě bez připojenýho regulátoru by se asi nějaký malý proudy zpět do zastíněnýho stringu daly naměřit, ale na co to má vliv?

Ahoj to mereni nema vliv na nic samozrejme. Jen byla na zacatku otazka co se stane a kolik potece proud do zastineneho stringu. Bez mppt. To mereni je spravne. Rozebiral sem to ve vlakne. Po zatizeni mppt napr na 90V se presne stane ze proud zacne tect i ze zastineneho stringu a to difuzni svetlo prave zpusobi. Vysledek byl zmeren a zaznamenan na true rms DC ampernetr.... Takze asi tolik.
Jinko 10,125 kWp,2xPIP5048mk,Vytěžovač GBO, Pb 625 Ah, BMV 712
https://pvoutput.org/list.jsp?id=81146&sid=71915
https://emoncms.org/dashboard/view?id=55800
Vitek
 
Příspěvky: 652
Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am

Re: 8,8kWp 3faz na trackeru

Příspěvekod Vitek » pát led 03, 2020 5:37 pm

diablo007 píše:Rottenkiwi to dnes testoval tak nějaké info z reálu už má ve vlákně

OK
Jinko 10,125 kWp,2xPIP5048mk,Vytěžovač GBO, Pb 625 Ah, BMV 712
https://pvoutput.org/list.jsp?id=81146&sid=71915
https://emoncms.org/dashboard/view?id=55800
Vitek
 
Příspěvky: 652
Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am

Re: 8,8kWp 3faz na trackeru

Příspěvekod kvako1 » pát led 03, 2020 6:36 pm

no koukal jsem , u mě to ale není led ale takovahle namraza.
z panelu leze tak 1kW, po očištěni pak šly 3kW.

to je problem te mlhy, namrza to.
panely na noc mam sklopené skoro svisle tak 75-80st.

už třetí den je tu Silná mlha a v noci - 10.st C

tohle je tady fakt nezvykle počasí. ja osobně jsem jej tady ještě v prosinci/ lednu nezažil..

dneska jsem to nastříkal postřikem proti namraze, tak uvidím zítra
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
viewtopic.php?f=55&t=4724&start=300
FVE 7,5kWp na trackeru, 3xpip5048 3faz, baterie li ion 860Ah + ve vystavbě dalších 150A
kvako1
 
Příspěvky: 518
Registrován: ned lis 11, 2018 5:18 pm

Re: 8,8kWp 3faz na trackeru

Příspěvekod Janma » sob led 04, 2020 4:35 pm

Zdar.
Jen takový nápad. pokud by se pustilo napětí do panelů, tak by se mohly zahřát průchodem proudu a nemuselo by se lozit na střechu a stříkat nemrzkou...
Schneider XW+ 6048, Lifepo4 200Ah , 2,5 kWp panelů.
Janma
 
Příspěvky: 230
Registrován: sob pro 16, 2017 7:29 pm
Bydliště: Znojmo

Re: 8,8kWp 3faz na trackeru

Příspěvekod rottenkiwi » sob led 04, 2020 4:54 pm

Hej, len do 8000 Wp treba min. 8000 W po dobu aspoň 40 min a napatie cca. Voc + 4 V
+ ešte nastaviť na prúdovom zdroji skratový prúd najslabšieho panelu v sérii.
The brain rewards women for being nicer, men for being selfish, study finds.
F. Viegas Google ML Rastani REC BMS ML for PN CN for BIS StyleGAN CNN for VR
Uživatelský avatar
rottenkiwi
 
Příspěvky: 3385
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Bydliště: SO, SK

Re: 8,8kWp 3faz na trackeru

Příspěvekod kvako1 » sob led 04, 2020 5:44 pm

ja to mam kousek nad zemí. tak to stačí omest nebo postříkat vodou a je to dole. ale je to otrava, doufam že to byla nějaká anomalie..

to stím pouštěním proudu ja dělat určitě nebudu.. to mi za to nestojí..

dnes to už nenamrzlo, ale bylo tepleji, jenom - 3 vnoci.

jak říkam to počasí fakt nechápu, to jsem nikdy nezažil aby byla při -10 mlha..
viewtopic.php?f=55&t=4724&start=300
FVE 7,5kWp na trackeru, 3xpip5048 3faz, baterie li ion 860Ah + ve vystavbě dalších 150A
kvako1
 
Příspěvky: 518
Registrován: ned lis 11, 2018 5:18 pm

Re: 8,8kWp 3faz na trackeru

Příspěvekod kvako1 » čtv led 23, 2020 6:01 pm

Ahoj, mate někdo typ na osvědčený
bespečnostní obvod BMS 14S lion s bluetothem ?
používam tenhle

https://www.aliexpress.com/item/3281345 ... 4c4dsHMdz0

ale chtěl bych udělat dvě male baterky, tam by mi stačil tak na 50A. tyhle jsou zbytečné..

Hledám něco levnější a mení s bluetothem...

dikes
viewtopic.php?f=55&t=4724&start=300
FVE 7,5kWp na trackeru, 3xpip5048 3faz, baterie li ion 860Ah + ve vystavbě dalších 150A
kvako1
 
Příspěvky: 518
Registrován: ned lis 11, 2018 5:18 pm

Re: 8,8kWp 3faz na trackeru

Příspěvekod NOPARasito » čtv led 23, 2020 7:25 pm

kvako1 píše:Ahoj, mate někdo typ na osvědčený
bespečnostní obvod BMS 14S lion s bluetothem ?
používam tenhle

https://www.aliexpress.com/item/3281345 ... 4c4dsHMdz0

ale chtěl bych udělat dvě male baterky, tam by mi stačil tak na 50A. tyhle jsou zbytečné..

Hledám něco levnější a mení s bluetothem...

dikes

Vše se motá 50$ a více. Už jsem to řešil s Diablem :yes: .
Možná tu někdo něco hodí do placu, ale nevím.
Uživatelský avatar
NOPARasito
 
Příspěvky: 1789
Registrován: stř črc 18, 2018 11:14 pm
Bydliště: Vidím na Pálavu a komíny Dukovan

Re: 8,8kWp 3faz na trackeru

Příspěvekod matobabetak » čtv led 23, 2020 7:51 pm

Aj ja čakám :) do 30A by stacilo
matobabetak
 
Příspěvky: 239
Registrován: čtv pro 01, 2016 10:54 am

Re: 8,8kWp 3faz na trackeru

Příspěvekod kvako1 » čtv led 23, 2020 9:52 pm

https://www.aliexpress.com/item/3281322 ... 16c4iXssm6
tohle je stejna značka jak ty moje vědší. ale nejlevnější to není..
viewtopic.php?f=55&t=4724&start=300
FVE 7,5kWp na trackeru, 3xpip5048 3faz, baterie li ion 860Ah + ve vystavbě dalších 150A
kvako1
 
Příspěvky: 518
Registrován: ned lis 11, 2018 5:18 pm

Předchozí

Zpět na Ostrovní elektrárny

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 návštevníků

Reputation System ©'