Re: LK3

Příspěvekod Dusan61 » pon lis 16, 2020 8:30 pm

Malo by to fungovať, len je dosť dôležité mať v LK najnovšiu verziu SW.
Pre HW 3.0 je SW 1.56a, pre HW 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 je SW 1.31.
Niektoré staršie verzie nefungovali.
Panel 270 Wp ZV
Panel 3/P 270Wp (J), Regulátor EPEVERTracer 8415AN MPPT-150VDC/80A, Menič Victron Energy Phoenix 1200 VA/12V, Akumulátor Li-ion 18650 112P/4S + 2x50Ah/4S Li-ion=15,8V/390Ah
LK3_monitoring
Grafy: Panel 3/P 270Wp https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/1466/ Napätie na blokoch akumul. https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/6971/ Energia v akumul. https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/7294/ Denná výroba_spotreba https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/2285/
DC/DC menič
Uživatelský avatar
Dusan61
 
Příspěvky: 188
Registrován: úte kvě 22, 2018 5:38 am
Bydliště: ZV

Re: LK3

Příspěvekod Dusan61 » sob lis 21, 2020 5:37 pm

V LK vo verzii HW 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 s SW 1.32 už funguje komunikácia cez Modbus s regulátorom Epever.
Na MQTT server sa zatiaľ prenášajú len údaje sdm1 až sdm14, no písal som tam a sľúbili že to do ďalšej verzii SW pridajú.
Ak to pridajú aj do Udalostí, tak môžem začať používať tieto údaje z Modbusu.

Modbus_Epever.png

Dnes som porovnával moje meranie s meraním Epever a zistil som, že Epever meria trochu rozdielne ale pre tento účel to bude postačujúce. Moje meranie mám nakalibrované a to meria presne.
Takže pri ďalšej prerábke môžem uvoľniť a použiť na niečo iné štyri analógové vstupy v LK.

Meranie cez Modbus z Epever

Epever.png

Meranie cez LK

LK3.png
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
Panel 270 Wp ZV
Panel 3/P 270Wp (J), Regulátor EPEVERTracer 8415AN MPPT-150VDC/80A, Menič Victron Energy Phoenix 1200 VA/12V, Akumulátor Li-ion 18650 112P/4S + 2x50Ah/4S Li-ion=15,8V/390Ah
LK3_monitoring
Grafy: Panel 3/P 270Wp https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/1466/ Napätie na blokoch akumul. https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/6971/ Energia v akumul. https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/7294/ Denná výroba_spotreba https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/2285/
DC/DC menič
Uživatelský avatar
Dusan61
 
Příspěvky: 188
Registrován: úte kvě 22, 2018 5:38 am
Bydliště: ZV

Re: LK3

Příspěvekod Dusan61 » úte led 12, 2021 8:39 pm

Ako som už písal v LK3.5 funguje komunikácia cez Modbus s regulátorom Epever.
Dnes som ešte podrobnejšie porovnával meranie môjho regulátora Epever MPPT-100VDC/40A séria XTRA a meranie môjho LK3.
Údaje z regulátora odosielam do LK a LK to odosiela na MQTT server.
Merané hodnoty som porovnával aj voltmetrom a kliešťovým ampérmetrom.
S presnosťou merania som celkom spokojný, akurát v meraní napätia z regulátora a z LK3 je menší rozdiel.
Už samotné meranie napätia z regulátora je pri vyššom prúde nižšie o 0,2V a ďalší úbytok napätia pri vyššom prúde vzniká na ističi a bočníku.
Takže pri ďalšom prerábaní vymením aspoň istič medzi regulátorom a akumulátorom za poistky.

Porovnanie merania prúdu z panelov:
Prúd panel.png

Porovnanie merania napätia z panelov:
Napätie panel.png

Porovnanie merania prúdu z regulátora:
Prúd regulator.png

Porovnanie merania napätia z regulátora:
Napätie regulator.png
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
Panel 270 Wp ZV
Panel 3/P 270Wp (J), Regulátor EPEVERTracer 8415AN MPPT-150VDC/80A, Menič Victron Energy Phoenix 1200 VA/12V, Akumulátor Li-ion 18650 112P/4S + 2x50Ah/4S Li-ion=15,8V/390Ah
LK3_monitoring
Grafy: Panel 3/P 270Wp https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/1466/ Napätie na blokoch akumul. https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/6971/ Energia v akumul. https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/7294/ Denná výroba_spotreba https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/2285/
DC/DC menič
Uživatelský avatar
Dusan61
 
Příspěvky: 188
Registrován: úte kvě 22, 2018 5:38 am
Bydliště: ZV

LK3 - Home Assistant - Raspberry Pi 4

Příspěvekod Dusan61 » stř led 20, 2021 12:15 pm

Na stránke Tinycontrol je už dlhšiu dobu zverejnený postup integrácie LK3 (od SW 1.32) do Home Assistant, tak som to len tak zo zvedavosti vyskúšal.
Home Assistant som nainštaloval do Raspberry Pi 4 (8 GB) a potom som LK3 integroval do Home Assistant.

