Příspěvekod dumi » pon črc 13, 2020 11:01 am

Tohle vidim jako jedno z bolavych mist.

nakreslis jsem k tomu maluvku:
photo_2020-07-13_11-57-12.jpg


Zelene ja vedeny okap, ruzova je bleskosvod. na dome jsou v podstate 3 oddelene okapy. dva z nich jsou spojeny s bleskosvodem (cerna tecka na krizeni okapu a bleskosvodu). Ten ktery je u panelu spojeny s bleskosvodem neni. Ten kryci rohovy plech se zda ze s okapem spojen neni (tudiz by nemel mit prime spojeni s hromosvodem). Nicmene jeste to zkusim zmerit ohmetrem, okap je medeny natreny nejakou barvou.

ten rohovy plech, vsak vede na hrebenu strchy pod bleskosvodem cca 10cm. nevim kudy jinudy ty kabely natahnout, aby nemeli kilometr.

Konstrukce panelu neni spojena s nicim. Spojit ji na PE v domovnim rozvadeci asi neni dobre, zvlast pokud by sel kabel celou trasu paralelne s vedenim od panelu. Spis uvazuji ze u svodu okpau pod paneli udelam jeden svod dolu do zeme z ty konstrukce a zatlucu tam nakou poradnou tycku.

Fotky jsem sem dal mimojine proto, abych se dozvedel jak to udelat lepe, takze rad si poslechnu jakoukoliv radu.

PS: jde mi primarne o to, aby mi neshorel dum. Pokud mi pri bource cela FVE odejde, bude to smutny, ale budiz...
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
dumi
 
Příspěvky: 1743
Registrován: stř zář 05, 2018 7:38 pm

Re: Dumiho ostruvek

Příspěvekod dumi » pon črc 13, 2020 11:06 am

Jeste doplnim foto pro lepsi predstavu:
photo_2020-07-13_12-05-49.jpg

photo_2020-07-13_12-05-47.jpg

photo_2020-07-13_12-05-45.jpg
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
dumi
 
Příspěvky: 1743
Registrován: stř zář 05, 2018 7:38 pm

Re: Dumiho ostruvek

Příspěvekod kodl69 » stř črc 22, 2020 5:23 pm

Tohle je klasickej hromosvod z 80-tých let. Na malůvce mi chybí rozměry domu, ale mám dojem, že dva svody budou podle v současnosti platné normy málo - svod má být co 15m délky.
Tam je podkroví, nebo proč máš ty dráty hned pod úžlabním plechem? Já je mám až pod krovama, a tam už byse dala dostatečná vzdálenost aspoň předpokládat (teda při patřičným počtu svodů). V každým případě je potřeba to řešit komplexně, ne jako samostatný akce, jako je FVE, bleskosvod, přepěťovky, pospojování a uzemnění...
ostrov 4600Wp neustále ve stádiu zrodu: 6x noark CHSM6610P250, 6x250Wp z I4wifi, 6xTratek 275Wp, 4x Auria 120Wp, midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Ex Powerjack 8kW (momentálně samodomo cca 6kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
kodl69
 
Příspěvky: 4714
Registrován: sob črc 19, 2014 7:56 pm

Re: Dumiho ostruvek

Příspěvekod dumi » stř črc 22, 2020 5:44 pm

Dum.je z roku 97 (kolaudace) ano pod panelama je podkrovi a je to uz vsechno zakryte, neda se zevnitr k tomu dostat.
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
dumi
 
Příspěvky: 1743
Registrován: stř zář 05, 2018 7:38 pm

Re: Dumiho ostruvek

Příspěvekod dumi » čtv črc 23, 2020 8:25 pm

Musim se pochlubit jak sem blbej...

Dneska sem zapojoval na pude svorky v combiner boxu, a jeden vodic ze 2S stringu se mi dotknul plechovyho rozvadece (jeste nebyl uzemnen) druhej pol toho stringu sem drzel v ruce a predloktim sem se oprel o ten rozvadec. Pekny.

