Stránka 11 z 16

Re: Stavba 5KW hybridnej el.

Napsal: pon úno 25, 2019 11:15 am
od peater
dracekvo píše:diablo007: Já nevím. Pro mě je slovo přetížení jasné :)


peater: A zkoušel jsi měřit spotřebu bez zatížení?
Ještě nezkoušel změřím.

Re: Stavba 5KW hybridnej el.

Napsal: pon úno 25, 2019 1:08 pm
od peater
Tak spotřeba naprázdno podle BMV-700 je 72W.

Re: Stavba 5KW hybridnej el.

Napsal: pon úno 25, 2019 1:14 pm
od dracekvo
Tak je to jak psali v manuálu.
To už je docela extrém. Těch 45W předchozí verze bylo ještě akceptovatelné. Ale 75W je alespoň pro mě mimo.
při použití 3ks je to 225W a to je zhruba 5,5kWh za den!!!

Takže asi koupím 1ks předchozí verze a budu čekat na další verzi.

Re: Stavba 5KW hybridnej el.

Napsal: pon úno 25, 2019 3:07 pm
od Frana
diablo007 píše:U multiplusu tedy pricucava nad svůj výkon? Pak ale hrozí pro změnu přetoky že?
Proto k tomu novemu hybridu od Victronu (Multiplus II) asi delaji jeste navic proudovy transformator na privod z DS aby ty pretoky co nejvic na zaklade mereni smeru proudu omezil. Myslim, ze bezny digi elektromer dela nejaky soucet ve ctvrthodinach a pokud ten pretok neni velky, tak ho te soucet bezneho odberu ze site "vynuluje" a snad by se nemel objevit/evidovat. Ale nemam to nijak podlozene a asi muze nastat situace, kdy to tak nebude.

Re: Stavba 5KW hybridnej el.

Napsal: pon úno 25, 2019 5:12 pm
od xmasin
peater píše:Tak spotřeba naprázdno podle BMV-700 je 72W.
Šlo by ještě změřit spotřebu naprázdno pokud je připojená DS?

Re: Stavba 5KW hybridnej el.

Napsal: pon úno 25, 2019 5:18 pm
od xmasin
Frana píše: Proto k tomu novemu hybridu od Victronu (Multiplus II) asi delaji jeste navic proudovy transformator na privod z DS aby ty pretoky co nejvic na zaklade mereni smeru proudu omezil. Myslim, ze bezny digi elektromer dela nejaky soucet ve ctvrthodinach a pokud ten pretok neni velky, tak ho te soucet bezneho odberu ze site "vynuluje" a snad by se nemel objevit/evidovat. Ale nemam to nijak podlozene a asi muze nastat situace, kdy to tak nebude.
Nový Multiplus má v sobě proudový transformátor do 32A, pokud je potřeba větší rozsah, tak jde připojit externí do 50A. Bohužel s Victronem přetoky hrozí.
Elektroměr neměří ve čtvrthodinách, ale v sekundách, jednou za sekundu spočítá prošlou energii a aktualizuje registr spotřeby nebo dodávky příslušného tarifu. U klasických elektroměrů (ne čtyřkvadratních) se i dodávka započítá do spotřeby. Tohoto mechanismu využívají všechny vytěžovače tím, že se snaží udržet v rámci jedné sekundy virtuální nulu, takže energie odebraná ze sítě se rovná energii dodané, takže elektroměr nic nezapíše.

Re: Stavba 5KW hybridnej el.

Napsal: pon úno 25, 2019 6:04 pm
od peater
xmasin píše:
peater píše:Tak spotřeba naprázdno podle BMV-700 je 72W.
Šlo by ještě změřit spotřebu naprázdno pokud je připojená DS?
To jsem v rychlosti vyzkoušel bylo to stejné.

Re: Stavba 5KW hybridnej el.

Napsal: pon úno 25, 2019 7:13 pm
od mati
xmasin píše:
Frana píše: Proto k tomu novemu hybridu od Victronu (Multiplus II) asi delaji jeste navic proudovy transformator na privod z DS aby ty pretoky co nejvic na zaklade mereni smeru proudu omezil. Myslim, ze bezny digi elektromer dela nejaky soucet ve ctvrthodinach a pokud ten pretok neni velky, tak ho te soucet bezneho odberu ze site "vynuluje" a snad by se nemel objevit/evidovat. Ale nemam to nijak podlozene a asi muze nastat situace, kdy to tak nebude.
Nový Multiplus má v sobě proudový transformátor do 32A, pokud je potřeba větší rozsah, tak jde připojit externí do 50A. Bohužel s Victronem přetoky hrozí.
Elektroměr neměří ve čtvrthodinách, ale v sekundách, jednou za sekundu spočítá prošlou energii a aktualizuje registr spotřeby nebo dodávky příslušného tarifu. U klasických elektroměrů (ne čtyřkvadratních) se i dodávka započítá do spotřeby. Tohoto mechanismu využívají všechny vytěžovače tím, že se snaží udržet v rámci jedné sekundy virtuální nulu, takže energie odebraná ze sítě se rovná energii dodané, takže elektroměr nic nezapíše.
Ohledně elektroměrů : už i u těch "klasických" elektroměrů - co Čez osazuje , je zvláštní registr dodávky 2.8.0. Tzn. případné přetoky si započítá jako nevyžádanou dodávku. Jen máš nějaký placky na střeše , tak ti ho šoupnou , aby jsi náhodou beztrestně nedodával do DS. Mám ho od minulého léta.
Co jsem se poptával chlapů , co se v ZPA elměry zabívají , jak ta potvora vlastně funguje - ohledně dodávky , nechtěli nic říci, akorát vím , že ten můj typ má zabukovanej Čez jen pro sebe ( nedá se koupit pro testy ) , aby náhodou někdo nepřišel na to , jak s ním vy..bat - vlastně s oběma..

