Re: SMA Sunny Boy 5000/TL mikrozdroj

Napsal: čtv čer 07, 2018 8:49 am
od kyocera
Zdravím,
pro Tomanjan : Ano bude to funkční i s měničem 375W. Ten měnič LF 375W je čtyřkvadrantový a
má ochrany proti přetížení na zátěž. Ale není mně nic známé, jak a jestli funguje v něm nějaká
ochrana , když by se dostal do stavu rekuperace.
Pro Vás žádoucí stav provozu je takový aby pomocný měnič dodával do zátěže také menší výkon.
Ale mějte na mysli, že pokud máte zátěž 2500W a trochu zajde sluníčko za mraky, tak pomocný
měnič 375W nestačí už svým výkonem doplnit chybějící výkon a při přetížení pomocný měnič vypne.
Asi by byl lepší větší výkon než jen 375W. Také musíte zbránit rekuperaci do pomocného měniče.
Proto jsem Vám psal, že takovému stavu musíte zabránit. Např. pokud bojler bude nahřátý a odepne
zátěž 2500W, měl by se i vypnout pomocný měnič 375W a když střídač Sunny Boy ztratí pomocné napětí 220V, tak se také
ihned vypne a k rekupraci do pomocného měniče 375W nedojde.
Trošku si promyslete všechny možné stavy i vzhledem k Vašim výkonům. V zásadě ale tomu problému
a principu využití rozumíte.

Re: SMA Sunny Boy 5000/TL mikrozdroj

Napsal: čtv čer 07, 2018 9:21 am
od tomas
Pokud je čtyřkvadrantový tak je rekuperační a umí tedy přenášet energii všemi směry jak činnou tak jalovou a to jsou ty čtyři kvadranty. Pokud není rekuperační tak je dvoukvadrantový.

Re: SMA Sunny Boy 5000/TL mikrozdroj

Napsal: čtv čer 07, 2018 9:37 am
od rottenkiwi
Lenže musí mať tam nahraného assistenta 0114, alebo iného podľa typu grid tie meniča.

http://docplayer.net/45328323-Victron-e ... rters.html

Re: SMA Sunny Boy 5000/TL mikrozdroj

Napsal: čtv čer 07, 2018 9:40 am
od Tomanjan
Děkuji.

Tak že by to chtělo ten pomocný měnič zapínat třeba nějakým relátkem napojeným na termostat bojleru. To je celkem jednoduché. No a pak regulovat to topné těleso nějakým SSR relé v rozmezí 375W - 2500W podle aktuálního výkonu FVE.
Mám doma jeden wattrouter, ten je mi asi ale k ničemu.

Re: SMA Sunny Boy 5000/TL mikrozdroj

Napsal: čtv čer 07, 2018 9:43 am
od xmasin
Podíval bych se na toto:
https://www.victronenergy.com/live/ac_coupling:start
a toto https://www.victronenergy.com/live/ac_coupling:fronius
Je tam popsána spolupráce klasických ongrid střídačů s měniči Victron. Měnič musí být typ s nabíječkou, což Phoenix není, takže je nutné použít jeden z následujících typů: MultiPlus, MultiGrid nebo Quattro.
https://www.victronenergy.com/inverters-chargers
A do měniče musí být nahrán příslušný asistent (zajišťuje změnu frekvence při nadvýrobě a tím dojde je snížení výroby ongrid střídače). A je vhodné mít monitoring pomocí CCGX nebo VenusGX.

Re: SMA Sunny Boy 5000/TL mikrozdroj

Napsal: čtv čer 07, 2018 9:51 am
od abrams
Zdravím ,

nebo on-grida prodat a pořídit jeden , dva grid-free střídače s limiterem http://shop.mypower.cz/gridfree-menic-s ... 2000g-3003 .
Nezanedbatelnou otázkou je i byrobordel jež je nedílnou součástí ofiko připojení k DS .
Nejbezpečnější z pohledu eliminace případných dodávek el. do DS je poloostrovní či ostrovní systém , avšak střídače s limiterem jsou úspěšně používány v bezpočtu FVE systémů :idea: .