Takto to vypadá v Home Assistant:
Home Assistant 01.png

Home Assistant 02.png

Home Assistant 05.png

Home Assistant 03.png

Home Assistant zatiaľ používať nebudem, všetko čo potrebujem pre monitoring a automatizáciu mojej malej FVE mám teraz v LK3, grafy na MQTT a ovládanie cez mobilnú aplikáciu.
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
Panel 270 Wp ZV
Panel 3/P 270Wp (J), Regulátor EPEVERTracer 8415AN MPPT-150VDC/80A, Menič Victron Energy Phoenix 1200 VA/12V, Akumulátor Li-ion 18650 112P/4S + 2x50Ah/4S Li-ion=15,8V/390Ah
LK3_monitoring
Grafy: Panel 3/P 270Wp https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/1466/ Napätie na blokoch akumul. https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/6971/ Energia v akumul. https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/7294/ Denná výroba_spotreba https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/2285/
DC/DC menič
Uživatelský avatar
Dusan61
 
Příspěvky: 188
Registrován: úte kvě 22, 2018 5:38 am
Bydliště: ZV

Re: LK3

Příspěvekod MilosV » úte lis 02, 2021 7:16 pm

Odmlčel se mi MQTT klient. Zároveň jsem byl vyzván k aktualizaci LK3. Provedl jsem tedy aktualizaci na 1.58a. LK3 se odmlčel, nejde se s ním spojit ani na nastavené a používané adrese 192.168.1.xxx, ani na původní 192.168.1.100.
Co s tím? Mám zabudováno v rozvaděči a rozebírat se mi to moc nechce....
Díky za každou radu.
2x 11s panelů 310Wp, Axpert MAX 7200, baterie LiFePo4 3p16s 360 Ah.
?
MilosV
 
Příspěvky: 25
Registrován: pon říj 05, 2020 10:28 pm

Re: LK3

Příspěvekod Dusan61 » úte lis 02, 2021 8:16 pm

Pri aktualizácii sa asi v LK zaplo DHCP.
Treba pozrieť do routra akú IP adresu mu DHCP pridelil.
Pod tou IP adresou sa prihlásiť do LK, vypnúť DHCP a nastaviť pôvodnú IP.
Ak nepomôže, tak reset tlačítkom do továrenského nastavenia, ale to sa stratí komplet nastavenie LK.
Panel 270 Wp ZV
Panel 3/P 270Wp (J), Regulátor EPEVERTracer 8415AN MPPT-150VDC/80A, Menič Victron Energy Phoenix 1200 VA/12V, Akumulátor Li-ion 18650 112P/4S + 2x50Ah/4S Li-ion=15,8V/390Ah
LK3_monitoring
Grafy: Panel 3/P 270Wp https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/1466/ Napätie na blokoch akumul. https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/6971/ Energia v akumul. https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/7294/ Denná výroba_spotreba https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/2285/
DC/DC menič
Uživatelský avatar
Dusan61
 
Příspěvky: 188
Registrován: úte kvě 22, 2018 5:38 am
Bydliště: ZV

Re: LK3

Příspěvekod MilosV » úte lis 02, 2021 8:51 pm

Bohužel,
na síti neviditelný, a ani po restartu není vidět....
Tak neměřím....
2x 11s panelů 310Wp, Axpert MAX 7200, baterie LiFePo4 3p16s 360 Ah.
?
MilosV
 
Příspěvky: 25
Registrován: pon říj 05, 2020 10:28 pm

Re: LK3

Příspěvekod Dusan61 » úte lis 02, 2021 10:00 pm

Pozeráte to priamo cez router (modem) vo vašej domácej sieti?
Panel 270 Wp ZV
Panel 3/P 270Wp (J), Regulátor EPEVERTracer 8415AN MPPT-150VDC/80A, Menič Victron Energy Phoenix 1200 VA/12V, Akumulátor Li-ion 18650 112P/4S + 2x50Ah/4S Li-ion=15,8V/390Ah
LK3_monitoring
Grafy: Panel 3/P 270Wp https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/1466/ Napätie na blokoch akumul. https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/6971/ Energia v akumul. https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/7294/ Denná výroba_spotreba https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/2285/
DC/DC menič
Uživatelský avatar
Dusan61
 