Re: Stavba 5KW hybridnej el.

Napsal: pon úno 25, 2019 7:27 pm
od xmasin
mati píše: Ohledně elektroměrů : už i u těch "klasických" elektroměrů - co Čez osazuje , je zvláštní registr dodávky 2.8.0. Tzn. případné přetoky si započítá jako nevyžádanou dodávku. Jen máš nějaký placky na střeše , tak ti ho šoupnou , aby jsi náhodou beztrestně nedodával do DS. Mám ho od minulého léta.
Co jsem se poptával chlapů , co se v ZPA elměry zabívají , jak ta potvora vlastně funguje - ohledně dodávky , nechtěli nic říci, akorát vím , že ten můj typ má zabukovanej Čez jen pro sebe ( nedá se koupit pro testy ) , aby náhodou někdo nepřišel na to , jak s ním vy..bat - vlastně s oběma..
A je ten registr dodávky přístupný, resp. zobrazuje se na displeji?

Re: Stavba 5KW hybridnej el.

Napsal: pon úno 25, 2019 7:32 pm
od xmasin
peater píše: To jsem v rychlosti vyzkoušel bylo to stejné.
To není zrovna málo, holt daň za AC/DC/AC konverzi.

Re: Stavba 5KW hybridnej el.

Napsal: pon úno 25, 2019 7:40 pm
od mati
xmasin píše:
mati píše: Ohledně elektroměrů : už i u těch "klasických" elektroměrů - co Čez osazuje , je zvláštní registr dodávky 2.8.0. Tzn. případné přetoky si započítá jako nevyžádanou dodávku. Jen máš nějaký placky na střeše , tak ti ho šoupnou , aby jsi náhodou beztrestně nedodával do DS. Mám ho od minulého léta.
Co jsem se poptával chlapů , co se v ZPA elměry zabívají , jak ta potvora vlastně funguje - ohledně dodávky , nechtěli nic říci, akorát vím , že ten můj typ má zabukovanej Čez jen pro sebe ( nedá se koupit pro testy ) , aby náhodou někdo nepřišel na to , jak s ním vy..bat - vlastně s oběma..
A je ten registr dodávky přístupný, resp. zobrazuje se na displeji?
Je. U to ho mýho elměru rotuje na displeji 1.8.1 ( VT ) , 1.8.2 ( NT ) a 2.8.0 ( dodávka ).
Takže dopředu zjistíš ( pokud neoprávněně dodáváš do DS ) , že po odečtu přijde nemilá návštěva od distributora. Pokud přijdou rovnou s kleštěma , budeš mít i tmu.. a vybitý baterky.
Až budu doma - napíšu sem typ.

Re: Stavba 5KW hybridnej el.

Napsal: pát bře 08, 2019 8:35 pm
od stminy116
Zdravím. Už mám rozbehnutý projekt HANDEMADE Elektrareň, len som sa zamotal v meničoch. Mám 98kusov amorfných panelov 55W a plánujem to všetko zapojiť. Polovica na jednu a polovica na duhú svetovú stranu . Juho-východ a juho západ. Mám 24V 775Ah HOPPECE ale potrebujem rozumný menič. Je to na moj bungalov. Ide mi o to, že bol som naklonený na hybridný VICTRON EASY-solar 24V-3000VA-50A transfér, ale akosi začínm pochybovať. Tento model má 150V-70A mppt regulator ale nan je možné napojiť len max 2KW panelov pri 24V. A investovať 450eur do ďalšieho mppt nabíjača mi akosi je priti srsti. Má síce programovacie relé, ktoré sa dá nastaviť na prebytky, ale je to len obyč.relé, ktoré zap_vyp podľa určitej priority ale niej to plynulé, ako v kombináciii s wattrootrou a SSR relé. Neďaleko má kamoš zapojený4,5kW panelov+48V-200AH gelu, INFINY3KW a prifízovací 1KW menič s Watt rootrom a podľa grafou, dokáže vyťažiť asi max z takejto zostavy, Nevýhoda že infiny má vysokú vlastnú spotrebu a tak ho blokuje na nočné mínanie tým GRIDFREE meničom. V lete mu zapína klíma a teraz už s klímou aj prikuruje a nabíja 2 boléry. Takéto niečo sa asi dá len v tejto kombinácii meničou. Nerád by som investoval veliké peniaze do meniča, lebo doterajšiu spotreku mesačnú máme od 180-250KW. Mám 8ks solárnych panelov na bolér a 800litrovú akumulačku a 25m3 bazén. Máte nejaké seriózne riešenie?
ĎAkujem

Re: Stavba 5KW hybridnej el.