Elektronům zdar *sun*

Re: SMA Sunny Boy 5000/TL mikrozdroj

Napsal: čtv čer 07, 2018 11:06 am
od tomas
Prodat se lehko řekne, neježe to nikdo znalý na novou legální elektrárnu nekoupí z toho důvodu který tu řešíme. Maximálně jako náhradní ke stávající elektrárně nebo něco nelegálního.
Střídače s limiterem musí oficiálně také splňovat podmínky PPDS a tedy to co řešíme. Nevím o žádném levném který by to uměl (umí to třeba Fronius ve spojení s tím jejich smart elektroměrem, ale s Froniusem můžete dodávat legálně do sítě protože ty funkce umí, takže tam je ten limiter zbytečný) a tedy opět často nelegální, a to tam tedy rovnou může mít to co má teď s GreenBonO a fázovou regulací.
Mimochodem jak se řeší u střídačů s limiterem bez akumulátorů využití přebytků pro ohřev vody?

Poloostrovní systémy jsou také nelegální, (nelze Off-Grid rozvod ani spotřebiče legálně připojovat k síti) to už jsme tu řešili aby se to říkalo raději solární UPSka. Psal, že to chce mít legální.
Měničům s limiterem zase doporučuji říkat kompenzátory činného výkonu. ;)

Re: SMA Sunny Boy 5000/TL mikrozdroj

Napsal: čtv čer 07, 2018 11:15 am
od tomas
Funkce P(f) se dá ještě oželet a projde to, když není elektrárna schopna pracovat v takových frekvencích a zastaví výrobu dříve než je frekvence počátku omezení výkonu, podobně snad i P(U) (ale bez ní by v některých místech spousta elektráren jen cyklovala, takže já to osobně po zkušenostech nastavuji vždy už někdy od roku 2012 a to o tom neměli naši tvůrci PPDS ještě ani ponětí), ale na funkci Q(U) trvají.

Mělo by to projít při nastavení ochran takto:
podpěťová > 223,1V
nadpěťová < 241,5V
nadfrekvenční < 50,2Hz
podfrekvenční > 47,5Hz
V tomto rozmezí napětí a frekvence se nic nereguluje. Takže jestli ty ochrany ve střídači přenastavíte na toto rozmezí a uhádáte to s techniky distributora s tím že váš zdroj není schopen pracovat mimo tyto rozsahy tak máte vyhráno.
Ale je to hodně přísné nastavení a jak to bude fungovat nelze zaručit. Je možné že máte nekvalitní sít a bude to stále vypínat napěťová ochrana nebo se to vůbec nerozjede. Máme tady místa v síti kde je trvale i více jak 250V nebo rozdíl mezi fázemi více jak 60V i bez provozu zdrojů v této síti a distributor s tím odmítá cokoliv dělat a vymlouvá se na FVE v okolí (i v noci) nebo jen suše odpoví že po přeměření má vše v nejlepším pořádku a žádné odchylky nezměřil.

Re: SMA Sunny Boy 5000/TL mikrozdroj

Napsal: úte čer 26, 2018 10:15 am
od Tomanjan
Tak jsem dnes dostal odpověď od SMA. Sunny Boy požadavkům ČEZu nevyhovuje. Ne že bych to nečekal.
Budu muset jít jinou cestou.
1) asi pro začátek seženu regulátor od pana Oplockého nebo něco podobného. Mám panely na garáži 14 x 250Wp, buhužel do domu vede jen jeden rezervovaný kabel 3x4 pro FVE. Zapojil bych tedy panely 2 x 7, zátěže mám dvě. Vždy by byla připojena jen jedna topná jednotka ( 2200 W a 2500W ) - to by snad měl regulátor zvládnout
2) ten Sunny Boy se mi nechce vyhodit, tak bych k němu časem pořídil nějakej ostrovní nebo hybridní měnič s AC vazbou a baterky.
Nějak mě přešla chuť s ČEZem řešit mikrozdroj.
Pokud by měl někdo na prodej jak nějaký regulátor Oplockého nebo měnič s AC vazbou tak bych měl určitě zájem.