Na stringu bylo cc 66V DC. slunce uz na panel nesvitilo, takze to bylo jen ambientni, ale i tak to bylo peknej cejtit.
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
dumi
 
Příspěvky: 1743
Registrován: stř zář 05, 2018 7:38 pm

Re: Dumiho ostruvek

Příspěvekod vlkazajac » čtv črc 23, 2020 8:32 pm

:D Pozeraj na to pozitívne. Oddialil si reumu :D
810 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,0 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
2170 Wp, 3 x LS3024B, VS2024N, olovo - 260 Ah / 24 V, Carspa 2000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
Uživatelský avatar
vlkazajac
 
Příspěvky: 2667
Registrován: úte čer 11, 2013 9:40 pm

Re: Dumiho ostruvek

Příspěvekod dumi » čtv črc 23, 2020 8:33 pm

jen doufam, ze tech 66V nemuze bejt nejak nebezpecnejch, v podstate to byl primej dotek na + a -. docela to stiplo a prijde mi ze v tom miste me to porad pali :D
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
dumi
 
Příspěvky: 1743
Registrován: stř zář 05, 2018 7:38 pm

Re: Dumiho ostruvek

Příspěvekod ranxon » čtv črc 23, 2020 9:50 pm

Ja som pracoval na telef. ústredni kde sme mali napájanie 62V DC. Pokial som mal suché ruky nebol problém, ale keď som bol spotený už tobolo riadne cítiť ale životu nebezpečné to nieje.
ranxon
 
Příspěvky: 11
Registrován: stř črc 06, 2016 9:34 pm

Re: Dumiho ostruvek

Příspěvekod dumi » pát črc 24, 2020 9:39 am

joj presne tak, primej dotek mezi + a - 66V a byl sem radne zpocenej, dokonce koukam, ze mam na ruce v miste dotyku flicek, teda spis linku, protoze sem se oprel o hranu, takze 8cm dlouha linka, ale uz mizi. :-D
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
dumi
 
Příspěvky: 1743
Registrován: stř zář 05, 2018 7:38 pm

Re: Dumiho ostruvek

Příspěvekod dumi » stř črc 29, 2020 9:29 pm

Chystam se nahradit souacne + a - sbernice delane z ekvipotencionalnich svorkovnic za medenou pasovinu.

je lepsi brat sirsi a uzsi napriklad 50x2 nebo 25x4? je v tom zhlediska DC proudu rozdil? Dle me ne, (pokud zajistim ze pripojovaci oka se budou dotykat v cele plose). U vysokofrekvencnich proudu by se projevil skinefekt, ma to vliv i na zvlneni pri odberu do menice?

Z hlediska uspory prostoru by se mi totiz ci hodilo uzsi a hlubsi nez sirsi a melci :)

diky.
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
dumi
 
Příspěvky: 1743
Registrován: stř zář 05, 2018 7:38 pm

Re: Dumiho ostruvek

Příspěvekod antoni_sk » stř črc 29, 2020 9:32 pm

dumi píše:joj presne tak, primej dotek mezi + a - 66V a byl sem radne zpocenej, dokonce koukam, ze mam na ruce v miste dotyku flicek, teda spis linku, protoze sem se oprel o hranu, takze 8cm dlouha linka, ale uz mizi. :-D


Dôležité je najmä neolizovať + a - ako pri 9V baterke a všetko bude OK ;)
FV-1, 60°, 2019 3x Suntech STP280-20/Wfw (840Wp), EPSOLAR LS3024B (30A)
FV-2, 35°, 2020 3x CSUN 280-60P (840Wp), EPEVER LS3024B (30A),
FV-3, 35°, 7/2020 4x Trinasolar TSM-235 (940Wp), SRNE ML 40A MPPT
Meniče: CarSpa P600-24 24V/230V 600W (špičk.1200W), Soluowill NP1200-24 24V/230V 1200W (špičk.2400W)
batérie: 4x bat. Fiamm 12V 160Ah (24V), 21x Samsung SDI 60Ah (3P7S na 24V)
Uživatelský avatar
antoni_sk
 
Příspěvky: 366
Registrován: pát lis 17, 2017 3:14 pm

Re: Dumiho ostruvek

Příspěvekod youda » stř črc 29, 2020 10:22 pm

Kromě neolizování plus a mínus ještě doporučuju neběhat kolem 66V bus-barů bez trenek a to ani v nynějších letních vedrech. A pokud není zbytí, tak u toho aspoň nedělat prudké pohyby.

Jestli je měděný profil použitý pro busbar užší a hlubší nebo širší a mělčí je v tomto případě úplně jedno. Dej ten, co ti bude líp pasovat.

Pokud by tě doopravdy trápil skin-effect (kHz range), tak se to stejně neřeší tloušťkou, ale použitím lanka umotaného z mnoha navzájem izolovaných žil.
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: http://youda.mypower.cz
Uživatelský avatar
youda
 
Příspěvky: 2809
Registrován: úte dub 26, 2016 11:12 pm

Re: Dumiho ostruvek

Příspěvekod josse » čtv črc 30, 2020 4:20 am

dumi píše:Chystam se nahradit souacne + a - sbernice delane z ekvipotencionalnich svorkovnic za medenou pasovinu.

je lepsi brat sirsi a uzsi napriklad 50x2 nebo 25x4? je v tom zhlediska DC proudu rozdil? Dle me ne, (pokud zajistim ze pripojovaci oka se budou dotykat v cele plose). U vysokofrekvencnich proudu by se projevil skinefekt, ma to vliv i na zvlneni pri odberu do menice?

