Stránka 1 z 2

Propojení mezi fotovoltaické panely a MPPT

Napsal: úte srp 07, 2018 8:41 pm
od Marty
Dobrý den, pročítám zdejší fórum a nenacházím odpověď. Tak se zeptám přímo. V jedné místnosti sklepů bych chtěl vybudovat zázemí pro budoucí FVE. Ale jelikož sklep je cca 10m od domu na který bych chtěl umístit FV panely (cca45m2). Jaký kabel použít na propojení panelů a MPPT? Když cca 7m půjde kabel po fasádě (v liště) do země a cca 16m v zemi? Co jsem vyděl tak u fotovoltaických kabelu se píše jen na vnitřní použití a nevím jestli je správné použít třeba CYKY 4x10?

Díky

Re: Propojení mezi fotovoltaické panely a MPPT

Napsal: úte srp 07, 2018 8:49 pm
od FCC
Záleží na celkovém výkonu pole . Pod průřez 16 mm2 bych nešel.
Jak to jednou položíš do země, tak se to pak blbě předělává ikdyž to dáš do chráničky.

Pavel

Re: Propojení mezi fotovoltaické panely a MPPT

Napsal: úte srp 07, 2018 10:41 pm
od thomas.007
V PM jsem poslal výpočet ztráty výkonu v excelu ;-)
Chce to najít kompromis mezi cenou a výkonem, který bude ztracen v podobě tepla.
Makra tam nejsou, dělal jsem dřív rozvod 12V, tak jsem hledal kompromis mezi cenou a ztrátou výkonu. CYKY 4x lze s výhodou použít, dva dráty + a dva minus, kdyby jeden odešel (zlomil se), tak i za cenu větších ztrát to lze provozovat dále.

Re: Propojení mezi fotovoltaické panely a MPPT

Napsal: stř srp 08, 2018 8:03 am
od FCC
Pro dimenzování kabelů je použitelný SW Conext Designer od Schnaideru. Na oficiálních stránkách už není protože je určený je pro partnery,ale jde pořád stáhnout na odkazu http://cdn.solar.schneider-electric.com ... indows.zip . v SW jsou komponenty jen od Schnaideru, nicméně napětí, proud a výkon jsou veličiny univerzální. SW je komplexní, při výpočetech bere v úvahu orientace panelů , teploty atd... Doporučuji na vyzkoušení .

PS: nic se nemusí registrovat. Jen nainstalovat.


P.

Re: Propojení mezi fotovoltaické panely a MPPT

Napsal: stř srp 08, 2018 8:24 am
od Marty
Díky za odpověď a thomas.007 za výpočet.
Výkon pole je zatím neznámá. Nevím jake paneli bydou příští rok k mání. Ale vycházím ze spotřeby domu 6000kWh. Tak že bych na tuto jihozápadní střechu chtěl dát co nejvíc. A pak v dalších letech dát na druhou střechu jihovýchod cca 25m2 tak abych se dostal cca 9kWp výkonu.

Nemám problém tam natáhnout CYKY 4x16 když to propojim 2x32 tak to přenese až až. Počítám s napětí z panelu kolem 100V. Ale můžu tam dát CYKY? Nebude problém s revizí kvůli barvám vodičů?
Když to tam jednou zahrabu tak to už ven tahat nebudu.
CYKY 4x16 budu stejně kupovat na propojeni střídač a domovní rozvaděče. Cca 60m. 118kc/m

Re: Propojení mezi fotovoltaické panely a MPPT

Napsal: stř srp 08, 2018 8:36 am
od FCC
Pokud se pohybuješ ve výkonech co jsi napsal určitě 2x32mm. Ideální je použít SW co jsem poslal. Budeš to tam černé na bílém i s ohřevem kabelů atd.

P.

Re: Propojení mezi fotovoltaické panely a MPPT

Napsal: stř srp 08, 2018 8:48 am
od josse
Spotřeba domu je pro výpočet kabelů ze střechy irelevantní! Spočítejte si maximální možný výkon střechy. A jen upozornění, regulátory nabíjení se nad 3kW moc nevyrábějí, takže klidně dělejte svody z panelů po 3kW, to je 30A na 100V...

Re: Propojení mezi fotovoltaické panely a MPPT

Napsal: stř srp 08, 2018 8:53 am
od FCC
Pokud kolega uvažuje o 9kWp je otázkou jestli nepoužít vysokonapětové regulátory. Osobně z to má respekt a hasiči FV pole kde je 600V nemají rádi ,ale ze strany kabeláže je to racionální řešení.

P.

Re: Propojení mezi fotovoltaické panely a MPPT

Napsal: stř srp 08, 2018 11:45 am
od volente
Jako vždy doporučím apku do mobilu "ElectroDroid". Na tyhle výpočty, a mnoho jiného, opravdu skvělá věcička. Jen pro kontrolu?
vzdálenost 23m, napětí 100V, proud 30A, vodič 32mm2 měď. Ztráta 0,76%, úbytek napětí 764mV, výkonová ztráta 23W.