Příspěvky: 188
Registrován: úte kvě 22, 2018 5:38 am
Bydliště: ZV

Re: LK3

Příspěvekod MilosV » úte lis 02, 2021 11:46 pm

Přímo PC (192.168.1.1) na LK3 ping po resetu na 192.168.1.100) a nic...
2x 11s panelů 310Wp, Axpert MAX 7200, baterie LiFePo4 3p16s 360 Ah.
?
MilosV
 
Příspěvky: 25
Registrován: pon říj 05, 2020 10:28 pm

Re: LK3

Příspěvekod kodl69 » stř lis 03, 2021 4:14 am

"uteklo" to na jinou IP, kterou tomu dal dhcp server. Třbe aasusy ukážou IP adresy klientů, to je jednoduchý, miokrotik umí "propingat" celej rozsah adres, a pro wokna na to jsou jednoduchý prográmky. Že to není na IP adrese kam jsi to nastavil? nic zvláštního.
Mě třeba šte, že i když jsem do DHCP serveru v mikrotiku zadal MAC adresu ESP8266 kterej je jádem DIYBMS v.4, tak se milá esp toulá v celým rozsahu DHCP. Trochu mě to štve, ale na druhou stranu, data do mqtt brokeru posílá pořád...
ostrov 4600Wp neustále ve stádiu zrodu: midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Ex Powerjack 8kW (momentálně samodomo cca 6kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
?
kodl69
 
Příspěvky: 5950
Registrován: sob črc 19, 2014 7:56 pm

Re: LK3

Příspěvekod Dusan61 » stř lis 03, 2021 6:51 am

Ak po aktualizácii LK zostalo povolené DHCP, tak LK už nemá IP 192.168.1.100, hoci po resete tlačítkom by sa povolenie DHCP malo zrušiť.
Skúste pozrieť priamo do routra, ja tam vidím všetky IP adresy čo mám k nemu pripojené.
Alebo ako píše kodl69, sú programy ktoré tu IP adresu LK nájdu.
Panel 270 Wp ZV
Panel 3/P 270Wp (J), Regulátor EPEVERTracer 8415AN MPPT-150VDC/80A, Menič Victron Energy Phoenix 1200 VA/12V, Akumulátor Li-ion 18650 112P/4S + 2x50Ah/4S Li-ion=15,8V/390Ah
LK3_monitoring
Grafy: Panel 3/P 270Wp https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/1466/ Napätie na blokoch akumul. https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/6971/ Energia v akumul. https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/7294/ Denná výroba_spotreba https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/2285/
DC/DC menič
Uživatelský avatar
Dusan61
 
Příspěvky: 188
Registrován: úte kvě 22, 2018 5:38 am
Bydliště: ZV

Re: LK3

Příspěvekod MilosV » stř lis 03, 2021 8:17 am

Bohužel "pročuchal jNsem celý rozsah 192.168.1.xxx (netscanner) a .. nic.
Připojení do sítě mám přes powerline adaptéry, takže holt to budu muset demontovat a na stole to znovu rozchodit.
"Naštěstí" je tma, takže na laborování mám prostor.
Chjo, co chodí do toho nešahat. Ale MQTT nejelo, tak jsem musel :-).
Zatím díky za rady. :handshake2:
2x 11s panelů 310Wp, Axpert MAX 7200, baterie LiFePo4 3p16s 360 Ah.
?
MilosV
 
Příspěvky: 25
Registrován: pon říj 05, 2020 10:28 pm

Re: LK3

Příspěvekod Majkl » stř lis 03, 2021 8:53 am

Já jsem takhle jednou při FW update LK3 "bricknul". Nepomohlo nic, jen reklamace.... BTW jak jsi provedl FW update, když na LK3 fyzicky nemůžeš = nemohl jsi tlačítkem spustit bootloader?
11kWp mono panelů (24ks AUO+12ks GWL), 2 x PIP 5048MK paralelně, 1x 60A Mr Power, 34kWh baterie (10P15S 60Ah LiIon), řízení vytěžování LK3, online dohled a ovládání (MQTT) LK3
https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/9257/
Uživatelský avatar
Majkl
 
Příspěvky: 263
Registrován: úte led 07, 2020 1:39 pm

Re: LK3

Příspěvekod stano22 » stř lis 03, 2021 9:50 am

MilosV píše:Bohužel "pročuchal jNsem celý rozsah 192.168.1.xxx (netscanner) a .. nic.
Pichni si notas kablom voci karte, nainstaluj a spusti wireshark nad ethernet interface notebooku, restartni LK3 a sleduj, ci a ak ano tak co po tom kabli chodi. Pripadne rovnaky postup - ale este v ceste router, ktory ma pustene DHCP, najlepsie na rozsahu 192.168.1.0/24. Ak mas mikrotik, mozes pouzit torch priamo nad portom, kam pichnes LK3.
?
stano22
 