Re: Stavba 5KW hybridnej el.
Napsal: sob bře 09, 2019 2:02 pm
Riešite sedemčlenku a hneď prvé parametre nedávajú riešenie ( dobré riešenie ).
1/ Pre výkony nad 3 kWp dochádza riešeniam s 24 V systémom dych kvôli veľkým prúdom. Bolo by riešenie dokúpiť batérie a postaviť 48 V systém. Budete sa ale potýkať s potrebou balancovania, pretože to budú INÉ batérie, ako máte.
2/ Je dobré, že panelové polia budú s rozdielnou orientáciou, tu by som bez váhania použil 2, ba ukazuje sa potreba použiť až 4 regulátory. Predom by som sa informoval, ako si Victrony poradia s amorfami. Verím, že áno a že to niekto potvrdí vlastnou skúsenosťou. V datových listoch sú len odporúčania na počet článkov poly- a mono- panelov.
3/ Prebieha celosvetové šialenstvo v užívaní slova "hybridný", chlapi strácajú vedomie ( a niekedy zdravý úsudok ) ako pri pohľade na MM. Ujasnite si predstavu, čo to slovo v detailoch znamená. Myslím tým na prevádzkové vlastnosti a obmedzenia.
Koľko ľudí, toľko názorov. Môj skromný názor podložený skúsenosťou a nenaplnenými ambíciami by som vložil do môjho návrhu:
a/ Použil by som bez obáv viacero samostatných regulátorov, nemusia byť modré. Za béžové sa dá pekne ušetriť a dopriať si inde. Pretože kapacita batérie je slušná, zaobišiel by som sa s jedným holým modrým meničom 5 kW alebo s dvoma tyrkysovými 3 kW za tretinu.
b/ Použil by som bez obáv viacero samostatných regulátorov, nemusia byť modré. Za béžové sa dá pekne ušetriť a dopriať si inde. Zdvojnásobil by som systémové napätie s vedomím pravdepodobnej potreby balancovania a doprial by som si XTM-4000, čím by sa moje ambície mať hybridný systém naplnili dokonale. Ale neprispejem, ospravedlňujem sa.
1/ Pre výkony nad 3 kWp dochádza riešeniam s 24 V systémom dych kvôli veľkým prúdom. Bolo by riešenie dokúpiť batérie a postaviť 48 V systém. Budete sa ale potýkať s potrebou balancovania, pretože to budú INÉ batérie, ako máte.
2/ Je dobré, že panelové polia budú s rozdielnou orientáciou, tu by som bez váhania použil 2, ba ukazuje sa potreba použiť až 4 regulátory. Predom by som sa informoval, ako si Victrony poradia s amorfami. Verím, že áno a že to niekto potvrdí vlastnou skúsenosťou. V datových listoch sú len odporúčania na počet článkov poly- a mono- panelov.
3/ Prebieha celosvetové šialenstvo v užívaní slova "hybridný", chlapi strácajú vedomie ( a niekedy zdravý úsudok ) ako pri pohľade na MM. Ujasnite si predstavu, čo to slovo v detailoch znamená. Myslím tým na prevádzkové vlastnosti a obmedzenia.
Koľko ľudí, toľko názorov. Môj skromný názor podložený skúsenosťou a nenaplnenými ambíciami by som vložil do môjho návrhu:
a/ Použil by som bez obáv viacero samostatných regulátorov, nemusia byť modré. Za béžové sa dá pekne ušetriť a dopriať si inde. Pretože kapacita batérie je slušná, zaobišiel by som sa s jedným holým modrým meničom 5 kW alebo s dvoma tyrkysovými 3 kW za tretinu.
b/ Použil by som bez obáv viacero samostatných regulátorov, nemusia byť modré. Za béžové sa dá pekne ušetriť a dopriať si inde. Zdvojnásobil by som systémové napätie s vedomím pravdepodobnej potreby balancovania a doprial by som si XTM-4000, čím by sa moje ambície mať hybridný systém naplnili dokonale. Ale neprispejem, ospravedlňujem sa.