Napsal: pát bře 08, 2019 9:11 pm
od stminy116
Zdravím.
Už mám rozbehnutý projekt HANDEMADE Elektrareň, len som sa zamotal v meničoch. Mám 98kusov amorfných panelov 55W a plánujem to všetko zapojiť. Polovica na jednu a polovica na duhú svetovú stranu . Juho-východ a juho západ. Mám 24V 775Ah HOPPECE ale potrebujem rozumný menič. Je to na moj bungalov. Ide mi o to, že bol som naklonený na hybridný VICTRON EASY-solar 24V-3000VA-50A transfér, ale akosi začínm pochybovať. Tento model má 150V-70A mppt regulator ale nan je možné napojiť len max 2KW panelov pri 24V. A investovať 450eur do ďalšieho mppt nabíjača mi akosi je priti srsti. Má síce programovacie relé, ktoré sa dá nastaviť na prebytky, ale je to len obyč.relé, ktoré zap_vyp podľa určitej priority ale niej to plynulé, ako v kombináciii s wattrootrou a SSR relé. Neďaleko má kamoš zapojený4,5kW panelov+48V-200AH gelu, INFINY3KW a prifízovací 1KW menič s Watt rootrom a podľa grafou, dokáže vyťažiť asi max z takejto zostavy, Nevýhoda že infiny má vysokú vlastnú spotrebu a tak ho blokuje na nočné mínanie tým GRIDFREE meničom. V lete mu zapína klíma a teraz už s klímou aj prikuruje a nabíja 2 boléry. Takéto niečo sa asi dá len v tejto kombinácii meničou. Nerád by som investoval veliké peniaze do meniča, lebo doterajšiu spotreku mesačnú máme od 180-250KW. Mám 8ks solárnych panelov na bolér a 800litrovú akumulačku a 25m3 bazén. Máte nejaké seriózne riešenie?
ĎAkujem

Re: Stavba 5KW hybridnej el.

Napsal: pát bře 08, 2019 9:16 pm
od volente
Tak zainvestuj do dalšího regulátoru něco kolem 150 Euro a máš to vyřešené. Však víc stát nebude MPPT 24V 60A.
A ty panely rozdělené na dvě strany taky nebudou dávat společně plný výkon.

Re: Stavba 5KW hybridnej el.

Napsal: pát bře 08, 2019 10:01 pm
od stminy116
A nemalo by vyznam namiesto draheho menica radsej este zainvestovat do dalsej 24V baterky a dat obycajny kombi 5kw?

Re: Stavba 5KW hybridnej el.

Napsal: pát bře 08, 2019 10:42 pm
od rey1992
kvalitny menic ma vemi vela vyhod ci uz sa jedna o presne sinusovku alebo presnejsie napatia tak isto si pokial pojdes do ciny tak modifikovyny sinus pre vela spotrebicov nieje moc dobry ... pokial to cches iba na spirali tak ti to je jedno ale ked s tym chces napajat motory, tv tak racej investuj

Re: Stavba 5KW hybridnej el.

Napsal: sob bře 09, 2019 12:27 am
od volente
Ale tady snad není řeč o měniči, ten ať si nechá Victron když chce. Ale dodá se další regulátor aby byl schopen obsloužit pole panelů.

Re: Stavba 5KW hybridnej el.

Napsal: sob bře 09, 2019 1:39 am
od volente
stminy116 píše:A nemalo by vyznam namiesto draheho menica radsej este zainvestovat do dalsej 24V baterky a dat obycajny kombi 5kw?
Jestli je ta možnost jít na 48V tak určitě.

Re: Stavba 5KW hybridnej el.

Napsal: sob bře 09, 2019 4:30 am
od stminy116
Keby som ostal u victronu na 24V a dokupil dalsi 70A mppt tak pochopim, ze ked sa napoja na colorpanel, ktory zostava EASY ma v cene tak spolupracuju, ale ak by som dal nieco obycajne, ka by sa to nebilo?

Re: Stavba 5KW hybridnej el.

Napsal: sob bře 09, 2019 12:06 pm
od volente
Když připojíš jakýkoliv další regulátor na baterie není důvod aby se něco bilo.
Jenom je potřeba zajistit aby baterie nebyli nabíjeny vyšším proudem než snesou.