Z hlediska uspory prostoru by se mi totiz ci hodilo uzsi a hlubsi nez sirsi a melci :)

diky.
Do 4mm už nějaký závit jde udělat, já používám 5mm tlustou měď aby v tom byly M6 závity.
15x GWL Poly 300Wp 72 cells, 1-2x Axpert MKS 48V 4000W, 2x80P14S 18650 (~360Ah/18kWh), https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
josse
 
Příspěvky: 890
Registrován: úte úno 14, 2017 9:35 pm

Re: Dumiho ostruvek

Příspěvekod DanoP » čtv črc 30, 2020 6:43 am

Predavaju sa zbernice s uz narezanymi zavitmy M6,
zbernica_PMG.jpg

len ta cena https://www.eurobach.sk/PMG-Cu-zbernica-s-otvormi-c5_420_4.htm
A hodit to do uchytu W-2/3010 (na mensi prierez ako 30x5mm sa vkladaju redukcne vlozky)
Zbernica_uchyt_W-2_3010.PNG

alebo nieco taketo, s tym ze sa ponechaju len dva pasy.
rozdelovacie_svorky.PNG

Ak ale potrebujem len prepojit 8 vodicov s prierezom do 50mm2 tak kompaktnejsie riesenie je blok PVBS 250
https://www.eshop.eleman.cz/blok-pro-rozdeleni-fazi-pvbs-250-7-1pol-al-cu-250a-690v-sedy-na-din-panel
Tych verzii je viacero. len si vybrat.
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
1770Wp monokryštál + PIP4048MS + 10kWh LiFePO4, vlastny monitoring na https://www.mms-softec.sk/pip/
DanoP
 
Příspěvky: 556
Registrován: stř črc 06, 2016 11:27 am
Bydliště: Trnava, Slovensko

Re: Dumiho ostruvek

Příspěvekod volente » čtv črc 30, 2020 8:06 am

viewtopic.php?f=3&t=3787&start=40
Takhle jsem to dělal já.
4,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW.
Uživatelský avatar
volente
 
Příspěvky: 2357
Registrován: stř srp 20, 2014 12:01 am
Bydliště: Brno - venkov

Re: Dumiho ostruvek

Příspěvekod dumi » čtv črc 30, 2020 8:08 am

Neco takovyho presne chci, jen sehnat ten kus ty medi :D
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
dumi
 
Příspěvky: 1743
Registrován: stř zář 05, 2018 7:38 pm

Re: Dumiho ostruvek

Příspěvekod bol-St » čtv črc 30, 2020 8:18 am

bol-St
 
Příspěvky: 46
Registrován: čtv bře 20, 2014 7:20 am

Re: Dumiho ostruvek

Příspěvekod kodl69 » čtv črc 30, 2020 9:21 am

ostrov 4600Wp neustále ve stádiu zrodu: 6x noark CHSM6610P250, 6x250Wp z I4wifi, 6xTratek 275Wp, 4x Auria 120Wp, midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Ex Powerjack 8kW (momentálně samodomo cca 6kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
kodl69
 
Příspěvky: 4714
Registrován: sob črc 19, 2014 7:56 pm

Re: Dumiho ostruvek

Příspěvekod dumi » sob srp 01, 2020 1:44 pm

Konecne!!! trvalo to jenom brezen-cervenec :D
photo_2020-08-01_14-43-50.jpg
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
dumi
 
Příspěvky: 1743
Registrován: stř zář 05, 2018 7:38 pm

Re: Dumiho ostruvek

Příspěvekod Vitek » sob srp 01, 2020 2:06 pm

dumi píše:Konecne!!! trvalo to jenom brezen-cervenec :D
photo_2020-08-01_14-43-50.jpg


Paráda.. až zjistíš že to je zase málo, tak si budeš trhat hlavu. pak dopadneš jako já. 30 panelů na jih a po 12 na východ a západ. No jasně že to nejde spotřebovat ale co... však aspon neni takový vedro v podkroví
V.
Jinko 14.9 kWp,3xPIP5048mk,GBO, Pb 625 Ah, BMV 712, Fangpusun 60A