Re: Propojení mezi fotovoltaické panely a MPPT

Napsal: stř srp 08, 2018 12:20 pm
od Marty
Až se dostanu k PC mrknu na SW od FCC. Za něž mu děkuji.
Z této jedné střechy víc jak 5kWp nedostanu. Ale co to barevné označení? Nevadí revizákovi když spojim modrý s černým a šedý s hnědým a pustím do toho DC napětí?

Není tu mezi vámi revizní technik na FVE?

Re: Propojení mezi fotovoltaické panely a MPPT

Napsal: stř srp 08, 2018 2:53 pm
od mobilik
Kabel vo vodici sa da aj preznacit bud izolacnou farebnou paskou, alebo buzirkou a vadit by mu to uz nemalo. ;-)

Re: Propojení mezi fotovoltaické panely a MPPT

Napsal: čtv srp 09, 2018 1:01 am
od thomas.007
dle platných norem je možné bužírkou barevně preznačit jakýkoliv vodič, kromě žlutozeleného. Pokud uvidí revizní technik přeznačený žlutozelený, tak je to pak na jeho triko. Jinak úplně bych nezatracoval hliníkový kabel, samozřejmě v patřičné dimenzi (50mm2 a více), kdy bude ztráta stejná nebo nižší za nižší cenu. Má to ale i negativa, chce třeba ale řešit opravdu kvalitní svorkování, popř. i cupalové podložky.

Re: Propojení mezi fotovoltaické panely a MPPT

Napsal: čtv črc 11, 2019 8:12 am
od zbek
Potřeboval bych natahnout kabel ze solarnich panelu z garaže do domu vzduchem cca 6m davate to do nějaký chraničky nebo jenom natahnete ocelove lanko a k němu to přichytnete ?

Děkuji zbek

Re: Propojení mezi fotovoltaické panely a MPPT

Napsal: čtv črc 11, 2019 9:30 am
od diablo007
Neuvedl jsi jaký kabel jestli cyky tak není uv stabilní a tím pádem musí do chráničky

Re: Propojení mezi fotovoltaické panely a MPPT

Napsal: čtv črc 11, 2019 10:52 am
od marsal64
Ta chránička by pak ale měla také být UV stabilní (černá), ne ta běžná červená do země.

Re: Propojení mezi fotovoltaické panely a MPPT

Napsal: čtv črc 11, 2019 1:57 pm
od volente
diablo007 píše:Neuvedl jsi jaký kabel jestli cyky tak není uv stabilní a tím pádem musí do chráničky
A to ti řekl kdo? Tady píšou něco jiného.
Kabel CYKY-J 3x1,5 je určen pro pevné uložení ve vnitřních a venkovních prostorách, v zemi, v betonu.
Kabel je odolný proti UV záření a proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1-2.

Re: Propojení mezi fotovoltaické panely a MPPT

Napsal: čtv črc 11, 2019 2:30 pm
od diablo007
Ne všechny budou je to primárně interiérový kabel pokud někdo dělá i UV stabilní je to možné ale nebude to vždy

Re: Propojení mezi fotovoltaické panely a MPPT

Napsal: čtv črc 11, 2019 2:41 pm
od volente
Jakmile zadáš CYKY tak u všech píšou to stejný. Je to podle normy.

Re: Propojení mezi fotovoltaické panely a MPPT

Napsal: čtv črc 11, 2019 3:34 pm
od diablo007
Pro mne novinka nebývalo to tak

Re: Propojení mezi fotovoltaické panely a MPPT

Napsal: čtv črc 18, 2019 7:59 am
od j0hn
Obecně všechny kabely s černým pláštěm jsou UV odolné od přirození. Je to díky "sazím" kterými se materiál barví na černo.
Marty píše, že bude na fasádě potáhne kabel v liště. Pokud nebude odstíněná od sluníčka a nebude černá, pak se začne poměrně brzo rozpadat. Leda by byla UV odolná.

Stejně jako thomas007 bych také doporučil pro delší trasy zvážit použití kabelů 1-AYKY místo měděných. Na stejnou vodivost je potřeba použít o krok nebo dva větší dimenzi, ale i tak je cena nižší. Co teď v rychlosti koukám do K&V elektro, tak CYKY 4x10 ca 100 Kč/m, 1-AYKY 4x16 ca 40 Kč/m při takřka stejné vodivosti. Cu 10 - max 1,88 Ohm/km, Al 16 - max 1,91 Ohm/km. Ta cena je logická. Měď je ca třikrát dražší a na stejný průřez potřebuju třikrát větší hmotnost než na hliník. Takže v kovech vyjde stejná dimenze v mědi desetkrát dráž než v hliníku.

A ještě drobnost. Je rozdíl mezi kabely CYKY a 1-CYKY. Kabely CYKY jsou do 450/750 V a jsou podle normy ČSN 34 7411, 1-CYKY jsou do 0,6/1 kV a jsou podle technických podmínek daného výrobce.
Stejně tak je volentem výše zmíněná odolnost proti šíření plamene vlastnost PVC, které je díky obsahu chloru oheň retardující.